Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
574 Beiträge 110 Kommentatoren 223.5k Aufrufe 108 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    Bolli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #423

    Ist es möglich mit node-red , 3huawei wechselrichter in Kaskade mit 3 unterschiedlichen Modbus ID auszulesen ? Verstehe ich es so , dass die Unit ID die Modbus ID ist ?
    Ich möchte von allen drei die aktuelle leistung abfragen, ist das möglich ?

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B badsnoopy667

      @christof-lewandowski
      Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
      Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
      Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.

      Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
      HA Integration

      Ich habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?

      D Offline
      D Offline
      Doom.86
      schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
      #424

      @badsnoopy667 an forced Charge bin ich gerade dran. Ich hab es über das Tour Register geschafft, die Werte alle einzeln für die Perioden auszulesen, aber leider nicht geschafft zu schreiben. Seit heute habe ich ein Skript im Versuch laufen, ob das laden theoretisch funktionieren würde. Gibt es hier im forum: https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte

      Wenn das funktioniert, mache ich mich weiter an das laden. Somit habe ich dann schon mal einen datenpunkt.

      Mit dem force charging muss man so wie ich es gesehen habe, mindestens 3 Register schreiben. Das erste zum laden, das zweite der gewünschte SoC und als dritter, die ladeleistung.

      Christof LewandowskiC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Bolli

        Ist es möglich mit node-red , 3huawei wechselrichter in Kaskade mit 3 unterschiedlichen Modbus ID auszulesen ? Verstehe ich es so , dass die Unit ID die Modbus ID ist ?
        Ich möchte von allen drei die aktuelle leistung abfragen, ist das möglich ?

        D Offline
        D Offline
        Doom.86
        schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
        #425

        @bolli ich habe bei mir zwei Wechselrichter in Kaskade. Der erste ist meine ich unit 0 und der zweite unit 1. Oder es ist unit 1 und unit 2. Auf jedenfall ist der zweite eine unit id höher als der erste. Sollte so dann auch mit 3 Wechselrichter funktionieren.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChristianSrC ChristianSr

          @alexander85 danke. das wars.

          B Offline
          B Offline
          Bolli
          schrieb am zuletzt editiert von
          #426

          @christiansr ich habe auch drei Wechselrichter in Kaskade. Muss ich bei Unit-ID bei allen drei die 16 eintragen ? image.jpg

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Bolli

            @christiansr ich habe auch drei Wechselrichter in Kaskade. Muss ich bei Unit-ID bei allen drei die 16 eintragen ? image.jpg

            D Offline
            D Offline
            Doom.86
            schrieb am zuletzt editiert von
            #427

            @bolli ich nutze diesesn Flow: @spexx said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

            @Christof-Lewandowski
            Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
            Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.

            2023-06-23_20h10_28.png
            2023-06-23_20h20_26.png
            flows.json

            Vorteil, dort werden alle Register auf einmal abgefragt und nicht jedes Nacheinander.

            Zu deiner Frage, bei mir ist bei dem 1. Wechselrichter die Unit-ID: 1 und bei dem 2. Wechselrichter die Unit-ID: 2 bei Batterie und Powersensor auch die Unit-ID: 1, da diese über den 1. Wechselrichter verwaltet werden und mein Speicher an dem 1. Wechselrichter angeschlossen ist.

            262d9f09-2621-4f0c-b7a6-0d58c5ffa0ee-image.png

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Doom.86

              @bolli ich nutze diesesn Flow: @spexx said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

              @Christof-Lewandowski
              Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
              Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.

              2023-06-23_20h10_28.png
              2023-06-23_20h20_26.png
              flows.json

              Vorteil, dort werden alle Register auf einmal abgefragt und nicht jedes Nacheinander.

              Zu deiner Frage, bei mir ist bei dem 1. Wechselrichter die Unit-ID: 1 und bei dem 2. Wechselrichter die Unit-ID: 2 bei Batterie und Powersensor auch die Unit-ID: 1, da diese über den 1. Wechselrichter verwaltet werden und mein Speicher an dem 1. Wechselrichter angeschlossen ist.

              262d9f09-2621-4f0c-b7a6-0d58c5ffa0ee-image.png

              B Offline
              B Offline
              Bolli
              schrieb am zuletzt editiert von Bolli
              #428

              @doom-86
              ich komm irgendwie nicht weiter:
              WR1 - hat Batterie - ID2
              WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
              WR3 - nur in Kaskade - ID3

              wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
              flows.json

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Bolli

                @doom-86
                ich komm irgendwie nicht weiter:
                WR1 - hat Batterie - ID2
                WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
                WR3 - nur in Kaskade - ID3

                wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
                flows.json

                B Offline
                B Offline
                Bolli
                schrieb am zuletzt editiert von
                #429

                @bolli sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                @doom-86
                ich komm irgendwie nicht weiter:
                WR1 - hat Batterie - ID2
                WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
                WR3 - nur in Kaskade - ID3

                wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
                flows.json

                Mir ist folgendes Aufgefallen: die ID´s kann ich einzeln abrufen das klappt, wenn ich aber alle drei nach einander abrufen möchte , ändert sich der "modbus Client" selbstständig und alle 3 WR abfragen sind wieder gleich. Kann man das irgendwie unterbinden oder verhindern ?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Doom.86

                  @badsnoopy667 an forced Charge bin ich gerade dran. Ich hab es über das Tour Register geschafft, die Werte alle einzeln für die Perioden auszulesen, aber leider nicht geschafft zu schreiben. Seit heute habe ich ein Skript im Versuch laufen, ob das laden theoretisch funktionieren würde. Gibt es hier im forum: https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte

                  Wenn das funktioniert, mache ich mich weiter an das laden. Somit habe ich dann schon mal einen datenpunkt.

                  Mit dem force charging muss man so wie ich es gesehen habe, mindestens 3 Register schreiben. Das erste zum laden, das zweite der gewünschte SoC und als dritter, die ladeleistung.

                  Christof LewandowskiC Offline
                  Christof LewandowskiC Offline
                  Christof Lewandowski
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #430

                  @doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben :)
                  Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
                  Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend.

                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    elsmarto
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #431

                    Hi zusammen,

                    ich nutze den Flow von @Spexx und es funktioniert einwandfrei - vielen Dank dafür.

                    Gerne würde ich jedoch auch noch die Wirkleistung der einzelnen Phasen auslesen bzw. berechnen. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich es berechnen muss? Normal ist ja die Formel: P = U * I * cos(phi). Phi ist nicht vorhanden, jedoch die Blind- und Wirkleistung. cos(phi) = Wirkleistung / Blindleistung. Muss ich über diesen Umweg gehen oder gibt es einen einfacheren Weg zum Ziel zu kommen?

                    Danke euch

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      andreas.lattmann
                      schrieb am zuletzt editiert von andreas.lattmann
                      #432

                      Hallo zusammen
                      Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
                      Vielen Dank für Eure Rückmeldung

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A andreas.lattmann

                        Hallo zusammen
                        Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
                        Vielen Dank für Eure Rückmeldung

                        B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #433

                        @andreas-lattmann
                        Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B badsnoopy667

                          @andreas-lattmann
                          Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.

                          A Offline
                          A Offline
                          andreas.lattmann
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #434

                          @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A andreas.lattmann

                            @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig

                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #435

                            @andreas-lattmann
                            Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B badsnoopy667

                              @andreas-lattmann
                              Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?

                              A Offline
                              A Offline
                              andreas.lattmann
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #436

                              @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen

                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • A andreas.lattmann

                                @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen

                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #437

                                @andreas-lattmann
                                Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
                                Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A andreas.lattmann

                                  @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen

                                  B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #438

                                  @andreas-lattmann
                                  Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
                                  Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
                                  Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B badsnoopy667

                                    @andreas-lattmann
                                    Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
                                    Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
                                    Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    andreas.lattmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #439

                                    @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave

                                    B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • A andreas.lattmann

                                      @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave

                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #440

                                      @andreas-lattmann
                                      Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A andreas.lattmann

                                        @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Bolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                                        #441

                                        @andreas-lattmann
                                        Das heisst man müsste für ID1 ; ID2 und ID3 einen eigenen Modbus Getter anlegen ?

                                        Soweit so gut, nur wie komme ich zusätzlich noch an Akkuwerte ?IMG_1484.jpeg IMG_1482.jpeg

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski

                                          @doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben :)
                                          Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
                                          Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Doom.86
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #442

                                          @christof-lewandowski schreib mich bitte mal per pn an.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          722

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe