    Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @funcarv3r last edited by

      @funcarv3r
      Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.

      55ad0c93-c2d0-4cb4-833b-546304796a7f-image.png

      "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
      Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
      Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        funcarv3r @Codierknecht last edited by

        @codierknecht
        Perfekt, danke, funktioniert.

        Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @funcarv3r last edited by

          @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.

          Blockly_temp.JPG

          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by

            @paul53
            Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet 😉

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Codierknecht last edited by paul53

              @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet

              Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
              Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.

              EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).

              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by

                @paul53
                Stimmt auch wieder.
                Wie immer ist Deine Lösung die elegantere 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  AXMLM last edited by

                  So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.

                  003908b1-684c-4d66-b708-6f24796b167b-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    chuck2941 last edited by

                    Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                    Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                    Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                    Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                    Ohne diesen funktioniert es auch.
                    Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.

                    a31b25e5-74d4-47ce-b2a6-b491b0a2431b-image.png

                    Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by

                      @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

                      Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.

                      Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
                      Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.

                      bc33135d-4356-4033-8dab-d3d561d9360b-image.png
                      Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @chuck2941 last edited by paul53

                        @chuck2941
                        Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!

                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Glatt übersehen 😞

                          @chuck2941
                          Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
                          Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            chuck2941 last edited by chuck2941

                            Danke schon mal für die Tipps.
                            Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                            Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                            Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?

                            Habe es geändert.

                            12ada32c-7ed9-4b1a-9469-dfa4500eab83-image.png

                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by

                              @chuck2941
                              Sind das verschiedene DP?
                              e99a24dc-84b3-4f59-9956-d9a990438b85-image.png
                              Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.

                              b54fa6ad-70a8-4ed3-8c1f-6299dd60855c-image.png
                              Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                              Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                chuck2941 @Codierknecht last edited by

                                @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                                Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                                Das wäre ja viel einfacher.
                                Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?

                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by

                                  @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

                                  Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?

                                  Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    chuck2941 @Codierknecht last edited by

                                    @codierknecht danke, werde ich testen👍

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bikerbiker12 @paul53 last edited by

                                      @paul53 Servus zusammen,
                                      Mein Licht geht manchmal unwillkürlich aus, nach einer unbestimmten Zeit! Teilweise funktioniert esmauch wie es soll, also nach Bewegung im Sensorbereich, bleibt es an! Manchmal aber halt auch nicht! Werd nicht ganz schlau daraus! Der BWM ist ein HMIP-smi55-2, der hat unten noch einen Taster, der das Licht manuell steuert. Eigentlich sollte er es dauerhaft einschalten nach Betätigung, es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                      Kann mir hier bitte jemand helfen?

                                      IMG_0040.jpeg IMG_0041.jpeg

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @bikerbiker12 last edited by

                                        @bikerbiker12 sagte: es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!

                                        Führe beide Skripte zusammen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bikerbiker12 @paul53 last edited by

                                          @paul53 so, Haftbedingungen wenig gedauert, sorry! Ich teste aktuell dein Skript und es scheint zu funktionieren!
                                          Ob es in der Praxis dann Sinn macht manuell schalten zu können wird sich zeigen!
                                          Interessant wäre noch die Möglichheit zu dimmen über diesen Schalter, mittels langem Tastendruck!

                                          Danke dir schon mal

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            topsurfer @bikerbiker12 last edited by

                                            Hallo,
                                            ausgehend von Pauls53 Script (https://forum.iobroker.net/topic/40571/blockly-script-zeitgesteuert-mit-bewegungsmelder/4?_=1743261109479) wollte ich es ein wenig (quick & dirty) erweitern, so dass das Licht tagsüber nicht automatisch ausgeht, wenn es zuvor manuell eingeschaltet wurde (aber der Bewegungsmelder meint, es wieder ausschalten zu müssen).

                                            Konkret verstehe ich nicht, warum der untere "mache" Teil (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft (Bsp: 16:30 Uhr) (der oberer mache-Teil (Lampe an) wird ja korrekter weise nicht ausgeführt, weil es ja nicht im vorgegebenen Zeitfenster liegt.

                                            2025-03-29_164513.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            927
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            10
                                            36
                                            7243
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo