    Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • sissiwup
      sissiwup last edited by

      Habe es grade ausprobiert:

      Wenn ich an einen Thermostat per Hand die Temperatur hochdrehe folgen die beiden anderen in der Gruppe.

      Wenn ich aber per vis ein Thermostat auf eine neue Temperatur setzte bleiben die anderen beiden

      Auf der alten stehen.

      Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle.

      Warum werden also keine virtuellen Geräte unterstützt?

      Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eric2905
        eric2905 last edited by

        @sissiwup:

        Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle. `
        Du sprichst in Rätseln…

        Hast Du nun eine Gruppe mit einem virtuellen Device in der CCU, oder hast Du „nur“ Direktverknüpfungen ohne einem virtuellen Device in der CCU?

        @sissiwup:

        Warum werden also keine virtuellen Geräte unterstützt?

        Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt. `
        Du bist Dir schon bewusst, das dies (besonders durch die Verwendung des Wortes „also“) als Vorwurf rüberkommt?

        ioBroker kann nur mit dem arbeiten, was die CCU liefert. Wenn die CCU die virtuellen Devices nicht an ioBroker überträgt, kann ioBroker da erst mal nichts dran ändern.

        Abgesehen davon, sind die virt. Tasten der CCU was völlig anderes. Diese sind immer da und werden nicht erst bei der Gruppenbildung angelegt.

        Poste bitte mal folgende Screenshots:

        CCU : Screenshot der Konfig der „Gruppe“

        ioBroker : Screenshot der Konfig, wie/wo Du den Thermostaten steuerst

        ioBroker : Screenshot des entsprechenden Datenpunktes den Du ansteuerst

        Gruß,

        Eric

        Von unterwegs getippert

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup last edited by

          Hallo,

          Anbei die Screens:
          609_fd5fde55-744c-4559-b762-283d42598b63.png

          ZB. HZ-04,HZ-05,HZ-06 bilden eine Gruppe.
          609_2b459311-ebbe-4c07-a11c-2727363f926a.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • eric2905
            eric2905 last edited by

            Die Virtuelle Gruppe der CCU wird nicht an ioBroker übertragen.

            Wenn Du aber den Sollwerte eines der drei Ventile änderst (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), müsste es über die Gruppe innerhalb der CCU auch auf den beiden anderen Ventilen geschehen (mit etwas Verzögerung).

            Gruß,

            Eric

            Von unterwegs getippert

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nieIP
              nieIP last edited by

              Guten Morgen

              erst einmal Frohes Fest

              Es ist ein bekanntes Problem der CCU2 (nicht ioBroker), dass die Änderung der Soll Temperatur in einer virtuellen Gruppe

              • manuell an allen Geräten durchgeführt werden kann

              • per Software (WebUI, ioBroker, App …) nur in der virtuellen Gruppe durchgeführt werden soll.

              Wenn per Software die Soll Temperatur an einem Heizkörperthermostat geändert wird, wird das nicht automatisch in die virtuelle Gruppe übertragen.

              Das ist ein Problem, das eq-3 kennt und das nicht gelöst werden wird. eq-3 geht davon aus, dass es per CCU WebUi und in einigen APPs durchaus möglich ist alle Veränderungen in der virtuellen Gruppe zu machen.

              Ein ähnliches Problem trifft den Boost Modus.

              Ob sich das anders verhalten würde, wenn man alle Direktverknüpfungen manuell anlegt, ohne virtuelle Gruppe kann ich nicht sagen. Bei mehr als einem Wandthermostat und Heizungsthermostat ist das aber richtig viel Arbeit, ggf. incl. Fensterkontakten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup last edited by

                Hallo,

                danke für die Info. Das ist zwar nicht schön, aber erklärt das Verhalten.

                Mal sehen ob man da was per Script machen kann.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • eric2905
                  eric2905 last edited by

                  Hi,

                  also ich steuere seit einigen Jahren alles über die Thermostate - und von da aus geht es prima über die Gruppe an das Ventil.

                  Die Steuerung über das Ventil habe ich nicht probiert. Über das Thermostat geht es aber völlig ohne Probleme.

                  Gruß,

                  Eric

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    looxer01 last edited by

                    @sissiwup:

                    Mal sehen ob man da was per Script machen kann. `
                    warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?

                    Habe ich nicht so ganz verstanden.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nieIP
                      nieIP last edited by

                      @looxer01:

                      warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?

                      Habe ich nicht so ganz verstanden. `

                      Guten Abend

                      eine Gruppe in der CCU2 aus 3 HM Heizkörperthermostaten in einem Raum. Kein Wandthermostat

                      Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts.

                      An einem Thermostat wird manuell die Soll Temperatur verstellt, die anderen beiden laufen mit.

                      Das ist das Problem nach dem gefragt wurde.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        looxer01 last edited by

                        @nieIP:

                        Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts. `

                        ich habe auch so was festgestellt, neulich bei HM-IP mit Direktverknüpfungen.

                        Es ist ein Unterschied ob ich den Datenpunkt in ioBroker verändere versus manuell am Gerät. Wenn am Gerät verstellt wird, dann ziehen alle anderen mit. Wenn das per Datenpunkt gemacht wird, dann wird die Temp zwar an diesem Gerät verstellt aber nicht bei den anderen. Ich nehme an, dass dann auch so bei mehreren WTs der Fall ist.

                        Aus meiner Sicht ein Fehler bei der Homematic Gruppenfunktion.

                        Ich habe bei meinem Heizungsscript eine SynchFunktion eingebaut. Damit werden alle Thermostate gleichgezogen per Programm, also die Nachbildung der Gruppenfunktion. Eigentlich hatte ich das ursprünglich für z.B. Nicht-HM Thermostate gemacht. Jetzt hat sich z.B. für den HM-IP Fall herausgestellt, dass selbst HM nicht konsistent ist.

                        Bei Interesse:

                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080

                        vG Looxer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          viper67 last edited by

                          Ich quäle mich seit ein paar Tagen auch mit dem Problem herum bevor ich jetzt diesen Artikel gefunden habe. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, dass Gruppen in TinyMatic übertragen werden und in ioBroker nicht. Dann würde doch eher in ioBroker was nicht richtig laufen oder liege ich da falsch ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup last edited by

                            Hi,

                            virtuelle Gruppen gibt es jetzt:

                            (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)

                            viewtopic.php?f=17&t=21256

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              WillyIobrok @sissiwup last edited by

                              @sissiwup

                              Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.

                              Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
                              Wasmache ich falsch ?

                              MfG

                              WillyIobrok

                              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @WillyIobrok last edited by

                                @WillyIobrok

                                Mich betrifft es auch grad.
                                Werde es wohl mit einem Wandthermostat, dieses scheint die Änderungen ja weiter zu geben.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  aldoa1 last edited by

                                  Hallo,
                                  ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.

                                  Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.

                                  Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.

                                  Wie kann man das Problem lösen?

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    Wolfi @aldoa1 last edited by Wolfi

                                    @aldoa1

                                    Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
                                    Wird dies nun unterstützt oder nicht.
                                    Wo ist diese zu finden?

                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Wolfi last edited by David G.

                                      @Wolfi

                                      Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
                                      Dort folgende Einstellungen:

                                      Screenshot_20201201-221746_Chrome~2.jpg

                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        Wolfi @David G. last edited by Wolfi

                                        @David-G

                                        
                                        habe es gefunden port 9292
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          Wolfi @David G. last edited by

                                          @David-G

                                          ok soweit so gut!
                                          vermisse jetzt folgende zwei daten punkte

                                          AUTO_MODE
                                          MANU_MODE

                                          (Boot_Mode vorhanden!)

                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Wolfi last edited by

                                            @Wolfi sagte in Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen):

                                            @David-G

                                            ok soweit so gut!
                                            vermisse jetzt folgende zwei daten punkte

                                            AUTO_MODE
                                            MANU_MODE

                                            (Boot_Mode vorhanden!)

                                            bei mir wechseln dann mehrere DP den Status. Beobachte mal die DP wenn Du umstellst. Bei mir wechselt z.B.
                                            Bildschirmfoto 2020-12-02 um 21.02.54.png

                                            0 = AUTO_MODE
                                            1 = MANU_MODE

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            865
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            32
                                            5652
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo