NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
manu_mode wird nur gesetzt, wenn der Sonnenschutz für den Tag beendet wird,
Das ist ein Problem!!
Manu_Mode ist Manu_Mode
wenn du manuell eingegriffen hast um die Automatik auszusetzen!Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht manuell eingreife, um den Sonnenschutz zu beenden. Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
Wie sieht denn die autoState Folge im Idealfall aus? Z.B:
Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none" -
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
und das darf nicht!
da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
- der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
- Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
Das wird beides wie ein manueller Eingriff erkannt.
für beides gibt es Einstellungen um solche Artefakte abzufangen.
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
und das darf nicht!
da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
- der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
- Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
Das wird beides wie ein manueller Eingriff erkannt.
für beides gibt es Einstellungen um solche Artefakte abzufangen.
Danke. Soweit verstanden.
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
und
wie lang hast du die Verzögerung zur Positionserkennung eingestellt?Wo finde ich die Option?
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Wo finde ich die Option?
in den Einstellungen
genau da, wo auch das runden ist
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Wo finde ich die Option?
in den Einstellungen
genau da, wo auch das runden ist
Das ist bei mir alles auf Default (also aus bzw. 0). Ich spiele mal mit den Einstellungen und melde mich dann zurück.
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Ich spiele mal mit den Einstellungen
ohne vorher zu prüfen warum und wie die Werte falsch geliefert wrden bringt das gar nichts!
Sieh dir mal die hervorragende Doku zu Shuttercontrol an.
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Ich spiele mal mit den Einstellungen
ohne vorher zu prüfen warum und wie die Werte falsch geliefert wrden bringt das gar nichts!
Hallo @Homoran,
ich habe ein paar Datenpunkte für den Fall "Ende Sonnenschutz" aufgezeichnet.shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts
zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue (referenziert in shuttercontrol.0)
zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
Ich bin mir nicht sicher warum die Werte falsch geliefert werden. Der Zielwert (Datenpunkt "targetValue") wird mit 98% kommandiert. Erkennst du das Problem aus den Daten?
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
aufgezeichnet
wie?
wo kommen diese Tabellen her?@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Fall "Ende Sonnenschutz"
dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Erkennst du das Problem aus den Daten?
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98 -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
aufgezeichnet
wie?
wo kommen diese Tabellen her?wie: SQL Protokollierung für entsprechende Datenpunkte aktiviert.
wo kommen diese Tabellen her: Export der SQL Daten als csv.@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Fall "Ende Sonnenschutz"
dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
Korrekt, bei der Aussage war ich unpräsise. Die Aufzeichnung startete im Sonnenschutz um 18:06 Uhr. Ende Sonnenschutz war 19:51 Uhr.
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Erkennst du das Problem aus den Daten?
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen? "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus"?
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Export der SQL Daten als csv.
und warum nicht die Liste aus dem Datenpunkt direkt?
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen?
ich verstehe noch nicht so ganz die Reihenfolge, Quellen und Bedeutung der Werte?
lediglich der Level sollte interessant sein.
oder hast du unterschiedliche Datepunkte für soll und ist? -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Export der SQL Daten als csv.
und warum nicht die Liste aus dem Datenpunkt direkt?
Ich weiß gerade nicht was du meinst.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Einstellungen für Datenpunkt (Zahnrad) -> Verlaufsdaten -> Button "Export als csv"@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen?
ich verstehe noch nicht so ganz die Reihenfolge, Quellen und Bedeutung der Werte?
lediglich der Level sollte interessant sein.
oder hast du unterschiedliche Datepunkte für soll und ist?Im zwave-Adapter gibt es einen Sollwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue) und einen Istwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue).
Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt ist, gehe ich davon aus, dass der Datenpunkt shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts den Sollwert wiedergibt. -
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Ich weiß gerade nicht was du meinst.
einfach
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Einstellungen für Datenpunkt (Zahnrad) -> Verlaufsdaten
zeigen! nix exportieren.
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt istdas geht nicht!
Da musst du mal suchen. HmIP und KNX haben auch das Problem. Ich glaube da musst du über ein Alias arbeiten.
Aber da kann dur @simatec bestimmt besser helfen. -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt istdas geht nicht!
Da musst du mal suchen. HmIP und KNX haben auch das Problem. Ich glaube da musst du über ein Alias arbeiten.
Aber da kann dur @simatec bestimmt besser helfen.Danke für den Hinweis. Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich den Alias bisher nicht erwähnt. Dies kann natürlich auch die Fehlerquelle sein.
Der Alias enthält den Soll-Wert (SET) und den Ist-Wert (ACTUAL):
alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue
alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.ACTUAL -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValueDer Datenpunkt "alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET" ist tatsächlich im shuttercontrol-Adapter referenziert.
Für beide Datenpunkte des Alias ist die Konvertierungsfunktion Math.round(val*10) / 10 für die Lesefunktion aktiv. Ich kann mich leider nicht erinnern warum hier gerundet wird. Wahrscheinlich um Nachkommastellen (für die GUI) zu unterdrücken.
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
habe ich den Alias bisher nicht erwähnt.
ist doch jetzt nicht wahr!
dann wird wahrscheinlich einmal der Sollwert geschrieben und hinter der/die Istwert(e)
für Shuttercontrol sind das dann ständige manuelle Änderungenbin dann hier raus
-
Hi,
Ich will ggf. Mit dem Adapter mein Script ersetzen, nur nutze ich zwei Helligkeitssensoren. Den einen verwende ich für das Öffnen und den anderen für das schließen.
Kann ich das mit dem Adapter nachstellen, habe nicht rausgefunden wie? -
@peoples Der Adapter unterstützt nur einen Helligkeitssensor und nutzt diesen für das schließen und öffnen.
-
@simatec
Alles klar, dank dir für die schnelle AW, ist es geplant dass dieses Feature irgendwann kommt oder hast du das bewusst nicht umgesetzt? -
@peoples mach dir einen eigenen Datenpunkt. Zwischen 0 und 12 Uhr schreibst du dort die Werte des einen Sensors. Zwischen 12:01 und 23:59 die des anderen. Und dieses neuen eigenen Datenpunkt gibst du bei shuttercontrol ein.
somit hast du was du willst -
@rtwl
Dann bräuchte ich mein Script das alles steuert ja nicht gegen den Adapter tauschen, wenn ich dann wieder ein Script braucheIch behalte das einfach im Blick, vielleicht kommt das ja mal
-
@peoples sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
zwei Helligkeitssensoren. Den einen verwende ich für das Öffnen und den anderen für das schließen.
Beschreibst du mal näher den Grund dafür?