      lcars last edited by

      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      https://forum.iobroker.net/post/1122230

      Die Version läuft bei mir komplett nicht. Da habe ich z.B. das so eingestellt:

      5864bb9c-42ad-4f5f-82bc-d5a288e75cf7-image.png

      Und ich bekomme da nur im Protokoll:
      349b503f-99b9-4d52-a795-5422f0ca6456-image.png

      Die Instanz bleibt auch gelb. Da funktioniert die 0.2.1 Version besser bei mir.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer @lcars last edited by

        @lcars erhöhe mal
        delay 5000
        connect delay 8000

        ...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lcars last edited by lcars

          Hab ich erhöht auf 8000 aber mit dem dev Teil sieht es schlechter aus und bleibt gelb. Hier das Log:

          0862a549-669e-4a1e-a344-2428c95ee07d-image.png

          Nachtrag: Ich habe auch Errors im Inverter Logs gesehen. Ich stehe schon im Kontakt mit der Installationsfirma. Ggf. stimmt da was nicht.

          Mit der "nicht" dev Version sieht es besser aus und der Adapter ist grün. Hier der Vergleich im Log dazu:
          7bf9c550-a2c5-421a-b7a6-d5c7acd3f978-image.png

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @lcars last edited by

            @lcars bei meinem WR habe ich keine Fehlermeldungen. 🤔
            Ich melde mich sofern ich wieder etwas zum testen habe.

            Stephan

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dragst3r @bolliy last edited by

              @bolliy da hast du recht, es ist ein 15KTL-M0, aber dadurch dass du den Adapter eh nun anders strukturierst, wirst du sicherlich Rückmeldung der Schnittstelle zu fehlerhaften Register überprüfen und auf eine Art Blacklist setzen. Bin gespannt was kommt.

              surfer09 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                surfer09 @dragst3r last edited by

                Danke erst einmal für den Adapter! Meine Anlage ist auch vor ein paar Tagen in Betrieb gegangen und über diesen Weg kann man die Werte abrufen. Gibt es auch einen Batteriewert, der anzeigt, wie viele KWh noch im Speicher vorhanden sind? Im Moment hat man ja "nur" die %-Ausgabe.

                Gruß surfer 😉

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer @surfer09 last edited by bolliy

                  @surfer09 da der Batteriestand in kWh leicht aus den States sun2000.0.collected.ratedCapacity * sun2000.0.collected.SOC / 100 berechnet werden kann, würde ich gerne auf einen weiteren Wert verzichten. Weitere States verbessern nicht gerade die Übersicht unter dem Pfad sun2000.0.collected.

                  LG Stephan

                  surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • surfer09
                    surfer09 @bolliy last edited by

                    @bolliy Danke für die Rückmeldung. Nein, da hast du Recht. Ich habe jetzt teilweise schon Probleme die Werte zuzuordnen. Gibts irgendwo eine Beschreibung welcher State für was genau steht?

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @surfer09 last edited by

                      @surfer09
                      https://forum.iobroker.net/post/1118425

                      Weitere Informationen sollen später kommen.
                      Sonst einfach fragen.

                      Stephan

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • T
                        TrackerTheCode last edited by

                        Hi @bolliy ,

                        ich habe jetzt über die letzte Woche alle möglichen Kombinationston von Dealys und Intervallzeiten probiert. Schlussendlich habe ich immer im Log irgendwann die Timeout-Fehler vorgefunden. Aktueller Stand sieht ungefähr so aus:

                        fd43c2f4-6595-4b61-afa6-cd0dfd404866-grafik.png

                        Ich habe beispielsweise das Intervall mehr als doppelt so hoch gesetzte, wie ein kompletter Lesezyklus benötigt. Auch dann habe ich die Fehler im Log vorgefunden.

                        Im Moment habe ich keinen weiteren Ansatz, mit den bestehenden Parametern noch mehr in Erfahrung zu bringen bzw. den Adapter ohne Fehlermeldung an meiner Anlage zu konfigurieren.

                        ... ich sehe aktuell keinen Zusammenhang zwischen den Fehlern und den mir zur Verfügung stehenden Variablen.

                        Ein Gedankengang, den ich noch habe: Ist evtl. die Menge an offenen noch nicht bereitgestellten zu lesenden Registern ein Grund für einen internen Bufferüberlauf im Dongle... ? ... ("laut gedacht")

                        Gruß

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bolliy Developer @TrackerTheCode last edited by bolliy

                          @trackerthecode Ich kann deinen Gedankengängen nicht ganz folgen. Würdest du das etwas genauer aufzeigen?

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer last edited by

                            Der neue Adapter sun2000 in der Version 0.3.0 wurde gerade hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                            Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.

                            Changelog:

                            • add battery unit information for example temperature #40
                            • modbus timeout, connect delay and delay can be configured #34
                            • device status as plain text sun2000.0.inverter.x.derived.deviceStatus
                            • Introduction of a driver model. A separate driver can be created for each device #41

                            Mit 2 Herausforderungen sehe ich mich zur Zeit konfrontiert. Zum einen existieren Setups mit unterschiedlicher Hardware. Neben alten Huawei sun2000 aus der Serie M0 und einem smartLogger3000 können noch andere Huawei Devices unterwegs sein. So habe ich den Adapter umstrukturiert. Über ein Treiber-Model können nun unterschiedliche Hardware in dem Adapter impelmentiert werden.
                            Zum anderen kämpfe ich immer noch mit Timeout-Problemen bei einigen Setups. Deshalb habe ich mir ein Konzept ausgedacht, dass automatisch eine „funktionierende“ modbus-Einstellung ermitteln soll. So wird nach der Installation des Adapter die auto-adjust Funktion aktiviert. Der Adapter durchläuft dabei mehrere Adjustment Steps. Immer wenn ein Fehler auftritt werden die Verzögerungswerte (delays) sukzessive erhöht bis ein stabiler Zustand eintritt. Der auto-adjust Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Danach werden die ermittelten Werte abgespeichert und der Adapter automatisch neu gestartet und die auto-adjust Funktion wieder deaktiviert.
                            Allerdings muss ich gestehen, dass ich Timing-Konzept nicht richtig testen kann. Ich habe nur ein WR und der macht leider überhaupt keine Timeouts 😉

                            modbus timing:

                            • ttimeout: modbus connection timeout (default: 10000 ms)
                            • delay: delay between modbus requests (default: 0 ms)
                            • connect delay: delay after modbus connected (default: 5000 ms)
                            • auto-adjust: automatic adjustment of the modbus settings

                            Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer @dragst3r last edited by

                              @dragst3r teste mal die neue V0.3.0.
                              Stephan

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TrackerTheCode @bolliy last edited by

                                @bolliy Was ich mit meinem oben erwähnten Gedankengang teilen möchte ist folgendes:

                                • Es gibt via Socketanfrage abgesetzte Lesebefehle
                                • Diese Anfragen beinhalten eine Menge an angefragten Nutzdaten (Register die über Modbus gelesen werden)
                                • Der Dongle hat nur einen begrenzten Menge an Speicher für die Nutzdaten
                                • Das interne Mangement des Speichers kenn wir als Anfragender Dienst ja nicht
                                • Aus unserer Sicht ist nur zu langsam. Der Dongel antwortetnicht schnell genug und es resultiert ein Timeout

                                -> Somit wäre interessant zu wissen, ob das Verhalten das gleich ist, wenn die angefragten "Nutzdatenhäpchen" kleiner sind.

                                Es ist mir bewusst, dass die Abfragen mehr werden. In Summe dauert es auch länger, um die gleiche Menge an Nettodatenmenge zu lesen. Aber es würde den Rückschluss zulassen, dass die Menge der angefragten Daten pro Zeit ein Auswirkung auf das Verhalten hat.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TrackerTheCode last edited by

                                  @bolliy ich teste jetzt auch die v0.3.0

                                  Zur neuen Funktion "auto adjust" habe ich noch eine Frage: welche Parameter werden automatisch eingestellt?

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dragst3r @bolliy last edited by

                                    @bolliy habe die neue Version installiert und lasse diese nun mal laufen. Bis jetzt kommen keine Fehlermeldungen oder Timeouts. Mal schauen wie es mit der Zeit ist. Ob die Werte plausibel sind. Ein direkter Vergleich mit dem Online Portal ist ja nicht realistisch.

                                    Klasse Arbeit !!!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @TrackerTheCode last edited by

                                      @trackerthecode die modbus timing settings
                                      timeout, delay und connect delay

                                      Der Zusammenhang ist z.Zt. folgendermaßen:
                                      delay = 0..6000 ms
                                      timeout = 5 * delay, mindestens 10000 ms
                                      connect delay = 1,5 x delay, mindestetens 2000 ms

                                      Stephan

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bolliy Developer @TrackerTheCode last edited by bolliy

                                        @trackerthecode Die Anzahl der gelesenen oder geschriebenen DatenBytes haben einen Einfluß auf das zeitliche Verhalten des Dongles. Um so größer die Datenpakete sind um so länger muss zwischen den Anfragen gewartet werden. Ich habe aber festgestellt, dass viele "kleine" Anfrage an den Dongle, diesen mehr belasten als relativ große Datenpakete (100 Bytes)
                                        Sofern ein Delay Wert > 0 eingestellt ist, wird im Verhältnis zu den zuvor gelesenen oder geschriebenen Datenbytes vor der nächsten Donglezugriff gewartet.
                                        Das Problem mit den Timeouts tritt überwiegend auf, sofern mehr als 1 WR im Einsatz sind. Das Umschalten der modbusID hat nach meiner Beobachtung keinen Einfluß auf das Timingverhalten.

                                        Auf den Dongle modbus (seriell) darf nur ein Client zur selben Zeit zugreifen! Auch z.B. beim Einsatz der smart charger (Wallbox) von Huawei entstehen diese konkurierende Zugriffe sofern man auf modbus zugreifen möchte. Dann kann ein smartLogger von Huawei oder ein sog. modbus-proxy helfen die Anfragen an den Dongle zu serialisieren.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dragst3r last edited by

                                          Über Nacht hatte ich nun das ganze Log voll mit Abfragetimeouts. Logisch, da der zweite WR ja in Standby geht und nicht mehr abgefragt werden kann. Aber der Adapter sollte das berücksichtigen. Ich denke, dass hier sich auch das Abfrage Intervall ändert durch die Berechnung. Zumindest meldete der Adapter das.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer last edited by bolliy

                                            @dragst3r das kann ich sicherlich berücksichtigen. Da ich nur ein WR habe und nachts keine Timeouts sehe habe ich ein paar Fragen:

                                            1. Treten bei beiden WR modbus IDs die Timeouts auf, oder nur beim dem Slave der in den Standby geht?

                                            2. Welche DeviceStates (sun2000.0.inverter.0.deviceStatus und sun2000.0.inverter.1.deviceStatus) findest du am Tag bzw. in der Nacht bei beiden WR?

                                            In den States sun2000.0.inverter.x.derived.deviceStatus steht jeweils der Klartext zu den DeviceSates.

                                            Stephan

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            757
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000