Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
132 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    @oliverio oh sorry - da ich nicht testen kann und das script etwas angepaßt habe, funktioniert es jetzt - dann kann ich mit @Negalein wiede weitermachen

    vorher stand bei max und min nur das wort [array] drin

    also so:

    javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
    j
    
    
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb am zuletzt editiert von
    #100

    @liv-in-sky
    das kann eine funktion der log ausgabe sein, die ab einer bestimmten tiefe der objektverschachtelung nur noch den typ ausgibt, obwohl es da schon noch weitergeht.
    über die stringify ausgabe seht ihr ja, das da alles da ist.
    die reihenfolge der properties in einem json ist nicht standardisiert, führt aber immer zum gleichen objekt. daher ist ein textbasierter vergleich meist schwierig.

    Meine Adapter und Widgets
    TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
    Links im Profil

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • K Offline
      K Offline
      kukoratsch
      schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
      #101

      neues Thema aufgemacht

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Rushmed
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #102

        Hallo meine Herren,

        ich muss nochmal nach dem Thema:

        timeout of 2000ms exceeded
        

        fragen.

        Wenn ich diesen Block ausführe:
        da94fe68-5856-4054-8ca8-5e974ef43b36-grafik.png
        bekomme ich diese Antwort:

        javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
        javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
        javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
        

        Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?

        Danke vorab.

        W R 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • R Rushmed

          Hallo meine Herren,

          ich muss nochmal nach dem Thema:

          timeout of 2000ms exceeded
          

          fragen.

          Wenn ich diesen Block ausführe:
          da94fe68-5856-4054-8ca8-5e974ef43b36-grafik.png
          bekomme ich diese Antwort:

          javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
          javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
          javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
          

          Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?

          Danke vorab.

          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          #103

          @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
          Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.

          Gruss, Jürgen

          EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Wildbill

            @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
            Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.

            Gruss, Jürgen

            EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.

            R Offline
            R Offline
            Rushmed
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #104

            @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:

            javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
            

            wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.

            Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?

            W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • R Rushmed

              @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:

              javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
              

              wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.

              Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?

              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von
              #105

              @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.

              Gruss, Jürgen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Rushmed

                @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:

                javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                

                wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.

                Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?

                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #106

                @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?

                Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                  Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?

                  Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.

                  R Offline
                  R Offline
                  Rushmed
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #107

                  @haus-automatisierung
                  ich habe:
                  9862153b-f04f-4db7-8db4-00cf515c091f-grafik.png
                  Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.

                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Rushmed

                    @haus-automatisierung
                    ich habe:
                    9862153b-f04f-4db7-8db4-00cf515c091f-grafik.png
                    Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.

                    haus-automatisierungH Offline
                    haus-automatisierungH Offline
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #108

                    @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)

                      R Offline
                      R Offline
                      Rushmed
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #109

                      @haus-automatisierung

                      pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
                      *   Trying 192.168.178.138:80...
                      * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                      > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
                      > Host: 192.168.178.138
                      > User-Agent: curl/7.88.1
                      > Accept: */*
                      >
                      < HTTP/1.1 200 OK
                      < Content-Type: application/json
                      < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                      < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                      < Pragma: no-cache
                      < Expires: -1
                      < Accept-Ranges: none
                      < Transfer-Encoding: chunked
                      < Connection: close
                      <
                      * Closing connection 0
                      {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
                      

                      Restart ist nicht erfolgt.

                      haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Rushmed

                        @haus-automatisierung

                        pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
                        *   Trying 192.168.178.138:80...
                        * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                        > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
                        > Host: 192.168.178.138
                        > User-Agent: curl/7.88.1
                        > Accept: */*
                        >
                        < HTTP/1.1 200 OK
                        < Content-Type: application/json
                        < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                        < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                        < Pragma: no-cache
                        < Expires: -1
                        < Accept-Ranges: none
                        < Transfer-Encoding: chunked
                        < Connection: close
                        <
                        * Closing connection 0
                        {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
                        

                        Restart ist nicht erfolgt.

                        haus-automatisierungH Offline
                        haus-automatisierungH Offline
                        haus-automatisierung
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #110

                        @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                        Restart ist nicht erfolgt.

                        Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)

                        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                          @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                          Restart ist nicht erfolgt.

                          Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)

                          R Offline
                          R Offline
                          Rushmed
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #111

                          @haus-automatisierung Sorry.

                          pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                          * Closing connection -1
                          curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                          
                          
                          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Rushmed

                            @haus-automatisierung Sorry.

                            pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                            * Closing connection -1
                            curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                            
                            
                            haus-automatisierungH Offline
                            haus-automatisierungH Offline
                            haus-automatisierung
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #112

                            @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"

                            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              Rushmed
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #113

                              @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                              curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"

                              pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                              *   Trying 192.168.178.138:80...
                              * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                              > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                              > Host: 192.168.178.138
                              > User-Agent: curl/7.88.1
                              > Accept: */*
                              >
                              < HTTP/1.1 200 OK
                              < Content-Type: application/json
                              < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                              < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                              < Pragma: no-cache
                              < Expires: -1
                              < Accept-Ranges: none
                              < Transfer-Encoding: chunked
                              < Connection: close
                              <
                              * Closing connection 0
                              {"Restart":"Restarting"}p
                              

                              Restart wir ausgeführt.
                              Script sendet wieder:

                              javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                              

                              Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                              Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.

                              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Rushmed

                                @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                                curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"

                                pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                                *   Trying 192.168.178.138:80...
                                * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                                > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                                > Host: 192.168.178.138
                                > User-Agent: curl/7.88.1
                                > Accept: */*
                                >
                                < HTTP/1.1 200 OK
                                < Content-Type: application/json
                                < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                                < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                                < Pragma: no-cache
                                < Expires: -1
                                < Accept-Ranges: none
                                < Transfer-Encoding: chunked
                                < Connection: close
                                <
                                * Closing connection 0
                                {"Restart":"Restarting"}p
                                

                                Restart wir ausgeführt.
                                Script sendet wieder:

                                javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                

                                Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                                Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.

                                haus-automatisierungH Offline
                                haus-automatisierungH Offline
                                haus-automatisierung
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                #114

                                @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                                Transfer-Encoding: chunked

                                Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.

                                https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses

                                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                  @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                                  Transfer-Encoding: chunked

                                  Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.

                                  https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Rushmed
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #115

                                  @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                                  38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                                  Bringt nur:

                                  javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                  javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                  

                                  bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                                  Wo liegt hier der Unterschied?

                                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Rushmed

                                    @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                                    38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                                    Bringt nur:

                                    javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                    javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                    

                                    bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                                    Wo liegt hier der Unterschied?

                                    haus-automatisierungH Offline
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    haus-automatisierung
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #116

                                    @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                                    Wo liegt hier der Unterschied?

                                    Andere Tasmota-Version?

                                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                      @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                                      Wo liegt hier der Unterschied?

                                      Andere Tasmota-Version?

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Rushmed
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #117

                                      @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.

                                      Edit1:
                                      Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                                      Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                                      Super!
                                      Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                                      Vielen Dank!

                                      Edit2:
                                      Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.

                                      Edit3:
                                      Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                                      04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                                      und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #118

                                        @rushmed Probiere mal

                                        /cm?cmnd=Restart%201
                                        

                                        Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BananaJoeB BananaJoe

                                          @rushmed Probiere mal

                                          /cm?cmnd=Restart%201
                                          

                                          Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Rushmed
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #119

                                          @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:

                                          %20

                                          Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.

                                          Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                                          66d18464-90a9-41d0-afb3-7b1fdf53be59-grafik.png
                                          auftritt, aber bei:
                                          f0650bd2-234c-4362-9a87-349a1a9cb631-grafik.png
                                          nicht.

                                          OliverIOO liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          488

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe