      denis.wodtke @wendy2702 last edited by

      @wendy2702
      Oh sorry, hier mal die komplette Liste als Exel Datei.
      Danke und Gruß
      DenisCCGX-Modbus-TCP-register-list-2.80-1.xlsx

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @denis.wodtke last edited by

        @denis-wodtke Sicher das der auch lesbar ist?

        Was passiert den wenn du den mal zusätzlich zu deinem L1 Grid als Register definierst?

        Und was sind die limitierungen die im excel erwähnt sind?

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          denis.wodtke @wendy2702 last edited by

          @wendy2702
          Hi wendy. Danke erstmal dafür, auslesen kann ich ihn jetzt, wenn ich es bei den Registern mit eintrage.
          Mein Fehler war eigentlich zimmlich simpel und dumm 😊 , ich habe bei der Slave-ID die falsche ID eingetragen.
          Mein Wandler hat eine andere ID als gedacht bekommen.
          Auslesen klappt jetzt super, nur ändern lässt mich der Modbus-Adapter den Wert nicht. Weißt du evtl. wie
          ich das noch einstellen kann?
          Danke und Gruß

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @denis.wodtke last edited by

            @denis-wodtke Ich habe einmal vor ewigkeiten was geschrieben. War mehr oder weniger etwas einmaliges. Das haben die grauen Zellen mittlerweile verworfen.

            Hier Steuer jemand eine Relais Karte per Modbus, vielleicht hilft es:

            https://forum.iobroker.net/topic/43565/modbus-relais-mit-modbus-adapter-aber-wie

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              denis.wodtke @wendy2702 last edited by

              @wendy2702
              Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
              Vielen Herzlichen dank an dich! 👏

              Gruß Denis

              wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @denis.wodtke last edited by

                @denis-wodtke Poste doch für die Nachwelt mal deine funktionierenden Einstellungen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mlapp @denis.wodtke last edited by

                  @denis-wodtke was hast du denn genau eingestellt und wozu verwendest du es?
                  Ist sicher auch für andere von Interesse.

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    juergen12 @mlapp last edited by

                    @mlapp Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem, das ich gerne über den iobroker die Punkte Modus in meinem Wechselrichter (MultiPlus II) steuern will.
                    Hintergrund ab und zu will ich mein E-Auto mit vollen 11Kw laden:
                    In meinem ESS-System will ich über ein Blockly-Script verhindern, das mir mein E-Auto beim laden mit 11Kw die Batterie vom ESS leer saugt.
                    Sobald ich erkenne, das große Energien im Hausnetz verbraucht werden, schalte ich den Modus im Wechselrichter auf (Nur Laden) somit wird der Solarstrom zum laden der Batterie verwendet und das E-Auto kann mit vollen 11Kw aus dem Grid versorgt werden.
                    Wenn das Laden beendet ist, wird der Wechselrichter wieder in den "normalen" ESS Modus zurückgeschaltet (Modus auf ein)

                    Nun zur Umsetzung:

                    Im Modbus-Adapter lege ich im HOLDINGREGISTER die Adresse 33 Slave 227 an (33 aus dem ExcelSheet von Victron 227 meine Modbusadresse vom MultiPlus).
                    Jetzt kann ich mit 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off den Modus vom MultiPlus steuern

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      peter969 last edited by

                      Funktioniert bei mir irgendwie nicht 😞
                      Hat irgendjemand eine Ahnung wieso? Adresse 2700 funktioniert, 33 leider nicht.

                      Screenshot (17).png Screenshot (15).png Screenshot (13).png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @peter969 last edited by Homoran

                        @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                        Funktioniert bei mir irgendwie nicht

                        was?

                        @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                        Hat irgendjemand eine Ahnung wieso?

                        zumindest eine Vermutung.

                        Was willst du mit dem Venus Screenshot zeigen?
                        Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                        falls da auch 275 steht, lies mal hier
                        https://forum.iobroker.net/post/1107367

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          peter969 last edited by

                          @homoran said in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                          Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                          Vielen Dank. War die 228. Jetzt funktionierts 👍

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @peter969 last edited by

                            @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                            War die 228

                            passt eher
                            VRM ID ist in den seltensten Fällen die Modbus Device ID.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            540
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            6
                            14
                            4694
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo