NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.0k Beiträge 97 Kommentatoren 886.5k Aufrufe 92 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M michije

    Hallo zusammen,
    ich habe mir den Zendure Solarflow Hyper bestellt und gerade diesen Adapter gesehen. Der Hyper funktioniert ja etwas anders als der Hub (AC Laden, kein externer WR nötig etc). Gibt es Planungen, diesen Adapter zu erweitern, so dass er auch den Hyper unterstützt, so dass ich je nach dynamischen Strompreis den Akku auch laden kann? Vorausgesetzt natürlich, dass Zendure die Schnittstellen offen lässt..

    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #414

    @michije Sorry habe die Frage so nicht wahrgenommen. Theoretisch kann ich alles an Daten abfangen was auch in der App ankommt bzw. auch die entsprechenden Parameter übergeben. Praktisch ist es halt Aufwand die einzelnen Datenpunkte abzufangen. Ich selber interessiere mich tatsächlich für den ACE 1500, aber momentan ist meine Portokasse für derlei Spielerei aufgebraucht ;-)

    Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.

    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • nograxN nograx

      @michije Sorry habe die Frage so nicht wahrgenommen. Theoretisch kann ich alles an Daten abfangen was auch in der App ankommt bzw. auch die entsprechenden Parameter übergeben. Praktisch ist es halt Aufwand die einzelnen Datenpunkte abzufangen. Ich selber interessiere mich tatsächlich für den ACE 1500, aber momentan ist meine Portokasse für derlei Spielerei aufgebraucht ;-)

      Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.

      D Offline
      D Offline
      diet99
      schrieb am zuletzt editiert von diet99
      #415

      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

      Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.

      Das könnte ich für den ACE 1500 auch anbieten, falls ich ihn mir tatsächlich kurzfristig bestellen sollte. Ich habe mich bisher noch nicht endgültig entschieden.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • nograxN nograx

        Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.

        D Offline
        D Offline
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von
        #416

        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

        Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.

        Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍

        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • D diet99

          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.

          Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍

          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #417

          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍

          Ich hatte diese Situation leider tatsächlich 1x. Aber kann auch sein das die anders ausgelöst wurde... einfach mal weiter beobachten, aber bin beruhigt das es scheinbar erstmal besser läuft.

          YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nograxN nograx

            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍

            Ich hatte diese Situation leider tatsächlich 1x. Aber kann auch sein das die anders ausgelöst wurde... einfach mal weiter beobachten, aber bin beruhigt das es scheinbar erstmal besser läuft.

            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            schrieb am zuletzt editiert von Yoda
            #418

            @nograx vielen Dank für deine Arbeit zu diesem Adapter !!

            Ich Nutzen diesen Erfolgreich in Verbindung mit meinem Hub 2000 und 2 x AB2000 und einem HMS 1600 4T + Shelly pro 3 em. Der WE ist über eine Messsteckdose ans Haus Netz angeschlossen (im Bild: WE-H1).

            Meine Frage wäre hierbei, kann es zukünftig Probleme geben wenn der Punkt"OutputLimit" über die Software geschaltet wird?
            Ich habe da mal gelesen das je nachdem welcher Punkte gesteuert werden, dieser ein max. Begrenzung hat (Speicher-glaube Eprom oder so)

            Opendtu ist auch vorhanden, leider habe ich hier aber öfters kein connect, daher Nutze ich diesen nicht zum schalten.

            So sieht meine Nutzung aus- vielleicht gibt es ja Anregungen dazu...?

            Zwecks Steuerung wieviel Strom ich Aktuell benötige schalte ich den Datenpunkt "setOutputLimit" alle 20 sec.
            s1.png
            Nach dem Abgleich was der Shelly grade sagt erhöhe ich das Limit um 50 oder reduziere ich um den Wert 40.
            Sobald der Akku den Stand von 99% erreicht hat wird das Limit auf 800, dem max Wert gesetzt.
            Dann sind noch ein Paar kleine Sicherungen eingebaut das Limit auch nicht zu überschreiten.
            So sieht es dann aus wenn die Sonne um kurz vor 08:00Uhr wieder aufgeht....
            s3.png
            Bausteine:
            s2.png
            Code:

            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="QID~k!m{lWcVcFw#jD7E" x="-887" y="-662">
              <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="7`}mCKI-R*%PCm/BnGP}">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_multi_and" id="k#=i9jcuMDdmjQxa%k+l">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                      <value name="AND0">
                        <block type="logic_compare" id="iNO!!4;rq.[dMB4?sq^U">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="qd^K0zRI-kGf]QnA^w}-">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="`MdK*hD~XY:f~?UVY==7">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                        <block type="logic_compare" id="v=AC.r.XE+O3y~-=@AFQ">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="9b]E-Wa/qM7ea}{iLL}2">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="jlvt*Pwxa7?ZFM-.BRS|">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Max-Ausgabeleistung-Variabel</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND2">
                        <block type="logic_compare" id="[Pvs6U?@nhMV%{8Ox|rj">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=",oe+q.E5s}+u}A8:P97M">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="cBr;o8PCi4r6U,43-dlF">
                              <field name="NUM">800</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND3">
                        <block type="logic_compare" id="]T+|nkIHqR.VL`(}wRV-">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="agGu!LsxR3KMK6_}jc)[">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="eTLs)pTe49pl-M}f]@UK">
                              <field name="NUM">52</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND4">
                        <block type="logic_compare" id="Nu/_Mx-xDgZK$rtdrU`b">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="2)H?FlPnlascE6wu*j-x">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="UujuHX=r*%Z1f(Id?Pbz">
                              <field name="NUM">99</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND5">
                        <block type="logic_compare" id="~iukRj0^f3:MikPMe55O">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="^]tBR-JhPjY+UfpVa*m5">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="_1=%]j:20(cd:cBP;THl">
                              <field name="NUM">12</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="O%4-8]mIvXaE}_ClP{?x">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="gP:(6r-?%dO!TFa81u7+">
                          <field name="OP">ADD</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="fMImP}*+1ceQiw-}^e2A">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="MJ3yptAe,2_mgG/`JjzQ">
                              <field name="NUM">50</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="BUa$*`/h5Md%,.%vpq=[">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_multi_and" id="KL[6,bwN+q;6`KYz/#%$">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="g0tgkIb24FfNf.oCSLtH">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="0Lz,8.$[1i4h}tMQwmf+">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="TT1,b!r;NDHT([5j_yM|">
                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_compare" id="DM7Eh/S;a|O%Q`Kp[5h{">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="3r2[~P{@h_c-|UXY.)4x">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="yD,oh=VhiO^InIWB/iLF">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND2">
                            <block type="logic_compare" id="tQJajCB_LJ7J8)68bg94">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="=*6Tv`?$_0mP`cW_Q*PD">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="[;s~%+=xEyVtsHH:v$#Z">
                                  <field name="NUM">99</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND3">
                            <block type="logic_compare" id="@bS?,P_LcgT8CVe?(g2q">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="9q{2Zk5D-|vVDTQ$ApHg">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="@K!]50(H}]!Yi]npREP|">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="TrCxAA07[f6xs-g?$aNT">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_arithmetic" id="Whe0bL,BR!!LZ)EC1ezW">
                              <field name="OP">MINUS</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="z.ihH7Ip)EAB~I*L_MK_">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="VwS^[mQK68ERR|T42fZf">
                                  <field name="NUM">40</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="Pjt[JXGB]]ulP~WOUX:G">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_multi_and" id="LPi}T3]ft*qi_laeelrd">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="#^Msp7Sdkb3%Opc1/GaM">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="?.+c7rvW{`c2hkSyew?w">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="9P8Lu5G@_*@k00=+|stM">
                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="~LiQ2/7Rm-?kx}xAYr!B">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="RVf7*MzqeI@,U.$_fb+g">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="7c6~AE0SnDvOmIw=./^%">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND2">
                                <block type="logic_compare" id="@@Nfv_{Q*{[aY#l9swq8">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="aupCB1cL39)j+5#O(c*n">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="Yl^+dEySgRenWL%yR]vZ">
                                      <field name="NUM">950</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="=y]If,/0lbDP]6Q[Q|!~">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                              <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <field name="UNIT">sec</field>
                              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_arithmetic" id="o@OP}hhwf)ba|*aLvM(4">
                                  <field name="OP">MINUS</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="SN:_xQ|hz[Nmu3h)$lL!">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="Y=TmgDa$d14dCWxN5q)j">
                                      <field name="NUM">60</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="IurpB.5mZlsI2Pzc$Bz1">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_multi_and" id="J!Ozcr8nl}5L+,4,KI1z">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                  <value name="AND0">
                                    <block type="logic_compare" id="yXuLbP+7EXgUG`hG34tZ">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="xt++nd)/xW,5KNY:7=b}">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="_h*hWDjxgLJ)Wd]s~JG+">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                    <block type="logic_compare" id="F9aCAmesR8}gsYy)zp_h">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=")dC_|+`ncsvFFlYX^4h3">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="7XeDQX+p6K,y*IT);9F%">
                                          <field name="NUM">99</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND2">
                                    <block type="logic_compare" id="T,wzqr$Nunc|D#^@67Zp">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="r^R18s8R/;1[Ox_xKtc$">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="+Q+9QK+#(~GqNfRR0EH-">
                                          <field name="NUM">50</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="QWqXm7WHcUd_!@:%.}Fw">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="Qm;T]0}CQV.C(?2ZR3;2">
                                      <field name="NUM">800</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="=y$=%2:~k0@EG$,dOV0l">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="j*mv}e@5k%2PY%;f55kN">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=")jOY=/@6fs0l*N`JFW7(">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="0yX*1WZpq4dR]{+7o.io">
                                          <field name="NUM">950</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="=0|JXTb7V#]MUG`(lcW?">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="|=i+uggXg(nhnV9wY=,}">
                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="Bcr^qN/8c1K`U)Ggg]Iy">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="Wb2P5YQz97@?4b51tqaX">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="sg%T6e]v7Y0{.eP0Gqet">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="t_.}|JR%1e3#DD$Hp#*=">
                                              <field name="NUM">950</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="+AfgB(iGTCsq)@Qz(#_{">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="3{a]rZLPU/2fQFdRo1i-">
                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            

            Edit-Code einmal angepasst.

            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

            nograxN R 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • YodaY Yoda

              @nograx vielen Dank für deine Arbeit zu diesem Adapter !!

              Ich Nutzen diesen Erfolgreich in Verbindung mit meinem Hub 2000 und 2 x AB2000 und einem HMS 1600 4T + Shelly pro 3 em. Der WE ist über eine Messsteckdose ans Haus Netz angeschlossen (im Bild: WE-H1).

              Meine Frage wäre hierbei, kann es zukünftig Probleme geben wenn der Punkt"OutputLimit" über die Software geschaltet wird?
              Ich habe da mal gelesen das je nachdem welcher Punkte gesteuert werden, dieser ein max. Begrenzung hat (Speicher-glaube Eprom oder so)

              Opendtu ist auch vorhanden, leider habe ich hier aber öfters kein connect, daher Nutze ich diesen nicht zum schalten.

              So sieht meine Nutzung aus- vielleicht gibt es ja Anregungen dazu...?

              Zwecks Steuerung wieviel Strom ich Aktuell benötige schalte ich den Datenpunkt "setOutputLimit" alle 20 sec.
              s1.png
              Nach dem Abgleich was der Shelly grade sagt erhöhe ich das Limit um 50 oder reduziere ich um den Wert 40.
              Sobald der Akku den Stand von 99% erreicht hat wird das Limit auf 800, dem max Wert gesetzt.
              Dann sind noch ein Paar kleine Sicherungen eingebaut das Limit auch nicht zu überschreiten.
              So sieht es dann aus wenn die Sonne um kurz vor 08:00Uhr wieder aufgeht....
              s3.png
              Bausteine:
              s2.png
              Code:

              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="QID~k!m{lWcVcFw#jD7E" x="-887" y="-662">
                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="7`}mCKI-R*%PCm/BnGP}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_multi_and" id="k#=i9jcuMDdmjQxa%k+l">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_compare" id="iNO!!4;rq.[dMB4?sq^U">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="qd^K0zRI-kGf]QnA^w}-">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="`MdK*hD~XY:f~?UVY==7">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="logic_compare" id="v=AC.r.XE+O3y~-=@AFQ">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="9b]E-Wa/qM7ea}{iLL}2">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="jlvt*Pwxa7?ZFM-.BRS|">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Max-Ausgabeleistung-Variabel</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND2">
                          <block type="logic_compare" id="[Pvs6U?@nhMV%{8Ox|rj">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id=",oe+q.E5s}+u}A8:P97M">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="cBr;o8PCi4r6U,43-dlF">
                                <field name="NUM">800</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND3">
                          <block type="logic_compare" id="]T+|nkIHqR.VL`(}wRV-">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="agGu!LsxR3KMK6_}jc)[">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="eTLs)pTe49pl-M}f]@UK">
                                <field name="NUM">52</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND4">
                          <block type="logic_compare" id="Nu/_Mx-xDgZK$rtdrU`b">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="2)H?FlPnlascE6wu*j-x">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="UujuHX=r*%Z1f(Id?Pbz">
                                <field name="NUM">99</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND5">
                          <block type="logic_compare" id="~iukRj0^f3:MikPMe55O">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="^]tBR-JhPjY+UfpVa*m5">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="_1=%]j:20(cd:cBP;THl">
                                <field name="NUM">12</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="O%4-8]mIvXaE}_ClP{?x">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="gP:(6r-?%dO!TFa81u7+">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="fMImP}*+1ceQiw-}^e2A">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="MJ3yptAe,2_mgG/`JjzQ">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="BUa$*`/h5Md%,.%vpq=[">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_multi_and" id="KL[6,bwN+q;6`KYz/#%$">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="g0tgkIb24FfNf.oCSLtH">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="0Lz,8.$[1i4h}tMQwmf+">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="TT1,b!r;NDHT([5j_yM|">
                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="DM7Eh/S;a|O%Q`Kp[5h{">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="3r2[~P{@h_c-|UXY.)4x">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="yD,oh=VhiO^InIWB/iLF">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND2">
                              <block type="logic_compare" id="tQJajCB_LJ7J8)68bg94">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="=*6Tv`?$_0mP`cW_Q*PD">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="[;s~%+=xEyVtsHH:v$#Z">
                                    <field name="NUM">99</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND3">
                              <block type="logic_compare" id="@bS?,P_LcgT8CVe?(g2q">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="9q{2Zk5D-|vVDTQ$ApHg">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="@K!]50(H}]!Yi]npREP|">
                                    <field name="NUM">50</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="TrCxAA07[f6xs-g?$aNT">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_arithmetic" id="Whe0bL,BR!!LZ)EC1ezW">
                                <field name="OP">MINUS</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="z.ihH7Ip)EAB~I*L_MK_">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="VwS^[mQK68ERR|T42fZf">
                                    <field name="NUM">40</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="Pjt[JXGB]]ulP~WOUX:G">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_multi_and" id="LPi}T3]ft*qi_laeelrd">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                <value name="AND0">
                                  <block type="logic_compare" id="#^Msp7Sdkb3%Opc1/GaM">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="?.+c7rvW{`c2hkSyew?w">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="9P8Lu5G@_*@k00=+|stM">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                  <block type="logic_compare" id="~LiQ2/7Rm-?kx}xAYr!B">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="RVf7*MzqeI@,U.$_fb+g">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="7c6~AE0SnDvOmIw=./^%">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND2">
                                  <block type="logic_compare" id="@@Nfv_{Q*{[aY#l9swq8">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="aupCB1cL39)j+5#O(c*n">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Yl^+dEySgRenWL%yR]vZ">
                                        <field name="NUM">950</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="=y]If,/0lbDP]6Q[Q|!~">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <field name="UNIT">sec</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_arithmetic" id="o@OP}hhwf)ba|*aLvM(4">
                                    <field name="OP">MINUS</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="SN:_xQ|hz[Nmu3h)$lL!">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="Y=TmgDa$d14dCWxN5q)j">
                                        <field name="NUM">60</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="IurpB.5mZlsI2Pzc$Bz1">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_multi_and" id="J!Ozcr8nl}5L+,4,KI1z">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                    <value name="AND0">
                                      <block type="logic_compare" id="yXuLbP+7EXgUG`hG34tZ">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="xt++nd)/xW,5KNY:7=b}">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="_h*hWDjxgLJ)Wd]s~JG+">
                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                      <block type="logic_compare" id="F9aCAmesR8}gsYy)zp_h">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=")dC_|+`ncsvFFlYX^4h3">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="7XeDQX+p6K,y*IT);9F%">
                                            <field name="NUM">99</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND2">
                                      <block type="logic_compare" id="T,wzqr$Nunc|D#^@67Zp">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="r^R18s8R/;1[Ox_xKtc$">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="+Q+9QK+#(~GqNfRR0EH-">
                                            <field name="NUM">50</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="QWqXm7WHcUd_!@:%.}Fw">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="Qm;T]0}CQV.C(?2ZR3;2">
                                        <field name="NUM">800</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="=y$=%2:~k0@EG$,dOV0l">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="j*mv}e@5k%2PY%;f55kN">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=")jOY=/@6fs0l*N`JFW7(">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="0yX*1WZpq4dR]{+7o.io">
                                            <field name="NUM">950</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="=0|JXTb7V#]MUG`(lcW?">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="|=i+uggXg(nhnV9wY=,}">
                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="Bcr^qN/8c1K`U)Ggg]Iy">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Wb2P5YQz97@?4b51tqaX">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="sg%T6e]v7Y0{.eP0Gqet">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="t_.}|JR%1e3#DD$Hp#*=">
                                                <field name="NUM">950</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="+AfgB(iGTCsq)@Qz(#_{">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="3{a]rZLPU/2fQFdRo1i-">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              

              Edit-Code einmal angepasst.

              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #419

              @yoda Ich habe das Thema vor Kurzem bei Facebook verfolgt. Ich kann mir aber nicht vorstellen das das zum Problem wird.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • YodaY Yoda

                @nograx vielen Dank für deine Arbeit zu diesem Adapter !!

                Ich Nutzen diesen Erfolgreich in Verbindung mit meinem Hub 2000 und 2 x AB2000 und einem HMS 1600 4T + Shelly pro 3 em. Der WE ist über eine Messsteckdose ans Haus Netz angeschlossen (im Bild: WE-H1).

                Meine Frage wäre hierbei, kann es zukünftig Probleme geben wenn der Punkt"OutputLimit" über die Software geschaltet wird?
                Ich habe da mal gelesen das je nachdem welcher Punkte gesteuert werden, dieser ein max. Begrenzung hat (Speicher-glaube Eprom oder so)

                Opendtu ist auch vorhanden, leider habe ich hier aber öfters kein connect, daher Nutze ich diesen nicht zum schalten.

                So sieht meine Nutzung aus- vielleicht gibt es ja Anregungen dazu...?

                Zwecks Steuerung wieviel Strom ich Aktuell benötige schalte ich den Datenpunkt "setOutputLimit" alle 20 sec.
                s1.png
                Nach dem Abgleich was der Shelly grade sagt erhöhe ich das Limit um 50 oder reduziere ich um den Wert 40.
                Sobald der Akku den Stand von 99% erreicht hat wird das Limit auf 800, dem max Wert gesetzt.
                Dann sind noch ein Paar kleine Sicherungen eingebaut das Limit auch nicht zu überschreiten.
                So sieht es dann aus wenn die Sonne um kurz vor 08:00Uhr wieder aufgeht....
                s3.png
                Bausteine:
                s2.png
                Code:

                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="QID~k!m{lWcVcFw#jD7E" x="-887" y="-662">
                  <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="7`}mCKI-R*%PCm/BnGP}">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_multi_and" id="k#=i9jcuMDdmjQxa%k+l">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="iNO!!4;rq.[dMB4?sq^U">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="qd^K0zRI-kGf]QnA^w}-">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="`MdK*hD~XY:f~?UVY==7">
                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_compare" id="v=AC.r.XE+O3y~-=@AFQ">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="9b]E-Wa/qM7ea}{iLL}2">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id="jlvt*Pwxa7?ZFM-.BRS|">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Max-Ausgabeleistung-Variabel</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND2">
                            <block type="logic_compare" id="[Pvs6U?@nhMV%{8Ox|rj">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id=",oe+q.E5s}+u}A8:P97M">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="cBr;o8PCi4r6U,43-dlF">
                                  <field name="NUM">800</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND3">
                            <block type="logic_compare" id="]T+|nkIHqR.VL`(}wRV-">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="agGu!LsxR3KMK6_}jc)[">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="eTLs)pTe49pl-M}f]@UK">
                                  <field name="NUM">52</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND4">
                            <block type="logic_compare" id="Nu/_Mx-xDgZK$rtdrU`b">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="2)H?FlPnlascE6wu*j-x">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="UujuHX=r*%Z1f(Id?Pbz">
                                  <field name="NUM">99</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND5">
                            <block type="logic_compare" id="~iukRj0^f3:MikPMe55O">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="^]tBR-JhPjY+UfpVa*m5">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="_1=%]j:20(cd:cBP;THl">
                                  <field name="NUM">12</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="O%4-8]mIvXaE}_ClP{?x">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_arithmetic" id="gP:(6r-?%dO!TFa81u7+">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="fMImP}*+1ceQiw-}^e2A">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="MJ3yptAe,2_mgG/`JjzQ">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="BUa$*`/h5Md%,.%vpq=[">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_multi_and" id="KL[6,bwN+q;6`KYz/#%$">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="g0tgkIb24FfNf.oCSLtH">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="0Lz,8.$[1i4h}tMQwmf+">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="TT1,b!r;NDHT([5j_yM|">
                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="DM7Eh/S;a|O%Q`Kp[5h{">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="3r2[~P{@h_c-|UXY.)4x">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="yD,oh=VhiO^InIWB/iLF">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND2">
                                <block type="logic_compare" id="tQJajCB_LJ7J8)68bg94">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="=*6Tv`?$_0mP`cW_Q*PD">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="[;s~%+=xEyVtsHH:v$#Z">
                                      <field name="NUM">99</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND3">
                                <block type="logic_compare" id="@bS?,P_LcgT8CVe?(g2q">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="9q{2Zk5D-|vVDTQ$ApHg">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="@K!]50(H}]!Yi]npREP|">
                                      <field name="NUM">50</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="TrCxAA07[f6xs-g?$aNT">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_arithmetic" id="Whe0bL,BR!!LZ)EC1ezW">
                                  <field name="OP">MINUS</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="z.ihH7Ip)EAB~I*L_MK_">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="VwS^[mQK68ERR|T42fZf">
                                      <field name="NUM">40</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="Pjt[JXGB]]ulP~WOUX:G">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_multi_and" id="LPi}T3]ft*qi_laeelrd">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                  <value name="AND0">
                                    <block type="logic_compare" id="#^Msp7Sdkb3%Opc1/GaM">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="?.+c7rvW{`c2hkSyew?w">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="9P8Lu5G@_*@k00=+|stM">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                    <block type="logic_compare" id="~LiQ2/7Rm-?kx}xAYr!B">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="RVf7*MzqeI@,U.$_fb+g">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="7c6~AE0SnDvOmIw=./^%">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND2">
                                    <block type="logic_compare" id="@@Nfv_{Q*{[aY#l9swq8">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="aupCB1cL39)j+5#O(c*n">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Yl^+dEySgRenWL%yR]vZ">
                                          <field name="NUM">950</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="=y]If,/0lbDP]6Q[Q|!~">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                  <field name="UNIT">sec</field>
                                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="o@OP}hhwf)ba|*aLvM(4">
                                      <field name="OP">MINUS</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="SN:_xQ|hz[Nmu3h)$lL!">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="Y=TmgDa$d14dCWxN5q)j">
                                          <field name="NUM">60</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="IurpB.5mZlsI2Pzc$Bz1">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_multi_and" id="J!Ozcr8nl}5L+,4,KI1z">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="logic_compare" id="yXuLbP+7EXgUG`hG34tZ">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="xt++nd)/xW,5KNY:7=b}">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="_h*hWDjxgLJ)Wd]s~JG+">
                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_compare" id="F9aCAmesR8}gsYy)zp_h">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=")dC_|+`ncsvFFlYX^4h3">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="7XeDQX+p6K,y*IT);9F%">
                                              <field name="NUM">99</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND2">
                                        <block type="logic_compare" id="T,wzqr$Nunc|D#^@67Zp">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="r^R18s8R/;1[Ox_xKtc$">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="+Q+9QK+#(~GqNfRR0EH-">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="QWqXm7WHcUd_!@:%.}Fw">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="Qm;T]0}CQV.C(?2ZR3;2">
                                          <field name="NUM">800</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="=y$=%2:~k0@EG$,dOV0l">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="j*mv}e@5k%2PY%;f55kN">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=")jOY=/@6fs0l*N`JFW7(">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="0yX*1WZpq4dR]{+7o.io">
                                              <field name="NUM">950</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="=0|JXTb7V#]MUG`(lcW?">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="|=i+uggXg(nhnV9wY=,}">
                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="Bcr^qN/8c1K`U)Ggg]Iy">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Wb2P5YQz97@?4b51tqaX">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="sg%T6e]v7Y0{.eP0Gqet">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="t_.}|JR%1e3#DD$Hp#*=">
                                                  <field name="NUM">950</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="+AfgB(iGTCsq)@Qz(#_{">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="3{a]rZLPU/2fQFdRo1i-">
                                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                

                Edit-Code einmal angepasst.

                R Offline
                R Offline
                romestylez
                schrieb am zuletzt editiert von
                #420

                @yoda EPROM nutzt man nicht mehr. Und die Werte kommen aus der Cloud etc. das wird kein Problem werden da wurde sich etwas für ein ganz anderes Setup "zusammen gesponnen".

                YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R romestylez

                  @yoda EPROM nutzt man nicht mehr. Und die Werte kommen aus der Cloud etc. das wird kein Problem werden da wurde sich etwas für ein ganz anderes Setup "zusammen gesponnen".

                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #421

                  @romestylez
                  @nograx
                  Alles klar, Danke für die Rückmeldung.

                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • nograxN nograx

                    @michije Sorry habe die Frage so nicht wahrgenommen. Theoretisch kann ich alles an Daten abfangen was auch in der App ankommt bzw. auch die entsprechenden Parameter übergeben. Praktisch ist es halt Aufwand die einzelnen Datenpunkte abzufangen. Ich selber interessiere mich tatsächlich für den ACE 1500, aber momentan ist meine Portokasse für derlei Spielerei aufgebraucht ;-)

                    Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.

                    M Offline
                    M Offline
                    michije
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #422

                    @nograx Ich habe den Hyper heute angeschlossen, der Zendure Adapter läuft auch grün aber bis auf info-connection (true) hat er keine Objekte angelegt. Du kannst mir gerne mal per PM deine Zendure Email schicken, dann kann ich ihn dir mal freigeben.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                      #423

                      solarflow fehler.JPG

                      2024-07-09 09:52:43.661  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.662  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.664  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.668  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.670  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.673  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.674  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.685  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.688  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.691  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.694  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.695  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.698  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.702  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.703  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.706  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.713  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.720  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.727  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.packInputPower, error - DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.728  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputHomePower, error - DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.729  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputPackPower, error - DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.730  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.solarInputPower, error - DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.731  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower1, error - DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.732  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower2, error - DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.734  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.736  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.749  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.750  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.751  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.752  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.753  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.754  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.755  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      2024-07-09 09:52:43.756  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                      

                      Nach dem heutigen Update auf 1.6.7 habe ich unzählige Fehler im Log.
                      Kann ich selbst irgendwas tun oder muss ich auf das nächste Update warten?

                      Gruß Markus

                      Thomas BraunT D nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • U Unbekannt

                        solarflow fehler.JPG

                        2024-07-09 09:52:43.661  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.662  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.664  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.668  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.670  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.673  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.674  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.685  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.688  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.691  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.694  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.695  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.698  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.702  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.703  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.706  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.713  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.720  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.727  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.packInputPower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.728  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputHomePower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.729  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputPackPower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.730  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.solarInputPower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.731  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower1, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.732  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower2, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.734  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.736  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.749  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.750  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.751  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.752  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.753  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.754  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.755  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.756  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        

                        Nach dem heutigen Update auf 1.6.7 habe ich unzählige Fehler im Log.
                        Kann ich selbst irgendwas tun oder muss ich auf das nächste Update warten?

                        Gruß Markus

                        Thomas BraunT Online
                        Thomas BraunT Online
                        Thomas Braun
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #424

                        @unbekannt

                        Du könntest das Log in Textform eingebettet in CodeTags posten. Dann könnten das auch mehr Helfer lesen.
                        Mit Bildchens kannste nix anfangen.

                        Linux-Werkzeugkasten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                        NodeJS Fixer Skript:
                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U Unbekannt

                          solarflow fehler.JPG

                          2024-07-09 09:52:43.661  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.662  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.664  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.668  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.670  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.673  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.674  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.685  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.688  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.691  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.694  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.695  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.698  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.702  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.703  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.706  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.713  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.720  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.727  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.packInputPower, error - DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.728  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputHomePower, error - DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.729  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputPackPower, error - DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.730  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.solarInputPower, error - DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.731  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower1, error - DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.732  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower2, error - DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.734  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.736  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.749  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.750  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.751  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.752  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.753  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.754  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.755  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          2024-07-09 09:52:43.756  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                          

                          Nach dem heutigen Update auf 1.6.7 habe ich unzählige Fehler im Log.
                          Kann ich selbst irgendwas tun oder muss ich auf das nächste Update warten?

                          Gruß Markus

                          D Offline
                          D Offline
                          diet99
                          schrieb am zuletzt editiert von diet99
                          #425

                          @unbekannt Bei mir läuft die 1.6.7 komplett unauffällig. Da muß was anderes faul sein bei Dir.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #426

                            @Thomas-Braun ich habe den Logauszug im Post oben ergänzt.

                            @diet99 hast du einen Tipp für mich, wo ich schauen könnte? "DB closed" klingt für mich nicht so trivial

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U Unbekannt

                              @Thomas-Braun ich habe den Logauszug im Post oben ergänzt.

                              @diet99 hast du einen Tipp für mich, wo ich schauen könnte? "DB closed" klingt für mich nicht so trivial

                              D Offline
                              D Offline
                              diet99
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #427

                              @unbekannt said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                              @diet99 hast du einen Tipp für mich, wo ich schauen könnte? "DB closed" klingt für mich nicht so trivial

                              Da kann ich leider nichts dazu beitragen. Ich denke, da wäre @nograx der bessere Ansprechpartner.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U Unbekannt

                                solarflow fehler.JPG

                                2024-07-09 09:52:43.661  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.662  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.664  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.668  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.670  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.673  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.674  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.685  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.688  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.691  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.694  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.695  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.698  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.702  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.703  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.706  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.713  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.720  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.727  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.packInputPower, error - DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.728  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputHomePower, error - DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.729  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputPackPower, error - DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.730  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.solarInputPower, error - DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.731  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower1, error - DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.732  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower2, error - DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.734  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.736  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.749  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.750  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.751  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.752  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.753  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.754  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.755  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                2024-07-09 09:52:43.756  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                                

                                Nach dem heutigen Update auf 1.6.7 habe ich unzählige Fehler im Log.
                                Kann ich selbst irgendwas tun oder muss ich auf das nächste Update warten?

                                Gruß Markus

                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                #428

                                @unbekannt

                                Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…

                                Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…

                                D U 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • nograxN nograx

                                  @unbekannt

                                  Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…

                                  Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  diet99
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #429

                                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…
                                  Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…

                                  Danke für Deine schnelle Antwort! Urlaub geht natürlich vor ;)
                                  Die Idee hatte ich auch schon im Hinterkopf gehabt. Die Meldungen sahen irgendwie ziemlich allgemein aus.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #430

                                    Ich benutze ja schon seit längerem den Adapter mit meinem HUB 1200, was auch gut funktioniert.

                                    Ein Freund möchte sich nun den HUB 2000 zulegen. Funktioniert der HUB 2000 genauso gut wie der HUB 1200 mit diesem Adapter ?
                                    Habe hier im Thread gelesen dass einige den bestellt haben bzw. auch nutzen in Kombination mit diesem Adapter.

                                    Vorab schonmal danke für Antworten.
                                    Johan

                                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Johan SuckJ Johan Suck

                                      Ich benutze ja schon seit längerem den Adapter mit meinem HUB 1200, was auch gut funktioniert.

                                      Ein Freund möchte sich nun den HUB 2000 zulegen. Funktioniert der HUB 2000 genauso gut wie der HUB 1200 mit diesem Adapter ?
                                      Habe hier im Thread gelesen dass einige den bestellt haben bzw. auch nutzen in Kombination mit diesem Adapter.

                                      Vorab schonmal danke für Antworten.
                                      Johan

                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #431

                                      @johan-suck Hub2000 läuft genau so ohne Probleme

                                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                                      Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • WebrangerW Webranger

                                        @johan-suck Hub2000 läuft genau so ohne Probleme

                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #432

                                        @webranger Dankeschön !

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • nograxN nograx

                                          @unbekannt

                                          Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…

                                          Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Unbekannt
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #433

                                          @nograx

                                          klar Urlaub geht vor - genieße ihn :-)

                                          ich habe in der Tat den Admin einen Tag vorher aktualisiert. Evtl. hing es auch damit zusammen.
                                          Ob ich beim Solarflow Adapter Versionen übersprungen habe, kann ich nicht zu 100% sagen, ich habe vor dem Update leider nicht auf die damalige Version geachtet. Ich habe allerdings den Adapter erst seit ca 1,5 Wochen installiert. Ich gehe stark davon aus, dass zwischen der Erstinstallation vor 1,5 Wochen und dem letzten Update keine Zwischenupdates waren.
                                          Ich habe heute morgen mein komplettes System mal neu gestartet und seit dem sind die Fehlermeldungen auch nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hatte sich einfach was verschluckt.

                                          Danke trotzdem für das schnelle Feedback und die Unterstützung :-)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          759

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe