Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
36 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F funcarv3r

    @paul53
    Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.

    Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?

    Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...

    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @funcarv3r sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

    das Script

    Zeigen!
    Das sieht bei jedem leicht anders aus.

    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @funcarv3r sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

      das Script

      Zeigen!
      Das sieht bei jedem leicht anders aus.

      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge

      F Offline
      F Offline
      funcarv3r
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @codierknecht
      3ddf71bb-f909-4b7b-aa2e-5189516ec919-image.png

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F funcarv3r

        @codierknecht
        3ddf71bb-f909-4b7b-aa2e-5189516ec919-image.png

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @funcarv3r
        Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.

        55ad0c93-c2d0-4cb4-833b-546304796a7f-image.png

        "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
        Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
        Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @funcarv3r
          Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.

          55ad0c93-c2d0-4cb4-833b-546304796a7f-image.png

          "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
          Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
          Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.

          F Offline
          F Offline
          funcarv3r
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @codierknecht
          Perfekt, danke, funktioniert.

          Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F funcarv3r

            @paul53
            Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.

            Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?

            Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.

              Blockly_temp.JPG

              CodierknechtC Online
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @paul53
              Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet ;-)

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @paul53
                Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet ;-)

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #17

                @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet

                Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
                Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.

                EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet

                  Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
                  Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.

                  EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).

                  CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @paul53
                  Stimmt auch wieder.
                  Wie immer ist Deine Lösung die elegantere ;-)

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    AXMLM
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.

                    003908b1-684c-4d66-b708-6f24796b167b-image.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      chuck2941
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                      Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                      Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                      Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                      Ohne diesen funktioniert es auch.
                      Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.

                      a31b25e5-74d4-47ce-b2a6-b491b0a2431b-image.png

                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • C chuck2941

                        Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                        Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                        Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                        Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                        Ohne diesen funktioniert es auch.
                        Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.

                        a31b25e5-74d4-47ce-b2a6-b491b0a2431b-image.png

                        CodierknechtC Online
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

                        Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.

                        Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
                        Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.

                        bc33135d-4356-4033-8dab-d3d561d9360b-image.png
                        Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C chuck2941

                          Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                          Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                          Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                          Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                          Ohne diesen funktioniert es auch.
                          Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.

                          a31b25e5-74d4-47ce-b2a6-b491b0a2431b-image.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #22

                          @chuck2941
                          Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @chuck2941
                            Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!

                            CodierknechtC Online
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @paul53
                            Glatt übersehen :-(

                            @chuck2941
                            Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
                            Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.

                            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              chuck2941
                              schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                              #24

                              Danke schon mal für die Tipps.
                              Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                              Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                              Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?

                              Habe es geändert.

                              12ada32c-7ed9-4b1a-9469-dfa4500eab83-image.png

                              CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C chuck2941

                                Danke schon mal für die Tipps.
                                Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                                Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                                Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?

                                Habe es geändert.

                                12ada32c-7ed9-4b1a-9469-dfa4500eab83-image.png

                                CodierknechtC Online
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @chuck2941
                                Sind das verschiedene DP?
                                e99a24dc-84b3-4f59-9956-d9a990438b85-image.png
                                Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.

                                b54fa6ad-70a8-4ed3-8c1f-6299dd60855c-image.png
                                Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                                Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • CodierknechtC Codierknecht

                                  @chuck2941
                                  Sind das verschiedene DP?
                                  e99a24dc-84b3-4f59-9956-d9a990438b85-image.png
                                  Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.

                                  b54fa6ad-70a8-4ed3-8c1f-6299dd60855c-image.png
                                  Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                                  Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  chuck2941
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                                  Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                                  Das wäre ja viel einfacher.
                                  Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?

                                  CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C chuck2941

                                    @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                                    Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                                    Das wäre ja viel einfacher.
                                    Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?

                                    CodierknechtC Online
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

                                    Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?

                                    Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.

                                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CodierknechtC Codierknecht

                                      @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:

                                      Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?

                                      Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      chuck2941
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @codierknecht danke, werde ich testen:+1:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Wszene sagte:

                                        Ich würde es so machen

                                        ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.

                                        EDIT: Funktioniert so nicht.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bikerbiker12
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @paul53 Servus zusammen,
                                        Mein Licht geht manchmal unwillkürlich aus, nach einer unbestimmten Zeit! Teilweise funktioniert esmauch wie es soll, also nach Bewegung im Sensorbereich, bleibt es an! Manchmal aber halt auch nicht! Werd nicht ganz schlau daraus! Der BWM ist ein HMIP-smi55-2, der hat unten noch einen Taster, der das Licht manuell steuert. Eigentlich sollte er es dauerhaft einschalten nach Betätigung, es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                        Kann mir hier bitte jemand helfen?

                                        IMG_0040.jpeg IMG_0041.jpeg

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bikerbiker12

                                          @paul53 Servus zusammen,
                                          Mein Licht geht manchmal unwillkürlich aus, nach einer unbestimmten Zeit! Teilweise funktioniert esmauch wie es soll, also nach Bewegung im Sensorbereich, bleibt es an! Manchmal aber halt auch nicht! Werd nicht ganz schlau daraus! Der BWM ist ein HMIP-smi55-2, der hat unten noch einen Taster, der das Licht manuell steuert. Eigentlich sollte er es dauerhaft einschalten nach Betätigung, es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                          Kann mir hier bitte jemand helfen?

                                          IMG_0040.jpeg IMG_0041.jpeg

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @bikerbiker12 sagte: es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!

                                          Führe beide Skripte zusammen:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          775

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe