  4. Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    843

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    Hi,

    ich versuche gerade mal wieder meinen neuen WR (Deye SG01 15K HP3 AM2) mit dem iobroker auszulesen. Ich bekomme mit dem kleineren Adapter von Waveshare dem RS485 to ETH auch Werte, jedoch hin- und wieder auch Timeouts, CRC Fehler und damit Reconnects. Vermutlich liegt das an der (noch) fehlenden Terminierung. Der Widerstand ist bestellt.
    Ich habe nun auch noch einen anderen Waveshare, nämlich den RS232/485 to ETH den ich aber einfach nicht richtig zum Laufen kriegen will.
    Folgende Einstellungen habe ich derzeit vorgenommen:

    d107f4a4-c504-43b2-8999-b0f552870965-grafik.png

    Auf Seiten des Modbus Adapters habe ich folgende Einstellungen:

    d0d2da29-fc1e-493e-b241-82281d8dcce5-grafik.png

    Zum Testen habe ich lediglich ein Holding Register aktiv beim "Abfragen"

    Ich erhalte allerdings die folgende Debug Ausgabe statt eines Wertes:

    modbus.2
    	2024-01-23 22:16:17.651	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
    modbus.2
    	2024-01-23 22:16:06.932	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:51.970	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:51.413	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:51.411	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:50.146	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:47.450	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers
    modbus.2
    	2024-01-23 22:15:47.450	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    

    Ist das ein Fehler im Adapter?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #3

    @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

    DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers

    zeig mal deine Register und die Registerbeschreibung des Geräts dazu

    klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Radi

      @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

      Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bound

      Fragst du möglicherweise eine falsche oder nicht vorhandene Modbusaddresse ab?

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @Homoran @radi sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

      @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

      Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bound

      Fragst du möglicherweise eine falsche oder nicht vorhandene Modbusaddresse ab?

      Die Adresse ist definitiv vorhanden. Die Tabelle habe ich einfach aus dem Adapter den ich für meinen anderen Waveshare erstellt habe kopiert und alles deaktiviert außer diesem einen Wert.

      63cb6840-c846-451b-9ac6-1cf32b2dd26d-grafik.png

      MODBUSRTU三相高压储能通信规约V104(高压)(3)(1)1111_SG01-HP3-AM2.pdf

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

        DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers

        zeig mal deine Register und die Registerbeschreibung des Geräts dazu

        klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @homoran sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

        @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

        klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?

        Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?

        In der anderen Instanz für den anderen Waveshare habe ich die aktiv unter Verwendung der gleichen Registertabelle...das könnte ich nochmal probieren....

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J JoergH

          @homoran sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

          @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

          klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?

          Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?

          In der anderen Instanz für den anderen Waveshare habe ich die aktiv unter Verwendung der gleichen Registertabelle...das könnte ich nochmal probieren....

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

          Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?

          wenn du aliase verwenden anhakst wird ein offset abgezogen.
          wie du im log siehst wird Register 102 abgefragt.

          ob der Offset passt ist nicht gesichert. der kann auch um +/-1 verschoben sein.

          Jetzt sehe ich ja auch erst, dass du mit einer 40xxx arbeitest

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

            Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?

            wenn du aliase verwenden anhakst wird ein offset abgezogen.
            wie du im log siehst wird Register 102 abgefragt.

            ob der Offset passt ist nicht gesichert. der kann auch um +/-1 verschoben sein.

            Jetzt sehe ich ja auch erst, dass du mit einer 40xxx arbeitest

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @homoran Es wird ein Offset in der Bennung der DP hinzugefügt, beim Übermitteln auf dem Bus allerdings nicht. Man muss nur aufpassen, ob das erste Register mit 0 oder 1 in der Dokumentation bezeichnet wird und ggfs. eins dazu addieren...

            Versteh den Buffer Error halt nicht....hat das nichts mit dem IOB Adapter zu tun? Was verursacht denn diese Fehlermeldung?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @homoran Es wird ein Offset in der Bennung der DP hinzugefügt, beim Übermitteln auf dem Bus allerdings nicht. Man muss nur aufpassen, ob das erste Register mit 0 oder 1 in der Dokumentation bezeichnet wird und ggfs. eins dazu addieren...

              Versteh den Buffer Error halt nicht....hat das nichts mit dem IOB Adapter zu tun? Was verursacht denn diese Fehlermeldung?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
              ist es das was du willst?

              dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
                ist es das was du willst?

                dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.

                H Offline
                H Offline
                Honnkoponko
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Servus

                Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                mit MODBUS
                https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • H Honnkoponko

                  Servus

                  Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                  https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                  Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                  mit MODBUS
                  https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                  CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @honnkoponko
                  Ich habe den hier
                  https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                  Funktioniert tadellos.

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Honnkoponko

                    Servus

                    Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                    Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                    mit MODBUS
                    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                    Servus

                    Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                    Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                    mit MODBUS
                    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                    "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                      Servus

                      Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                      Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                      mit MODBUS
                      https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                      "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.

                      H Offline
                      H Offline
                      Honnkoponko
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                      Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • H Honnkoponko

                        @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                        Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                        das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                        warum auch?
                        dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
                        steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Honnkoponko

                          @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                          Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                          J Offline
                          J Offline
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                          @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                          Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                          Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JoergH

                            @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                            @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                            Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                            Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.

                            H Offline
                            H Offline
                            Honnkoponko
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @joergh ok danke dir :)
                            ich habe diese bestellt:
                            https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Honnkoponko

                              @joergh ok danke dir :)
                              ich habe diese bestellt:
                              https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                              J Offline
                              J Offline
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                              @joergh ok danke dir :)
                              ich habe diese bestellt:
                              https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                              :+1:

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J JoergH

                                @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                                @joergh ok danke dir :)
                                ich habe diese bestellt:
                                https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                                :+1:

                                H Offline
                                H Offline
                                Honnkoponko
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @joergh

                                Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                                Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                                Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                                So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Honnkoponko

                                  @joergh

                                  Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                                  Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                                  Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                                  So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Honnkoponko
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                  Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                  Wie macche ich das?

                                  4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Honnkoponko

                                    wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                    Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                    Wie macche ich das?

                                    4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                                    das löscht Objekte nicht

                                    gar nicht, oder kommen sie wieder?
                                    Browsercache gelöscht?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Honnkoponko

                                      wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                      Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                      Wie macche ich das?

                                      4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                                      wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                      Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                      Wie macche ich das?

                                      4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                                      Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      745

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.1k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe