Also wenn der 691 wie der 681 funktioniert ist die Baudrate 9600 und bei Kommunikation ist "nur lesen" das richtige weil der Zähler von sich aus sendet.
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … meco_mt681
Versuch das mal.
Zum "Festpinnen" von USB-Devicebezeichnungen sind die Infos auf Seite vom Volkszähler-Lesekopf auch für andere "adaptierbar": https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... sb-ausgang
-
:mrgreen: danke - klappt
-
Sorry,
War mit dem Hund unterwegs, aber läuft ja jetzt!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.
Kannst du mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!
Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super `
Hello sorry für die lange Abwesenheit war leider nicht vor Ort. Und ich musste wieder raus finden wie ich es manuel gemacht habe
Gleich zur doku hier manuelles sprechen mit dem AS1440 mit Hilfe von picocom
root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0
Zum beednen````
Strg+a+xNun standardoutput von /?!: >! ```` root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0 picocom v1.7 >! port is : /dev/lesekopf0 flowcontrol : none baudrate is : 300 parity is : even databits are : 7 escape is : C-a local echo is : yes noinit is : no noreset is : no nolock is : no send_cmd is : sz -vv receive_cmd is : rz -vv imap is : omap is : crcrlf, emap is : crcrlf,delbs, >! Terminal ready /?! /ABB5\@V9.21 F.F(00000000) 0.0.0(--------) 0.1.0(76) 0.1.2*76(1711010000) 0.1.2*75(1710010000) 0.1.2*74(1709010000) 0.1.2*73(1708010000) 0.1.2*72(1707010000) 0.1.2*71(1706010000) 0.1.2*70(1705010000) 0.1.2*69(1704010000) 0.1.2*68(1703010000) 0.1.2*67(1702010000) 0.1.2*66(1701010000) 0.1.2*65(1612010000) 0.1.2*64(1611010000) 0.1.2*63(1610010000) 0.1.2*62(1609010000) 1.8.1(039569.7*kWh) 1.8.1*76(039064.9) 1.8.1*75(038606.6) 1.8.1*74(038233.1) 1.8.1*73(037956.2) 1.8.1*72(037710.5) 1.8.1*71(037462.4) 1.8.1*70(037211.0) 1.8.1*69(036863.7) 1.8.1*68(036494.2) 1.8.1*67(036042.0) 1.8.1*66(035478.3) 1.8.1*65(034819.2) 1.8.1*64(034297.0) 1.8.1*63(033779.4) 1.8.1*62(033324.8) 2.8.1(009292.6*kWh) 2.8.1*76(009251.0) 2.8.1*75(009124.5) 2.8.1*74(008966.6) 2.8.1*73(008679.2) 2.8.1*72(008389.0) 2.8.1*71(008084.5) 2.8.1*70(007789.0) 2.8.1*69(007611.0) 2.8.1*68(007430.6) 2.8.1*67(007356.5) 2.8.1*66(007297.2) 2.8.1*65(007267.4) 2.8.1*64(007210.8) 2.8.1*63(007151.4) 2.8.1*62(006980.7) 0.9.1(212024) 0.9.2(171127) 32.7.0(230.4*V) 52.7.0(231.1*V) 72.7.0(232.2*V) C.6.0(002521) 0.2.0(CE07) 0.2.1(94792901) 0.2.2(00000001) ! 4
Sowie Output von /2!:
! ````
/2!
/ABB5@V9.21
0.0.0(---------)
31.7.0(0.712A)
51.7.0(3.990A)
71.7.0(2.334A)
32.7.0(232.0V)
52.7.0(231.8V)
72.7.0(231.4V)
1.7.0(1.582kW)
21.7.0(0.163kW)
41.7.0(0.889kW)
61.7.0(0.530kW)
2.7.0(0.000kW)
22.7.0(0.000kW)
42.7.0(0.000kW)
62.7.0(0.000kW)
34.7(50.04Hz)
54.7(50.04Hz)
74.7(50.04*Hz)
13.7.0(0.99)
33.7.0(1.00)
53.7.0(0.97)
73.7.0(1.00)
! -
Hi,
wenn die mehr Werte einfach kommen wenn Du die andere "Signon"-Nachricht sendest ohne anderen kram dann trag mal eine "2" in das Feld "D0: Kommando SignOn-Nachricht" der Adapterkonfig ein. Wenn das Feld leer ist wird /?! gesendet, wenn DU da "2" reinschreibst kommt /2! raus Try it …
bei mir kommt mit "/?!" (27 Werte):
2017-11-28 06:46:16.337 - debug: smartmeter.0 1-1:97.97: Fehler = 00000000 2017-11-28 06:46:16.424 - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.1: Fehler (T1) = 00000000 2017-11-28 06:46:16.476 - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.2: Fehler (T2) = 00000000 2017-11-28 06:46:16.524 - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.0: Meter owner number = XXXXXXX 2017-11-28 06:46:16.560 - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.1: Identification = 00000000 2017-11-28 06:46:16.584 - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.2: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T2) = 00000000 2017-11-28 06:46:16.607 - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.1: Current Time = 064615 2017-11-28 06:46:16.632 - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.2: Current Date = 171128064615 2017-11-28 06:46:16.655 - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW, 0000000000 2017-11-28 06:46:16.691 - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW, 0000000000 2017-11-28 06:46:16.731 - debug: smartmeter.0 1-1:1.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 001, 0 kW 2017-11-28 06:46:16.769 - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW 2017-11-28 06:46:16.796 - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW 2017-11-28 06:46:16.820 - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW, 0000000000 2017-11-28 06:46:16.851 - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW, 0000000000 2017-11-28 06:46:16.881 - debug: smartmeter.0 1-1:2.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 001, 0 kW 2017-11-28 06:46:16.912 - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW 2017-11-28 06:46:16.933 - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW 2017-11-28 06:46:16.965 - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1231 kWh 2017-11-28 06:46:17.000 - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 00001231 2017-11-28 06:46:17.049 - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 00000000 2017-11-28 06:46:17.092 - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 622 kWh 2017-11-28 06:46:17.138 - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 00000622 2017-11-28 06:46:17.179 - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 00000000 2017-11-28 06:46:17.201 - debug: smartmeter.0 1-1:96.7.0: Momentanwert Wartungseintrag (Total) = 0001 2017-11-28 06:46:17.230 - debug: smartmeter.0 1-1:96.70: Wartungseintrag = 03 2017-11-28 06:46:17.253 - debug: smartmeter.0 1-1:0.2.0: Firmware version = 1E03
und bei /2! (8 Werte):
2017-11-28 06:45:42.381 - debug: smartmeter.0 1-1:32.7.0: Momentanwert L1 Spannung (Total) = 227.6 V 2017-11-28 06:45:42.429 - debug: smartmeter.0 1-1:52.7.0: Momentanwert L2 Spannung (Total) = 227.9 V 2017-11-28 06:45:42.465 - debug: smartmeter.0 1-1:72.7.0: Momentanwert L3 Spannung (Total) = 228.5 V 2017-11-28 06:45:42.562 - debug: smartmeter.0 1-1:31.7.0: Momentanwert L1 Strom (Total) = 1.99 A 2017-11-28 06:45:42.589 - debug: smartmeter.0 1-1:51.7.0: Momentanwert L2 Strom (Total) = 2.369 A 2017-11-28 06:45:42.652 - debug: smartmeter.0 1-1:71.7.0: Momentanwert L3 Strom (Total) = 0.919 A 2017-11-28 06:45:42.695 - debug: smartmeter.0 1-1:1.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0 kW 2017-11-28 06:45:42.722 - debug: smartmeter.0 1-1:2.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kW
Also bei "2" kommen die Werte die ich bisher vermisst hatte …
Ingo F
-
mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges
-
Hi,
was läuft denn hier falsch:
Konfig Seite des Adapters:
Adapter läuft, keine Einträge im Log, Werte kommen wie immer.
-
Ich hatte ein leeres Konfig-Fenster schonmal, als ich Probleme hatte mit Master und Slave bei einer Multihostinstallation. Hast du in der Richtung mal was geändert, oder Probleme gehabt?
Enrico
-
Hm,
nutze Multihost aber geändert habe ich ewig nichts.
Wie hast du das damals gelöst?
Mirko
-
Da hatte ich viel probiert. Problem war damals ( :lol: ), dass ich auf Multihost umstellen wollte , aber irgendwie war noch eine Adapterinstallation, direkt installiert, auf dem Slave hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave alles vom Smartmeter deinstalliert und es waren immer noch Reste in der Ordnerstruktur zu sehen. Dann habe ich es wie bei Windows gemacht, ein ordentlich deinstalliertes Programm hinterlässt ja da auch manchmal noch Ordner, und die Ordner, oder wie auch immer das bei Linux heißt, mauell gelöscht.
Dann konnte ich wieder neu installieren, dabei hatte ich dann noch einen SD-Kartenfehler, der mir da auch wieder dazwischen gefunkt hat. :roll:
Enrico
-
Ui,
na dann Warte ich mal ob Meister @apollon77 noch ne Idee für mich hat.
Mirko
EDIT: gelöst nach Adapter Upload
-
EDIT: gelöst nach Adapter Upload `
Das wäre auch mein erster Vorschlag gewesen …
mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges `
Seitdem ich weiss das es mit "/2!" das gibt interessiert es mich ja auch Muss mal die Tage schauen wie man das am besten macht. Zwei instanzen werden nicht gut klappen weil nur einer immer vom seriellen Port lesen kann.
Was ich aber bei mir blödfinde ist das die aktuelle Wirkleistung in kW gegeben wird und scheinbar 0 ist wenn <1kW Siehe meine Zahlen oben.
Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach …
-
Seitdem ich weiss das es mit "/2!" das gibt interessiert es mich ja auch Muss mal die Tage schauen wie man das am besten macht. Zwei instanzen werden nicht gut klappen weil nur einer immer vom seriellen Port lesen kann. `
Wie meinst du das, ich habe die zwei auch mal in meine Konfig eingegeben, und habe, wie ihr auch, jetzt die Spannungen der drei Phasen und die einzelnen Ströme dazu. Aber alle anderen Werte kommen trotzdem noch! Ich verstehe deine Aussage so, als wenn bei dir die "alten" Werte nicht mehr kommen. Soll es soviele Unterschiede geben zwischen den AS1440 Modellen??
Enrico
-
Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach … `
Dazu empfehle ich die Wikipedia-Artikel Wirkleistung https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung und Scheinleistung.U_mittel * I_mittel gibt erst mal nur die gemittelte Scheinleistung.
Falls die Verläufe wirklich sinusförmig sind (was immer seltener der Fall ist) geht es noch einfach mit W= U_mittel * I_mittel *cos(phi). Wobei phi die Phasenverschiebung zwischen beiden ist. Keine Ahnung, ob Dein Messgerät so etwas ausspuckt.
Generell müßten Strom und Spannung zuerst multipliziert und erst dann gemittelt werden, also Mittelwert(u(t) * i(t)). Aber wahrscheinlich bekommst Du keine Abtastwerte, sondern bereits gemittelte Werte.
-
Da hatte ich viel probiert. Problem war damals ( :lol: ), dass ich auf Multihost umstellen wollte , aber irgendwie war noch eine Adapterinstallation, direkt installiert, auf dem Slave hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave alles vom Smartmeter deinstalliert und es waren immer noch Reste in der Ordnerstruktur zu sehen. Dann habe ich es wie bei Windows gemacht, ein ordentlich deinstalliertes Programm hinterlässt ja da auch manchmal noch Ordner, und die Ordner, oder wie auch immer das bei Linux heißt, mauell gelöscht.
Dann konnte ich wieder neu installieren, dabei hatte ich dann noch einen SD-Kartenfehler, der mir da auch wieder dazwischen gefunkt hat. :roll:
Enrico `
kenne ich auch das Problem, was bei mir auch aufgeschlagen ist:ich musste beide Zähler (habe PV Anlage mit Eigenverbrauch) dabei erst mal abstecken und nacheinander nach der Adapterinstallation pro Instance wieder einstecken. Vorher hatte ich Probleme mit der Erkennung…
Mit meinen Orange Pi plus2 ging es gar nicht. Nicht schlimmm, denn der RP3 ist ja im Multihost eh näher an den Zählern
-
> Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach …
3- Phasen Wechselstrom, da nimm besser den Verkettungsfaktor: "Wurzel aus 3"
also P=UI"Wurzel 3"
-
Wie meinst du das, ich habe die zwei auch mal in meine Konfig eingegeben, und habe, wie ihr auch, jetzt die Spannungen der drei Phasen und die einzelnen Ströme dazu. Aber alle anderen Werte kommen trotzdem noch! Ich verstehe deine Aussage so, als wenn bei dir die "alten" Werte nicht mehr kommen. Soll es soviele Unterschiede geben zwischen den AS1440 Modellen??
Enrico `
Ich denke das der Netzbetreiber die durchaus unterschiedlich konfigurieren kann … bei mir kommen bei /2? nur die gebannten Werte ... -
Bei mir kommen die ja zusätzlich, und bisher habe ich noch keinen Wert gefunden, der nicht mehr aktualisiert wurde, ich werde mal den Monatswechsel heute Nacht abwarten, ob dann die ganzen Monatswerte "einen Punkt weiter geschoben werden".
Enrico
-
Und DU hast einfach nur die "2" in das eine Feld geschrieben? Dann muss ich vllt nochmal schauen. Aber beim ersten versuch war es wirklich anstelle 27 Werten nur 9 (oder so ähnlich, siehe Post oben)
-
Genau, so war es. Ich kann ja nochmal ne zweite Instanz installieren und nochmal nachprüfen.
Enrico