  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 98.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Hoizi1994

    @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

    @hoizi1994
    Ich habe die Vitovent 300F. Die 200W hat andere Datenpunkte. Versuch mal die Werte zu bekommen. Sind die in deinem Handbuch beschrieben? Teste mal mit einem Wert. Bei mir war es auch ein langwieriges Recherchieren, bis ich die richtigen Werte gefunden hatte.
    Zeige mal deine xml-Dateien, vielleicht finde ich das was.

    So das was ich rausgefunden habe sind nur die Datenpunkte um den volumenstrom der lüftung in % zu ändern

    B005 habe ich bis jetzt nur 2 und 66 rausbekommen 66 war die intensivlüftung wenn mans an der steuerung manuell startet 2 dürfte der betriebsmodus für die zeitsteuerung sein oder so

    Doch wie man in den Leistungsstufen unschaltet bekam ich noch nicht raus. Evtl. hast ein paar tipps wie ich so was rausfinden könnte

    M Offline
    M Offline
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #275

    @hoizi1994 Ich habe auch nur die große Suchmaschine und mein Handbuch durchsucht.
    Evtl. findest du in anderen Foren Infos über die 200W, z,B. FHEM:
    https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

    Das war auch bei meiner 300F eine Sucherei, bis ich die richtigen Werte gefunden habe.

    Edit:
    Schau mal hier:

    
    #       Lüftung
    POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
    SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
    POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
    POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
    POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
    POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
    POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
    POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
    POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
    POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
    POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
    POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
    POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
    

    Hier kommt deine B005 vor: 01F4B00501

    Versuche mal die Werte aus der Tabelle und lass vorne die ersten 4 Zeichen und hinten die letzten 2 Zeichen weg.

    Gruß
    Martin


    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MartyBr

      @hoizi1994 Ich habe auch nur die große Suchmaschine und mein Handbuch durchsucht.
      Evtl. findest du in anderen Foren Infos über die 200W, z,B. FHEM:
      https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

      Das war auch bei meiner 300F eine Sucherei, bis ich die richtigen Werte gefunden habe.

      Edit:
      Schau mal hier:

      
      #       Lüftung
      POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
      SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
      POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
      POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
      POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
      POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
      POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
      POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
      POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
      POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
      POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
      POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
      POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
      

      Hier kommt deine B005 vor: 01F4B00501

      Versuche mal die Werte aus der Tabelle und lass vorne die ersten 4 Zeichen und hinten die letzten 2 Zeichen weg.

      H Offline
      H Offline
      Hoizi1994
      schrieb am zuletzt editiert von
      #276

      @martybr oke danke für die Info

      Hätte da noch ne frage zu den .xml wie sollte die vcontrold aussehen wenn ich eine setadrr66 machen würde für die intensiv Lüftung

      muss ich da von deiner vcontrold.xml noch was hinzufügen ?

      für die Vito dachte ich an sowas oder sehe ich da was falsch?

       <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr66">
          	<addr>B005</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>ST</unit>
          	<description>Intensiv Lueftung</description>
      </command>
      

      bin hier leider ganz neu in dem Thema und finde nichts ähnliches im Inet

      lg. und danke

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hoizi1994

        @martybr oke danke für die Info

        Hätte da noch ne frage zu den .xml wie sollte die vcontrold aussehen wenn ich eine setadrr66 machen würde für die intensiv Lüftung

        muss ich da von deiner vcontrold.xml noch was hinzufügen ?

        für die Vito dachte ich an sowas oder sehe ich da was falsch?

         <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr66">
            	<addr>B005</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>ST</unit>
            	<description>Intensiv Lueftung</description>
        </command>
        

        bin hier leider ganz neu in dem Thema und finde nichts ähnliches im Inet

        lg. und danke

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #277

        @hoizi1994
        Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:

        <protocols>
              <protocol name='P300'>
                  <pid>41</pid>
                  <macros>
                        <macro name='GETADDR'>
                            <command>SEND 00 01</command>
                        </macro>
                  </macros>
                  <commands>
                        <command name="getaddr">
                             <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddrValue">
        						<send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
        				</command>
                        <command name="setaddr0">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr1">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr2">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr16">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr17">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr18">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr19">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr20">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr21">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr22">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr23">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr24">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr25">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr45">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setaddr55">
                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send>
                        </command>
                        <command name="setfunc">
        	   					<send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
        				</command>
                    </commands>
              </protocol>
            </protocols>
        
        

        Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
        Welche Werte musst du in B005 schreiben?

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @hoizi1994
          Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:

          <protocols>
                <protocol name='P300'>
                    <pid>41</pid>
                    <macros>
                          <macro name='GETADDR'>
                              <command>SEND 00 01</command>
                          </macro>
                    </macros>
                    <commands>
                          <command name="getaddr">
                               <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddrValue">
          						<send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
          				</command>
                          <command name="setaddr0">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr1">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr2">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr16">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr17">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr18">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr19">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr20">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr21">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr22">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr23">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr24">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr25">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr45">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setaddr55">
                               <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send>
                          </command>
                          <command name="setfunc">
          	   					<send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
          				</command>
                      </commands>
                </protocol>
              </protocols>
          
          

          Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
          Welche Werte musst du in B005 schreiben?

          M Offline
          M Offline
          McBeath
          schrieb am zuletzt editiert von
          #278

          @Hoizi1994
          Ich danke dir für die infos bzüglich der vito.xml und vcontrold.xml von martybr :+1:

          @martybr
          Hallo Martybr
          ich hätte da mal eine frage zu den JAZ werten, die sind bei mir um den Faktor 10
          zuhoch. Sprich aus 3,5 wird im IOB eine 35.
          Kann man das in der vito.xml irgendwo anpassen?

          Primärkreis Temperatur Eingang ist da (5,9 °C)
          Primärkreis Temperatur Ausgang nicht (0°C)
          Wo kann ich die korrekten Adressen finden?

          Ich habe einen Exprot aller Datapoint der A200 von der Vitosoft.
          Wenn mal die da vielleicht herleiten kann?!?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            Hoizi1994
            schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
            #279

            @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

            @hoizi1994
            Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:

            <protocols>
                  <protocol name='P300'>
                      <pid>41</pid>
                      <macros>
                            <macro name='GETADDR'>
                                <command>SEND 00 01</command>
                            </macro>
                      </macros>
                      <commands>
                            <command name="getaddr">
                                 <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddrValue">
            						<send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
            				</command>
                            <command name="setaddr0">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr1">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr2">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr16">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr17">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr18">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr19">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr20">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr21">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr22">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr23">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr24">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr25">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr45">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setaddr55">
                                 <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send>
                            </command>
                            <command name="setfunc">
            	   					<send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
            				</command>
                        </commands>
                  </protocol>
                </protocols>
            
            

            Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
            Welche Werte musst du in B005 schreiben?

            Einen wert von 66 muss ich schreiben

            Wenn ich hier die setaddr55 kopiere und auf 66 ändere müsste das doch passen oder was bedeuted das hinterer hexlen usw? muss da auch was gändert werden

            edit: sollte 1 bite sein der B005

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Hoizi1994

              @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

              @hoizi1994
              Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:

              <protocols>
                    <protocol name='P300'>
                        <pid>41</pid>
                        <macros>
                              <macro name='GETADDR'>
                                  <command>SEND 00 01</command>
                              </macro>
                        </macros>
                        <commands>
                              <command name="getaddr">
                                   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddrValue">
              						<send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
              				</command>
                              <command name="setaddr0">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr1">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr2">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr16">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr17">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr18">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr19">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr20">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr21">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr22">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr23">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr24">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr25">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr45">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setaddr55">
                                   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send>
                              </command>
                              <command name="setfunc">
              	   					<send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
              				</command>
                          </commands>
                    </protocol>
                  </protocols>
              
              

              Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
              Welche Werte musst du in B005 schreiben?

              Einen wert von 66 muss ich schreiben

              Wenn ich hier die setaddr55 kopiere und auf 66 ändere müsste das doch passen oder was bedeuted das hinterer hexlen usw? muss da auch was gändert werden

              edit: sollte 1 bite sein der B005

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #280

              @hoizi1994
              Probiere doch setaddr1 aus. Hier ist die Länge auf 1 Byte definiert.

              Also:

               <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr1">
                  	<addr>B005</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>ST</unit>
                  	<description>Intensiv Lueftung</description>
              </command>
              

              Ist nur meine Vermutung, habe ich nicht getestet.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MartyBr

                @hoizi1994
                Probiere doch setaddr1 aus. Hier ist die Länge auf 1 Byte definiert.

                Also:

                 <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr1">
                    	<addr>B005</addr>
                    	<len>1</len>
                    	<unit>ST</unit>
                    	<description>Intensiv Lueftung</description>
                </command>
                

                Ist nur meine Vermutung, habe ich nicht getestet.

                H Offline
                H Offline
                Hoizi1994
                schrieb am zuletzt editiert von
                #281

                @martybr

                wenn ich getLueftung bei Intensivlüftung mache kommt ein wert von 66 sollte dann die setaddr nicht auch 66 haben?

                lg.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Hoizi1994

                  @martybr

                  wenn ich getLueftung bei Intensivlüftung mache kommt ein wert von 66 sollte dann die setaddr nicht auch 66 haben?

                  lg.

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #282

                  @hoizi1994 Du musst hier den Namen "setaddrxxx" vom Wert unterscheiden. Wenn du als Wert "66" bekommst, dann benötigst du auch eine Definition die zumindest 2 byte definiert.
                  Wie list du den Wert "getLueftung" aus? Kannst du nicht direkt mit den gleichen Adressen eine Definition "setLueftung" machen und dort z.B. als Wert die 66 eintragen?

                  Zeige mal die Passage aus der vcontrold.cml und der vito.xml

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @hoizi1994 Du musst hier den Namen "setaddrxxx" vom Wert unterscheiden. Wenn du als Wert "66" bekommst, dann benötigst du auch eine Definition die zumindest 2 byte definiert.
                    Wie list du den Wert "getLueftung" aus? Kannst du nicht direkt mit den gleichen Adressen eine Definition "setLueftung" machen und dort z.B. als Wert die 66 eintragen?

                    Zeige mal die Passage aus der vcontrold.cml und der vito.xml

                    H Offline
                    H Offline
                    Hoizi1994
                    schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
                    #283

                    @martybr

                    so lese ich aus
                    vito:

                     <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                        	<addr>B005</addr>
                        	<len>1</len>
                        	<unit>ST</unit>
                        	<description>Lueftungsmodus</description>
                    </command>
                    

                    wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb

                    vcontrold

                                <command name="setaddr6">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                                </command>
                    

                    müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Hoizi1994

                      @martybr

                      so lese ich aus
                      vito:

                       <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                          	<addr>B005</addr>
                          	<len>1</len>
                          	<unit>ST</unit>
                          	<description>Lueftungsmodus</description>
                      </command>
                      

                      wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb

                      vcontrold

                                  <command name="setaddr6">
                                       <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                                  </command>
                      

                      müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #284

                      @hoizi1994
                      Setze doch mal in der vito.xml

                       <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                          	<addr>B005</addr>
                          	<len>1</len>
                          	<unit>ST</unit>
                          	<description>Lueftungsmodus</description>
                      </command>
                      

                      und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @hoizi1994
                        Setze doch mal in der vito.xml

                         <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                            	<addr>B005</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>ST</unit>
                            	<description>Lueftungsmodus</description>
                        </command>
                        

                        und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.

                        H Offline
                        H Offline
                        Hoizi1994
                        schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
                        #285

                        @martybr im adapter von iobroker?

                        da tut sich nix

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Hoizi1994

                          @martybr im adapter von iobroker?

                          da tut sich nix

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #286

                          @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?

                          Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MartyBr

                            @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?

                            Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.

                            H Offline
                            H Offline
                            Hoizi1994
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #287

                            @martybr

                            so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben

                             <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                                        <addr>B005</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>ST</unit>
                                        <description>Lueftungsmodus</description>
                                </command>
                            
                             <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                                        <addr>B005</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>ST</unit>
                                        <description>Lueftungsmodus</description>
                                </command>
                            
                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Hoizi1994

                              @martybr

                              so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben

                               <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                                          <addr>B005</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>ST</unit>
                                          <description>Lueftungsmodus</description>
                                  </command>
                              
                               <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                                          <addr>B005</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>ST</unit>
                                          <description>Lueftungsmodus</description>
                                  </command>
                              
                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #288

                              @hoizi1994
                              Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
                              Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.

                              2023_11_13_18_02_chart.svg

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @hoizi1994
                                Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
                                Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.

                                2023_11_13_18_02_chart.svg

                                H Offline
                                H Offline
                                Hoizi1994
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #289

                                @martybr nein ohne bestätigt

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hoizi1994

                                  @martybr nein ohne bestätigt

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #290

                                  @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MartyBr

                                    @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hoizi1994
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #291

                                    @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Hoizi1994

                                      @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #292

                                      @hoizi1994
                                      Du könntest folgende Units testen:
                                      Bsp.

                                      <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                                               <addr>B000</addr>
                                               <len>1</len>
                                               <unit>BA</unit>
                                               <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                                      </command>
                                      <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                                      			<addr>B000</addr>
                                      			<len>1</len>
                                      			<unit>BA</unit>
                                      			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                                      </command>
                                      <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                                      <addr>B000</addr>
                                                      <len>1</len>
                                                      <unit>BA</unit>
                                                      <description>Abschaltbetrieb</description>
                                      </command>
                                      <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                                      <addr>B000</addr>
                                                      <len>1</len>
                                                      <unit>BA</unit>
                                                      <description>Warmwasser</description>
                                      </command>
                                      <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                                      <addr>B000</addr>
                                                      <len>1</len>
                                                      <unit>BA</unit>
                                                      <description>Heizen und Warmwasser</description>
                                      </command>
                                      
                                      <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                                      <addr>B020</addr>
                                                      <len>1</len>
                                                      <unit>RT</unit>
                                                      <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                                      </command>
                                      <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                                      <addr>B020</addr>
                                                      <len>1</len>
                                                      <unit>RT</unit>
                                                      <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                                      </command>
                                      <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                              <addr>6015</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                              <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                                      </command>
                                      <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                              <addr>7902</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                              <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                      </command>
                                      <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                              <addr>7907</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                      </command>
                                      

                                      Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<

                                      <unit name='BetriebsArt'>
                                      	   	<abbrev>BA</abbrev>
                                      	   	<type>enum</type>
                                      	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                      	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                      	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                      	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                                      	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                      	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                      	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                       	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                       	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                                            	<enum bytes="82" text="4"/>
                                      		<enum text='UNKNOWN'/>
                                      	</unit>
                                      

                                      oder

                                      <unit name="Einstellwert">
                                            	<abbrev>XX</abbrev>
                                            	<calc get="V" set="V"/>
                                            	<type>uchar</type>
                                            	<entity/>
                                      </unit>
                                      

                                      Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @hoizi1994
                                        Du könntest folgende Units testen:
                                        Bsp.

                                        <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                                                 <addr>B000</addr>
                                                 <len>1</len>
                                                 <unit>BA</unit>
                                                 <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                                        </command>
                                        <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                                        			<addr>B000</addr>
                                        			<len>1</len>
                                        			<unit>BA</unit>
                                        			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                                        </command>
                                        <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Abschaltbetrieb</description>
                                        </command>
                                        <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Warmwasser</description>
                                        </command>
                                        <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Heizen und Warmwasser</description>
                                        </command>
                                        
                                        <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>B020</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                                        </command>
                                        <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                                        <addr>B020</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                                        </command>
                                        <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>6015</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                                        </command>
                                        <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>7902</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                        </command>
                                        <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                        </command>
                                        

                                        Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<

                                        <unit name='BetriebsArt'>
                                        	   	<abbrev>BA</abbrev>
                                        	   	<type>enum</type>
                                        	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                        	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                        	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                        	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                                        	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                        	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                        	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                         	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                         	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                                              	<enum bytes="82" text="4"/>
                                        		<enum text='UNKNOWN'/>
                                        	</unit>
                                        

                                        oder

                                        <unit name="Einstellwert">
                                              	<abbrev>XX</abbrev>
                                              	<calc get="V" set="V"/>
                                              	<type>uchar</type>
                                              	<entity/>
                                        </unit>
                                        

                                        Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        McBeath
                                        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                        #293

                                        Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                                        Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.

                                        Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                                        Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                                        Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                                        (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)

                                        Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                                        Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M McBeath

                                          Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                                          Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.

                                          Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                                          Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                                          Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                                          (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)

                                          Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                                          Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #294

                                          @mcbeath
                                          Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                                          Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          652

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe