  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.3k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Issr4kI Issr4k

    @march sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

    Dass nur der Heizstab läuft für WW Aufbereitung ist nicht möglich.

    Das stimmt so nicht, man kann den Verdichter sperren und dann arbeitet nur der Durchlauferhitzer.

    Seihe weiter oben im Thread mein Beitrag mit den Adressen dazu.

    M Offline
    M Offline
    march
    schrieb am zuletzt editiert von march
    #251

    @issr4k

    Danke für die Korrektur. Ich hab deinen Post dazu jetzt aber nicht auf Anhieb gefunden.
    EDit: das musste die Adresse 5100 "Freigabe Verdichter"
    Gibts im Zusammenhang noch weitere Parameter, die es anzupassen gilt, wenn man nur den Heizstab nutzen will für WW im Sommer z.B.?

    Und das war die Aussage vom Techniker, als ich danach gefragt hatte.

    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jumbo125

      @march danke dir.
      ds heißt durchlauferhitzer schaltet sich erst bei 10 differenz zu ist und soll wert an???? auch wenn ich WW mit elektro aktiviert habe???
      kann ich das reduzerien. hätte gerne, das er bereits bei 2 grad unterschied dazuschaltet, bei PV überhscuss

      M Offline
      M Offline
      march
      schrieb am zuletzt editiert von
      #252

      @jumbo125

      Das geht bestimmt in der Codierebene1 oder 2. Kenne leider die Adresse nicht.
      Ich bin mir aber selbst noch nicht schlüssig, ob es Sinn macht oder nicht, denn der Heizstab würde ja bei jedem Aufheizvorgang mit anspringen.

      Und das passt gut in den Kontext zum eben angesprochenen kompletten Blockieren der WP...
      Sie hat ja doch einen deutlich besseren Wirkungsgrad als der Heizstab, aus 1kw werden es ja rund ~3-4kw.
      Ich denke, nur wenn man einen hohen PV Überschuss hat, macht es Sinn.
      In den dunklen Monaten aber eher weniger

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M march

        @issr4k

        Danke für die Korrektur. Ich hab deinen Post dazu jetzt aber nicht auf Anhieb gefunden.
        EDit: das musste die Adresse 5100 "Freigabe Verdichter"
        Gibts im Zusammenhang noch weitere Parameter, die es anzupassen gilt, wenn man nur den Heizstab nutzen will für WW im Sommer z.B.?

        Und das war die Aussage vom Techniker, als ich danach gefragt hatte.

        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von
        #253

        @march https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/85

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @march https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/85

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #254

          @issr4k
          Ich habe nun alle mich interessierenden Werte aus der VitoCal auslesen können. Auch die Werte aus der Lüftung (VitoVent 300F) kommen sauber an. Ich konnte Auber den Wert für den Bypass nicht steuern.

          Für alle die sich für die Werte auch interessieren, hier die beiden XML:

          vcontrold.xml
          vito.xml

          Die meisten Werte ziehe ich im 2 Min. Rhythmus. Die Statistik Werte 1 Std.

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          1 Antwort Letzte Antwort
          3
          • H Offline
            H Offline
            Hoizi1994
            schrieb am zuletzt editiert von
            #255

            Hey leute hätte da mal ne frage ich würde einen eigenen Host für vcontrold nutzen brauch ich für die Vorinstallation schon das Kabel oder ist das egal? Wie bringe ich die xml datein auf den Raspi und wie kann ich diese dann bearbeiten?

            Lg.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #256

              @hoizi1994 So lange der Viessmann Adapter nicht läuft brauchst du das Opto Link nicht. Der VControl Daemon startet aber ohne USB Anschluss nicht.
              Zur Vorbereitung brauchst du also das Opto Link Kabel nicht.
              Ich habe für VControld einen eigenen Gateway Rechner (Tinkerboard von Asus ähnlich Raspi) aufgebaut, der direkt neben der Heizung befestigt ist.
              Die Administration der XML Dateien dann man per Texteditor auf dem Raspi machen. Initial habe ich die Dateien per FileZilla (ähnlich wie WinSCP) auf den Linux Rechner geschoben.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MartyBr

                @hoizi1994 So lange der Viessmann Adapter nicht läuft brauchst du das Opto Link nicht. Der VControl Daemon startet aber ohne USB Anschluss nicht.
                Zur Vorbereitung brauchst du also das Opto Link Kabel nicht.
                Ich habe für VControld einen eigenen Gateway Rechner (Tinkerboard von Asus ähnlich Raspi) aufgebaut, der direkt neben der Heizung befestigt ist.
                Die Administration der XML Dateien dann man per Texteditor auf dem Raspi machen. Initial habe ich die Dateien per FileZilla (ähnlich wie WinSCP) auf den Linux Rechner geschoben.

                H Offline
                H Offline
                Hoizi1994
                schrieb am zuletzt editiert von
                #257

                @martybr

                Alles klar danke. Also einfach nach der Installations doku gehen von openv oder?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Hoizi1994

                  @martybr

                  Alles klar danke. Also einfach nach der Installations doku gehen von openv oder?

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #258

                  @hoizi1994
                  Genau. Zuerst das Basisbetriebssystem installieren. Ich habe dort nun Debian 12 Bookworm laufen, das hat den udev Fehler nicht mehr.

                  Danach vcontrold nach Anweisung installieren, den USB Port richtig eintragen und die xml Dateien ins Verzeichnis kopieren.

                  Ich würde zuerst nicht einer abgespeckten vito.xml beginnen und schauen, ob überhaupt Werte kommen. Zum testen wird gerne die Außentemperatur herangezogen.
                  Viel Erfolg.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @hoizi1994
                    Genau. Zuerst das Basisbetriebssystem installieren. Ich habe dort nun Debian 12 Bookworm laufen, das hat den udev Fehler nicht mehr.

                    Danach vcontrold nach Anweisung installieren, den USB Port richtig eintragen und die xml Dateien ins Verzeichnis kopieren.

                    Ich würde zuerst nicht einer abgespeckten vito.xml beginnen und schauen, ob überhaupt Werte kommen. Zum testen wird gerne die Außentemperatur herangezogen.
                    Viel Erfolg.

                    H Offline
                    H Offline
                    Hoizi1994
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #259

                    @martybr

                    Lassen sich auch einzelne commands in putty etc. auslesen und schreiben um die Datenpunkte zu testen? Oder wie wird das gemacht zum testen?

                    Lg.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #260

                      @hoizi1994
                      Das kannst du machen. Die Anleitung in openV ist sehr gut:

                      https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi

                      In Kürze:

                      • Per SSH (oder per Putty) auf das System aufschalten
                      • Per Telnet sich mit Vcontrold verbinden (telnet localhost 3002)
                      • Werte abfragen (z.B. getTempA)

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @hoizi1994
                        Das kannst du machen. Die Anleitung in openV ist sehr gut:

                        https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi

                        In Kürze:

                        • Per SSH (oder per Putty) auf das System aufschalten
                        • Per Telnet sich mit Vcontrold verbinden (telnet localhost 3002)
                        • Werte abfragen (z.B. getTempA)
                        H Offline
                        H Offline
                        Hoizi1994
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #261

                        @martybr ach gott das habe ich übersehen danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                          Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                          Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                          POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                          
                          

                          Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                          Hallo zusammen,
                          
                          ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                          
                          Code: [Auswählen]
                          #       Lüftung
                          POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                          SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                          POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                          POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                          POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                          POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                          POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                          POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                          POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                          POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                          POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                          
                          Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                          
                          Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                          
                          Danke, mohel
                          

                          Hier der LinK:
                          https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                          H Offline
                          H Offline
                          Hoizi1994
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #262

                          @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                          @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                          Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                          Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                          POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                          
                          

                          Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                          Hallo zusammen,
                          
                          ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                          
                          Code: [Auswählen]
                          #       Lüftung
                          POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                          SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                          POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                          POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                          POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                          POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                          POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                          POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                          POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                          POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                          POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                          
                          Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                          
                          Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                          
                          Danke, mohel
                          

                          Hier der LinK:
                          https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                          Wie sieht denn hier aus hat hier jemand ne Vitovent 200w? Würde hier gerne so wie beim 1 malige Warmwasserbereitung die Intensiv Lüftung 1x aktivieren würde hier lediglich die Adresse auf B005 zum austauschen reichen?

                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Hoizi1994

                            @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                            @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                            Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                            Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                            POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                            POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                            POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                            
                            

                            Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                            Hallo zusammen,
                            
                            ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                            
                            Code: [Auswählen]
                            #       Lüftung
                            POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                            SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                            POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                            POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                            POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                            POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                            POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                            POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                            POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                            POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                            POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                            POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                            POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                            
                            Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                            
                            Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                            
                            Danke, mohel
                            

                            Hier der LinK:
                            https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                            Wie sieht denn hier aus hat hier jemand ne Vitovent 200w? Würde hier gerne so wie beim 1 malige Warmwasserbereitung die Intensiv Lüftung 1x aktivieren würde hier lediglich die Adresse auf B005 zum austauschen reichen?

                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                            #263

                            @hoizi1994 Bei der Vitovent kannst du hier nur auf Marty hoffen.
                            Alternativ schau hier mal https://github.com/philippoo66/ViessData21

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #264

                              @hoizi1994
                              Ich habe die Vitovent 300F. Die 200W hat andere Datenpunkte. Versuch mal die Werte zu bekommen. Sind die in deinem Handbuch beschrieben? Teste mal mit einem Wert. Bei mir war es auch ein langwieriges Recherchieren, bis ich die richtigen Werte gefunden hatte.
                              Zeige mal deine xml-Dateien, vielleicht finde ich das was.

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @hoizi1994
                                Ich habe die Vitovent 300F. Die 200W hat andere Datenpunkte. Versuch mal die Werte zu bekommen. Sind die in deinem Handbuch beschrieben? Teste mal mit einem Wert. Bei mir war es auch ein langwieriges Recherchieren, bis ich die richtigen Werte gefunden hatte.
                                Zeige mal deine xml-Dateien, vielleicht finde ich das was.

                                H Offline
                                H Offline
                                Hoizi1994
                                schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
                                #265

                                @martybr @Issr4k

                                so hab jetzt alles mal so beinander :D

                                leider startet der Adapter im Iobroker nicht da keine Verbindung zum Host ist, andere IP also diese eingetragen mit den SSH Zugangs Daten leider tut sich nix. Wie könnt ich prüfen an was es liegt per Telnet über SSH funktioniert alles soweit

                                hat da wer ne idee?

                                hat sich erledigt hab das problem gefunden danke trotzdem musste den adapter löschen und neu laden dann gings

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hoizi1994

                                  @martybr @Issr4k

                                  so hab jetzt alles mal so beinander :D

                                  leider startet der Adapter im Iobroker nicht da keine Verbindung zum Host ist, andere IP also diese eingetragen mit den SSH Zugangs Daten leider tut sich nix. Wie könnt ich prüfen an was es liegt per Telnet über SSH funktioniert alles soweit

                                  hat da wer ne idee?

                                  hat sich erledigt hab das problem gefunden danke trotzdem musste den adapter löschen und neu laden dann gings

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  McBeath
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #266

                                  Hey Leute,
                                  Wie ich hier so lese habt ihr eure Viessmann mit Optolink und vcontrol ja am laufen.

                                  Hätte denn jemand für einen absoluten Anfänger eine step by step
                                  Anleitung wie und was ich installieren und konfigurieren muss?

                                  Hab einen Pi4 neben der Heizung und das Optolink Kabel ist vorhanden und angeschlossen.
                                  Auf dem Pi läuft der iobroker und der Viessmann Adapter ist drauf.

                                  Wie bekomme ich denn jetzt das Kabel zum Adapter durch gereicht?
                                  Vcontrol muss her und irgendwie konfiguriert werden!?!

                                  Wäre sehr dankbar für die Erleuchtung. :blush:

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #267

                                    @mcbeath Hier ist eine gute Anleitung zur Installation der Software "VControld":
                                    https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M McBeath

                                      Hey Leute,
                                      Wie ich hier so lese habt ihr eure Viessmann mit Optolink und vcontrol ja am laufen.

                                      Hätte denn jemand für einen absoluten Anfänger eine step by step
                                      Anleitung wie und was ich installieren und konfigurieren muss?

                                      Hab einen Pi4 neben der Heizung und das Optolink Kabel ist vorhanden und angeschlossen.
                                      Auf dem Pi läuft der iobroker und der Viessmann Adapter ist drauf.

                                      Wie bekomme ich denn jetzt das Kabel zum Adapter durch gereicht?
                                      Vcontrol muss her und irgendwie konfiguriert werden!?!

                                      Wäre sehr dankbar für die Erleuchtung. :blush:

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Hoizi1994
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #268

                                      @mcbeath hatte das selbe thema die vergangen 2 wochen auch vor mir :D war nicht so easy mMn bin aber aktuell nur soweit dass ich daten abfragen kann kannst mir ruhig auch nachtrichten schreiben wenn was unklar ist an der Installation :)

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @mcbeath Hier ist eine gute Anleitung zur Installation der Software "VControld":
                                        https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi

                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #269

                                        @martybr
                                        Weißt du ob es generell möglich ist die Heizkreispumpe (Mischer) ein bzw. auszuschalten?
                                        Bei mir ist das die Adresse 048E, lesen geht ohne Probleme, aber schreiben will er nicht.

                                        vito.xml - Adresse 048E

                                        		<command name="getHK2_Heizkreispumpe_aktiv" protocmd="getaddr">
                                        			<addr>048E</addr>
                                        			<len>1</len>
                                        			<description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
                                        			<unit>BST2</unit>
                                        		</command>
                                        

                                        vcontrold.xml - Definition BST2

                                        		<unit name='Bitstatus_Boolean'>
                                        			<abbrev>BST2</abbrev>
                                        			<type>enum</type>
                                        			<enum bytes='00' text='0'/>
                                        			<enum bytes='01' text='1'/>
                                        			<enum bytes='02' text='NV'/>
                                        			<enum text='UNKNOWN'/>
                                        		</unit>
                                        

                                        <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                                        <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Hoizi1994

                                          @mcbeath hatte das selbe thema die vergangen 2 wochen auch vor mir :D war nicht so easy mMn bin aber aktuell nur soweit dass ich daten abfragen kann kannst mir ruhig auch nachtrichten schreiben wenn was unklar ist an der Installation :)

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          McBeath
                                          schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                          #270

                                          @hoizi1994
                                          Hey hoizi,
                                          Auf das Angebot komme ich doch gerne zurück. :flushed:
                                          Verbindung steht soweit, bekomme wohl noch keine Daten.
                                          Schätze es liegt an der ID in der vcontrold.xmd.

                                          Wer weis wo ich diese her bekomme?
                                          Vitokal A200 - VT 200 (WO1C):confused:

                                          Habe was in der ecnDataPointType.xml der Vitosoft gefunden...

                                          <DataPointType>
                                              <ID>V200GW1</ID>
                                              <Description>Allgemeine Produktbeschreibung: Vitotronic 200 GW1</Description>
                                              <Identification>20A4</Identification>
                                              <IdentificationExtension>0100</IdentificationExtension>
                                              <IdentificationExtensionTill>0106</IdentificationExtensionTill>
                                              <Options>undefined</Options>
                                              <EventOptimisation>0</EventOptimisation>
                                              <ControllerType>2</ControllerType>
                                              <ErrorType>1</ErrorType>
                                            </DataPointType>
                                            <DataPointType>
                                          

                                          Ist die 20A4 meine ID?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          426

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe