NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
@chrisbgl Ja ich auch. Nur ich kanns heute nicht testen, da keine Sonne mehr scheint (Sonne - was ist das?). Bitte mal von Github installieren und testen. Die Versionsnummer bleibt (erstmal) gleich!
BTW: Die Version von @gabylein (dank dafür) ist hier unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun12KP3.json zu finden. -
@rene55 Funktioniert einwandfrei, alle Werte werden alle 5 Sekunden aktualisiert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe noch einen anderen WR von Solaredge bei dem ich die Daten seit Jahren alle 1 Sekunden über den Modbus Adapter abrufe. Meinst du das können wir mit dem Deye auch?
Hintergrund ist, dass ich eine Live Vis bauen möchte.
-
@chrisbgl Tatsächlich? Bekommst du so fix neue Daten geliefert? Ich bin eben nur die 'laaangsaaamen' Mikrowechselrichter gewohnt. Da muss man schon mal 5-6 Minuten auf frische Werte warten. Da du hier jetzt aktuell 'Versuchskaninchen' bist - einmal neu von Github und testen. Und natürlich berichten!
-
@rene55 Funktioniert grundsätzlich auch. Allerdings verschluckt er ab und zu ein Update.
Ich habe mal Abfrage über Modbus Adapter und deinen Adapter nebeneinander visualisiert, da kann man es gut erkennen. Jetzt ist die Frage nur: Liegt es am Adapter oder am WR oder am Logger?
-
Auch bei einem 3 Sekunden Intervall lässt er ab und zu eins aus.
Kann ich dir ein kurzes Video schicken, dann weißt du was ich meine?
-
@chrisbgl Ja Sekundentakt ist schon heftig. Modbus-Adapter ist der gleichnamige in ioBroker, oder. Und der macht keine Verschlucker?
EDIT: Ich schaue gerne Videos. -
@rene55 Ja genau, der Modbus-Adapter aus ioBroker.
-
EDIT: Ich schaue gerne Videos.
Und wohin schicken? Möchte das ungern öffentlich stellen.
-
@chrisbgl Am besten per Mail: raschy@gmx.de
-
Hallo an alle Deye Nutzer, heute hat meiner die 700 KWh geknackt
Nun zu meiner Frage, ich bin ja auch ein Grafana Fan, und hab mir auch über den Tag die schönen kurven anzeigen lassenAber ich muss heute nicht mehr wissen, wie viel Strom am 07. April um 14:35 rein gekommen sind. Praktisch wird ja die Datenbank immer größer. Wie macht ihr das mit den alten Daten ?
Theoretisch würde es reichen, wenn man bei alles älter 6 oder wegen mir 12 Monate, nur noch den 1. Wert des Tages speichert, alles andere löscht. Das würde noch immer für einen Tages Vergleich ausreichen. Es wäre dann aber nur noch 1 Wert pro Tag statt 10 Stunden x 12x pro Stunde = 120 Werte.
Aufs Jahr wäre der Unterschied dann 365 zu rund 30.000 da im Winter ja kaum Änderungen statt finden
-
@rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
ahr
Auch von mir an alle "Alles Gute in 2024"
Hast du eine Ahnung, welcher Datenpunkt/Adresse beschreibt, wann die Batterie geladen wird und wann sie einspeißt?
Ich habe bei mir Flußrichtungen in der VIS abgebildet finde aber für die Batterie keinen Anhaltspunkt dafür. -
-
@heino Bei mir gibt der Datenpunkt deyeidc.0.2791543885.Battery_Output_Power negative Werte aus, wenn die Batterie geladen wird (und positive bei Batterieverbrauch).
-
-
@chrisbgl Oha, was hast du vor? Also zunächstmal ist "schreiben" mit dem Adapter nicht vorgesehen.
-
@rene55 Ich möchte insbesondere den Einsatz der Batterie steuern können.
Hast du Lust was zu integrieren? Ich bin gerne Versuchskaninchen.
-
@chrisbgl Danke dafür, dass du Versuchskaninchen spielen möchtest. So wie ich das sehe, stellt mich das vor große Herausforderungen, die ich beim Ansatz zu diesem Adapter so nicht vorhatte.
Selbst mit einem kompetenten Tester würde so eine Implementierung, die ich selbst nicht testen kann Wochen dauern. Als ersten Ansatz könntest du ja mal mit dem Modbus-Adapter - der ja auch in deinem zitierten Thread oft vorkommt - dein Vorhaben mal testen. Wenn du da Erfolg hast, würde ich mal ein POC für dich machen. -
@chrisbgl Bei mir ist es der DP deyeidc.0.2745925178.Battery_Output_Power, und der gibt nur positive Werte aus aber immer wieder mal Werte um die 65000.
-
@heino Ja das Problem hatte ich auch. Du musst bei allem was Watt ausgibt die Regel auf 0 stellen. Dann werden auch die negativen Werte angezeigt (statt 65000 irgendwas).
-
@chrisbgl Danke das hat geholfen Gruß Heino