  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mkraus81

    ich habe die Instanz für die Wallbox nochmal gelöscht und neu angelegt
    nun geht es... mit einer extra instanz

    aber sollte es nicht auch mit der DeviceId in der Instanz vom SH-Wechselrichter gehen? oder funktioniert das nur beim Akku (ich habe keinen)

    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @mkraus81 Es geht nur mit einer eigenen Instanz über die IP des WinetS.

    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • EisbaeeerE Eisbaeeer

      Über diesen Thread konnte ich meinen Hybrid Wechselrichter Sungrow SH10RT mittels Modbus TCP einbinden. Da lag es nahe, die passende Wallbox über den Wechselrichter und dessen EnergyManager anzubinden.
      Die Wallbox wird über RS485 an den Hybriden angebunden und dann auch in der Solarcloud mit angezeigt. In der App kann man die Wallbox mit steuern und auch den Lademodus definieren (Überschussladen, Schnelladen, etc.).

      Mir ist es jetzt gelungen, die Wallbox ebenfalls über Modbus auszulesen und auch die Ladung zu starten und zu stoppen. Mit dieser Möglichkeit kann ich nun selbst definieren, wann das Auto geladen werden soll und in welchem Modus. Mal ganz abgesehen von der Visualisierung ist das schon ganz nice.

      Ich habe hier die nötigen Register in einer ZIP-Datei mit angehängt. Über die Register lässt sich die Wallbox auslesen und auch beschreiben.

      Grüße Lars

      5bc09729-12f7-4184-bbd5-7fef1cda41ad-image.png

      AC011E01_Modbus_Register.zip

      fcf029a0-6cad-4f54-8c8b-5878eefdb634-image.png

      H Offline
      H Offline
      Hetti
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @eisbaeeer :
      Super Sache mit den Laderegistern am Wechselrichter, hatte mich an der Wallbox schon totgesucht ;-)
      Hinweis, den Register 33549 habe ich mal getestet und einen anderen Zustand vorgefunden:
      = 85 > PV-Überschussladen ohne Netzbezug
      = 170 > PV-Überschussladen MIT Netzbezug

      werde weitere Register testen. Was die Wallbox heute nicht kann - das Überschussladen starten wenn das Auto angeschlossen wird bzw. den Ladevorgang fortsetzen wenn er wegen zu wenig PV-Leistung unterbrochen wurde. Dazu gibt es im photovoltaik Forum einen schönen Ansatz.
      Sungrow Wallbox AC011E-01 über Modbus steuern

      Gruß
      Hubertus

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • D Offline
        D Offline
        DrB 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        Hallo zusammen,

        Danke erstmal für die tolle Arbeit und das Teilen!

        Bei mir steht demnächst eine Erweiterung meiner PV-Anlage an.
        Aktuell habe ich 20,8 KWp mit einem SH10RT, einem SG10RT und einer SBR096 (Batterie).

        Diese Anlage wird wie folgt ergänzt/ersetzt:
        Der SG10RT wird durch einen SH10RT plus zusätzlicher SBR096 ersetzt, sodass dann zwei SH10RT im Parallelbetrieb mit je einer Batterie laufen wird.

        Zusätzlich kommt die Sungrow Wallbox dazu.
        Jetzt kommt der Knackpunkt.

        Dadurch, dass die zwei SH10RT (je mit Batterie) im Parallelbetrieb die RS458 Schnittstelle belegen werden, kann die Wallbox nicht am WR betrieben werden.
        Das heißt sie muss Standalone laufen. Dennoch möchte ich natürlich Überschussladen inkl. Phasenumschaltung nutzen. Bislang lese ich die WRs und Batterie bereits via modbus aus. Aktuell läuft das über die openWB, die dann alle Werte per mqtt an die weiteren Smarthome-Geräte (Loxone, iobroker, NodeRed, evcc(testweise)) verteilt. Dieser Umweg ist ja notwendig, da die WRs Probleme haben mit Zugriffen von mehreren Clients.

        Nun meine Frage: Kann die Wallbox Standalone eingerichtet werden und dann mit einem RS458 to TCP/IP Wandler über ein „Smarthome-Gerät“ wie iobroker, Loxone, NodeRed (zur Not auch evcc) o.ä. gesteuert werden?

        Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?

        Danke und VG
        Francesco

        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DrB 0

          Hallo zusammen,

          Danke erstmal für die tolle Arbeit und das Teilen!

          Bei mir steht demnächst eine Erweiterung meiner PV-Anlage an.
          Aktuell habe ich 20,8 KWp mit einem SH10RT, einem SG10RT und einer SBR096 (Batterie).

          Diese Anlage wird wie folgt ergänzt/ersetzt:
          Der SG10RT wird durch einen SH10RT plus zusätzlicher SBR096 ersetzt, sodass dann zwei SH10RT im Parallelbetrieb mit je einer Batterie laufen wird.

          Zusätzlich kommt die Sungrow Wallbox dazu.
          Jetzt kommt der Knackpunkt.

          Dadurch, dass die zwei SH10RT (je mit Batterie) im Parallelbetrieb die RS458 Schnittstelle belegen werden, kann die Wallbox nicht am WR betrieben werden.
          Das heißt sie muss Standalone laufen. Dennoch möchte ich natürlich Überschussladen inkl. Phasenumschaltung nutzen. Bislang lese ich die WRs und Batterie bereits via modbus aus. Aktuell läuft das über die openWB, die dann alle Werte per mqtt an die weiteren Smarthome-Geräte (Loxone, iobroker, NodeRed, evcc(testweise)) verteilt. Dieser Umweg ist ja notwendig, da die WRs Probleme haben mit Zugriffen von mehreren Clients.

          Nun meine Frage: Kann die Wallbox Standalone eingerichtet werden und dann mit einem RS458 to TCP/IP Wandler über ein „Smarthome-Gerät“ wie iobroker, Loxone, NodeRed (zur Not auch evcc) o.ä. gesteuert werden?

          Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?

          Danke und VG
          Francesco

          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #20

          @drb-0 sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

          Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?

          Laut Datenblatt von Sungrow bleiben die Register gleich. Im SH10RT ist eben zusätzlich der Energiemanager enthalten, der das Überschussladen bzw. allgemein die verschiedenen Modis regelt und auch das Einstellen über die iSolarcloud zulässt. Das entfällt dann natürlich hier.

          Wobei so wie ich das verstanden habe schon ab dem Moment entfällt, bei dem mehre Geräte (zweiter Akku, Wechselrichter, etc.) am Modbus hängen. Du könntest also, auch wenn du wolltest, die Wallbox nicht am SH10RT anbinden.
          Die Funktion des Energiemanagers muss dann ein anderes System übernehmen und die Wallbox entsprechend ansteuern.

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #21

            Hi @Eisbaeeer, erst mal vielen Dank für das Teilen deiner Register.
            Das bringt mir eine lang ersehnte Funktion in mein Zuhause :)

            Allerdings, habe ich, wie @MichBeck ebenfalls die Frage nach den hohen Werten.

            068e54eb-cf12-4ecc-af91-805f30f56701-2024-12-30 21-39-35@2x.png

            Nach dem ausgelesenen Register sollte meine WB insgesamt 2.853.241 kWh geladen haben. Laut iSolarCloud sollten es aber nur 6.072kWh sein.
            576b4850-d0c2-4fea-8658-5c7fd30fed70-2024-12-30 21-49-30@2x.png

            Gleiches gilt für die Ladeleistung.
            Aktuell lädt mein Fahrzeug mit 2,6kW vor sich hin.
            e7c24c49-2fed-455a-9832-8d0959101b90-2024-12-30 21-51-54@2x.png
            Das Register meldet aber 172.687 kW

            Insgesamt sind alle "Power" Werte in Watt zu hoch meiner Meinung nach.
            Habe ich ein Register Fehler?
            Ich habe das Register von dir direkt importiert.

            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A aleks-83

              Hi @Eisbaeeer, erst mal vielen Dank für das Teilen deiner Register.
              Das bringt mir eine lang ersehnte Funktion in mein Zuhause :)

              Allerdings, habe ich, wie @MichBeck ebenfalls die Frage nach den hohen Werten.

              068e54eb-cf12-4ecc-af91-805f30f56701-2024-12-30 21-39-35@2x.png

              Nach dem ausgelesenen Register sollte meine WB insgesamt 2.853.241 kWh geladen haben. Laut iSolarCloud sollten es aber nur 6.072kWh sein.
              576b4850-d0c2-4fea-8658-5c7fd30fed70-2024-12-30 21-49-30@2x.png

              Gleiches gilt für die Ladeleistung.
              Aktuell lädt mein Fahrzeug mit 2,6kW vor sich hin.
              e7c24c49-2fed-455a-9832-8d0959101b90-2024-12-30 21-51-54@2x.png
              Das Register meldet aber 172.687 kW

              Insgesamt sind alle "Power" Werte in Watt zu hoch meiner Meinung nach.
              Habe ich ein Register Fehler?
              Ich habe das Register von dir direkt importiert.

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @aleks-83 Hallo zusammen
              Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
              Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
              Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

              var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
              
              on(idObjektePower, function (obj) {
                  var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                  var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                  var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                  var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                  var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                  var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                  setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                  //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
              });
              

              Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
              Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
              https://github.com/shcshc76/sungrow
              Das würde dann allen helfen.
              Grüße Lars

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              A forandy1aF A 4 Antworten Letzte Antwort
              1
              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                @aleks-83 Hallo zusammen
                Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                
                on(idObjektePower, function (obj) {
                    var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                    var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                    var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                    var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                    var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                    var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                    setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                    //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                });
                

                Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                https://github.com/shcshc76/sungrow
                Das würde dann allen helfen.
                Grüße Lars

                A Offline
                A Offline
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @eisbaeeer
                Danke für die Antwort und deine Mühe.

                Ich habe ein Issue erstellt.
                https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                  @aleks-83 Hallo zusammen
                  Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                  Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                  Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                  var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                  
                  on(idObjektePower, function (obj) {
                      var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                      var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                      var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                      var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                      var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                      var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                      setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                      //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                  });
                  

                  Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                  Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                  https://github.com/shcshc76/sungrow
                  Das würde dann allen helfen.
                  Grüße Lars

                  forandy1aF Offline
                  forandy1aF Offline
                  forandy1a
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @eisbaeeer für den Vehicle SoC gibt es kein Register?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                    @aleks-83 Hallo zusammen
                    Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                    Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                    Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                    var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                    
                    on(idObjektePower, function (obj) {
                        var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                        var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                        var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                        var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                        var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                        var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                        setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                        //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                    });
                    

                    Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                    Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                    https://github.com/shcshc76/sungrow
                    Das würde dann allen helfen.
                    Grüße Lars

                    forandy1aF Offline
                    forandy1aF Offline
                    forandy1a
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @eisbaeeer gibt es ein Register für Vehicle SoC?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                      @aleks-83 Hallo zusammen
                      Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                      Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                      Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.

                      var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                      
                      on(idObjektePower, function (obj) {
                          var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                          var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                          var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                          var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                          var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                          var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                          setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                          //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                      });
                      

                      Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                      Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                      https://github.com/shcshc76/sungrow
                      Das würde dann allen helfen.
                      Grüße Lars

                      A Offline
                      A Offline
                      ahnungsloshoffnungsvoll
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @eisbaeeer
                      vielen Dank für dein Script,
                      ich habe es für mich etwas umgeschrieben, aber es will nicht so richtig funktionieren. Apropos, ich habe von Programmieren keine Ahnung. Was ich versucht habe Modus in manuell erzeugtes Objekt zu speichern:

                      var Ladeleistung;
                      
                      // Diese Funktion berechnet und speichert die Ladeleistung
                      async function etwas_tun(Ladeleistung) {
                          // Array mit den Modbus-Objekten für Spannung und Strom
                          var idObjektePower = [
                              "modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R",
                              "modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S",
                              "modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T",
                              "modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R",
                              "modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S",
                              "modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"
                          ];
                      
                          // Event-Listener für Änderungen an den Modbus-Objekten
                          on(idObjektePower, function (obj) {
                              // Abrufen der aktuellen Spannungs- und Stromwerte
                              var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                              var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                              var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                              var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                              var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                              var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                      
                              // Berechnung der Ladeleistung
                              var ladeleistung = (((voltageR * 0.1) * (currentR * 0.1)) +
                                                 ((voltageS * 0.1) * (currentS * 0.1)) +
                                                 ((voltageT * 0.1) * (currentT * 0.1)));
                      
                              // Speichern der Ladeleistung
                              try {
                                  setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                      val: ladeleistung,
                                      ack: true
                                  });
                                  console.log('Ladeleistung erfolgreich gespeichert:', ladeleistung);
                              } catch (error) {
                                  console.error('Fehler beim Speichern der Ladeleistung:', error);
                              }
                          });
                      }
                      

                      Objekt:

                      {
                        "common": {
                          "name": "Ladeleistung_konvertiert",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        },
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1741793781930,
                        "_id": "0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                      Vielen Dank im Voraus.

                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ahnungsloshoffnungsvoll

                        @eisbaeeer
                        vielen Dank für dein Script,
                        ich habe es für mich etwas umgeschrieben, aber es will nicht so richtig funktionieren. Apropos, ich habe von Programmieren keine Ahnung. Was ich versucht habe Modus in manuell erzeugtes Objekt zu speichern:

                        var Ladeleistung;
                        
                        // Diese Funktion berechnet und speichert die Ladeleistung
                        async function etwas_tun(Ladeleistung) {
                            // Array mit den Modbus-Objekten für Spannung und Strom
                            var idObjektePower = [
                                "modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R",
                                "modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S",
                                "modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T",
                                "modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R",
                                "modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S",
                                "modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"
                            ];
                        
                            // Event-Listener für Änderungen an den Modbus-Objekten
                            on(idObjektePower, function (obj) {
                                // Abrufen der aktuellen Spannungs- und Stromwerte
                                var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                                var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                                var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                                var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                                var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                                var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                        
                                // Berechnung der Ladeleistung
                                var ladeleistung = (((voltageR * 0.1) * (currentR * 0.1)) +
                                                   ((voltageS * 0.1) * (currentS * 0.1)) +
                                                   ((voltageT * 0.1) * (currentT * 0.1)));
                        
                                // Speichern der Ladeleistung
                                try {
                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                        val: ladeleistung,
                                        ack: true
                                    });
                                    console.log('Ladeleistung erfolgreich gespeichert:', ladeleistung);
                                } catch (error) {
                                    console.error('Fehler beim Speichern der Ladeleistung:', error);
                                }
                            });
                        }
                        

                        Objekt:

                        {
                          "common": {
                            "name": "Ladeleistung_konvertiert",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          },
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.admin.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1741793781930,
                          "_id": "0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                        Vielen Dank im Voraus.

                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                        #27

                        @ahnungsloshoffnungsvoll sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                        Vielen Dank im Voraus.

                        Hast du nur die Codeschnipsel benutzt? Dann wird das nicht funktionieren.
                        Die Objekte müssen erst angelegt werden, damit sie auch geschrieben werden können.

                        Bevor du das hier machst:

                        // Speichern der Ladeleistung
                                try {
                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                        val: ladeleistung,
                                        ack: true
                                    });
                        

                        Musst du das Objekt vorher anlegen:

                        createState('pv.wallbox.chargepower', 0);               // aktuelle Ladeleistung
                        
                        on(idObjektePower, function (obj) {
                            var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                            var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                            var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                            var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                            var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                            var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                            setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                        });
                        

                        Damit der Trigger funktioniert, muss noch der Auslöser definiert werden. Sonst weiss das Script nicht, auf welches Objekt es auslösen soll:

                        var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                        

                        Das hier sollte laufen:

                        setState("pv.wallbox.chargepower", 0);                  // Wert beim starten auf 0 setzen
                        
                        var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                        
                        on(idObjektePower, function (obj) {
                            var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                            var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                            var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                            var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                            var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                            var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                            setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                            //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                        });
                        

                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                          @ahnungsloshoffnungsvoll sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                          Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                          Vielen Dank im Voraus.

                          Hast du nur die Codeschnipsel benutzt? Dann wird das nicht funktionieren.
                          Die Objekte müssen erst angelegt werden, damit sie auch geschrieben werden können.

                          Bevor du das hier machst:

                          // Speichern der Ladeleistung
                                  try {
                                      setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                          val: ladeleistung,
                                          ack: true
                                      });
                          

                          Musst du das Objekt vorher anlegen:

                          createState('pv.wallbox.chargepower', 0);               // aktuelle Ladeleistung
                          
                          on(idObjektePower, function (obj) {
                              var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                              var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                              var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                              var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                              var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                              var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                              setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                          });
                          

                          Damit der Trigger funktioniert, muss noch der Auslöser definiert werden. Sonst weiss das Script nicht, auf welches Objekt es auslösen soll:

                          var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                          

                          Das hier sollte laufen:

                          setState("pv.wallbox.chargepower", 0);                  // Wert beim starten auf 0 setzen
                          
                          var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
                          
                          on(idObjektePower, function (obj) {
                              var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                              var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                              var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                              var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                              var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                              var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                              setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
                              //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);  
                          });
                          
                          M Offline
                          M Offline
                          Maddm
                          schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                          #28

                          @eisbaeeer
                          Re: Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

                          Ich bin durch die Suche auf diesen Thread gekommen und freue mich sehr da drüber: ich habe seit 2 Jahren einen SH8.0RT Hybrid WR in Betrieb, den ich seither auch per Modbus auslese. Seit kurzem habe ich auch die WB AC011E von Sungrow und möchte die Daten dort auch abgreifen. Sie ist per RS-485 mit dem WR verbunden.

                          Ich hab die Verbindung jetzt hinbekommen, wundere mich aber dass die angelegten Objekte unterhalb der Modbus.1. Instanz alle die Präfix "NaN" tragen, da muss doch eigentlich die 5-stellige Registernummer stehen?
                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.01.29.png

                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.02.30.png

                          Edit: die fehlerhaften Namen werden anscheinend durch den Haken "Alias benutzen", das war true. Setze ich es auf false, werden gar keine Objekte mehr angelegt, aber das Log ist voller Fehler:
                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.13.50.png

                          Ich vermute, dass meine Settings in den beiden Instanzen falsch / unsauber sind
                          Mein Setup von Modbus Instanz 0 (WR):
                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.24.png

                          Mein Setup von Modbus Instanz 1 (WB):
                          Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.15.png

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Maddm

                            @eisbaeeer
                            Re: Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden

                            Ich bin durch die Suche auf diesen Thread gekommen und freue mich sehr da drüber: ich habe seit 2 Jahren einen SH8.0RT Hybrid WR in Betrieb, den ich seither auch per Modbus auslese. Seit kurzem habe ich auch die WB AC011E von Sungrow und möchte die Daten dort auch abgreifen. Sie ist per RS-485 mit dem WR verbunden.

                            Ich hab die Verbindung jetzt hinbekommen, wundere mich aber dass die angelegten Objekte unterhalb der Modbus.1. Instanz alle die Präfix "NaN" tragen, da muss doch eigentlich die 5-stellige Registernummer stehen?
                            Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.01.29.png

                            Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.02.30.png

                            Edit: die fehlerhaften Namen werden anscheinend durch den Haken "Alias benutzen", das war true. Setze ich es auf false, werden gar keine Objekte mehr angelegt, aber das Log ist voller Fehler:
                            Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.13.50.png

                            Ich vermute, dass meine Settings in den beiden Instanzen falsch / unsauber sind
                            Mein Setup von Modbus Instanz 0 (WR):
                            Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.24.png

                            Mein Setup von Modbus Instanz 1 (WB):
                            Bildschirmfoto 2025-04-09 um 09.12.15.png

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddm
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            Nochmal ein Nachtrag zu meinem vorher geschilderten Fehler mit der zweiten Modbus Instanz:

                            • wenn ich die Instanz 1 (für die WB) MIT dem Haken "Alias benutzen" starte, bekomme ich alle Objekte angelegt, aber jedes Objekt mit dem NaN-Präfix im Namen.
                            • starte ich die Instanz ohne "Alias benutzen", wird das Log mit folgenden Fehler geflutet:
                            2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8801
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8740
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8739
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8734
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8702
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8700
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8699
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8698
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8697
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8696
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8695
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8694
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8692
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8688
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8686
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8685
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8684
                            modbus.1
                            2025-04-10 08:20:12.590	error	Invalid inputRegisters address: -8682
                            

                            Die Input Register Einträge habe ich allerdings 1:1 von @Eisbaeeer übernommen, die Holding Register Einträge habe ich nicht übernommen, da ich erstmal nur auslesen will.

                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddm

                              Nochmal ein Nachtrag zu meinem vorher geschilderten Fehler mit der zweiten Modbus Instanz:

                              • wenn ich die Instanz 1 (für die WB) MIT dem Haken "Alias benutzen" starte, bekomme ich alle Objekte angelegt, aber jedes Objekt mit dem NaN-Präfix im Namen.
                              • starte ich die Instanz ohne "Alias benutzen", wird das Log mit folgenden Fehler geflutet:
                              2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8801
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8740
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8739
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8734
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8702
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8700
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8699
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8698
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8697
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8696
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8695
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8694
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8692
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8688
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8686
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8685
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8684
                              modbus.1
                              2025-04-10 08:20:12.590	error	Invalid inputRegisters address: -8682
                              

                              Die Input Register Einträge habe ich allerdings 1:1 von @Eisbaeeer übernommen, die Holding Register Einträge habe ich nicht übernommen, da ich erstmal nur auslesen will.

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @maddm Deine Einstellungen stimmen erstmal mit meinen überein.
                              Über welchen Adapter liest du die Daten. Wichtig, die SH08RT Modbus Daten musst du am Wechselrichter lesen (Ethernet port des Wechselrichters). Nur der WR gibt die Daten aus.
                              Die Daten von der Wallbox über den Stick.
                              Bei mir hat also jede Instanz eine eigene IP. Einmal die Wechselrichter IP und die andere Instanz die des Sticks. Sonst funktioniert das ganze nicht. Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?
                              Grüße Lars

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              M R 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                @maddm Deine Einstellungen stimmen erstmal mit meinen überein.
                                Über welchen Adapter liest du die Daten. Wichtig, die SH08RT Modbus Daten musst du am Wechselrichter lesen (Ethernet port des Wechselrichters). Nur der WR gibt die Daten aus.
                                Die Daten von der Wallbox über den Stick.
                                Bei mir hat also jede Instanz eine eigene IP. Einmal die Wechselrichter IP und die andere Instanz die des Sticks. Sonst funktioniert das ganze nicht. Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?
                                Grüße Lars

                                M Offline
                                M Offline
                                Maddm
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?

                                Die IP, die ich seit rund 2 Jahren mit modbus Instanz 0 auslese ist die des Wechselrichters (der ist per LAN Kabel mit dem Heimnetz verbunden), die Einstellungen dazu sind im vorvorherigen Post zu sehen.

                                Ich hatte tatsächlich diese IP auch genutzt, um die Wallbox auszulesen (s. meine Einstellungen im Screenshot oben), da hast Du jetzt gesagt: die Wallbox MUSS über die IP des WiNet-S ausgelesen werden, das ist die .49 (darüber erreiche ich auch das Webinterface mit dem Login).

                                Aber auch damit komme ich nicht wirklich weiter:

                                • wenn ich den Haken "Aliases benutzen" nicht setze, bekomme ich kein Objekt unter inputRegisters der Instanz 1 angelegt, zusätzlich gibts die Fehlermeldungen, die ich schon gepostet habe
                                • setze ich den Haken "Aliases benutzen", legt er alle Input Register an, allerdings ohne die Registernummer sondern nur mit NaN-als Präfix.

                                Was mir tatsächlich nicht ganz klar ist:
                                ich habe 2 Instanzen von modbus installiert und beide gehen auf unterschiedliche IP Adressen, jeweils auf den Port 502.

                                • Instanz 0 liest die IP des WR und dort die ID 1
                                • Instanz 1 liest die IP des Winet-S und dort die ID 2 (weil dort die WB zu erreichen ist)
                                  Muss ich dann in den Instanzen jeweils den Haken bei "mehrere Geräte IDs" setzen oder nicht?

                                Aktuell ist mir nicht ganz klar, wo ich in den Settings noch was falsch mache, vielleicht kannst Du mal Deine Verbindungseinstellungen der beiden Instanzen posten (gern vollständig, also incl. der ganzen Timeouts etc).

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Maddm

                                  @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                  Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?

                                  Die IP, die ich seit rund 2 Jahren mit modbus Instanz 0 auslese ist die des Wechselrichters (der ist per LAN Kabel mit dem Heimnetz verbunden), die Einstellungen dazu sind im vorvorherigen Post zu sehen.

                                  Ich hatte tatsächlich diese IP auch genutzt, um die Wallbox auszulesen (s. meine Einstellungen im Screenshot oben), da hast Du jetzt gesagt: die Wallbox MUSS über die IP des WiNet-S ausgelesen werden, das ist die .49 (darüber erreiche ich auch das Webinterface mit dem Login).

                                  Aber auch damit komme ich nicht wirklich weiter:

                                  • wenn ich den Haken "Aliases benutzen" nicht setze, bekomme ich kein Objekt unter inputRegisters der Instanz 1 angelegt, zusätzlich gibts die Fehlermeldungen, die ich schon gepostet habe
                                  • setze ich den Haken "Aliases benutzen", legt er alle Input Register an, allerdings ohne die Registernummer sondern nur mit NaN-als Präfix.

                                  Was mir tatsächlich nicht ganz klar ist:
                                  ich habe 2 Instanzen von modbus installiert und beide gehen auf unterschiedliche IP Adressen, jeweils auf den Port 502.

                                  • Instanz 0 liest die IP des WR und dort die ID 1
                                  • Instanz 1 liest die IP des Winet-S und dort die ID 2 (weil dort die WB zu erreichen ist)
                                    Muss ich dann in den Instanzen jeweils den Haken bei "mehrere Geräte IDs" setzen oder nicht?

                                  Aktuell ist mir nicht ganz klar, wo ich in den Settings noch was falsch mache, vielleicht kannst Du mal Deine Verbindungseinstellungen der beiden Instanzen posten (gern vollständig, also incl. der ganzen Timeouts etc).

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                  #32

                                  @Eisbaeeer
                                  Absolut unverständlich:
                                  ich hab heute die Instanz 1 nochmal deinstalliert, die restlichen Objekte/Knoten entfernt, den iobroker neu gestartet, die Instanz 1 neu installiert, konfiguriert und... es geht.

                                  Kann ich nicht wirklich verstehen, aber es geht: ich kann alle Daten der WB auslesen :muscle: Mangels Auto ist das aktuell ausser der Seriennummer tatsächlich alles 0, aber immerhin.

                                  Ich plane, meine Daten (wie auch bei den PV Daten) in JSON Objekten abzulegen (ich habe z.B. eins mit einem Array, dass eine JSON Struktur pro Tag enthält), um daraus einfache tabellarische Übersichten zu machen (Datum, Ladung ins Auto, € gespart usw...)
                                  Mal schauen, welche Register dafür die richtigen sind, das wird sich aber durch ausprobieren finden lassen.

                                  Evtl. kann mir schonmal jemand vorab ein Fragezeichen nehmen:
                                  der Working Mode soll gemäß "Label" 0, 2 oder 6 sein... bei mir steht als Wert 160... ist das normal?
                                  Ich habe den Lademodus EMS an der Wallbox hinterlegt (AP an der Wallbox starten und dann direkt mit einem Handy verbinden auf der 192.168.4.1)
                                  Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.40.57.png

                                  Danke für diesen Thread, war in Summe dann doch sehr hilfreich.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                    @maddm Deine Einstellungen stimmen erstmal mit meinen überein.
                                    Über welchen Adapter liest du die Daten. Wichtig, die SH08RT Modbus Daten musst du am Wechselrichter lesen (Ethernet port des Wechselrichters). Nur der WR gibt die Daten aus.
                                    Die Daten von der Wallbox über den Stick.
                                    Bei mir hat also jede Instanz eine eigene IP. Einmal die Wechselrichter IP und die andere Instanz die des Sticks. Sonst funktioniert das ganze nicht. Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?
                                    Grüße Lars

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    RalfEngelberth
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                                    Das funktioniert auch prima.
                                    Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                                    Bekomme aber keine Verbindung.
                                    Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                                    Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                                    Hier ein paar Daten zur Info:
                                    Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                                    Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                                    Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                                    Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                                    Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                                    Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                                    Was mache ich falsch?
                                    Hier noch die Register Input

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                                    21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                    21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                    21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                    21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                    21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                    

                                    Hier noch die Register Holding

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                    21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                    21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                    
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • R RalfEngelberth

                                      @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                                      Das funktioniert auch prima.
                                      Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                                      Bekomme aber keine Verbindung.
                                      Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                                      Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                                      Hier ein paar Daten zur Info:
                                      Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                                      Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                                      Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                                      Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                                      Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                                      Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                                      Was mache ich falsch?
                                      Hier noch die Register Input

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                                      21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      

                                      Hier noch die Register Holding

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                      21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                      21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      
                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Scusi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                      @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                                      Das funktioniert auch prima.
                                      Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                                      Bekomme aber keine Verbindung.
                                      Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                                      Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                                      Hier ein paar Daten zur Info:
                                      Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                                      Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                                      Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                                      Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                                      Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                                      Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                                      Was mache ich falsch?
                                      Hier noch die Register Input

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                                      21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                      

                                      Hier noch die Register Holding

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                      21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                      21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                      
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R RalfEngelberth

                                        @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                                        Das funktioniert auch prima.
                                        Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                                        Bekomme aber keine Verbindung.
                                        Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                                        Screenshot 2025-04-14 205953.jpg
                                        Hier ein paar Daten zur Info:
                                        Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                                        Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                                        Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                                        Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                                        Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                                        Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                                        Was mache ich falsch?
                                        Hier noch die Register Input

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                                        21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                        21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                        21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                        21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                        21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                        

                                        Hier noch die Register Holding

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                        21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                        21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                        
                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Scusi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke

                                        R EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Scusi

                                          @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          RalfEngelberth
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                          @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke

                                          Kann ich dir leider nicht sagen.
                                          Ich frage ihn über den WiNet-S Device Manager ab.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          842

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe