Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Arni_Banone
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3553

    Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. 😄

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Arni_Banone

      Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. 😄

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #3554

      @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

      Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. 😄

      bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
      Man kann sich dann z.B. im Portal des EVU alle 15 Minuten gebührenpflichtig seine eigenen Daten wieder abholen.

      Die Zähler dürften identisch sein. Mein EVU hat beim Einbau in Vorbereitung auf iMSys auf den Messkopf gezeigt, und gemeint: Den können Sie dann nicht mehr nutzen wir brauchen dann die Schnittstelle

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • HomoranH Homoran

        @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

        Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. 😄

        bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
        Man kann sich dann z.B. im Portal des EVU alle 15 Minuten gebührenpflichtig seine eigenen Daten wieder abholen.

        Die Zähler dürften identisch sein. Mein EVU hat beim Einbau in Vorbereitung auf iMSys auf den Messkopf gezeigt, und gemeint: Den können Sie dann nicht mehr nutzen wir brauchen dann die Schnittstelle

        A Offline
        A Offline
        Arni_Banone
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3555

        @homoran said in Adapter "smartmeter":

        bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.

        Das sind ja mal wieder super Neuigkeiten.
        Trotzdem danke. PV-Überschussladen ist damit wohl nicht mehr möglich, weil die Daten viel zu spät kommen. Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Arni_Banone

          @homoran said in Adapter "smartmeter":

          bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.

          Das sind ja mal wieder super Neuigkeiten.
          Trotzdem danke. PV-Überschussladen ist damit wohl nicht mehr möglich, weil die Daten viel zu spät kommen. Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3556

          @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

          Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...

          das hab ich jetzt gemacht.
          Der Zählerschrank musste sowieso umgebaut werden, da hab ich mir vorsorglich einen SDM630 hinter den EVU Zähler setzen lassen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChrizC Chriz

            @apollon77
            Hi Apollon77,

            danke das iob fix hat geholfen 🙂

            L Offline
            L Offline
            luckyheiko
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3557

            @chriz
            bei mir hat der fix nicht geholfen (auch auf unraid / docker)
            ich musste den ordner /mnt/user/appdata/iobroker/data/node_modules/@serialport
            .bindings-cpp-CZTkgMov (also alles in dem ordner)
            selbst löschen.

            aber nun hats geklappt.
            danke für die Tipps

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

              Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...

              das hab ich jetzt gemacht.
              Der Zählerschrank musste sowieso umgebaut werden, da hab ich mir vorsorglich einen SDM630 hinter den EVU Zähler setzen lassen

              A Offline
              A Offline
              Arni_Banone
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3558

              @homoran
              Ja, führt wohl kein Weg dran vorbei.
              Finde ich dennoch schade, weil

              • Platzbedarf im Zählerschrank
              • Arbeits- und Materialkosten
              • Stromverbrauch Zähler
              • VNB Zähler saldiert richtig

              Habe übrigens nun einen neuen SDM630 mit Proto-Software erhalten, welche einen "PV-Mode" hat und saldieren können soll.
              Kann ich nur leider bei sehr wenig PV-Leistung und hohem WP-Stromverbrauch nicht testen.
              Müsste mal die WP ausschalten an einem sonnigen Tag.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Arni_Banone

                @homoran
                Ja, führt wohl kein Weg dran vorbei.
                Finde ich dennoch schade, weil

                • Platzbedarf im Zählerschrank
                • Arbeits- und Materialkosten
                • Stromverbrauch Zähler
                • VNB Zähler saldiert richtig

                Habe übrigens nun einen neuen SDM630 mit Proto-Software erhalten, welche einen "PV-Mode" hat und saldieren können soll.
                Kann ich nur leider bei sehr wenig PV-Leistung und hohem WP-Stromverbrauch nicht testen.
                Müsste mal die WP ausschalten an einem sonnigen Tag.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3559

                @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

                und saldieren können soll.

                hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
                nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3560

                  [OT, iMSys]
                  @Arni_Banone ; @Homoran
                  In spätestens 4 Monaten werden wir mehr wissen.
                  Auch wenn ich keine EnWG §14a Anlage habe, möchte mich mein Meßstellenbetreiber mit einem iMSys "beglücken". Ankündigung kam Ende Oktober. Dann hat er 6 Monate Zeit. Kein Widerspruch kundenseitig möglich. iMSys wird für die Mangelverwaltung gebraucht, auch wenn heute noch keiner weiß wie das genau ausgeführt wird. Und ich habe dazu viel recherchiert und bei VDE/DKE konkret nachgefragt, wie aus den Konjunktiven Indikative werden.

                  • Ich hatte 2020 die FNN Lastenhefte durchforstet und habe keine Zusicherung einer Info-Schnittstelle für das iMSys gefunden - wie @Homoran auch sagt. Daß (m)ein Meßstellenbetreiber freiwillig mehr tut als er muß ist eher unwahrscheinlich.
                  • Ganz bitter: Die Übetragung der Rohdaten mit 15 Minuten Granularität findet bei meinem Betreiber täglich statt (nicht im 15 Minuten Takt), gilt als Zusatzleistung und kostet extra; z.B. ca. 20 EUR/Jahr. Ist eher Nutzlos meiner Meinung nach (Quelle https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7of/38mhEjtGLqRKVIig7qJav/0f31b6a767439310959632c04d70cd19/preise-fuer-ims-und-mme-gueltig-bis-20231231.pdf ).
                  • Kosten sind für die Einführungszeit bei der Zwangsumrüstung staatlich gedeckelt. Mein Betreiber verschenkt nichts.
                  • Staatliche Regelung, siehe https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/start.html : Kosten hängen vom Verbrauch bzw. installierten PV-Leistung ab, s. o.g. Tabelle BNA.
                    • Einstiegsticket ist 20EUR/a.
                    • PV >15kWp oder Bezug >10.000kWh/a -> 50 EUR. Weitere Stufen 90 EUR und 120EUR
                  • Zukunft: Wenn man Glück hat, spendiert der Betreiber eine Info Schnittstelle. Muß er aber nicht. Mein Weg falls keine Info Schnittstelle mehr: Sobald man einen Akku hat oder PV-Überschußladen nutzt, wird man auch einen Wurzelzähler des PV-Systems direkt nach dem EVU Zähler haben. Den gilt es abzugreifen. Geht halt meist nicht im Sekundentakt wie es bei der mME möglich ist. In meinem Beispiel Fronius-Adapter mit 10 Sekunden Abfrageintervall im Test. Wer also PV hat und über Akku oder PV-Überschuß nachdenkt, kann prüfen, ob er den zugehörigen Wurzelzähler nutzen und einbauen lassen kann.
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • HomoranH Homoran

                    @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

                    und saldieren können soll.

                    hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
                    nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug

                    A Offline
                    A Offline
                    Arni_Banone
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3561

                    @homoran said in Adapter "smartmeter":

                    hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
                    nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug

                    Ja, der normale 630V3 kann das nicht, wie mehrfach bestätigt. Habe mittlerweile drei Protos davon liegen, zwei habe ich getestet, waren also falsch. Nun wurde mir ein Weiterer zum Testen zur Verfügung gestellt. Bekomme die Dinger immer von Eastron aus Irland mit spezieller Software.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3562

                      @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

                      @homoran said in Adapter "smartmeter":

                      hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
                      nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug

                      Ja, der normale 630V3 kann das nicht, wie mehrfach bestätigt. Habe mittlerweile drei Protos davon liegen, zwei habe ich getestet, waren also falsch. Nun wurde mir ein Weiterer zum Testen zur Verfügung gestellt. Bekomme die Dinger immer von Eastron aus Irland mit spezieller Software.

                      ok! das passt.
                      kann man die Zähler selber flashen, wenn dann die Firmware stable ist?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

                        @homoran said in Adapter "smartmeter":

                        hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
                        nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug

                        Ja, der normale 630V3 kann das nicht, wie mehrfach bestätigt. Habe mittlerweile drei Protos davon liegen, zwei habe ich getestet, waren also falsch. Nun wurde mir ein Weiterer zum Testen zur Verfügung gestellt. Bekomme die Dinger immer von Eastron aus Irland mit spezieller Software.

                        ok! das passt.
                        kann man die Zähler selber flashen, wenn dann die Firmware stable ist?

                        A Offline
                        A Offline
                        Arni_Banone
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3563

                        @homoran
                        "kann man die Zähler selber flashen,[...]?"

                        Werde ich in Erfahrung bringen, wenn ich weiß, ob das Teil korrekt saldierend zählt.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • A Offline
                          A Offline
                          Arni_Banone
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3564

                          Ich komme noch einmal kurz auf den Prototypen des SDM630V3_PV zurück.
                          Der Händler hat mir den zugeschickt und nennt ihn nun "PV", damit soll saldierende Messung gemeint sein. Außerdem fragt er mich, wie saldierend international genannt wird. Das konnte ich bislang nicht beantworten.

                          Habe nun mal ein paar Stunden mit wechselndem Import und Export aufgezeichnet.
                          Da ich nur alle 20 Sekunden aufzeichne, gibt es ggf. kleine Abweichungen, aber für mich sehen die Werte vielversprechend aus.

                          1f4060cf-4457-4804-b1aa-9cb08f1cbeeb-image.png

                          Die spalten mit SDM630 sind die Werte aus dem Zähler. Die grünen Werte habe ich anhand der Leistung*20 Sekunden selbst berechnet. Die gezählte Energie im Zeitraum ist schon mal recht ähnlich. Außerdem zählt der Zähler zu einem Zeitpunkt immer nur Import ODER Export, das ist auch korrekt.

                          Nun muss ich noch mal mit meinem ESKRA vergleichen, ob die gemessene Leistung korrekt ist. Davon gehe ich aber mal aus, da die Leistung sowohl bei SDM630V2 und SDM630V3 und SDM72DM-V2 bislang zum ESKRA passte und bei diesem Zähler diesbezüglich meines Wissens nichts geändert wurde.

                          Anbei die Rohdaten und Auswertung zur Kontrolle, falls jemand Lust und Zeit hat mal zu prüfen.
                          Ich unterstütze den Händler kostenfrei, behalte aber dafür die getesteten SDM Zähler. Zumindest wurde bislang keiner zurück gefordert. 😄

                          SDM630V3_PV_Proto_Auswertung.xlsx

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Arni_Banone

                            Ich komme noch einmal kurz auf den Prototypen des SDM630V3_PV zurück.
                            Der Händler hat mir den zugeschickt und nennt ihn nun "PV", damit soll saldierende Messung gemeint sein. Außerdem fragt er mich, wie saldierend international genannt wird. Das konnte ich bislang nicht beantworten.

                            Habe nun mal ein paar Stunden mit wechselndem Import und Export aufgezeichnet.
                            Da ich nur alle 20 Sekunden aufzeichne, gibt es ggf. kleine Abweichungen, aber für mich sehen die Werte vielversprechend aus.

                            1f4060cf-4457-4804-b1aa-9cb08f1cbeeb-image.png

                            Die spalten mit SDM630 sind die Werte aus dem Zähler. Die grünen Werte habe ich anhand der Leistung*20 Sekunden selbst berechnet. Die gezählte Energie im Zeitraum ist schon mal recht ähnlich. Außerdem zählt der Zähler zu einem Zeitpunkt immer nur Import ODER Export, das ist auch korrekt.

                            Nun muss ich noch mal mit meinem ESKRA vergleichen, ob die gemessene Leistung korrekt ist. Davon gehe ich aber mal aus, da die Leistung sowohl bei SDM630V2 und SDM630V3 und SDM72DM-V2 bislang zum ESKRA passte und bei diesem Zähler diesbezüglich meines Wissens nichts geändert wurde.

                            Anbei die Rohdaten und Auswertung zur Kontrolle, falls jemand Lust und Zeit hat mal zu prüfen.
                            Ich unterstütze den Händler kostenfrei, behalte aber dafür die getesteten SDM Zähler. Zumindest wurde bislang keiner zurück gefordert. 😄

                            SDM630V3_PV_Proto_Auswertung.xlsx

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3565

                            @arni_banone Danke!

                            sieh mal hier https://forum.iobroker.net/post/1056555 meine Beobachtungen zu dem bisherigen Modell

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              benutzer1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3566

                              Hallo zusammen,
                              ich habe einen Fernwärmezähler Kamstrup 403w102DB, ein D0-Zähler, dem ich mit einem Tasmota WLAN-Lesekopf und dem "two telegrams"-Script von tasmota schon einige Daten entlocken konnte. Mit nur einem Telegramm kommen nicht alle Werte durch. Wegen Verkabelung und WLAN-Empfang, möchte ich dafür aber nun einen TTL-Lesekopf direkt am Raspberry anschließen, der WLAN-Lesekopf ist wieder am Stromzähler.
                              Könnt ihr mir dabei helfen, dem Smartmeter-Adapter nun bei zu bringen, dass er wie das Tasmota-Script mit dem Zähler sprechen soll?
                              Hier noch zwei Screenshots wie es mit dem Tasmota geklappt hat:
                              C400278C-EB0A-4AAC-BFC8-860196E0ACFD.PNG - 7A904111-9AD8-47BC-B6EC-05F8632E11DA.PNG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3567

                                Was hast du denn schon im Smartmeter gemacht?

                                Erster task wäre: Lesekopf anschließen. Smartmeter Instanz öffnen D0 Protokoll einstellen und den Lesekopf auswählen. Loggen auf debug stellen und Instanz starten. Dann das log hier posten falls nicht direkt Daten kommen.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • W Wurmi

                                  @apollon77

                                  ENDLICH xD

                                  1f4da711-3f04-48b0-bb3d-697589245f27-image.png

                                  ba463eba-1a5c-422c-973e-2fa604cc6c5b-image.png

                                  Ich spoilere gleich mal das Ergebnis und dann hole ich ein bisschen aus um zu Ergründen wie ich es nach ewigen Stunden geschafft habe ^^

                                  Auf meinem Zähler steht zwar Apator 12ec3g aber dazu findet man nicht wirklich was, als ich durch Zufall über eine Amazon Bewertung auf einen anderen Namen gestoßen bin (pafal 12ec3g) habe ich meinen Zähler gefunden und auch mehr Infos. Und wieder über zig Umwege (bin nicht Vertraut mit dem Thema ist alles Neuland für mich und viele habe ich sicher auch noch nicht versatnden^^) bin ich dann auf diesen Post (sogar aus dem Beitrag hier ^^) gestoßen:

                                  1536a227-1c8a-4bab-913f-324705067b42-image.png

                                  cat /dev/ttyUSB0
                                  echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                  echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

                                  Das habe ich ausprobiert und dann auch den gewünschten Output bekommen 🙂 Allerdings dann immer nur per Hand in der Shell und nicht im Adapter und Objekte waren auch noch lange keine da.

                                  Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
                                  Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

                                  ?,063030300D0A\r\n

                                  b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

                                  Der letzte Funken zum Buschbrand war dann dein Hinweis das ich das cat nicht die ganze Zeit laufen lassen soll gg Dann wurde es auch Grün und ich war Mega Happy 🙂

                                  Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe meine (eventuell auf Grund der vorangeschrittenen Zeit etwas wirren) Aufzeichnungen können dem einen oder anderen helfen 🙂

                                  Ich werde mich jetzt hinhauen, denn um 6 Uhr ist die Nacht wieder vorbei 😞

                                  Gruß
                                  Wurmi

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  amnesia106
                                  schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
                                  #3568

                                  Hat es schon jemand geschafft einen Apator (Pafal) 12EC3g mit dem TTL Kopf auszulesen?
                                  Config ist: Zähler->Kopf->RX-TX an ESP8266 gelötet -> WLAN -> smartmeterAdapter.

                                  leider weiß ich auch nicht, wie ich die Kommunikation zwischen Zähler und ESP testen kann...

                                  
                                  smartmeter.0
                                  2024-02-01 21:35:35.722	debug	connected set to false
                                  
                                  smartmeter.0
                                  2024-02-01 21:35:35.671	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  
                                  smartmeter.0
                                  2024-02-01 21:35:35.669	debug	SOCKET RESUME
                                  
                                  smartmeter.0
                                  2024-02-01 21:35:35.665	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.86","transportTcpPort":"2323","protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"?,063030300D0A\\r\\n","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":300,"obisFallbackMedium":1
                                  

                                  @wurmi Ich muss das Thema nochmal ausgraben.
                                  ich habe hier den gleichen Kopf und auch Zähler, jedoch habe ich das alles an einem ESP8266 am RX-TX angelötet... Wie sende ich nun dem Zähler das Startsignal, oder anders: wie kann ich eine Verbindung vom ESP zum Zähler testen. Geflasht ist die aktuelle build von ESPeasy...
                                  Anbei mal meine config.

                                  Screenshot 2024-02-01 211851.png Screenshot 2024-02-01 211452.png

                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #3569

                                    [OT iMSys]
                                    Habe dieser Tage ein iMSys erhalten. War nicht so gewünscht, aber die Netzbetreiber sind jetzt ja verpflichtet, sich eine detaillierte Kenntnis über die Auslastung ihrer Netze zu verschaffen. Und da scheint es günstiger zu sein, iMSys einzubauen als die Trafostation mit Meßtechnik hochzurüsten.
                                    Bei mir lief es gut. Meine mME ist erst ein Jahr alt und konnte aufgerüstet werden. Hinter dem Deckel ist ein C-Schiene und Hohlraum.
                                    Die IR INfo Schnittstelle läuft bei mir noch immer einwandfrei.
                                    Der Zähler sieht dann in etwa so aus wie in https://www.netze-bw.de/News/Netze-BW-installiert-intelligentes-Messsystem und https://www.netze-bw.de/News/Smart-Metering-Entlastung-der-Wohnungswirtschaft gezeigt.
                                    Das muss aber nicht immer so glimpflich abgehen. Manchmal müssen die ganzen Zähler getauscht werden. Ob man dann noch an die Info Schnittstelle kommt, konnte mir bisher niemand zusichern.
                                    Bei Interesse kann ich einen OT Thread zu diesem Thema und meinem momentanen Kenntnisstand zur Mangelverwaltung §14a schreiben.
                                    Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      [OT iMSys]
                                      Habe dieser Tage ein iMSys erhalten. War nicht so gewünscht, aber die Netzbetreiber sind jetzt ja verpflichtet, sich eine detaillierte Kenntnis über die Auslastung ihrer Netze zu verschaffen. Und da scheint es günstiger zu sein, iMSys einzubauen als die Trafostation mit Meßtechnik hochzurüsten.
                                      Bei mir lief es gut. Meine mME ist erst ein Jahr alt und konnte aufgerüstet werden. Hinter dem Deckel ist ein C-Schiene und Hohlraum.
                                      Die IR INfo Schnittstelle läuft bei mir noch immer einwandfrei.
                                      Der Zähler sieht dann in etwa so aus wie in https://www.netze-bw.de/News/Netze-BW-installiert-intelligentes-Messsystem und https://www.netze-bw.de/News/Smart-Metering-Entlastung-der-Wohnungswirtschaft gezeigt.
                                      Das muss aber nicht immer so glimpflich abgehen. Manchmal müssen die ganzen Zähler getauscht werden. Ob man dann noch an die Info Schnittstelle kommt, konnte mir bisher niemand zusichern.
                                      Bei Interesse kann ich einen OT Thread zu diesem Thema und meinem momentanen Kenntnisstand zur Mangelverwaltung §14a schreiben.
                                      Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3570

                                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht.

                                      ist nicht wahr!
                                      hab ich auch bekommen und dafür noch etwas mehr bezahlt.

                                      Aber schön, dass es bei dir so gut lief.

                                      Wie wird das iMSys jetzt ausgelesen?
                                      Per Funk, PowerLan oder sonstwie?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht.

                                        ist nicht wahr!
                                        hab ich auch bekommen und dafür noch etwas mehr bezahlt.

                                        Aber schön, dass es bei dir so gut lief.

                                        Wie wird das iMSys jetzt ausgelesen?
                                        Per Funk, PowerLan oder sonstwie?

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #3571

                                        [OT iMSys]
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Wie wird das iMSys jetzt ausgelesen?

                                        DIe meisten werden per Funk ausgelesen. LTE oder LTE-450 Spezialfrequenz, die etwas tiefer (langwelliger) ist, damit man besser in die Keller kommt. Um dieses Frequenzband gab es ein zähes Ringen zwischen Infrastruktur und Sicherheitsbehörden, https://www.golem.de/news/450-mhz-energieversorger-bekommen-frequenzen-fuer-eigenes-lte-netz-2103-154801.html
                                        Bei meinem GW steht LTE drauf. Da ist die Infrastruktur ja ohnehin schon vorhanden und kann kostengünstig genutzt werden.
                                        Ich sehe aber kein CE-Zeichen und schon gar kein FCC, wo man Datenblätter/Meßprotokolle runter laden könnte.
                                        "Mein" GW scheint dieses https://www.ppc-ag.
                                        de/de/produkte/smart-meter-gateways/lte-smart-meter-gateway/ zu sein. Dann gibt es noch das LTE-450 https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/lte450-smart-meter-gateway/ sowie Powerline https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/bpl-smart-meter-gateway/ . Ist beim Meßstellenbetreiber nicht so beliebt, weil, er dann ja die Daten selbst wieder rausfischen muß, also doch wieder die Trafostation oder Verteilerkasten anpacken muß.
                                        Es gibt auch noch eines mit Ethernet https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/ethernet-smart-meter-gateway/

                                        Habe mal TruDi gestartet. Das will aber ein spezielles Passwort oder ein Zertifikat. Ich soll in den nächsten Wochen noch weitere Unterlagen bzw. Konten per Post bekommen. Mal sehen, was da dabei ist.

                                        Vielleicht braucht man das APZ Feld, wenn man einen EHZ-Zähler (Steckzähler) verwendet. Die sind kleiner, aber für hohe Lasten wohl weniger praxistauglich. Weshalb man wohl wieder zu den größeren Zählern mit Dreipunkt-Befestigung tendiert.
                                        Dann hat man auch die Möglichkeit einen alten Ferraris durch ein solch integriertes iMSys zu ersetzen - ohne APZ Feld. Ansonsten wäre eine schnelle Umrüstung im Altbestand äußerst unpraktisch und langwierig.
                                        Aber der (praktisch leere) teure Zählerkasten mit dem unnötigen APZ Feld wurmt mich schon.
                                        d18c68aa-cba8-496e-8d03-c390e01bd0f6-APZ-Feld-20240227_103929-N.jpg

                                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • A amnesia106

                                          Hat es schon jemand geschafft einen Apator (Pafal) 12EC3g mit dem TTL Kopf auszulesen?
                                          Config ist: Zähler->Kopf->RX-TX an ESP8266 gelötet -> WLAN -> smartmeterAdapter.

                                          leider weiß ich auch nicht, wie ich die Kommunikation zwischen Zähler und ESP testen kann...

                                          
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-01 21:35:35.722	debug	connected set to false
                                          
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-01 21:35:35.671	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-01 21:35:35.669	debug	SOCKET RESUME
                                          
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-01 21:35:35.665	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.86","transportTcpPort":"2323","protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"?,063030300D0A\\r\\n","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":300,"obisFallbackMedium":1
                                          

                                          @wurmi Ich muss das Thema nochmal ausgraben.
                                          ich habe hier den gleichen Kopf und auch Zähler, jedoch habe ich das alles an einem ESP8266 am RX-TX angelötet... Wie sende ich nun dem Zähler das Startsignal, oder anders: wie kann ich eine Verbindung vom ESP zum Zähler testen. Geflasht ist die aktuelle build von ESPeasy...
                                          Anbei mal meine config.

                                          Screenshot 2024-02-01 211851.png Screenshot 2024-02-01 211452.png

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3572

                                          @amnesia106 Ich nutzte zwar einen Lesekopf mit USB am PI, aber evtl. helfen dir meine Parameter.
                                          Die sehen bei dir am Kopf anderes aus.
                                          44fd6bbc-97af-44d8-afc5-7c8665f6d7e6-image.png
                                          VG
                                          Axel

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          687

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe