Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • EisbaeeerE Eisbaeeer

    @michbeck Ah OK.
    Ich habe bei mir den WiNet-S zusätzlich per Ethernet angebunden und nutze diese IP für den Adapter. Es geht aber auch mit der Wifi-IP Adresse.

    • Zweite Instanz
      b8d5cba4-48d4-43c6-bb3b-ac256e7622fb-image.png

    • IP-Adresse, BUS-ID der Wallbox und Port für Modbus
      9c359de8-acea-49c4-a0e1-e7352fc2dea0-image.png
      Die Geräte-ID ist wie im Screenshot weiter oben die Modbus-ID vom WiNet-S.
      In deinem Fall also 3.

    Ich habe aber gelesen, dass die Wallbox nicht mehr funktioniert, wenn mehrere Wechselrichter am gleichen RS485 hängen. Kannst du die Wallbox über die Solarcloud App steuern?

    Bezüglich der Poll Intervalle habe ich mit diesen Einstellungen beim WiNet-S gute Erfahrungen gemacht. Der WiNet-S ist seeeehr zickig.
    68f82de6-5eb8-4ad5-954a-8499e71a281a-image.png

    M Offline
    M Offline
    MichBeck
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @eisbaeeer Hi,

    ja steuern lässt es sich über die APP. Ich werde es später mal mit einem Lan-Kabel versuchen, da es per W-Lan nicht funktioniert.

    Was meinst du mit "wenn mehrere Wechselrichter am gleichen RS485 hängen."?

    Aktuell ist die Wallbox, wie in der Anleitung beschrieben, an dem WR angeschlossen (also über die Leitung 4 / 5).

    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MichBeck

      @eisbaeeer Hi,

      ja steuern lässt es sich über die APP. Ich werde es später mal mit einem Lan-Kabel versuchen, da es per W-Lan nicht funktioniert.

      Was meinst du mit "wenn mehrere Wechselrichter am gleichen RS485 hängen."?

      Aktuell ist die Wallbox, wie in der Anleitung beschrieben, an dem WR angeschlossen (also über die Leitung 4 / 5).

      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @michbeck sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

      Aktuell ist die Wallbox, wie in der Anleitung beschrieben, an dem WR angeschlossen (also über die Leitung 4 / 5).

      Ah, der SBR096 ist der Akku. Ich habe einen BYD dran hängen. Den sieht man da nicht in der Übersicht.
      Ich dachte das sein ein 2. Wechselrichter.

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • EisbaeeerE Eisbaeeer

        @michbeck sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

        Aktuell ist die Wallbox, wie in der Anleitung beschrieben, an dem WR angeschlossen (also über die Leitung 4 / 5).

        Ah, der SBR096 ist der Akku. Ich habe einen BYD dran hängen. Den sieht man da nicht in der Übersicht.
        Ich dachte das sein ein 2. Wechselrichter.

        M Offline
        M Offline
        MichBeck
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @eisbaeeer Hi, wollte mal mein Feedback da lassen.

        Funktioniert nun mit dem auslesen. Vielen Dank für die Tipps.:+1: :+1: :+1:

        Nun muss ich mir noch Gedanken zu Viso machen und was für mich viel wichtiger ist zu der Datenerfassung und Speicherung. Gibt es eigentlich noch andere Register der WB die man auslesen kann?

        Was mich echt etwas nervt, ist dass man nirgends herausbekommt, was die WB an Überschuss und was aus dem Netz geladen hat :disappointed: . Da wird echt tricky...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          MichBeck
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @Eisbaeeer Sorry ich habe da nochmal eine Frage, da ich das mit der Viso nicht auf die Kette bekomme.

          Was sind das denn für Einheiten?

          modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power ist W also Watt? Aber der Wert kommt mir doch etwas komisch vor 275185664 W

          modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery mit Wh. Da ist der Wert auch etwas hoch wenn ich diesen in kWh umrechne.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MichBeck

            @Eisbaeeer Sorry ich habe da nochmal eine Frage, da ich das mit der Viso nicht auf die Kette bekomme.

            Was sind das denn für Einheiten?

            modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power ist W also Watt? Aber der Wert kommt mir doch etwas komisch vor 275185664 W

            modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery mit Wh. Da ist der Wert auch etwas hoch wenn ich diesen in kWh umrechne.

            M Offline
            M Offline
            MichBeck
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @michbeck said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            @Eisbaeeer Sorry ich habe da nochmal eine Frage, da ich das mit der Viso nicht auf die Kette bekomme.

            Was sind das denn für Einheiten?

            modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power ist W also Watt? Aber der Wert kommt mir doch etwas komisch vor 275185664 W

            modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery mit Wh. Da ist der Wert auch etwas hoch wenn ich diesen in kWh umrechne.

            @Eisbaeeer Kannst du mir da eventuell noch einen Denkanstoß geben. Ich verstehe die Werte nicht.

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MichBeck

              @michbeck said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              @Eisbaeeer Sorry ich habe da nochmal eine Frage, da ich das mit der Viso nicht auf die Kette bekomme.

              Was sind das denn für Einheiten?

              modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power ist W also Watt? Aber der Wert kommt mir doch etwas komisch vor 275185664 W

              modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery mit Wh. Da ist der Wert auch etwas hoch wenn ich diesen in kWh umrechne.

              @Eisbaeeer Kannst du mir da eventuell noch einen Denkanstoß geben. Ich verstehe die Werte nicht.

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              #14

              @michbeck sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              @michbeck said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

              @Eisbaeeer Sorry ich habe da nochmal eine Frage, da ich das mit der Viso nicht auf die Kette bekomme.

              @Eisbaeeer Kannst du mir da eventuell noch einen Denkanstoß geben. Ich verstehe die Werte nicht.

              Also ich habe meine Messwerte wie folgt errechnet:

              var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
              
              on(idObjektePower, function (obj) {
                  var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                  var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                  var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                  var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                  var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                  var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                  setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                  //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
              });
              

              Das hat bei mir soweit gepasst. Leider weigert sich der Sungrow Support, mir die Modbus-Register mitzuteilen. :-(

              Ich hab es dann aufgegeben, nachdem sie mich hingehalten haben und erst behauptet haben, es gäbe keine Modbus Register in Sungrow Produkten.
              Dann hab ich eine Anleitung bekommen, wie man die Wallbox als Insel konfiguriert, usw. Zum Schluss haben sie mir die Excel Dateien gesendet, die ich schon hatte. Da fehlen aber die Modbus Register vom Energiemanager des SHXXRT.
              Hab keinen Bock mehr und mir reichen die Modbus Register, die ich jetzt habe. Damit kann ich derzeit alles steuern, was ich brauche. Ich hoffe du kannst mit den Berechnungen was anfangen bzw. für dich nutzen?
              Gruß Lars

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                mkraus81
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #15

                Hi,

                ich bin neu bei ioBroker... aber eigentlich nicht so ganz doof.
                Aber die Wallbox bekomme ich nicht ausgelesen...
                weder per eigener Modbus Instanz noch in der Instanz für den SH10 Wechselrichter mit DeviceId 2 im Eingangsregister

                Es werden zwar jeweils die "Objekte" angelegt ABER keine aktuellen Werte für die Wallbox

                Wenn ich mit der Modbus Instanz für den SH10 und DeviceId 2 im Eingangsregister arbeite, erhalte ich auch folgenden Fehler im Protokoll

                modbus.0
                2024-07-28 14:27:18.242	info	Disconnected from slave 192.168.178.130
                modbus.0
                2024-07-28 14:27:17.243	warn	[2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                2024-07-28 14:27:17.242	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-07-28 14:27:17.242	error	Request timed out.
                modbus.0
                2024-07-28 14:27:17.241	warn	Error: undefined
                modbus.0
                2024-07-28 12:27:12.119	info	Connected to slave 192.168.178.130
                

                bei der eigenen Modbus-Instanz gibt es nur folgende Einträge im Protokoll
                die IP für die Modbox-Instanz ist die LAN-ID vom Dongle

                modbus.3
                2024-07-28 14:30:26.334	info	Connected to slave 192.168.178.133
                modbus.3
                2024-07-28 14:30:25.912	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                modbus.3
                2024-07-28 12:30:22.076	info	terminating
                modbus.3
                2024-07-28 12:30:21.573	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.3
                2024-07-28 12:30:21.572	info	terminating
                modbus.3
                2024-07-28 12:30:21.570	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                

                Was mache ich falsch?

                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mkraus81

                  Hi,

                  ich bin neu bei ioBroker... aber eigentlich nicht so ganz doof.
                  Aber die Wallbox bekomme ich nicht ausgelesen...
                  weder per eigener Modbus Instanz noch in der Instanz für den SH10 Wechselrichter mit DeviceId 2 im Eingangsregister

                  Es werden zwar jeweils die "Objekte" angelegt ABER keine aktuellen Werte für die Wallbox

                  Wenn ich mit der Modbus Instanz für den SH10 und DeviceId 2 im Eingangsregister arbeite, erhalte ich auch folgenden Fehler im Protokoll

                  modbus.0
                  2024-07-28 14:27:18.242	info	Disconnected from slave 192.168.178.130
                  modbus.0
                  2024-07-28 14:27:17.243	warn	[2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2024-07-28 14:27:17.242	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2024-07-28 14:27:17.242	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  2024-07-28 14:27:17.241	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  2024-07-28 12:27:12.119	info	Connected to slave 192.168.178.130
                  

                  bei der eigenen Modbus-Instanz gibt es nur folgende Einträge im Protokoll
                  die IP für die Modbox-Instanz ist die LAN-ID vom Dongle

                  modbus.3
                  2024-07-28 14:30:26.334	info	Connected to slave 192.168.178.133
                  modbus.3
                  2024-07-28 14:30:25.912	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                  modbus.3
                  2024-07-28 12:30:22.076	info	terminating
                  modbus.3
                  2024-07-28 12:30:21.573	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.3
                  2024-07-28 12:30:21.572	info	terminating
                  modbus.3
                  2024-07-28 12:30:21.570	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  

                  Was mache ich falsch?

                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                  M Offline
                  M Offline
                  mkraus81
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  ich habe die Instanz für die Wallbox nochmal gelöscht und neu angelegt
                  nun geht es... mit einer extra instanz

                  aber sollte es nicht auch mit der DeviceId in der Instanz vom SH-Wechselrichter gehen? oder funktioniert das nur beim Akku (ich habe keinen)

                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mkraus81

                    ich habe die Instanz für die Wallbox nochmal gelöscht und neu angelegt
                    nun geht es... mit einer extra instanz

                    aber sollte es nicht auch mit der DeviceId in der Instanz vom SH-Wechselrichter gehen? oder funktioniert das nur beim Akku (ich habe keinen)

                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @mkraus81 Es geht nur mit einer eigenen Instanz über die IP des WinetS.

                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                      Über diesen Thread konnte ich meinen Hybrid Wechselrichter Sungrow SH10RT mittels Modbus TCP einbinden. Da lag es nahe, die passende Wallbox über den Wechselrichter und dessen EnergyManager anzubinden.
                      Die Wallbox wird über RS485 an den Hybriden angebunden und dann auch in der Solarcloud mit angezeigt. In der App kann man die Wallbox mit steuern und auch den Lademodus definieren (Überschussladen, Schnelladen, etc.).

                      Mir ist es jetzt gelungen, die Wallbox ebenfalls über Modbus auszulesen und auch die Ladung zu starten und zu stoppen. Mit dieser Möglichkeit kann ich nun selbst definieren, wann das Auto geladen werden soll und in welchem Modus. Mal ganz abgesehen von der Visualisierung ist das schon ganz nice.

                      Ich habe hier die nötigen Register in einer ZIP-Datei mit angehängt. Über die Register lässt sich die Wallbox auslesen und auch beschreiben.

                      Grüße Lars

                      5bc09729-12f7-4184-bbd5-7fef1cda41ad-image.png

                      AC011E01_Modbus_Register.zip

                      fcf029a0-6cad-4f54-8c8b-5878eefdb634-image.png

                      H Offline
                      H Offline
                      Hetti
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @eisbaeeer :
                      Super Sache mit den Laderegistern am Wechselrichter, hatte mich an der Wallbox schon totgesucht ;-)
                      Hinweis, den Register 33549 habe ich mal getestet und einen anderen Zustand vorgefunden:
                      = 85 > PV-Überschussladen ohne Netzbezug
                      = 170 > PV-Überschussladen MIT Netzbezug

                      werde weitere Register testen. Was die Wallbox heute nicht kann - das Überschussladen starten wenn das Auto angeschlossen wird bzw. den Ladevorgang fortsetzen wenn er wegen zu wenig PV-Leistung unterbrochen wurde. Dazu gibt es im photovoltaik Forum einen schönen Ansatz.
                      Sungrow Wallbox AC011E-01 über Modbus steuern

                      Gruß
                      Hubertus

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • D Offline
                        D Offline
                        DrB 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Hallo zusammen,

                        Danke erstmal für die tolle Arbeit und das Teilen!

                        Bei mir steht demnächst eine Erweiterung meiner PV-Anlage an.
                        Aktuell habe ich 20,8 KWp mit einem SH10RT, einem SG10RT und einer SBR096 (Batterie).

                        Diese Anlage wird wie folgt ergänzt/ersetzt:
                        Der SG10RT wird durch einen SH10RT plus zusätzlicher SBR096 ersetzt, sodass dann zwei SH10RT im Parallelbetrieb mit je einer Batterie laufen wird.

                        Zusätzlich kommt die Sungrow Wallbox dazu.
                        Jetzt kommt der Knackpunkt.

                        Dadurch, dass die zwei SH10RT (je mit Batterie) im Parallelbetrieb die RS458 Schnittstelle belegen werden, kann die Wallbox nicht am WR betrieben werden.
                        Das heißt sie muss Standalone laufen. Dennoch möchte ich natürlich Überschussladen inkl. Phasenumschaltung nutzen. Bislang lese ich die WRs und Batterie bereits via modbus aus. Aktuell läuft das über die openWB, die dann alle Werte per mqtt an die weiteren Smarthome-Geräte (Loxone, iobroker, NodeRed, evcc(testweise)) verteilt. Dieser Umweg ist ja notwendig, da die WRs Probleme haben mit Zugriffen von mehreren Clients.

                        Nun meine Frage: Kann die Wallbox Standalone eingerichtet werden und dann mit einem RS458 to TCP/IP Wandler über ein „Smarthome-Gerät“ wie iobroker, Loxone, NodeRed (zur Not auch evcc) o.ä. gesteuert werden?

                        Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?

                        Danke und VG
                        Francesco

                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DrB 0

                          Hallo zusammen,

                          Danke erstmal für die tolle Arbeit und das Teilen!

                          Bei mir steht demnächst eine Erweiterung meiner PV-Anlage an.
                          Aktuell habe ich 20,8 KWp mit einem SH10RT, einem SG10RT und einer SBR096 (Batterie).

                          Diese Anlage wird wie folgt ergänzt/ersetzt:
                          Der SG10RT wird durch einen SH10RT plus zusätzlicher SBR096 ersetzt, sodass dann zwei SH10RT im Parallelbetrieb mit je einer Batterie laufen wird.

                          Zusätzlich kommt die Sungrow Wallbox dazu.
                          Jetzt kommt der Knackpunkt.

                          Dadurch, dass die zwei SH10RT (je mit Batterie) im Parallelbetrieb die RS458 Schnittstelle belegen werden, kann die Wallbox nicht am WR betrieben werden.
                          Das heißt sie muss Standalone laufen. Dennoch möchte ich natürlich Überschussladen inkl. Phasenumschaltung nutzen. Bislang lese ich die WRs und Batterie bereits via modbus aus. Aktuell läuft das über die openWB, die dann alle Werte per mqtt an die weiteren Smarthome-Geräte (Loxone, iobroker, NodeRed, evcc(testweise)) verteilt. Dieser Umweg ist ja notwendig, da die WRs Probleme haben mit Zugriffen von mehreren Clients.

                          Nun meine Frage: Kann die Wallbox Standalone eingerichtet werden und dann mit einem RS458 to TCP/IP Wandler über ein „Smarthome-Gerät“ wie iobroker, Loxone, NodeRed (zur Not auch evcc) o.ä. gesteuert werden?

                          Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?

                          Danke und VG
                          Francesco

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                          #20

                          @drb-0 sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?

                          Laut Datenblatt von Sungrow bleiben die Register gleich. Im SH10RT ist eben zusätzlich der Energiemanager enthalten, der das Überschussladen bzw. allgemein die verschiedenen Modis regelt und auch das Einstellen über die iSolarcloud zulässt. Das entfällt dann natürlich hier.

                          Wobei so wie ich das verstanden habe schon ab dem Moment entfällt, bei dem mehre Geräte (zweiter Akku, Wechselrichter, etc.) am Modbus hängen. Du könntest also, auch wenn du wolltest, die Wallbox nicht am SH10RT anbinden.
                          Die Funktion des Energiemanagers muss dann ein anderes System übernehmen und die Wallbox entsprechend ansteuern.

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            aleks-83
                            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                            #21

                            Hi @Eisbaeeer, erst mal vielen Dank für das Teilen deiner Register.
                            Das bringt mir eine lang ersehnte Funktion in mein Zuhause :)

                            Allerdings, habe ich, wie @MichBeck ebenfalls die Frage nach den hohen Werten.

                            068e54eb-cf12-4ecc-af91-805f30f56701-2024-12-30 21-39-35@2x.png

                            Nach dem ausgelesenen Register sollte meine WB insgesamt 2.853.241 kWh geladen haben. Laut iSolarCloud sollten es aber nur 6.072kWh sein.
                            576b4850-d0c2-4fea-8658-5c7fd30fed70-2024-12-30 21-49-30@2x.png

                            Gleiches gilt für die Ladeleistung.
                            Aktuell lädt mein Fahrzeug mit 2,6kW vor sich hin.
                            e7c24c49-2fed-455a-9832-8d0959101b90-2024-12-30 21-51-54@2x.png
                            Das Register meldet aber 172.687 kW

                            Insgesamt sind alle "Power" Werte in Watt zu hoch meiner Meinung nach.
                            Habe ich ein Register Fehler?
                            Ich habe das Register von dir direkt importiert.

                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400

                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A aleks-83

                              Hi @Eisbaeeer, erst mal vielen Dank für das Teilen deiner Register.
                              Das bringt mir eine lang ersehnte Funktion in mein Zuhause :)

                              Allerdings, habe ich, wie @MichBeck ebenfalls die Frage nach den hohen Werten.

                              068e54eb-cf12-4ecc-af91-805f30f56701-2024-12-30 21-39-35@2x.png

                              Nach dem ausgelesenen Register sollte meine WB insgesamt 2.853.241 kWh geladen haben. Laut iSolarCloud sollten es aber nur 6.072kWh sein.
                              576b4850-d0c2-4fea-8658-5c7fd30fed70-2024-12-30 21-49-30@2x.png

                              Gleiches gilt für die Ladeleistung.
                              Aktuell lädt mein Fahrzeug mit 2,6kW vor sich hin.
                              e7c24c49-2fed-455a-9832-8d0959101b90-2024-12-30 21-51-54@2x.png
                              Das Register meldet aber 172.687 kW

                              Insgesamt sind alle "Power" Werte in Watt zu hoch meiner Meinung nach.
                              Habe ich ein Register Fehler?
                              Ich habe das Register von dir direkt importiert.

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @aleks-83 Hallo zusammen
                              Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                              Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                              Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                              var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                              
                              on(idObjektePower, function (obj) {
                                  var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                  var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                  var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                  var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                  var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                  var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                  setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                  //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                              });
                              

                              Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                              Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                              https://github.com/shcshc76/sungrow
                              Das würde dann allen helfen.
                              Grüße Lars

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              A forandy1aF A 4 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                @aleks-83 Hallo zusammen
                                Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                                Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                                Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                                var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                
                                on(idObjektePower, function (obj) {
                                    var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                    var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                    var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                    var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                    var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                    var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                    setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                    //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                                });
                                

                                Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                                Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                                https://github.com/shcshc76/sungrow
                                Das würde dann allen helfen.
                                Grüße Lars

                                A Offline
                                A Offline
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @eisbaeeer
                                Danke für die Antwort und deine Mühe.

                                Ich habe ein Issue erstellt.
                                https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                  @aleks-83 Hallo zusammen
                                  Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                                  Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                                  Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                                  var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                  
                                  on(idObjektePower, function (obj) {
                                      var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                      var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                      var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                      var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                      var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                      var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                      setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                      //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                                  });
                                  

                                  Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                                  Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                                  https://github.com/shcshc76/sungrow
                                  Das würde dann allen helfen.
                                  Grüße Lars

                                  forandy1aF Offline
                                  forandy1aF Offline
                                  forandy1a
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @eisbaeeer für den Vehicle SoC gibt es kein Register?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                    @aleks-83 Hallo zusammen
                                    Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                                    Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                                    Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                                    var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                    
                                    on(idObjektePower, function (obj) {
                                        var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                        var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                        var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                        var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                        var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                        var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                        setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                        //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                                    });
                                    

                                    Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                                    Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                                    https://github.com/shcshc76/sungrow
                                    Das würde dann allen helfen.
                                    Grüße Lars

                                    forandy1aF Offline
                                    forandy1aF Offline
                                    forandy1a
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @eisbaeeer gibt es ein Register für Vehicle SoC?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                      @aleks-83 Hallo zusammen
                                      Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                                      Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                                      Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                                      var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                      
                                      on(idObjektePower, function (obj) {
                                          var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                          var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                          var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                          var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                          var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                          var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                          setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                          //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                                      });
                                      

                                      Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                                      Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                                      https://github.com/shcshc76/sungrow
                                      Das würde dann allen helfen.
                                      Grüße Lars

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ahnungsloshoffnungsvoll
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @eisbaeeer
                                      vielen Dank für dein Script,
                                      ich habe es für mich etwas umgeschrieben, aber es will nicht so richtig funktionieren. Apropos, ich habe von Programmieren keine Ahnung. Was ich versucht habe Modus in manuell erzeugtes Objekt zu speichern:

                                      var Ladeleistung;
                                      
                                      // Diese Funktion berechnet und speichert die Ladeleistung
                                      async function etwas_tun(Ladeleistung) {
                                          // Array mit den Modbus-Objekten für Spannung und Strom
                                          var idObjektePower = [
                                              "modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R",
                                              "modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S",
                                              "modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T",
                                              "modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R",
                                              "modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S",
                                              "modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"
                                          ];
                                      
                                          // Event-Listener für Änderungen an den Modbus-Objekten
                                          on(idObjektePower, function (obj) {
                                              // Abrufen der aktuellen Spannungs- und Stromwerte
                                              var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                              var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                              var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                              var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                              var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                              var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                      
                                              // Berechnung der Ladeleistung
                                              var ladeleistung = (((voltageR * 0.1) * (currentR * 0.1)) +
                                                                 ((voltageS * 0.1) * (currentS * 0.1)) +
                                                                 ((voltageT * 0.1) * (currentT * 0.1)));
                                      
                                              // Speichern der Ladeleistung
                                              try {
                                                  setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                                      val: ladeleistung,
                                                      ack: true
                                                  });
                                                  console.log('Ladeleistung erfolgreich gespeichert:', ladeleistung);
                                              } catch (error) {
                                                  console.error('Fehler beim Speichern der Ladeleistung:', error);
                                              }
                                          });
                                      }
                                      

                                      Objekt:

                                      {
                                        "common": {
                                          "name": "Ladeleistung_konvertiert",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        },
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.admin.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1741793781930,
                                        "_id": "0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      

                                      Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                                      Vielen Dank im Voraus.

                                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ahnungsloshoffnungsvoll

                                        @eisbaeeer
                                        vielen Dank für dein Script,
                                        ich habe es für mich etwas umgeschrieben, aber es will nicht so richtig funktionieren. Apropos, ich habe von Programmieren keine Ahnung. Was ich versucht habe Modus in manuell erzeugtes Objekt zu speichern:

                                        var Ladeleistung;
                                        
                                        // Diese Funktion berechnet und speichert die Ladeleistung
                                        async function etwas_tun(Ladeleistung) {
                                            // Array mit den Modbus-Objekten für Spannung und Strom
                                            var idObjektePower = [
                                                "modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R",
                                                "modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S",
                                                "modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T",
                                                "modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R",
                                                "modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S",
                                                "modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"
                                            ];
                                        
                                            // Event-Listener für Änderungen an den Modbus-Objekten
                                            on(idObjektePower, function (obj) {
                                                // Abrufen der aktuellen Spannungs- und Stromwerte
                                                var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                                var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                                var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                                var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                                var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                                var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                        
                                                // Berechnung der Ladeleistung
                                                var ladeleistung = (((voltageR * 0.1) * (currentR * 0.1)) +
                                                                   ((voltageS * 0.1) * (currentS * 0.1)) +
                                                                   ((voltageT * 0.1) * (currentT * 0.1)));
                                        
                                                // Speichern der Ladeleistung
                                                try {
                                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                                        val: ladeleistung,
                                                        ack: true
                                                    });
                                                    console.log('Ladeleistung erfolgreich gespeichert:', ladeleistung);
                                                } catch (error) {
                                                    console.error('Fehler beim Speichern der Ladeleistung:', error);
                                                }
                                            });
                                        }
                                        

                                        Objekt:

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "Ladeleistung_konvertiert",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.admin.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1741793781930,
                                          "_id": "0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                                        Vielen Dank im Voraus.

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                        #27

                                        @ahnungsloshoffnungsvoll sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                        Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                                        Vielen Dank im Voraus.

                                        Hast du nur die Codeschnipsel benutzt? Dann wird das nicht funktionieren.
                                        Die Objekte müssen erst angelegt werden, damit sie auch geschrieben werden können.

                                        Bevor du das hier machst:

                                        // Speichern der Ladeleistung
                                                try {
                                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                                        val: ladeleistung,
                                                        ack: true
                                                    });
                                        

                                        Musst du das Objekt vorher anlegen:

                                        createState('pv.wallbox.chargepower', 0);               // aktuelle Ladeleistung
                                        
                                        on(idObjektePower, function (obj) {
                                            var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                            var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                            var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                            var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                            var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                            var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                            setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                        });
                                        

                                        Damit der Trigger funktioniert, muss noch der Auslöser definiert werden. Sonst weiss das Script nicht, auf welches Objekt es auslösen soll:

                                        var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                        

                                        Das hier sollte laufen:

                                        setState("pv.wallbox.chargepower", 0);                  // Wert beim starten auf 0 setzen
                                        
                                        var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                        
                                        on(idObjektePower, function (obj) {
                                            var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                            var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                            var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                            var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                            var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                            var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                            setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                            //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                                        });
                                        

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                          @ahnungsloshoffnungsvoll sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                          Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                                          Vielen Dank im Voraus.

                                          Hast du nur die Codeschnipsel benutzt? Dann wird das nicht funktionieren.
                                          Die Objekte müssen erst angelegt werden, damit sie auch geschrieben werden können.

                                          Bevor du das hier machst:

                                          // Speichern der Ladeleistung
                                                  try {
                                                      setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                                          val: ladeleistung,
                                                          ack: true
                                                      });
                                          

                                          Musst du das Objekt vorher anlegen:

                                          createState('pv.wallbox.chargepower', 0);               // aktuelle Ladeleistung
                                          
                                          on(idObjektePower, function (obj) {
                                              var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                              var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                              var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                              var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                              var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                              var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                              setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                          });
                                          

                                          Damit der Trigger funktioniert, muss noch der Auslöser definiert werden. Sonst weiss das Script nicht, auf welches Objekt es auslösen soll:

                                          var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                          

                                          Das hier sollte laufen:

                                          setState("pv.wallbox.chargepower", 0);                  // Wert beim starten auf 0 setzen
                                          
                                          var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                                          
                                          on(idObjektePower, function (obj) {
                                              var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                              var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                              var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                              var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                              var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                              var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                                              setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                                              //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                                          });
                                          
                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddm
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                          #28

                                          @eisbaeeer
                                          Re: Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

                                          Ich bin durch die Suche auf diesen Thread gekommen und freue mich sehr da drüber: ich habe seit 2 Jahren einen SH8.0RT Hybrid WR in Betrieb, den ich seither auch per Modbus auslese. Seit kurzem habe ich auch die WB AC011E von Sungrow und möchte die Daten dort auch abgreifen. Sie ist per RS-485 mit dem WR verbunden.

                                          Ich hab die Verbindung jetzt hinbekommen, wundere mich aber dass die angelegten Objekte unterhalb der Modbus.1. Instanz alle die Präfix "NaN" tragen, da muss doch eigentlich die 5-stellige Registernummer stehen?
                                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.01.29.png

                                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.02.30.png

                                          Edit: die fehlerhaften Namen werden anscheinend durch den Haken "Alias benutzen", das war true. Setze ich es auf false, werden gar keine Objekte mehr angelegt, aber das Log ist voller Fehler:
                                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.13.50.png

                                          Ich vermute, dass meine Settings in den beiden Instanzen falsch / unsauber sind
                                          Mein Setup von Modbus Instanz 0 (WR):
                                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.24.png

                                          Mein Setup von Modbus Instanz 1 (WB):
                                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.15.png

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          747

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe