NEWS
SourceAnalytix zeigt keine Kosten an
-
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
sehe ich den Preis quasi live
"live" nicht ganz - bei mir wird in diesem Ordner der jeweilige DP alle 15 Minuten aktualisiert.
Ich überwache die Werte allerdings über diesen Ordner:

-
@djmarc75 Das mache ich genau so.
Allerdings werden keine Preise angezeigt, auch nach 15 Minuten nicht. -
@dr-pie
du musst immer die Einheiten gleich haben, bei Preis und Messung. Laut Bild ist deine Messung in kWh, dann musst du den Strompreis in cent/kWh umrechnen oder alles auf Wh rechnen. Auf jeden Fall einheitlich.
Edit: in dem Datenpunkt hast du als ein Wh, könnte auch zum Problem werden bei der Berechnung.
-
@dr-pie
du musst immer die Einheiten gleich haben, bei Preis und Messung. Laut Bild ist deine Messung in kWh, dann musst du den Strompreis in cent/kWh umrechnen oder alles auf Wh rechnen. Auf jeden Fall einheitlich.
Edit: in dem Datenpunkt hast du als ein Wh, könnte auch zum Problem werden bei der Berechnung.
@tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super
.
Damit wurden nun auch Kosten angezeigt

Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
Der Adapter ist so konfiguriert:

Der Shelly ist so konfiguriert:


Und so rechnet SourceAnalytix:

-
@tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super
.
Damit wurden nun auch Kosten angezeigt

Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
Der Adapter ist so konfiguriert:

Der Shelly ist so konfiguriert:


Und so rechnet SourceAnalytix:

@dr-pie
wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in
Whzur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.- Strompreis muss auf
Whumrechnen - dein Datenpunkt musst du auch auf
Whstellen
- Strompreis muss auf
-
@tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super
.
Damit wurden nun auch Kosten angezeigt

Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
Der Adapter ist so konfiguriert:

Der Shelly ist so konfiguriert:


Und so rechnet SourceAnalytix:

@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Und so rechnet SourceAnalytix
Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.
Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.
-
@dr-pie
wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in
Whzur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.- Strompreis muss auf
Whumrechnen - dein Datenpunkt musst du auch auf
Whstellen
- Strompreis muss auf
-
@tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.Aber was SA daraus macht ist mir unklar:

@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
Vorher den Adapter gestoppt?
Leistungs oder Energiewerte?
ALLES angepasst? -
@tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.Aber was SA daraus macht ist mir unklar:

@dr-pie
Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
Speichern und Adapter wieder starten. -
@tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Strompreis muss auf Wh umrechnen
ne, das macht ja der Adapter
Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.

damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an

solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen -
@tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.Aber was SA daraus macht ist mir unklar:

@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724
Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.das ist falsch
-
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724
Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.das ist falsch
@crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724
Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.das ist falsch
Ich habe alles nochmal angepasst.
Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.Aber es werden keine Preise angezeigt.
-
@crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Unit = Wh
Preis pro Einheit = 0.0002724
Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.das ist falsch
Ich habe alles nochmal angepasst.
Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.Aber es werden keine Preise angezeigt.
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Ich habe alles nochmal angepasst
so wie in meinem screenshot oben?
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Aber es werden keine Preise angezeigt.
kann an dem
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma
liegen,
gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten -
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Ich habe alles nochmal angepasst
so wie in meinem screenshot oben?
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Aber es werden keine Preise angezeigt.
kann an dem
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma
liegen,
gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten@crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.
Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt


Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.877 error Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages ! sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.876 error Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings! sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.876 error Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299} sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.876 error Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceedDas hier ist nur eine von vielen Meldungen.
Was zum Geier ist denn da nun wieder los?
Grüße
-
@crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.
Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt


Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.877 error Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages ! sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.876 error Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings! sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.876 error Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299} sourceanalytix.0 2024-08-04 16:29:48.876 error Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceedDas hier ist nur eine von vielen Meldungen.
Was zum Geier ist denn da nun wieder los?
Grüße
@dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet
der Adapter sucht auch keine shelly, du musst für jeden einzelnen die Einstellungen siehe deinem 2ten screen vornehmen und vor allem die Startwerte entsprechend deiner Zählerstände eintragen.
zeig mal die Objektdaten(RAW) deines Shellydatenpunkt
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden