  4. Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    155

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
14 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D denis.wodtke

    Schönen guten Abend an alle.

    Ich hätte da mal eine Frage, an der Ich schon seit 2 Tagen verzweifel :cry:
    Ich habe mir einen Victron Multiplus 2 angeschaft (Wechselrichter mit ESS System und Batteriespeicher), als Zentrale einen Venus GX.
    Jetzt möchte ich mein System per Modbus gerne auslesen (da scheitert es)
    Die Installation des Modbus-adapter hat soweit funktioniert, verbunden und Grün
    ist er auch. L1 Grid kann ich auch auslesen und bekomme den Wert in Watt.

    Jetzt zu meinem Problem, ich möchte die Register Adresse 33 (Virtueller Schalter vom Multiplus) auslesen
    und ansteuern (Ich muss auf Grund eines 2. Batteriespeicher Abends den Multiplus abschalten). Das klappt aber nicht.
    Ich werde aus der Tabelle von Victron und dem Adapter einfach nicht schlau, was ich eintragen muss :confused:
    Laut Tabelle ist es aber auslesbar und ansteuerbar.

    Ich füge euch die Register-liste mal mit an.

    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!? :blush:

    Danke im voraus und liebe Grüße
    Denis :clap:
    adressen.PNG

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @denis-wodtke Sehe nur ein Screenshotz einer Tabelle welcher nur einen Ausschnitt zeigt.

    Auf den ersten Blick kann das Register 4 Zustände anzeigen. Von Schreibbar kann ich nichts lesen.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @denis-wodtke Sehe nur ein Screenshotz einer Tabelle welcher nur einen Ausschnitt zeigt.

      Auf den ersten Blick kann das Register 4 Zustände anzeigen. Von Schreibbar kann ich nichts lesen.

      D Offline
      D Offline
      denis.wodtke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @wendy2702
      Oh sorry, hier mal die komplette Liste als Exel Datei.
      Danke und Gruß
      DenisCCGX-Modbus-TCP-register-list-2.80-1.xlsx

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D denis.wodtke

        @wendy2702
        Oh sorry, hier mal die komplette Liste als Exel Datei.
        Danke und Gruß
        DenisCCGX-Modbus-TCP-register-list-2.80-1.xlsx

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @denis-wodtke Sicher das der auch lesbar ist?

        Was passiert den wenn du den mal zusätzlich zu deinem L1 Grid als Register definierst?

        Und was sind die limitierungen die im excel erwähnt sind?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @denis-wodtke Sicher das der auch lesbar ist?

          Was passiert den wenn du den mal zusätzlich zu deinem L1 Grid als Register definierst?

          Und was sind die limitierungen die im excel erwähnt sind?

          D Offline
          D Offline
          denis.wodtke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @wendy2702
          Hi wendy. Danke erstmal dafür, auslesen kann ich ihn jetzt, wenn ich es bei den Registern mit eintrage.
          Mein Fehler war eigentlich zimmlich simpel und dumm :blush: , ich habe bei der Slave-ID die falsche ID eingetragen.
          Mein Wandler hat eine andere ID als gedacht bekommen.
          Auslesen klappt jetzt super, nur ändern lässt mich der Modbus-Adapter den Wert nicht. Weißt du evtl. wie
          ich das noch einstellen kann?
          Danke und Gruß

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D denis.wodtke

            @wendy2702
            Hi wendy. Danke erstmal dafür, auslesen kann ich ihn jetzt, wenn ich es bei den Registern mit eintrage.
            Mein Fehler war eigentlich zimmlich simpel und dumm :blush: , ich habe bei der Slave-ID die falsche ID eingetragen.
            Mein Wandler hat eine andere ID als gedacht bekommen.
            Auslesen klappt jetzt super, nur ändern lässt mich der Modbus-Adapter den Wert nicht. Weißt du evtl. wie
            ich das noch einstellen kann?
            Danke und Gruß

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @denis-wodtke Ich habe einmal vor ewigkeiten was geschrieben. War mehr oder weniger etwas einmaliges. Das haben die grauen Zellen mittlerweile verworfen.

            Hier Steuer jemand eine Relais Karte per Modbus, vielleicht hilft es:

            https://forum.iobroker.net/topic/43565/modbus-relais-mit-modbus-adapter-aber-wie

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @denis-wodtke Ich habe einmal vor ewigkeiten was geschrieben. War mehr oder weniger etwas einmaliges. Das haben die grauen Zellen mittlerweile verworfen.

              Hier Steuer jemand eine Relais Karte per Modbus, vielleicht hilft es:

              https://forum.iobroker.net/topic/43565/modbus-relais-mit-modbus-adapter-aber-wie

              D Offline
              D Offline
              denis.wodtke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @wendy2702
              Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
              Vielen Herzlichen dank an dich! :clap:

              Gruß Denis

              wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D denis.wodtke

                @wendy2702
                Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
                Vielen Herzlichen dank an dich! :clap:

                Gruß Denis

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @denis-wodtke Poste doch für die Nachwelt mal deine funktionierenden Einstellungen.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D denis.wodtke

                  @wendy2702
                  Perfekt! Vielen Dank wendy, ich habe es hinbekommen und kann via blockly mein Wechselrichter schalten!
                  Vielen Herzlichen dank an dich! :clap:

                  Gruß Denis

                  M Offline
                  M Offline
                  mlapp
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @denis-wodtke was hast du denn genau eingestellt und wozu verwendest du es?
                  Ist sicher auch für andere von Interesse.

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mlapp

                    @denis-wodtke was hast du denn genau eingestellt und wozu verwendest du es?
                    Ist sicher auch für andere von Interesse.

                    J Offline
                    J Offline
                    juergen12
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @mlapp Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem, das ich gerne über den iobroker die Punkte Modus in meinem Wechselrichter (MultiPlus II) steuern will.
                    Hintergrund ab und zu will ich mein E-Auto mit vollen 11Kw laden:
                    In meinem ESS-System will ich über ein Blockly-Script verhindern, das mir mein E-Auto beim laden mit 11Kw die Batterie vom ESS leer saugt.
                    Sobald ich erkenne, das große Energien im Hausnetz verbraucht werden, schalte ich den Modus im Wechselrichter auf (Nur Laden) somit wird der Solarstrom zum laden der Batterie verwendet und das E-Auto kann mit vollen 11Kw aus dem Grid versorgt werden.
                    Wenn das Laden beendet ist, wird der Wechselrichter wieder in den "normalen" ESS Modus zurückgeschaltet (Modus auf ein)

                    Nun zur Umsetzung:

                    Im Modbus-Adapter lege ich im HOLDINGREGISTER die Adresse 33 Slave 227 an (33 aus dem ExcelSheet von Victron 227 meine Modbusadresse vom MultiPlus).
                    Jetzt kann ich mit 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off den Modus vom MultiPlus steuern

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      peter969
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      Funktioniert bei mir irgendwie nicht :(
                      Hat irgendjemand eine Ahnung wieso? Adresse 2700 funktioniert, 33 leider nicht.

                      Screenshot (17).png Screenshot (15).png Screenshot (13).png

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P peter969

                        Funktioniert bei mir irgendwie nicht :(
                        Hat irgendjemand eine Ahnung wieso? Adresse 2700 funktioniert, 33 leider nicht.

                        Screenshot (17).png Screenshot (15).png Screenshot (13).png

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #12

                        @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                        Funktioniert bei mir irgendwie nicht

                        was?

                        @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                        Hat irgendjemand eine Ahnung wieso?

                        zumindest eine Vermutung.

                        Was willst du mit dem Venus Screenshot zeigen?
                        Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                        falls da auch 275 steht, lies mal hier
                        https://forum.iobroker.net/post/1107367

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • P Offline
                          P Offline
                          peter969
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @homoran said in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                          Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                          Vielen Dank. War die 228. Jetzt funktionierts :+1:

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P peter969

                            @homoran said in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                            Sieh dort mal unter Dienste -> MQTT -> verfügbare Geräte nach und zeig das

                            Vielen Dank. War die 228. Jetzt funktionierts :+1:

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @peter969 sagte in Hilfe bei Modbus adapter und Victron Wechselrichter:

                            War die 228

                            passt eher
                            VRM ID ist in den seltensten Fällen die Modbus Device ID.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            328

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe