Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Hoizi1994

    @martybr

    so lese ich aus
    vito:

     <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
        	<addr>B005</addr>
        	<len>1</len>
        	<unit>ST</unit>
        	<description>Lueftungsmodus</description>
    </command>
    

    wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb

    vcontrold

                <command name="setaddr6">
                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                </command>
    

    müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?

    M Offline
    M Offline
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von
    #284

    @hoizi1994
    Setze doch mal in der vito.xml

     <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
        	<addr>B005</addr>
        	<len>1</len>
        	<unit>ST</unit>
        	<description>Lueftungsmodus</description>
    </command>
    

    und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.

    Gruß
    Martin


    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MartyBr

      @hoizi1994
      Setze doch mal in der vito.xml

       <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
          	<addr>B005</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>ST</unit>
          	<description>Lueftungsmodus</description>
      </command>
      

      und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.

      H Offline
      H Offline
      Hoizi1994
      schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
      #285

      @martybr im adapter von iobroker?

      da tut sich nix

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hoizi1994

        @martybr im adapter von iobroker?

        da tut sich nix

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #286

        @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?

        Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?

          Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.

          H Offline
          H Offline
          Hoizi1994
          schrieb am zuletzt editiert von
          #287

          @martybr

          so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben

           <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                      <addr>B005</addr>
                      <len>1</len>
                      <unit>ST</unit>
                      <description>Lueftungsmodus</description>
              </command>
          
           <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                      <addr>B005</addr>
                      <len>1</len>
                      <unit>ST</unit>
                      <description>Lueftungsmodus</description>
              </command>
          
          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Hoizi1994

            @martybr

            so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben

             <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                        <addr>B005</addr>
                        <len>1</len>
                        <unit>ST</unit>
                        <description>Lueftungsmodus</description>
                </command>
            
             <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                        <addr>B005</addr>
                        <len>1</len>
                        <unit>ST</unit>
                        <description>Lueftungsmodus</description>
                </command>
            
            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #288

            @hoizi1994
            Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
            Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.

            2023_11_13_18_02_chart.svg

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MartyBr

              @hoizi1994
              Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
              Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.

              2023_11_13_18_02_chart.svg

              H Offline
              H Offline
              Hoizi1994
              schrieb am zuletzt editiert von
              #289

              @martybr nein ohne bestätigt

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Hoizi1994

                @martybr nein ohne bestätigt

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #290

                @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.

                  H Offline
                  H Offline
                  Hoizi1994
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #291

                  @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Hoizi1994

                    @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #292

                    @hoizi1994
                    Du könntest folgende Units testen:
                    Bsp.

                    <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                             <addr>B000</addr>
                             <len>1</len>
                             <unit>BA</unit>
                             <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                    </command>
                    <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                    			<addr>B000</addr>
                    			<len>1</len>
                    			<unit>BA</unit>
                    			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                    </command>
                    <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                    <addr>B000</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>BA</unit>
                                    <description>Abschaltbetrieb</description>
                    </command>
                    <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                    <addr>B000</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>BA</unit>
                                    <description>Warmwasser</description>
                    </command>
                    <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                    <addr>B000</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>BA</unit>
                                    <description>Heizen und Warmwasser</description>
                    </command>
                    
                    <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                    <addr>B020</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>RT</unit>
                                    <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                    </command>
                    <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                    <addr>B020</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>RT</unit>
                                    <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                    </command>
                    <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                            <addr>6015</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>XX</unit>
                            <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                    </command>
                    <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                            <addr>7902</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>XX</unit>
                            <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                    </command>
                    <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                            <addr>7907</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>XX</unit>
                            <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                    </command>
                    

                    Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<

                    <unit name='BetriebsArt'>
                    	   	<abbrev>BA</abbrev>
                    	   	<type>enum</type>
                    	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                    	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                    	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                    	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                    	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                    	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                    	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                     	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                     	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                          	<enum bytes="82" text="4"/>
                    		<enum text='UNKNOWN'/>
                    	</unit>
                    

                    oder

                    <unit name="Einstellwert">
                          	<abbrev>XX</abbrev>
                          	<calc get="V" set="V"/>
                          	<type>uchar</type>
                          	<entity/>
                    </unit>
                    

                    Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MartyBr

                      @hoizi1994
                      Du könntest folgende Units testen:
                      Bsp.

                      <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                               <addr>B000</addr>
                               <len>1</len>
                               <unit>BA</unit>
                               <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                      			<addr>B000</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>BA</unit>
                      			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Abschaltbetrieb</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Warmwasser</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Heizen und Warmwasser</description>
                      </command>
                      
                      <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                      <addr>B020</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>RT</unit>
                                      <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                      </command>
                      <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                      <addr>B020</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>RT</unit>
                                      <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                      </command>
                      <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>6015</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                      </command>
                      <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>7902</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                      </command>
                      <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>7907</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                      </command>
                      

                      Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<

                      <unit name='BetriebsArt'>
                      	   	<abbrev>BA</abbrev>
                      	   	<type>enum</type>
                      	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                      	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                      	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                      	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                      	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                      	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                      	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                       	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                       	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                            	<enum bytes="82" text="4"/>
                      		<enum text='UNKNOWN'/>
                      	</unit>
                      

                      oder

                      <unit name="Einstellwert">
                            	<abbrev>XX</abbrev>
                            	<calc get="V" set="V"/>
                            	<type>uchar</type>
                            	<entity/>
                      </unit>
                      

                      Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.

                      M Offline
                      M Offline
                      McBeath
                      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                      #293

                      Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                      Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.

                      Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                      Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                      Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                      (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)

                      Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                      Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M McBeath

                        Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                        Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.

                        Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                        Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                        Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                        (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)

                        Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                        Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/

                        M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #294

                        @mcbeath
                        Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                        Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @mcbeath
                          Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                          Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                          H Offline
                          H Offline
                          Hoizi1994
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #295

                          @martybr hi martin hab da ne frage kannst du mit dem Debug text was anfangen

                          momentan geht bei mir nix und wollte die Raumtemp anpassen da wir gerade auf Urlaub sind und mir die zu weit runter fällt

                          seit neuem geht nix mehr hättst du da evtl nen tipp? kann nur über vpn zugreifen aufn Raspi

                          DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Command: getTempVLSoll
                          DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Process 1744 tries to aquire lock

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Hoizi1994

                            @martybr hi martin hab da ne frage kannst du mit dem Debug text was anfangen

                            momentan geht bei mir nix und wollte die Raumtemp anpassen da wir gerade auf Urlaub sind und mir die zu weit runter fällt

                            seit neuem geht nix mehr hättst du da evtl nen tipp? kann nur über vpn zugreifen aufn Raspi

                            DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Command: getTempVLSoll
                            DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Process 1744 tries to aquire lock

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #296

                            @hoizi1994
                            Hallo, ich kann nur vermuten. Die Fehlermeldung klingt nach einer Sperre durch einen anderen Prozess. Bist du vielleicht mit SSH und telnet auf dem System?
                            Ich würde den Rechner neu booten.

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MartyBr

                              @hoizi1994
                              Hallo, ich kann nur vermuten. Die Fehlermeldung klingt nach einer Sperre durch einen anderen Prozess. Bist du vielleicht mit SSH und telnet auf dem System?
                              Ich würde den Rechner neu booten.

                              H Offline
                              H Offline
                              Hoizi1994
                              schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
                              #297

                              @martybr ja bin ich mit putty auf telnet

                              wie kann ich denn mit Telnet den Befehl setTempRaumSollRed auf 18 setzten?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #298

                                @hoizi1994

                                So:

                                pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                Trying ::1...
                                Trying 127.0.0.1...
                                Connected to localhost.
                                Escape character is '^]'.
                                vctrld>setTempRaumSollRed 18
                                OK
                                vctrld>getTempRaumSollRed
                                18.000000 °C
                                

                                P.S.
                                Ich habe mich von Vcontrld verabschiedet. Ich nutze nun die Viessmannapi mit dem erweiterten Advance Zugriff. Hintergrund ist eine komplette Umstellung der Heizungssteuerung.

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MartyBr

                                  @hoizi1994

                                  So:

                                  pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                  Trying ::1...
                                  Trying 127.0.0.1...
                                  Connected to localhost.
                                  Escape character is '^]'.
                                  vctrld>setTempRaumSollRed 18
                                  OK
                                  vctrld>getTempRaumSollRed
                                  18.000000 °C
                                  

                                  P.S.
                                  Ich habe mich von Vcontrld verabschiedet. Ich nutze nun die Viessmannapi mit dem erweiterten Advance Zugriff. Hintergrund ist eine komplette Umstellung der Heizungssteuerung.

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Hoizi1994
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #299

                                  @martybr ok danke perfekt

                                  Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Hoizi1994

                                    @martybr ok danke perfekt

                                    Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #300

                                    @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Hoizi1994
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #301

                                      @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut

                                      oder ist 1 ein?

                                      l.g. und danke für dein hilfe

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H Hoizi1994

                                        @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut

                                        oder ist 1 ein?

                                        l.g. und danke für dein hilfe

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #302

                                        @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                        7902

                                        Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:

                                        <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>7902</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                        </command>
                                        <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                        </command>
                                        <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                        </command>
                                        

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MartyBr

                                          @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                          7902

                                          Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:

                                          <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>7902</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                          </command>
                                          <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>7907</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                                                  <addr>7907</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                          </command>
                                          
                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Hoizi1994
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
                                          #303

                                          @martybr oke hat alles geklappt e-heizung läuft mit 1

                                          was mich allerdings schon wunder sobald ich mit Telnet daten abrufe klappt alles wunderbar.

                                          dann klinge ich mich aus und starte den adapter im Iobroker und sobald er das erst mal daten abfragt geht die Ram-auslastung von 85mb auf 70mb runter und dann geht nix mehr hätte da jemand ne idee?

                                          kann das mit der allow ip zusammenhängen hab da <allow ip='192.168.178.0/24'/> drin das sollte doch heißen alle ips zulassen oder?

                                          edit: habe vcontrold auf nem seperaten Pi laufen als wie IOBROKER

                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          940

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe