  4. Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    112

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    558

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
14 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D denis.wodtke

    @wendy2702
    Oh sorry, hier mal die komplette Liste als Exel Datei.
    Danke und Gruß
    DenisCCGX-Modbus-TCP-register-list-2.80-1.xlsx

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @denis-wodtke Sicher das der auch lesbar ist?

    Was passiert den wenn du den mal zusätzlich zu deinem L1 Grid als Register definierst?

    Und was sind die limitierungen die im excel erwähnt sind?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @denis-wodtke Sicher das der auch lesbar ist?

      Was passiert den wenn du den mal zusätzlich zu deinem L1 Grid als Register definierst?

      Und was sind die limitierungen die im excel erwähnt sind?

      D Offline
      D Offline
      denis.wodtke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @wendy2702
      Hi wendy. Danke erstmal dafür, auslesen kann ich ihn jetzt, wenn ich es bei den Registern mit eintrage.
      Mein Fehler war eigentlich zimmlich simpel und dumm :blush: , ich habe bei der Slave-ID die falsche ID eingetragen.
      Mein Wandler hat eine andere ID als gedacht bekommen.
      Auslesen klappt jetzt super, nur ändern lässt mich der Modbus-Adapter den Wert nicht. Weißt du evtl. wie
      ich das noch einstellen kann?
      Danke und Gruß

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D denis.wodtke

        @wendy2702
        Hi wendy. Danke erstmal dafür, auslesen kann ich ihn jetzt, wenn ich es bei den Registern mit eintrage.
        Mein Fehler war eigentlich zimmlich simpel und dumm :blush: , ich habe bei der Slave-ID die falsche ID eingetragen.
        Mein Wandler hat eine andere ID als gedacht bekommen.
        Auslesen klappt jetzt super, nur ändern lässt mich der Modbus-Adapter den Wert nicht. Weißt du evtl. wie
        ich das noch einstellen kann?
        Danke und Gruß

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @denis-wodtke Ich habe einmal vor ewigkeiten was geschrieben. War mehr oder weniger etwas einmaliges. Das haben die grauen Zellen mittlerweile verworfen.

        Hier Steuer jemand eine Relais Karte per Modbus, vielleicht hilft es:

        https://forum.iobroker.net/topic/43565/modbus-relais-mit-modbus-adapter-aber-wie

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @denis-wodtke Ich habe einmal vor ewigkeiten was geschrieben. War mehr oder weniger etwas einmaliges. Das haben die grauen Zellen mittlerweile verworfen.

          Hier Steuer jemand eine Relais Karte per Modbus, vielleicht hilft es:

          https://forum.iobroker.net/topic/43565/modbus-relais-mit-modbus-adapter-aber-wie

          D Offline
          D Offline
          denis.wodtke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @wendy2702
          Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
          Vielen Herzlichen dank an dich! :clap:

          Gruß Denis

          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • D denis.wodtke

            @wendy2702
            Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
            Vielen Herzlichen dank an dich! :clap:

            Gruß Denis

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @denis-wodtke Poste doch für die Nachwelt mal deine funktionierenden Einstellungen.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D denis.wodtke

              @wendy2702
              Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
              Vielen Herzlichen dank an dich! :clap:

              Gruß Denis

              M Offline
              M Offline
              mlapp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @denis-wodtke was hast du denn genau eingestellt und wozu verwendest du es?
              Ist sicher auch für andere von Interesse.

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mlapp

                @denis-wodtke was hast du denn genau eingestellt und wozu verwendest du es?
                Ist sicher auch für andere von Interesse.

                J Offline
                J Offline
                juergen12
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @mlapp Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem, das ich gerne über den iobroker die Punkte Modus in meinem Wechselrichter (MultiPlus II) steuern will.
                Hintergrund ab und zu will ich mein E-Auto mit vollen 11Kw laden:
                In meinem ESS-System will ich über ein Blockly-Script verhindern, das mir mein E-Auto beim laden mit 11Kw die Batterie vom ESS leer saugt.
                Sobald ich erkenne, das große Energien im Hausnetz verbraucht werden, schalte ich den Modus im Wechselrichter auf (Nur Laden) somit wird der Solarstrom zum laden der Batterie verwendet und das E-Auto kann mit vollen 11Kw aus dem Grid versorgt werden.
                Wenn das Laden beendet ist, wird der Wechselrichter wieder in den "normalen" ESS Modus zurückgeschaltet (Modus auf ein)

                Nun zur Umsetzung:

                Im Modbus-Adapter lege ich im HOLDINGREGISTER die Adresse 33 Slave 227 an (33 aus dem ExcelSheet von Victron 227 meine Modbusadresse vom MultiPlus).
                Jetzt kann ich mit 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off den Modus vom MultiPlus steuern

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  peter969
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  Funktioniert bei mir irgendwie nicht :(
                  Hat irgendjemand eine Ahnung wieso? Adresse 2700 funktioniert, 33 leider nicht.

                  Screenshot (17).png Screenshot (15).png Screenshot (13).png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P peter969

                    Funktioniert bei mir irgendwie nicht :(
                    Hat irgendjemand eine Ahnung wieso? Adresse 2700 funktioniert, 33 leider nicht.

                    Screenshot (17).png Screenshot (15).png Screenshot (13).png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #12

                    @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                    Funktioniert bei mir irgendwie nicht

                    was?

                    @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                    Hat irgendjemand eine Ahnung wieso?

                    zumindest eine Vermutung.

                    Was willst du mit dem Venus Screenshot zeigen?
                    Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                    falls da auch 275 steht, lies mal hier
                    https://forum.iobroker.net/post/1107367

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • P Offline
                      P Offline
                      peter969
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @homoran said in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                      Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                      Vielen Dank. War die 228. Jetzt funktionierts :+1:

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P peter969

                        @homoran said in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                        Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                        Vielen Dank. War die 228. Jetzt funktionierts :+1:

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                        War die 228

                        passt eher
                        VRM ID ist in den seltensten Fällen die Modbus Device ID.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        754

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe