    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      cdn @Homer.J. last edited by

      @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
      b4a4536e-915a-4c01-a3d0-6fbb2afd9a88-grafik.png

      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @cdn last edited by

        @cdn dann sollte eigentlich alles passen upload hast du gemacht dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter wenn dann lösch vielleicht mal die Instanz und installiere nach dem Upload nochmal neu.

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          cdn @Homer.J. last edited by

          @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:

          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
          luxtronik2.0
          	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
          
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @cdn last edited by Homer.J.

            @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cdn @Homer.J. last edited by

              @homer-j Ich hab es jetzt auch nochmal direkt mit der Version von Github getestet. Gleichen Problem. Ich habe auch schon einmal alles komplett heruntergeschmissen. Hat leider nicht geholfen. Hmmm...

              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @cdn last edited by

                @cdn glaub ich hab deinen Fehler falscher Link.https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2

                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • C
                  cdn @Homer.J. last edited by

                  @homer-j Ahhh! Jap ich hatte immer diesen Adapter genommen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    cdn @Homer.J. last edited by cdn

                    @homer-j Jetzt sieht es besser aus. Super! Vielen Dank!
                    Ich richte IOB gerade komplett neu ein. Hast du noch einen Tipp für einen Adapter für die Heizungssteuerung? Realisiere das derzeit mit Shellys (an den Stellmotoren) und NSPanels in jedem Raum. Heatingcontrol finde ich ziemlich überladen muss ich sagen. Gerade bei einer WP haben wir keine Nachtabsenkung o.ä. Hier soll nur pro Raum etwas nachjustiert werden.

                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @cdn last edited by

                      @cdn Ich hab KNX und bei einer Wärmepumpe sollte man nicht viel rumstellen mit den Thermostaten wenn es eine Inverter WP ist dann lass mal schön diese alles regeln sonnst bekommst du auch ganz schnell einen Hochdruckfehler. deshalb stell ich bei mir mit den Thermostaten garnichts ein sondern lass alles die WP machen. Nur so als Tip hab schon viele Jahre WP.
                      Stell nur deine Heizkurve richtig an der WP ein und sie läuft super.

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        cdn @Homer.J. last edited by

                        @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                        n es eine Inverter WP ist dann lass mal schön diese alles regeln sonnst bekommst du auch ganz schnell einen Hochdruckfehler. deshalb stell ich bei mir mit den Thermostaten garnichts ein sondern lass alles die WP machen. Nur

                        Ich sehe das ähnlich. Für die BAFA Förderung ist nur zwingend eine Einzelraumregelung verpflichtend. Ich persönlich halte davon allerdings auch nicht so viel. Man hat die Heizkurve und kann noch die Durchflussmenge an den einzelnen Heizkreisen an der FBH einstellen.
                        Ich muss es allerdings machen. Die Diskussion mit dem Energieberater war da leider nicht förderlich 😄

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Michi2322 last edited by Michi2322

                          .............

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Michi2322 last edited by Michi2322

                            Ich habe jetzt den Adapter installiert und die Instanz gestartet.
                            https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2

                            Mit meiner Alpha Innotec WZS62H3M läuft mit dem Adapter.
                            WP Typ MSW6, Software Luxtronik 2 V3.87.0

                            Instanz mit Websocket Port 8214 und Luxtronik Port 8888 bzw. 8889 getestet.
                            Lux2.JPG

                            e0c8a73e-bec1-42b3-8bb0-41310b54c718-image.png

                            Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler beim Luxtronik Port 8888:
                            Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED
                            46c12e92-229e-401c-9066-5b2429fd8576-image.png

                            Wenn ich den Luxtronic Port 8889 nehme kommen andere Fehler :

                            warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                            warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                            warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                            warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                            warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                            warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                            warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                            warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                            warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                            

                            Hat jemand eine Lösung?

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              cdn @Michi2322 last edited by

                              @michi2322 Nimm das andere Repo. Siehe oben.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Crossfir3 @cdn last edited by

                                @cdn hast du noch eine idee? ich habe das boellner repo und trotzdem den fehler Unknown data item parameters

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kersten 0 last edited by

                                  Habe die Version von "https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2" installiert - bekomme aber zusammen mit meiner Buderus-WP (HMC20) immer noch folgenden Error und Warnungen (nicht mit "parametern" - sondern "values"...
                                  Die wichtigen "values" werden aber korrekt übertragen. Die Warnungen bekomme ich weg. indem ich die "values" wie oben beschrieben als "undefined" setze.
                                  Der Error bleibt allerdings ...

                                  0e2cc3c2-a0b6-4e70-aa4c-d5374d2e672e-grafik.png

                                  Zudem werden Parameter generell nicht "ausgelesen" - "schreiben - z.B. der Warmwasser-Solltemperatur - funktioniert aber trotzdem:
                                  6a24e8c4-33a2-453a-8e4d-d144035e5d29-grafik.png

                                  Hat jemand eine Idee??
                                  Danke im Voraus!

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    Francis @Kersten 0 last edited by

                                    @kersten-0
                                    Hallo, ich bin jetzt ganz neu in diesem Forum und überhaupt im Raspberry Pi/Iobroker Universum. Diese habe ich in Betrieb genommen, da ich meine PV-Anlage und bald meine Wallbox ansehen und steuern wollte.
                                    Als ich feststellte, dass auch meine 12 Jahre alte Wärmepumpe gesteuert oder wenigstens abgelesen werden konnte, war ich begeistert und habe sogleich alles ans Laufen gekriegt. Ein Firmwareupdate hat jedoch alles wieder zunichte gemacht und ich hatte die gleichen Probleme als hier oben im Forum beschrieben.
                                    Fürs Erste danke an alle die geholfen haben die Probleme zu beschreiben und Lösungsansätze oder Lösungen preiszugeben. Danke auch an Uncle Sam und "boellner" für Ihre super Arbeit.

                                    Ich habe mir gestern viel Zeit genommen um Vieles zu probieren.

                                    Die Probleme sind nämlich dass diese Fehlermeldungen kommen wenn ich in der Instanz den Port 8888 angebe. Wenn ich Port 8889 angebe, dann kommen diese Meldungen nicht, jedoch stürzt die Instanz permanent ab mit den entsprechenden Fehlermeldungen.

                                    Also habe ich Port 8888 als gut empfunden und Folgendes gemacht:

                                    • Da ich neu bin im Raspberry Pi Universum habe ich mir zusammengesucht wie ich diese "lux-meta.js" finden und ändern kann. Im Terminal Schirm ist hier also Folgendes einzugeben:
                                      nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js

                                    Die ursprünglichen Meldungen waren sowohl "Parameter" als auch wie bei dir oben angezeigt "Values" Meldungen.

                                    5b9fa2ac-d817-4240-a536-a78f621ccc09-grafik.png

                                    Ich habe also einige Linien kopiert und die oben genannten Variabeln wie zum Beispiel bei dir "Temperature_overheating_target" eingefügt anstelle der kopierten Werte.

                                    Des Weiteren habe ich verschiedene "Parameter"-Werte die etwas weiter unten in der Datei zu finden sind ebenfalls ergänzt:
                                    8c7177a1-1cb1-4a02-860a-76858a681855-grafik.png

                                    Einige andere Werte habe ich ganz unten so wie schon vorhin angegeben auf "Undefined" gesetzt:
                                    e34c95d0-8649-436d-bc68-91da00198fca-grafik.png

                                    Einige Versuche waren nötig um keine Fehlermeldungen mehr zu erhalten.
                                    Speicher die Datei ab und starte die Instanz und falls noch Werte übrig sind mit Meldungen, so gehe diese speziefischen Werte nochmal an. Wie gesagt, ich habe einige in "Parameter" eingefügt und einige in "Values" so dass eigentlich alle in Beiden Gruppen auftauchen müssten, sollten oder könnten...

                                    Ich hoffe dir irgendwie geholfen zu haben und viel Glück.

                                    N.B. Im Laufe dieser Aktion war ich schon fast von Iobroker abgesprungen und habe mir Home Assistant angeschaut. Dort ist jedoch auch nur ein Adapter über Github verfügbar. Zum Glück passt es im Moment und ich habe die Adapter die ich brauche.
                                    Bis dann.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • S
                                      Susanne007 last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      kurz ein aktuelles Update von mir zu meiner Installation und den notwendigen Schritten damit keine Fehlermeldungen kommen.

                                      Alpha-Innotec WP geliefert im September 2023:
                                      Wärmepumpen Typ LW 8
                                      Wärmepumpen Typ CMD_6
                                      Softwarestand V3.88.0
                                      Revision 9015

                                      Adapter installiert:
                                      npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                                      iobroker add luxtronik2

                                      IP eingetragen, WebSocket-Port 8214 (Standardwert), Luxtronik Port: 8889 (geändert von 8888)
                                      (Kommt der Fehler: "Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.112:8888" hat man den falschen Port)

                                      Das Logfile ist dann aber voll mit Fehlerhaften Values & Parametern. (hier hat der Ein oder Andere unterschiedliche Werte)
                                      Diese müssen in der "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js" wie oben beschrieben eingetragen Werden. Die "values" im Value-Berech und die "parameter" dann weiter unten bei den Parametern.
                                      Als "undefined" musste ich nichts setzen.

                                      Bei mir war folgendes laut dem Fehler-Log noch einzutragen. Danach neu gestartet und es sind alle Fehler/Warnungen weg und ich habe alle Daten sauber im IOB.

                                      values:
                                      temperature_overheating_target: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_overheating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_compressor1_heating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_intake_compressor1: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_intake_evaporation: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      HDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
                                      NDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },

                                      parameters:
                                      temperature_ZWE_possible: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_outdoor_min: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_outdoor_max: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_return_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                      temperature_supply_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },

                                      Grüße
                                      Susanne

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T.Spooner
                                        T.Spooner last edited by T.Spooner

                                        ich habe mich jetzt auch mal versucht, weil ein Bekannter (neue AIT) seinen PV Überschuß in die Wärmepumpe schieben will. Da ich eine sehr alte AIT-Wärmepumpe (von 2009) habe, habe ich mich erstmal bei mir versucht und dank diesem Thread bin ich super klar gekommen und habe auch wieder mal was gelernt!!
                                        @UncleSam @killroy2 und natürlich allen anderen, die bei der Entwicklung geholfen haben:
                                        Vielen Dank!!!! 👏

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Daniel 4 last edited by

                                          Hi,

                                          da ich seit kurzem eine Wärmepumpe mit Luxtronik Bedieneinheit habe, kann ich jetzt den Adapter brauchen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an die Entwickler!

                                          Ich habe hier im Thread allerdings ein bisschen den Überblick verloren, wie der aktuelle Stand des Adapters ist. Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt und wenn ja, von welcher URL sollte ich den Adapter installieren? Der letzte Commit in https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2 ist laut Github schon 2 Jahre alt. Gleiches gilt auch für https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2 . Die Kommentare vom ioBroker-Bot in den Github-Issues klingen für mich, als wären einige Updates notwendig oder zumindest sinnvoll um mit den Neuerungen im ioBroker mitzuhalten.
                                          Die nächste Frage wäre dann: Was ist noch notwendig um eine Version des Adapters in das Stable-Repository zu bekommen und wie kann ich und andere Nutzer dabei helfen?

                                          Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
                                          Daniel

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Borsti84 last edited by

                                            Hi. Ich habe das Problem mit den Fehleranzeigen nach @Francis Anleitung erfolgreich gelöst. Vielen Dank.
                                            Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler (error):

                                            Couldn't handle 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD': TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')

                                            Was kann ich hier machen? Hat diesen Fehler noch jemand? Die Variable habe ich auch schon manuell angelegt, ändert aber nix. Fehler kommt scheinbar bei lesen Wertes vom Adapter.

                                            Firmware der Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) ist V3.90.3.

                                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            51
                                            280
                                            39806
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo