Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    102

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
107 Beiträge 26 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 30 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Waly_de

    @mortarvan das sieht so aus, als wenn deine Bridge entweder keine Daten liefert, oder der Host nicht stimmt. bitte prüfe noch mal deine Konfiguration, vor allen Dingen das was unter Host steht. Du kannst als Host auch die IP Adresse verwenden.

    M Offline
    M Offline
    Mortarvan
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @waly_de Dank Dir für Dein Feedback :-)
    Ein Neustart des Raspberry war die Lösung :construction_worker: ohne sonstige Änderungen...
    Läuft jetzt wie ein Traum!

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • ascheA asche

      @Waly_de Hallo Waly, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Kombination meines Ecoflow Powerstream mit dem Tibber Pulse auf deine Skripte gestoßen. Ich konnte dein Skript in iobroker zum laufen bekommen, denke jedoch, dass mein Zähler noch nicht unterstützt wird.

      Bei meinem Zähler kommen die Folgenden Daten an:

      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

      Zähler ist ein:

      EasyMeter Q3AA1064 V10.09

      Vielleicht kannst du mich bei meinem PV-Projekt unterstützen und zukünftig auch anderen mit einem ähnlichen Stromzähler die Nutzung deines Skripts ermöglichen.

      Vielen Dank für deine Arbeit bereits jetzt!

      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @asche hier die Anpassung.... ich hoffe es läuft ;-)

      PulseLocalScriptv2.3.4.txt

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ascheA Offline
        ascheA Offline
        asche
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @waly_de Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Daten werden jetzt korrekt angezeigt und meine Kombination mit dem PowerStream läuft. Habe dir in deinem anderen Projekt "ecoflow-connector-Script" eine Kleinigkeit da gelassen :+1:

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • ascheA asche

          @waly_de Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Daten werden jetzt korrekt angezeigt und meine Kombination mit dem PowerStream läuft. Habe dir in deinem anderen Projekt "ecoflow-connector-Script" eine Kleinigkeit da gelassen :+1:

          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @asche Hey, vielen Dank :muscle: Freut mich das es läuft.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Waly_de

            @asche Hey, vielen Dank :muscle: Freut mich das es läuft.

            M Offline
            M Offline
            Matthias 2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @waly_de Hi, cooles Script! Allerdings bibt mir das Script keinen Gesamtzählerstand zurück, woran kann das liegen?

            Screenshot 2024-02-26 193133.png

            Über den den Tibberlink-Adapter kann ich den allerdings sehen...

            Mein Zähler ist ein EFR SGM-C8-A6202, hier der SML-Dump:

            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

            Gruß

            Matthias

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matthias 2

              @waly_de Hi, cooles Script! Allerdings bibt mir das Script keinen Gesamtzählerstand zurück, woran kann das liegen?

              Screenshot 2024-02-26 193133.png

              Über den den Tibberlink-Adapter kann ich den allerdings sehen...

              Mein Zähler ist ein EFR SGM-C8-A6202, hier der SML-Dump:

              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

              Gruß

              Matthias

              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @matthias-2 Versuchs mal damit:

              PulseLocalScriptv2.3.5.txt

              Grüße
              Markus

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Waly_de

                @matthias-2 Versuchs mal damit:

                PulseLocalScriptv2.3.5.txt

                Grüße
                Markus

                M Offline
                M Offline
                Matthias 2
                schrieb am zuletzt editiert von Matthias 2
                #27

                @waly_de Hey, danke! Import_total ist jetzt vorhanden! :-) Hab dir auch eine kleine Spende für deine Mühe hinterlassen...

                VG

                Matthias

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • M Matthias 2

                  @waly_de Hey, danke! Import_total ist jetzt vorhanden! :-) Hab dir auch eine kleine Spende für deine Mühe hinterlassen...

                  VG

                  Matthias

                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @matthias-2 Danke Matthias :-):+1:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K karo2204

                    @waly_de Dir auch frohe Weihnachten 🎄

                    Anbei der Dump:

                    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
                    

                    Und hier noch das Bild vom Zähler:

                    IMG_1956.JPG

                    Ich hoffe das hilft Dir weiter. Schöne Feiertage!

                    R Offline
                    R Offline
                    rmenzing
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @karo2204 Hallo ich habe hier einen wiederspenstigen Zähler. Der Typ lautet eHZ-HW8E2A5L0EQ2P. Das ist ein Zweirichtungszähler. Allerdings zeigt er kein +- an. Dafür hat er eine A+ A- Anzeige. Weder Tibber Pulse noch sonst ein SML Decoder zeig es richtig an. Lediglich der Tasmota Hichi mit der entsprechenden Konfiguration. Leider kann ich den nicht mehr draufsetzen, da jetzt der Tibber Pulse den Platz blockiert.

                    Die Config beim Hichi sieht folgendermassen aus:
                    ########################################################################
                    Mein Zähler: eHZ-HW8E2A5L0EQ2P

                    neues Script mit Vorzeichen Ermittlung ab Tasmota 12.4 Option 1,=so1
                    ########################################################################

                    D

                    B

                    =>sensor53 r
                    ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P

                    M 1
                    1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
                    +1,3,s,0,9600,eHZ
                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                    1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                    1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_curr,16

                    die SML Werte kommen binär. Nach Umwandlung sehen sie fogendermassen aus:

                    Einspeisen
                    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

                    Bezug
                    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

                    Vielleicht kann man das ja in dem Script berücksichtigen.
                    Gruß
                    Richie

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dougstar
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      Hi,
                      meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                      4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
                      Kannst du damit etwas anfangen?

                      W H 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • D dougstar

                        Hi,
                        meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                        4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
                        Kannst du damit etwas anfangen?

                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @dougstar leider nein. Das sieht nicht nach SML Daten aus. Leider kann mein Skript nur SML - Daten auswerten.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R rmenzing

                          @karo2204 Hallo ich habe hier einen wiederspenstigen Zähler. Der Typ lautet eHZ-HW8E2A5L0EQ2P. Das ist ein Zweirichtungszähler. Allerdings zeigt er kein +- an. Dafür hat er eine A+ A- Anzeige. Weder Tibber Pulse noch sonst ein SML Decoder zeig es richtig an. Lediglich der Tasmota Hichi mit der entsprechenden Konfiguration. Leider kann ich den nicht mehr draufsetzen, da jetzt der Tibber Pulse den Platz blockiert.

                          Die Config beim Hichi sieht folgendermassen aus:
                          ########################################################################
                          Mein Zähler: eHZ-HW8E2A5L0EQ2P

                          neues Script mit Vorzeichen Ermittlung ab Tasmota 12.4 Option 1,=so1
                          ########################################################################

                          D

                          B

                          =>sensor53 r
                          ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P

                          M 1
                          1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
                          +1,3,s,0,9600,eHZ
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                          1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                          1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_curr,16

                          die SML Werte kommen binär. Nach Umwandlung sehen sie fogendermassen aus:

                          Einspeisen
                          1b1b1b1b010101017607001b244e52d1620062007263010176010107001b16631b9b0b06454d480102715c18fe010163cda1007607001b244e52d2620062007263070177010b06454d480102715c18fe017262016516633cfe7977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480102715c18fe0177070100010800ff6301a201621e52ff5600154783480177070100020800ff6301a201621e52ff5600487a406b0177070100010801ff0101621e52ff5600154783480177070100020801ff0101621e52ff5600487a406b0177070100010802ff0101621e52ff56000000000001770701000f0700ff0101621b52ff55000019b10177078181c78205ff0101010183028bde3c9df83c2930982f77aeb837ded3a632fcabb22d19434ecb0d12aaf92c052a9fd81865046dea01a71c15a5d351fd01010163a8d6007607001b244e52d56200620072630201710163d35500001b1b1b1b1a019c3a

                          Bezug
                          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

                          Vielleicht kann man das ja in dem Script berücksichtigen.
                          Gruß
                          Richie

                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @rmenzing Das ist knifflig. Ich konnte zwar die Zählerstände in dem RAW finden, aber der Wert für die Leistung unterscheidet sich nicht wenn eingespeist oder bezogen wird, beim Bezug hab ich 1723.5 W gefunden, beim Einspeisen 657.7 W

                          Kannst du bitte noch 2 Beispiel schicken und möglichst den dazu passenden Wert mit schicken?

                          Diese Daten hab ich dekodieren können:

                          1.3.2024, 10:02:47.986	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff6301a201621e52ff56001547834801
                          1.3.2024, 10:02:47.990	 {"name":"Import_total","value":35700820,"unit":"Wh"}
                          1.3.2024, 10:02:47.991	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6301a201621e52ff5600487a406b01
                          1.3.2024, 10:02:47.994	 {"name":"Export_total","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                          1.3.2024, 10:02:47.994	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001547834801
                          1.3.2024, 10:02:47.998	 {"name":"Import_total_Tarif_1","value":35700820,"unit":"Wh"}
                          1.3.2024, 10:02:47.998	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff5600487a406b01
                          1.3.2024, 10:02:48.001	 {"name":"Unbekannt","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                          1.3.2024, 10:02:48.002	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
                          1.3.2024, 10:02:48.005	 {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
                          1.3.2024, 10:02:48.006	 Gesamte Übereinstimmung:770701000f0700ff0101621b52ff55000019b101
                          1.3.2024, 10:02:48.009	 {"name":"Unbekannt","value":657.7,"unit":"W"}
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Waly_de

                            @dougstar leider nein. Das sieht nicht nach SML Daten aus. Leider kann mein Skript nur SML - Daten auswerten.

                            D Offline
                            D Offline
                            dougstar
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @waly_de ok. Dann schau ich später nochmal, wie ich das per tasmota gemacht hatte

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                              #34

                              @rmenzing

                              ich hab noch etwas getüftelt und vermutlich die Lösung gefunden:

                              PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)

                              entferne in der Config die Kommentarzeichen vor "negSignPattern".
                              Ich hoffe es funktioniert ;-)

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Waly_de

                                @rmenzing

                                ich hab noch etwas getüftelt und vermutlich die Lösung gefunden:

                                PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)

                                entferne in der Config die Kommentarzeichen vor "negSignPattern".
                                Ich hoffe es funktioniert ;-)

                                R Offline
                                R Offline
                                rmenzing
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
                                Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
                                OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
                                auch
                                http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1

                                Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
                                nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
                                Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
                                verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
                                Bit anders gesetzt ist.
                                Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
                                77
                                07 01 00 01 08 00 FF
                                63 01 82
                                kommt bei der Einspeisung
                                77
                                07 01 00 01 08 00 FF
                                63 01 A2
                                Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
                                Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
                                Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
                                ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
                                ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R rmenzing

                                  @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
                                  Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
                                  OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
                                  auch
                                  http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1

                                  Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
                                  nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
                                  Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
                                  verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
                                  Bit anders gesetzt ist.
                                  Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
                                  77
                                  07 01 00 01 08 00 FF
                                  63 01 82
                                  kommt bei der Einspeisung
                                  77
                                  07 01 00 01 08 00 FF
                                  63 01 A2
                                  Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
                                  Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
                                  Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
                                  ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
                                  ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Waly_de

                                    @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    rmenzing
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
                                    Bildschirmfoto vom 2024-03-01 14-01-27.png

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R rmenzing

                                      @waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
                                      Bildschirmfoto vom 2024-03-01 14-01-27.png

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Waly_de

                                        @rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        rmenzing
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
                                        Bildschirmfoto vom 2024-03-01 14-50-50.png

                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @rmenzing

                                          //negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
                                          

                                          Kommentarzeichen entfernt?:

                                          negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
                                          

                                          @rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:

                                          ich habe Node_ID 5.

                                          Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          814

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe