NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@apollon77
Hi Apollon77,danke das iob fix hat geholfen
-
@nftvirus Ich habe nichts angefordert. App installiert und Lesekopf mit dem T550 verbinden. Fertig.
-
@silversurfer-0 Nur zur Info. Wenn man D0: SignOn-Message command ein # einträgt bekommt man noch viel mehr Infos.
-
Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt.
-
@arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt.
bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
Man kann sich dann z.B. im Portal des EVU alle 15 Minuten gebührenpflichtig seine eigenen Daten wieder abholen.Die Zähler dürften identisch sein. Mein EVU hat beim Einbau in Vorbereitung auf iMSys auf den Messkopf gezeigt, und gemeint: Den können Sie dann nicht mehr nutzen wir brauchen dann die Schnittstelle
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
Das sind ja mal wieder super Neuigkeiten.
Trotzdem danke. PV-Überschussladen ist damit wohl nicht mehr möglich, weil die Daten viel zu spät kommen. Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen... -
@arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...
das hab ich jetzt gemacht.
Der Zählerschrank musste sowieso umgebaut werden, da hab ich mir vorsorglich einen SDM630 hinter den EVU Zähler setzen lassen -
@chriz
bei mir hat der fix nicht geholfen (auch auf unraid / docker)
ich musste den ordner /mnt/user/appdata/iobroker/data/node_modules/@serialport
.bindings-cpp-CZTkgMov (also alles in dem ordner)
selbst löschen.aber nun hats geklappt.
danke für die Tipps -
@homoran
Ja, führt wohl kein Weg dran vorbei.
Finde ich dennoch schade, weil- Platzbedarf im Zählerschrank
- Arbeits- und Materialkosten
- Stromverbrauch Zähler
- VNB Zähler saldiert richtig
Habe übrigens nun einen neuen SDM630 mit Proto-Software erhalten, welche einen "PV-Mode" hat und saldieren können soll.
Kann ich nur leider bei sehr wenig PV-Leistung und hohem WP-Stromverbrauch nicht testen.
Müsste mal die WP ausschalten an einem sonnigen Tag. -
@arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
und saldieren können soll.
hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug -
[OT, iMSys]
@Arni_Banone ; @Homoran
In spätestens 4 Monaten werden wir mehr wissen.
Auch wenn ich keine EnWG §14a Anlage habe, möchte mich mein Meßstellenbetreiber mit einem iMSys "beglücken". Ankündigung kam Ende Oktober. Dann hat er 6 Monate Zeit. Kein Widerspruch kundenseitig möglich. iMSys wird für die Mangelverwaltung gebraucht, auch wenn heute noch keiner weiß wie das genau ausgeführt wird. Und ich habe dazu viel recherchiert und bei VDE/DKE konkret nachgefragt, wie aus den Konjunktiven Indikative werden.- Ich hatte 2020 die FNN Lastenhefte durchforstet und habe keine Zusicherung einer Info-Schnittstelle für das iMSys gefunden - wie @Homoran auch sagt. Daß (m)ein Meßstellenbetreiber freiwillig mehr tut als er muß ist eher unwahrscheinlich.
- Ganz bitter: Die Übetragung der Rohdaten mit 15 Minuten Granularität findet bei meinem Betreiber täglich statt (nicht im 15 Minuten Takt), gilt als Zusatzleistung und kostet extra; z.B. ca. 20 EUR/Jahr. Ist eher Nutzlos meiner Meinung nach (Quelle https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7of/38mhEjtGLqRKVIig7qJav/0f31b6a767439310959632c04d70cd19/preise-fuer-ims-und-mme-gueltig-bis-20231231.pdf ).
- Kosten sind für die Einführungszeit bei der Zwangsumrüstung staatlich gedeckelt. Mein Betreiber verschenkt nichts.
- Staatliche Regelung, siehe https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/start.html : Kosten hängen vom Verbrauch bzw. installierten PV-Leistung ab, s. o.g. Tabelle BNA.
- Einstiegsticket ist 20EUR/a.
- PV >15kWp oder Bezug >10.000kWh/a -> 50 EUR. Weitere Stufen 90 EUR und 120EUR
- Zukunft: Wenn man Glück hat, spendiert der Betreiber eine Info Schnittstelle. Muß er aber nicht. Mein Weg falls keine Info Schnittstelle mehr: Sobald man einen Akku hat oder PV-Überschußladen nutzt, wird man auch einen Wurzelzähler des PV-Systems direkt nach dem EVU Zähler haben. Den gilt es abzugreifen. Geht halt meist nicht im Sekundentakt wie es bei der mME möglich ist. In meinem Beispiel Fronius-Adapter mit 10 Sekunden Abfrageintervall im Test. Wer also PV hat und über Akku oder PV-Überschuß nachdenkt, kann prüfen, ob er den zugehörigen Wurzelzähler nutzen und einbauen lassen kann.
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
nicht getrennt saldierte Einspeisung und BezugJa, der normale 630V3 kann das nicht, wie mehrfach bestätigt. Habe mittlerweile drei Protos davon liegen, zwei habe ich getestet, waren also falsch. Nun wurde mir ein Weiterer zum Testen zur Verfügung gestellt. Bekomme die Dinger immer von Eastron aus Irland mit spezieller Software.
-
@arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
@homoran said in Adapter "smartmeter":
hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
nicht getrennt saldierte Einspeisung und BezugJa, der normale 630V3 kann das nicht, wie mehrfach bestätigt. Habe mittlerweile drei Protos davon liegen, zwei habe ich getestet, waren also falsch. Nun wurde mir ein Weiterer zum Testen zur Verfügung gestellt. Bekomme die Dinger immer von Eastron aus Irland mit spezieller Software.
ok! das passt.
kann man die Zähler selber flashen, wenn dann die Firmware stable ist? -
@homoran
"kann man die Zähler selber flashen,[...]?"Werde ich in Erfahrung bringen, wenn ich weiß, ob das Teil korrekt saldierend zählt.
-
Ich komme noch einmal kurz auf den Prototypen des SDM630V3_PV zurück.
Der Händler hat mir den zugeschickt und nennt ihn nun "PV", damit soll saldierende Messung gemeint sein. Außerdem fragt er mich, wie saldierend international genannt wird. Das konnte ich bislang nicht beantworten.Habe nun mal ein paar Stunden mit wechselndem Import und Export aufgezeichnet.
Da ich nur alle 20 Sekunden aufzeichne, gibt es ggf. kleine Abweichungen, aber für mich sehen die Werte vielversprechend aus.Die spalten mit SDM630 sind die Werte aus dem Zähler. Die grünen Werte habe ich anhand der Leistung*20 Sekunden selbst berechnet. Die gezählte Energie im Zeitraum ist schon mal recht ähnlich. Außerdem zählt der Zähler zu einem Zeitpunkt immer nur Import ODER Export, das ist auch korrekt.
Nun muss ich noch mal mit meinem ESKRA vergleichen, ob die gemessene Leistung korrekt ist. Davon gehe ich aber mal aus, da die Leistung sowohl bei SDM630V2 und SDM630V3 und SDM72DM-V2 bislang zum ESKRA passte und bei diesem Zähler diesbezüglich meines Wissens nichts geändert wurde.
Anbei die Rohdaten und Auswertung zur Kontrolle, falls jemand Lust und Zeit hat mal zu prüfen.
Ich unterstütze den Händler kostenfrei, behalte aber dafür die getesteten SDM Zähler. Zumindest wurde bislang keiner zurück gefordert. -
@arni_banone Danke!
sieh mal hier https://forum.iobroker.net/post/1056555 meine Beobachtungen zu dem bisherigen Modell
-
Hallo zusammen,
ich habe einen Fernwärmezähler Kamstrup 403w102DB, ein D0-Zähler, dem ich mit einem Tasmota WLAN-Lesekopf und dem "two telegrams"-Script von tasmota schon einige Daten entlocken konnte. Mit nur einem Telegramm kommen nicht alle Werte durch. Wegen Verkabelung und WLAN-Empfang, möchte ich dafür aber nun einen TTL-Lesekopf direkt am Raspberry anschließen, der WLAN-Lesekopf ist wieder am Stromzähler.
Könnt ihr mir dabei helfen, dem Smartmeter-Adapter nun bei zu bringen, dass er wie das Tasmota-Script mit dem Zähler sprechen soll?
Hier noch zwei Screenshots wie es mit dem Tasmota geklappt hat:
- -
Was hast du denn schon im Smartmeter gemacht?
Erster task wäre: Lesekopf anschließen. Smartmeter Instanz öffnen D0 Protokoll einstellen und den Lesekopf auswählen. Loggen auf debug stellen und Instanz starten. Dann das log hier posten falls nicht direkt Daten kommen.
-
Hat es schon jemand geschafft einen Apator (Pafal) 12EC3g mit dem TTL Kopf auszulesen?
Config ist: Zähler->Kopf->RX-TX an ESP8266 gelötet -> WLAN -> smartmeterAdapter.leider weiß ich auch nicht, wie ich die Kommunikation zwischen Zähler und ESP testen kann...
smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.722 debug connected set to false smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.671 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.669 debug SOCKET RESUME smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.665 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.86","transportTcpPort":"2323","protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"?,063030300D0A\\r\\n","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":300,"obisFallbackMedium":1
@wurmi Ich muss das Thema nochmal ausgraben.
ich habe hier den gleichen Kopf und auch Zähler, jedoch habe ich das alles an einem ESP8266 am RX-TX angelötet... Wie sende ich nun dem Zähler das Startsignal, oder anders: wie kann ich eine Verbindung vom ESP zum Zähler testen. Geflasht ist die aktuelle build von ESPeasy...
Anbei mal meine config. -
[OT iMSys]
Habe dieser Tage ein iMSys erhalten. War nicht so gewünscht, aber die Netzbetreiber sind jetzt ja verpflichtet, sich eine detaillierte Kenntnis über die Auslastung ihrer Netze zu verschaffen. Und da scheint es günstiger zu sein, iMSys einzubauen als die Trafostation mit Meßtechnik hochzurüsten.
Bei mir lief es gut. Meine mME ist erst ein Jahr alt und konnte aufgerüstet werden. Hinter dem Deckel ist ein C-Schiene und Hohlraum.
Die IR INfo Schnittstelle läuft bei mir noch immer einwandfrei.
Der Zähler sieht dann in etwa so aus wie in https://www.netze-bw.de/News/Netze-BW-installiert-intelligentes-Messsystem und https://www.netze-bw.de/News/Smart-Metering-Entlastung-der-Wohnungswirtschaft gezeigt.
Das muss aber nicht immer so glimpflich abgehen. Manchmal müssen die ganzen Zähler getauscht werden. Ob man dann noch an die Info Schnittstelle kommt, konnte mir bisher niemand zusichern.
Bei Interesse kann ich einen OT Thread zu diesem Thema und meinem momentanen Kenntnisstand zur Mangelverwaltung §14a schreiben.
Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht.