Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    490

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 14 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @eric2905:

    Ich steuere schon seit Jahren jeweils das Thermostat an und es funktioniert tadellos. `

    Kann ich bestätigen. Habe es noch nie anders gemacht.

    Grüße

    Rantanplan

    CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @rantanplan:

      @eric2905:

      Ich steuere schon seit Jahren jeweils das Thermostat an und es funktioniert tadellos. `

      Kann ich bestätigen. Habe es noch nie anders gemacht.

      Grüße `

      Same hier, seit 2 Jahren stabil

      –-----------------------

      Send from mobile device

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        Habe es grade ausprobiert:

        Wenn ich an einen Thermostat per Hand die Temperatur hochdrehe folgen die beiden anderen in der Gruppe.

        Wenn ich aber per vis ein Thermostat auf eine neue Temperatur setzte bleiben die anderen beiden

        Auf der alten stehen.

        Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle.

        Warum werden also keine virtuellen Geräte unterstützt?

        Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt.

        MfG

        Sissi

        –-----------------------------------------

        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @sissiwup:

          Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle. `
          Du sprichst in Rätseln…

          Hast Du nun eine Gruppe mit einem virtuellen Device in der CCU, oder hast Du „nur“ Direktverknüpfungen ohne einem virtuellen Device in der CCU?

          @sissiwup:

          Warum werden also keine virtuellen Geräte unterstützt?

          Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt. `
          Du bist Dir schon bewusst, das dies (besonders durch die Verwendung des Wortes „also“) als Vorwurf rüberkommt?

          ioBroker kann nur mit dem arbeiten, was die CCU liefert. Wenn die CCU die virtuellen Devices nicht an ioBroker überträgt, kann ioBroker da erst mal nichts dran ändern.

          Abgesehen davon, sind die virt. Tasten der CCU was völlig anderes. Diese sind immer da und werden nicht erst bei der Gruppenbildung angelegt.

          Poste bitte mal folgende Screenshots:

          CCU : Screenshot der Konfig der „Gruppe“

          ioBroker : Screenshot der Konfig, wie/wo Du den Thermostaten steuerst

          ioBroker : Screenshot des entsprechenden Datenpunktes den Du ansteuerst

          Gruß,

          Eric

          Von unterwegs getippert

          Roses are red, violets are blue,

          if I listen to metal, my neighbours do too

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Hallo,

            Anbei die Screens:
            609_fd5fde55-744c-4559-b762-283d42598b63.png

            ZB. HZ-04,HZ-05,HZ-06 bilden eine Gruppe.
            609_2b459311-ebbe-4c07-a11c-2727363f926a.png

            MfG

            Sissi

            –-----------------------------------------

            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              Die Virtuelle Gruppe der CCU wird nicht an ioBroker übertragen.

              Wenn Du aber den Sollwerte eines der drei Ventile änderst (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), müsste es über die Gruppe innerhalb der CCU auch auf den beiden anderen Ventilen geschehen (mit etwas Verzögerung).

              Gruß,

              Eric

              Von unterwegs getippert

              Roses are red, violets are blue,

              if I listen to metal, my neighbours do too

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                Guten Morgen

                erst einmal Frohes Fest

                Es ist ein bekanntes Problem der CCU2 (nicht ioBroker), dass die Änderung der Soll Temperatur in einer virtuellen Gruppe

                • manuell an allen Geräten durchgeführt werden kann

                • per Software (WebUI, ioBroker, App …) nur in der virtuellen Gruppe durchgeführt werden soll.

                Wenn per Software die Soll Temperatur an einem Heizkörperthermostat geändert wird, wird das nicht automatisch in die virtuelle Gruppe übertragen.

                Das ist ein Problem, das eq-3 kennt und das nicht gelöst werden wird. eq-3 geht davon aus, dass es per CCU WebUi und in einigen APPs durchaus möglich ist alle Veränderungen in der virtuellen Gruppe zu machen.

                Ein ähnliches Problem trifft den Boost Modus.

                Ob sich das anders verhalten würde, wenn man alle Direktverknüpfungen manuell anlegt, ohne virtuelle Gruppe kann ich nicht sagen. Bei mehr als einem Wandthermostat und Heizungsthermostat ist das aber richtig viel Arbeit, ggf. incl. Fensterkontakten.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  Hallo,

                  danke für die Info. Das ist zwar nicht schön, aber erklärt das Verhalten.

                  Mal sehen ob man da was per Script machen kann.

                  MfG

                  Sissi

                  –-----------------------------------------

                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    Hi,

                    also ich steuere seit einigen Jahren alles über die Thermostate - und von da aus geht es prima über die Gruppe an das Ventil.

                    Die Steuerung über das Ventil habe ich nicht probiert. Über das Thermostat geht es aber völlig ohne Probleme.

                    Gruß,

                    Eric

                    Roses are red, violets are blue,

                    if I listen to metal, my neighbours do too

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @sissiwup:

                      Mal sehen ob man da was per Script machen kann. `
                      warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?

                      Habe ich nicht so ganz verstanden.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @looxer01:

                        warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?

                        Habe ich nicht so ganz verstanden. `

                        Guten Abend

                        eine Gruppe in der CCU2 aus 3 HM Heizkörperthermostaten in einem Raum. Kein Wandthermostat

                        Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts.

                        An einem Thermostat wird manuell die Soll Temperatur verstellt, die anderen beiden laufen mit.

                        Das ist das Problem nach dem gefragt wurde.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @nieIP:

                          Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts. `

                          ich habe auch so was festgestellt, neulich bei HM-IP mit Direktverknüpfungen.

                          Es ist ein Unterschied ob ich den Datenpunkt in ioBroker verändere versus manuell am Gerät. Wenn am Gerät verstellt wird, dann ziehen alle anderen mit. Wenn das per Datenpunkt gemacht wird, dann wird die Temp zwar an diesem Gerät verstellt aber nicht bei den anderen. Ich nehme an, dass dann auch so bei mehreren WTs der Fall ist.

                          Aus meiner Sicht ein Fehler bei der Homematic Gruppenfunktion.

                          Ich habe bei meinem Heizungsscript eine SynchFunktion eingebaut. Damit werden alle Thermostate gleichgezogen per Programm, also die Nachbildung der Gruppenfunktion. Eigentlich hatte ich das ursprünglich für z.B. Nicht-HM Thermostate gemacht. Jetzt hat sich z.B. für den HM-IP Fall herausgestellt, dass selbst HM nicht konsistent ist.

                          Bei Interesse:

                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080

                          vG Looxer

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V Offline
                            V Offline
                            viper67
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            Ich quäle mich seit ein paar Tagen auch mit dem Problem herum bevor ich jetzt diesen Artikel gefunden habe. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, dass Gruppen in TinyMatic übertragen werden und in ioBroker nicht. Dann würde doch eher in ioBroker was nicht richtig laufen oder liege ich da falsch ?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Hi,

                              virtuelle Gruppen gibt es jetzt:

                              (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)

                              viewtopic.php?f=17&t=21256

                              MfG

                              Sissi

                              –-----------------------------------------

                              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • sissiwupS sissiwup

                                Hi,

                                virtuelle Gruppen gibt es jetzt:

                                (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)

                                viewtopic.php?f=17&t=21256

                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @sissiwup

                                Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.

                                Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
                                Wasmache ich falsch ?

                                MfG

                                WillyIobrok

                                David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W WillyIobrok

                                  @sissiwup

                                  Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.

                                  Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
                                  Wasmache ich falsch ?

                                  MfG

                                  WillyIobrok

                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @WillyIobrok

                                  Mich betrifft es auch grad.
                                  Werde es wohl mit einem Wandthermostat, dieses scheint die Änderungen ja weiter zu geben.

                                  Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                  (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                  Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    aldoa1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    Hallo,
                                    ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.

                                    Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.

                                    Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.

                                    Wie kann man das Problem lösen?

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A aldoa1

                                      Hallo,
                                      ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.

                                      Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.

                                      Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.

                                      Wie kann man das Problem lösen?

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                      #25

                                      @aldoa1

                                      Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
                                      Wird dies nun unterstützt oder nicht.
                                      Wo ist diese zu finden?

                                      David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Wolfi

                                        @aldoa1

                                        Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
                                        Wird dies nun unterstützt oder nicht.
                                        Wo ist diese zu finden?

                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        schrieb am zuletzt editiert von David G.
                                        #26

                                        @Wolfi

                                        Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
                                        Dort folgende Einstellungen:

                                        Screenshot_20201201-221746_Chrome~2.jpg

                                        Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                        (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                        Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • David G.D David G.

                                          @Wolfi

                                          Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
                                          Dort folgende Einstellungen:

                                          Screenshot_20201201-221746_Chrome~2.jpg

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                          #27

                                          @David-G

                                          
                                          habe es gefunden port 9292
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          810

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe