Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
313 Beiträge 34 Kommentatoren 85.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    schrieb am zuletzt editiert von
    #278

    Hi Looxer,

    habe jetzt mal ein wenig rum getestet ….

    Der iCal-Adapter kann anscheinend nicht mit mehrtägigen Einträgen umgehen - ab Mitternacht ist das Event auf false, obwohl der Eintrag als solches noch angezeigt wird. Habe jetzt erst mal für jeden Tag einen sep. Eintrag gemacht, damit das Script über den Urlaub sauber läuft.

    Mache später noch ein Github-Issue zum iCal auf.

    Dein Script ist erst mal „raus aus der Nummer“

    Das läuft bisher sehr gut und stabil - Danke für das geile Teil (inkl. View)

    Gruß,

    Eric

    Von unterwegs getippert

    Roses are red, violets are blue,

    if I listen to metal, my neighbours do too

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #279

      Danke für das issue. Hab den iCal auf meiner mentalen „muss ich mal reinschauen ob man da nicht Dinge fixen kann“ Liste ;-)

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        schrieb am zuletzt editiert von
        #280

        @apollon77:

        Danke für das issue `
        Issue gab es schon ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues/20

        Gruß,

        Eric

        Von unterwegs getippert

        Roses are red, violets are blue,

        if I listen to metal, my neighbours do too

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          reinhard400
          schrieb am zuletzt editiert von
          #281

          Hallo zusammen !

          Das script sieht richtig gut aus.

          Leider funktioniert das script bei mir nicht, ich bekomme immer

          00:16:05.764 [error] javascript.0 script.js.common.Heizung.HeizungV2: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2035

          die Max Thermostate hab ich wie folgt eingebunden

          NoneHMTab[0] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_197b0b', 'setpoint', 12];

          NoneHMTab[1] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a040e', 'setpoint', 12];

          NoneHMTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1950cd', 'setpoint', 12];

          NoneHMTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1950d0', 'setpoint', 12];

          NoneHMTab[4] = ['Claudiazimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1950b3', 'setpoint', 12];

          NoneHMTab[5] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a0412', 'setpoint', 12];

          die Verschlusssensoren ( max und mihome )

          NoneHMSenorTab[0] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9d75', 'opened', false, true];

          NoneHMSenorTab[1] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9631', 'opened', false, true];

          NoneHMSenorTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00019db4aa', 'state', false, false];

          NoneHMSenorTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00019f8973', 'state', false, false];

          NoneHMSenorTab[4] = ['Claudiazimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00019f896b', 'state', false, false];

          NoneHMSenorTab[5] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9e8d', 'opened', false, true];

          Räume und Sensoren sind soweit angelegt

          https://drive.google.com/file/d/1t0kZV6 … sp=sharing

          Reinhard

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #282

            Zeig bitte mal die komplette Fehlermeldung. Da muss mehr sein als die eine Zeile.

            Ansonsten ist in deinen konfig der Array Index 2 doppelt und die 3 fehlt. Vllt ists das auch schon.

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #283

              Hi Reinhard,

              ich kann jetzt nur raten.

              Um besser sehen zu können was passiert könntest du deine Programmversion posten.

              Auch waere es hilfreich die variable "debug" im Programm auf "true" zu setzen.

              Dann gibt es mehr messages.

              Aber mal davon abgesehen versuche es erstmal Raum für Raum.

              Möglicherweise gibt es ein Problem beim Anlegen der rooms (aufzaehlungen). z.B Sonderzeichen bei "Wohn-/Esszimmer.

              Raumweise kannst du über die raumliste vorgehen. Die setzt du auf "true" und gibst erstmal einen Raum ein.

              z.B. Schlafzimmer. Dann siehst du ob es generell ein Problem ist.

              vG Looxer

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von
                #284

                …überschnitten :)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  reinhard400
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #285

                  Danke für die prompte Hilfe, werd ich morgen probieren / umstellen

                  Version ist die aktuelle von heute nachmittag

                  SG Reinhard

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    reinhard400
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #286

                    Hallo !

                    Ich komme der Sache schon näher, ein Neustart des Javascript Adapters brachte einiges an Erfolg

                    Es werden jedoch die Fensterkontakte nicht richtig ausgelesen, ich habe derzeit das Fenster im "Claudiazimmer" und im Bad offen, im Claudiazimmer erfolgt keine Reaktion, im Bad wird die Temperatur direkt über die Verknüpfung im MaxCube auf 8° geregelt, unter Objekte sind beide Datenpunkte auf true gesetzt, im Log wird aber ser Status als false angezeigt

                    Datenpunkte hab ich nochmals überprüft bzw nochmal direkt über die Kopierfunktion im Objekte Tab übernommen, diese passen

                    Log-Auszug

                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.224 info script.js.HeizungV2:
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.224 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Claudiazimmer
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.223 info script.js.HeizungV2: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/12/10 19:05:00 - Temperatur ist 18
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.223 info script.js.HeizungV2: aktuelle Millisekunden 1512924000000
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.222 info script.js.HeizungV2: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Claudiazimmer ist 0
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.221 info script.js.HeizungV2: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Claudiazimmer ist false
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.220 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Claudiazimmer
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.220 info script.js.HeizungV2: Routine ChckRoom - Dem Raum Claudiazimmer ist ein Gerät zugeordnet
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.220 info script.js.HeizungV2:
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.219 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Bad
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.218 info script.js.HeizungV2: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/12/10 18:05:00 - Temperatur ist 8
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.217 info script.js.HeizungV2: aktuelle Millisekunden 1512924000000
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.217 info script.js.HeizungV2: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Bad ist 0
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.215 info script.js.HeizungV2: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.214 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Bad
                    ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.213 info script.js.HeizungV2: Routine ChckRoom - Dem Raum Bad ist ein Gerät zugeordnet

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #287

                      Hi,

                      @reinhard400:

                      Es werden jedoch die Fensterkontakte nicht richtig ausgelesen, `
                      alles andere läuft ? Laufen die Temperaturregelungen ?

                      kannst du das Programm mit den Einstellungen zur Verfügung stellen ? Gerne auch als PN.

                      Auch die Datenpunkte würden helfen. Die kannst du übrigens aus der Objeklist als JSON downloaden.

                      Dann kann ich die Datenpunkte hochladen und direkt testen.

                      Im Prinzip gibt es einige wenige Stellen, die mir einfallen, die Probleme machen könnten beim Initialisieren:

                      • Datenpunktdefinition

                      • Raumzuordnung (Aufzaehlungen)

                      Wenn das Programm anläuft, dann gibt es eine komplette Liste der Geräte. Ist das Thermostat dort enthalten ?

                      @reinhard400:

                      Bad wird die Temperatur direkt über die Verknüpfung im MaxCube auf 8° geregelt, `
                      In diesem Fall solltest du die Temperaturabsenkungsgrenze auf 8 Grad stellen.

                      vG Looxer

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #288

                        Hi,

                        alles klar, danke fürs senden.

                        In der Tat gab es noch zwei Fixe, die für dich relevant sind, die aber nicht in der aktuellen Version enthalten sind

                        Das sind die beiden Postings aus diesem Thread:

                        vom 19.11.2017, 12:29 und vom 18.11.2017, 12:59

                        Das Problem ist, dass da noch Coding fehlte für den Fall, dass die Sensorstatus einen anderen Status als true/false annehmen.

                        In der nächsten Version sind die Fixe enthalten.

                        vG Looxer

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #289

                          Hi,

                          ich habe die letzten Korrekturen für "Nicht-HM" Geräte eingebaut und das Script mit Version 1.00 im ersten Post hochgeladen.

                          Dieses ist die letzte Version des Scriptes in diesem Thread (es sei denn es sind in der hochgeladenen Version Fehler)

                          Allerdings hat sich zwischenzeitlich viel getan. Apollon77 und ich arbeiten fleissig an einer neuen Version und die wird Version 2.0 sein, weil

                          es erstens viele neue Funktionen geben wird und zweitens, weil wir viel getestet haben und wir eine gute Stabilität erwarten.

                          Ohne Apollon77 hätte ich das so weit nicht bringen können.

                          Hier ein Ausblick - nicht vollständig

                          • Es wurde eine Schnittstelle nach aussen geschaffen und Apollon77 hat Scripte geschrieben, die jetzt auch Fussbodenheizungen unterstützen. (mit dem Ziel mit der jeweiligen nächsten Planzeit, die Raumtemperatur bereits erreicht zu haben)

                          • Das Script wurde auf Subscriptions umgestellt (optional). Damit läuft das Script nur noch dann, wenn es Bedarf gibt. Das ist auch viel intiutiver, weil Aenderungen sofort ersichtlich sind und nicht erst auf den nächsten Programmlauf gewartet werden muss

                          • Es gibt Geräte Exceptions für Homematic Geräte, falls die nicht am Programmlauf teilnehmen sollen. Somit brauchen die Gewerke nicht geändert werden

                          • Es gibt die zusätzliche Möglichkeit, eine manuelle Temperatur bis zum nächsten geplanten Wechsel zu belassen. Bisher ging das nur über die eingestellte Anzahl von Minuten (z.B. zurück zum Schedul nach 120 Minuten)

                          • Der letzte Programmlauf ist jetzt auf Raumebene, weil das Programm ja auch nur noch bei Bedarf für einen Raum losrennt

                          • Es gibt eine neue View :) (pix hatte basierend auf die veröffentlichte View viele Anpassungen gemacht. Ich habe seine View genommen und weiter angepasst. Sieht klasse aus, finde ich - Danke an Pix

                          usw.

                          Das Ganze ist fast fertig. Ein paar Kleinigkeiten braucht es noch. UND die Doku :(

                          Wenn es so weit ist, dann wird es einen neuen Thread geben. Dieser hier ist schon etwas lang.

                          vG Looxer

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Developer Most Active Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #290

                            Cool hört sich ja super an bin gespannt und danke an euch beide !

                            –-----------------------

                            Send from mobile device

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              contex22
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #291

                              Vielen Dank für eure Arbeit. Kann es kaum noch erwarten [emoji106][emoji106]

                              Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                Dirk
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #292

                                Herzlichen Dank an looxer01 für das sehr gute Script und einen super Support.

                                Ich habe das Script jetzt seit einigen Wochen mit 3x HM-IP Wandthermostaten und 2x HM-IP Heizungsthermostaten getestet.

                                Es läuft hervorragend und ich möchte es nicht mehr missen.

                                Da ich jetzt zu Weihnachten etwas mehr Zeit habe, wollte ich es auf alle Thermostate anwenden.

                                Soll ich das noch machen? oder besser auf das "neue" 2.0 warten?

                                VG Dirk

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #293

                                  Wenn du nur am Skriptsprache in den „offiziellen“ Einstellungen Änderungen gemacht hast dann ist das neue Skript nahezu vollständig kompatibel (wenn nicht 100%) … sollte also problemlos austauschbar sein zu jedem Zeitpunkt ;-)

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    Dirk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #294

                                    @apollon77:

                                    Wenn du nur am Skriptsprache in den „offiziellen“ Einstellungen Änderungen gemacht hast dann ist das neue Skript nahezu vollständig kompatibel (wenn nicht 100%) … sollte also problemlos austauschbar sein zu jedem Zeitpunkt ;-) `

                                    Hallo apollon77,

                                    danke für die schnelle Antwort. Ja ich habe nur in den USER-Einstellungen und in den Experten-Einstellungen Änderungen vorgenommen.

                                    Arbeite aber ohne VIS.

                                    Gruß

                                    Dirk

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      booehmemaik
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #295

                                      Hallo,

                                      ich möchte mich kurz für eure tolle Arbeit für das Script und den View bedanken. Ich hab die letzten Tage gerade die Konfiguration für eQ-3 MAX! gemacht und bin begeistert.

                                      Danke nochmal.

                                      Kurze Frage, wenn ihr Version 2 soweit habt, wird es dann einfach zu tauschen sein oder müssen die Einstellungen alle nochmal gemacht werden oder gibt es einen Migration weg ?

                                      Gruß

                                      Maik

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        looxer01
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #296

                                        Hi,

                                        du musst die Einstellungen nochmal machen. Anders geht es leider nicht.

                                        Sollte aber ja nicht soviel sein. Die Strukturen haben sich nicht geändert, bzw. es sind ein paar Datenobjekte hinzugekommen. Stört aber nicht.

                                        vG Looxer

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          booehmemaik
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #297

                                          Hallo ,

                                          ich hab jetzt doch einige Fragen bzw. Probleme:

                                          1. nach meinen Logs in ioBroker schaut es so aus, wie wenn das script immer zusammen mit einem anderen Script ausgeführt wird , wobei hier zwar ein Sensor im selben Raum ist, aber der im Heizungsscript nicht eingebunden wurde.

                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.572 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ChckRoom - Dem Raum Bad ist ein Gerät zugeordnet
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.572 info script.js.active.BadFeuchtigkeit:
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.572 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Buero
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.572 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 21.5 erkannt
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.572 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: aktuelle Millisekunden 1513937632000
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.572 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Buero ist 0
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Buero ist false
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Buero
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ChckRoom - Dem Raum Buero ist ein Gerät zugeordnet
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit:
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 17 erkannt
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: aktuelle Millisekunden 1513937632000
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Schlafzimmer ist 0
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Schlafzimmer ist false
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ChckRoom - Dem Raum Schlafzimmer ist ein Gerät zugeordnet
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit:
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.571 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum KinderWZ
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 20 erkannt
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: aktuelle Millisekunden 1513937632000
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum KinderWZ ist 0
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum KinderWZ ist false
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum KinderWZ
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 info script.js.active.BadFeuchtigkeit: Routine ChckRoom - Dem Raum KinderWZ ist ein Gerät zugeordnet
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 warn at Object. (script.js.active.BadFeuchtigkeit:-1637:1)
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 warn at LoopRooms (script.js.active.BadFeuchtigkeit:-1342:14)
                                          ! javascript.0 2017-12-22 11:13:52.570 warn State "javascript.1.Heizung.Heizplan.GaesteWC.AktivesRaumProfil" not found

                                          2. zu welchem Zeitpunkt werden die Datenpunkte der Solltemperatur der Raumprofile gefühlt und anhand welcher daten , wenn nur die Views erzeugt wurden und da ein Profil definiert wurde ? Mich wundert immer wieder warum meine Sollwerte mit dem View nicht passen. Wenn ich die Datenpunkte vom zuordneten Profil anschaue, sind dort auch andere Werte hinterlegt, als im View editiert.

                                          3916_heizung_issue2.jpg
                                          3916_heizung_issue2a.jpg

                                          Es ist nicht auszuschließen das ich einfach wieder zuviele Sachen gleichzeit versuche und mich daher verlaufe.

                                          Gruss

                                          Maik

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          811

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe