Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.7k

[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.2k Beiträge 108 Kommentatoren 376.2k Aufrufe 92 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Fichte

    @rene55

    Guten Morgen Rene

    Danke für deine Antwort.
    In meiner Berechnung steht dies ->

    ea4127a3-074f-4925-9ca4-9b5f9bac2447-image.png

    Woran sehe ich das die Daten Erstellt/Befüllt werden?

    Die letze änderung war am 17.04.2024

    b37f7f18-61a2-4e81-b48a-a26e0a444aea-image.png

    M Offline
    M Offline
    Meintre 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #964

    @fichte
    Ich hatte auch diesen Fehler! Habe einfach die Berechnungen gelöscht und schon war der Fehler weg.
    Solltest Du die Berechnungen brauchen, mußt Du nachfolgendes kontrollieren:

    1. Gibt es unter Key im Objektbaum überhaupt alle Punkte "DV1" usw.
    2. Hast Du auch zwei Stränge am Deye angeschlossen? Bei mir fehlt der zweite Strang, dadurch ist wahrscheinlich der Fehler bei mir aufgetreten.

    Viel Spaß beim Überprüfen

    Gruß Meintre

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Offline
      F Offline
      Fichte
      schrieb am zuletzt editiert von
      #965

      @Meintre-0
      Ich habe die Berechnung raus genommen und der Fehler ist Tatsächlich weg :+1:

      @Rene55
      Das Stimmt, die Werte werden seid dem 17.04 nicht meh geholt :face_with_rolling_eyes:
      Woran kann dies liegen? Fehler habe ich sonst keine.

      Das sind meine Register
      c6765711-fd82-48ff-9d4d-5b499d7fd57d-image.png

      Und hier meine Spulen
      56018537-d0ed-4b4b-a6f8-beb6f56f9782-image.png

      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Fichte

        @Meintre-0
        Ich habe die Berechnung raus genommen und der Fehler ist Tatsächlich weg :+1:

        @Rene55
        Das Stimmt, die Werte werden seid dem 17.04 nicht meh geholt :face_with_rolling_eyes:
        Woran kann dies liegen? Fehler habe ich sonst keine.

        Das sind meine Register
        c6765711-fd82-48ff-9d4d-5b499d7fd57d-image.png

        Und hier meine Spulen
        56018537-d0ed-4b4b-a6f8-beb6f56f9782-image.png

        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von
        #966

        @fichte Registerbereiche und Coils sehen gut aus (Standard). Ist der Wechselrichter denn überhaupt noch da ?? Hat sich die IP geändert? Ist der Adapter grün?

        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          Fichte
          schrieb am zuletzt editiert von Fichte
          #967

          @Rene55

          Adapter Grün.
          ab0f0c98-c734-489c-ab7e-7767601286de-image.png

          Über IP Erreichbar (Webgui und Ping).

          Debug sieht so aus

          6bf4f5aa-c5f3-4e34-9c1c-96b17443937b-image.png

          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Fichte

            @Rene55

            Adapter Grün.
            ab0f0c98-c734-489c-ab7e-7767601286de-image.png

            Über IP Erreichbar (Webgui und Ping).

            Debug sieht so aus

            6bf4f5aa-c5f3-4e34-9c1c-96b17443937b-image.png

            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von
            #968

            @fichte Ich bin etwas verstört. Welche Version vom Adapter ist das? Und welche Firmware ist auf dem WR?

            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene55R Rene55

              @fichte Ich bin etwas verstört. Welche Version vom Adapter ist das? Und welche Firmware ist auf dem WR?

              F Offline
              F Offline
              Fichte
              schrieb am zuletzt editiert von
              #969

              @rene55
              Versiom vom WR:
              d47a54b1-7e16-47ec-b53b-ceb421a3d4e1-image.png

              Adapter:
              8ca8eec2-b061-4cbb-a66a-0d250b2e94d1-image.png

              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Fichte

                @rene55
                Versiom vom WR:
                d47a54b1-7e16-47ec-b53b-ceb421a3d4e1-image.png

                Adapter:
                8ca8eec2-b061-4cbb-a66a-0d250b2e94d1-image.png

                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                #970

                @fichte Das ist auch alles ok. Die Firmware ist die, die für Wechselrichter ohne Relaisbox funktioniert. Daran kann es also auch nicht liegen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. :angry:

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene55R Rene55

                  @fichte Das ist auch alles ok. Die Firmware ist die, die für Wechselrichter ohne Relaisbox funktioniert. Daran kann es also auch nicht liegen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. :angry:

                  F Offline
                  F Offline
                  Fichte
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #971

                  @rene55

                  Ich hab da noch eine Vermutung, kann es evtl. an meiner Unifi USG liegen, das sie den Port SPerrt. Ich teste mich mal durch und gebe bescheid...

                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Fichte

                    @rene55

                    Ich hab da noch eine Vermutung, kann es evtl. an meiner Unifi USG liegen, das sie den Port SPerrt. Ich teste mich mal durch und gebe bescheid...

                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #972

                    @fichte Nee glaub ich nicht. Der ist ja im LAN zu erreichen. Ich habe meinem (zu Testzwecken) auch das Internet verboten. Aber probier es mal aus, ob irgendwas da intern blockiert. Ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast.

                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      Henry 3
                      schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                      #973

                      Moin!
                      Ich habe mir einen Deye SUN-6K-SG03-LP1 (1 Phase) an die Wand genagelt.
                      Der Deye Adapter deyeidc funktioniert prächtig. Dank an Rene55 für seine unermüdliche Arbeit.
                      Leider habe ich noch keine Konfiguration für einen Einphasen Hybrid gefunden.
                      Die für den dreiphasigen versagt kläglich und liefert keine Werte, weil die Adressen wohl nicht stimmen.
                      Ich habe Deye um die MODBUS Dokumentation gebeten, mal sehen, ob ich sie bekommen werde.
                      Vielleicht hat jemand hier schon etwas am Laufen.

                      Gruß aus dem Norden

                      Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • H Henry 3

                        Moin!
                        Ich habe mir einen Deye SUN-6K-SG03-LP1 (1 Phase) an die Wand genagelt.
                        Der Deye Adapter deyeidc funktioniert prächtig. Dank an Rene55 für seine unermüdliche Arbeit.
                        Leider habe ich noch keine Konfiguration für einen Einphasen Hybrid gefunden.
                        Die für den dreiphasigen versagt kläglich und liefert keine Werte, weil die Adressen wohl nicht stimmen.
                        Ich habe Deye um die MODBUS Dokumentation gebeten, mal sehen, ob ich sie bekommen werde.
                        Vielleicht hat jemand hier schon etwas am Laufen.

                        Gruß aus dem Norden

                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #974

                        @henry-3 Da müssen wir uns wohl mal ranrobben. Kannst du bitte mal Register 184 auslesen? Da sollte drin stehen, was für ein Netz angeschlossen ist 1-phasig oder 3-phasig. Oder Register 598 für die Netzspannung.
                        Wenn da was kommt, können/müssen wir weitersuchen.

                        Oder auf Nutzer hoffen, die auch so einen WR haben.

                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene55R Rene55

                          @henry-3 Da müssen wir uns wohl mal ranrobben. Kannst du bitte mal Register 184 auslesen? Da sollte drin stehen, was für ein Netz angeschlossen ist 1-phasig oder 3-phasig. Oder Register 598 für die Netzspannung.
                          Wenn da was kommt, können/müssen wir weitersuchen.

                          Oder auf Nutzer hoffen, die auch so einen WR haben.

                          H Offline
                          H Offline
                          Henry 3
                          schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                          #975

                          @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                          184

                          Moin Rene55!
                          Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
                          Habe die beiden Register mal eingesetzt.
                          184 - 90
                          598 - 0
                          Register 184 598.jpg

                          Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • H Henry 3

                            @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                            184

                            Moin Rene55!
                            Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
                            Habe die beiden Register mal eingesetzt.
                            184 - 90
                            598 - 0
                            Register 184 598.jpg

                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #976

                            @henry-3 Klingt ja nicht so nachdem, was ich erwartet hätte. Also warten wir auf eine passende Doku.

                            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Henry 3

                              @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                              184

                              Moin Rene55!
                              Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
                              Habe die beiden Register mal eingesetzt.
                              184 - 90
                              598 - 0
                              Register 184 598.jpg

                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #977

                              @henry-3 Ich hab noch ein bisschen gesucht. Also bei der 184 hätte 0 rauskommen sollen. Das bedeutet 'Single-phase 240 v / 230 v / 220 v'. Du hast aber 90! Stell doch bitte mal als Regel '0' und als Faktor ebenfalls '0' ein.
                              Dann habe ich noch ein paar andere Register gefunden:

                              Nr         Key
                              0	:: Device Type		==>0x0300 (Hybrid)
                              8	:: Rated Power 		==>
                              183	:: Grid frequency 	==>0x00 (50Hz)
                              501	:: Active Power generation today
                              676	:: Dc voltage 1
                              677	:: Dc current 1
                              678	:: Dc voltage 2
                              679	:: Dc current 2
                              

                              Wenn du noch Lust hast das mal zu testen.

                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Henry 3

                                Moin!
                                Ich habe mir einen Deye SUN-6K-SG03-LP1 (1 Phase) an die Wand genagelt.
                                Der Deye Adapter deyeidc funktioniert prächtig. Dank an Rene55 für seine unermüdliche Arbeit.
                                Leider habe ich noch keine Konfiguration für einen Einphasen Hybrid gefunden.
                                Die für den dreiphasigen versagt kläglich und liefert keine Werte, weil die Adressen wohl nicht stimmen.
                                Ich habe Deye um die MODBUS Dokumentation gebeten, mal sehen, ob ich sie bekommen werde.
                                Vielleicht hat jemand hier schon etwas am Laufen.

                                Gruß aus dem Norden

                                M Offline
                                M Offline
                                Manfred 2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #978

                                @henry-3 Ave Henry,
                                Ich habe bei Deye für den SUN-3.6K-SG03LP1-EU die Docu der Register angefragt.
                                Die Antwort kam recht flott.Register SUN-3.6K-SG03LP1-EU.pdf
                                Ab Seite 5 sind die Register genannt. Aktuell bin ich noch nicht dazu gekommen, das JSON File zu erstellen. Könnte jedoch noch etwas dauern.
                                LG
                                Manfred

                                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Manfred 2

                                  @henry-3 Ave Henry,
                                  Ich habe bei Deye für den SUN-3.6K-SG03LP1-EU die Docu der Register angefragt.
                                  Die Antwort kam recht flott.Register SUN-3.6K-SG03LP1-EU.pdf
                                  Ab Seite 5 sind die Register genannt. Aktuell bin ich noch nicht dazu gekommen, das JSON File zu erstellen. Könnte jedoch noch etwas dauern.
                                  LG
                                  Manfred

                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #979

                                  @manfred-2 Danke Manfred,
                                  dann kann @Henry-3 meine Vorschläge von oben vergessen. Einzig was noch passt sollte Register 0 sein.

                                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                  H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene55R Rene55

                                    @manfred-2 Danke Manfred,
                                    dann kann @Henry-3 meine Vorschläge von oben vergessen. Einzig was noch passt sollte Register 0 sein.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Henry 3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                                    #980

                                    @rene55

                                    Moin allerseits!

                                    Mit den 1 Phasen Deye Hybriden sollte es nun weiter gehen.
                                    Deye hat das Geheimnis verraten.
                                    Ich habe auch das Protokoll erhalten.
                                    So weit bin ich schon mal.

                                    Deye1Phasen.png

                                    Was mich nun sehr interessieren würde, ob es möglich sein wird auch Adressen zu beschreiben.
                                    Damit wäre es möglich zu bestimmten Uhrzeiten zu laden wenn der Strom billig ist.
                                    Adr 274 Time point 1 charge enable R/W [0,1]
                                    Awattar bietet zu bestimmten Uhrzeiten billigen Strom an, den man dann zum Laden der Batt nehmen könnte.

                                    Gruß aus dem Norden

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #981

                                      @fichte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                      gebe bescheid...

                                      Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.

                                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene55R Rene55

                                        @fichte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                        gebe bescheid...

                                        Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        Fichte
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #982

                                        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                        Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.

                                        Hallo Rene

                                        Nein läuft immer noch nicht :disappointed:

                                        Ich Deinstalliere mal den Adapter und mach es mal neu.
                                        Es kommr ja auh kein Fehler warnung oder irgendwas.

                                        Liebe Grüße

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Rene55R Rene55

                                          @fichte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                          gebe bescheid...

                                          Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          Fichte
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #983

                                          @rene55 Problem Erkannt und Behoben.
                                          Da ich 2 Wechselrichter habe, waren die IP Adressen Vertauscht als ich meine Unifi USG neu eingerichtet habe :face_palm:

                                          Also wer mehr als 1 WR hat sollte immer darauf Achten das die IP zur richtigen SNR passt.

                                          Liebe Grüße

                                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          756

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe