Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @codierknecht

    Da hilft der Pulldown aber nicht.
    Beim Beginn des Bootvorganges werden einige GPIO geschaltet und am Ende des Bootvorganges als In oder Out definiert.
    Beim Beginn des Bootvorganges braucht der CS GPIO nur kurz low sein dann geht die Festbeleuchtung an.
    Dies siehst man ja nur auf einem Oscar.

    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @ralla66 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:

    Dies siehst man ja nur auf einem Oscar.

    Kann ich leider nicht mit dienen.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @ralla66 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:

      Dies siehst man ja nur auf einem Oscar.

      Kann ich leider nicht mit dienen.

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @codierknecht

      Dann bleibt nur testen ohne Script mit dem CS Pin an einem anderen GPIO.
      Booten mit CS am Pin oder halt ohne CS Leitung.
      Weißt du zufällig die Bezeichnung deines Matrix Displays dann schaue ich mal im Datasheet nach.

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @codierknecht

        Dann bleibt nur testen ohne Script mit dem CS Pin an einem anderen GPIO.
        Booten mit CS am Pin oder halt ohne CS Leitung.
        Weißt du zufällig die Bezeichnung deines Matrix Displays dann schaue ich mal im Datasheet nach.

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @ralla66
        Das sind die hier.
        Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @ralla66
          Das sind die hier.
          Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @codierknecht

          Link

          Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
          which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
          You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.

          Allgemeine Datasheet Matrix 8x8

          Chip enable Pin 3
          Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
          latched on CS rising edge

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Online
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
            #50

            @Wal
            @Ralla66

            Nach vielem hin und her und ausprobieren habe ich jetzt folgende funktionierende Lösung gefunden:

            e5bb1de6-211b-4e47-9a61-92f5d45281ca-image.png

            Funktioniert aber ausschließlich mit einem Pull-Down an GPIO 18!
            Alle anderen Versuche und Konstellationen scheiterten kläglich.

            Ich werde jetzt auch wieder mit meiner eigenen Firmware weitermachen. Die habe ich dann selbst unter Kontrolle und kann Dinge abschalten, die ich nicht benötige. Hue, Belkin, KNX usw. ... brauche ich ja alles nicht.
            Jetzt werde ich mal sehen, ob ich Berry noch durch Tasmota-Script ablösen kann.

            Den BOOT_LOOP_OFFSET habe ich in der Firmware schon auf 0 gesetzt, damit die Konfiguration auf keinen Fall auf Default zurückfällt.
            Jetzt muss ich mal schauen, wie ich zur Sicherheit die Belegung der GPIO's schon in der Firmware hart verdrahte.

            Ich danke euch ganz herzlich für eure Geduld und eure wertvollen Tipps.
            Ich habe hier wieder viel gelernt.

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @Wal
              @Ralla66

              Nach vielem hin und her und ausprobieren habe ich jetzt folgende funktionierende Lösung gefunden:

              e5bb1de6-211b-4e47-9a61-92f5d45281ca-image.png

              Funktioniert aber ausschließlich mit einem Pull-Down an GPIO 18!
              Alle anderen Versuche und Konstellationen scheiterten kläglich.

              Ich werde jetzt auch wieder mit meiner eigenen Firmware weitermachen. Die habe ich dann selbst unter Kontrolle und kann Dinge abschalten, die ich nicht benötige. Hue, Belkin, KNX usw. ... brauche ich ja alles nicht.
              Jetzt werde ich mal sehen, ob ich Berry noch durch Tasmota-Script ablösen kann.

              Den BOOT_LOOP_OFFSET habe ich in der Firmware schon auf 0 gesetzt, damit die Konfiguration auf keinen Fall auf Default zurückfällt.
              Jetzt muss ich mal schauen, wie ich zur Sicherheit die Belegung der GPIO's schon in der Firmware hart verdrahte.

              Ich danke euch ganz herzlich für eure Geduld und eure wertvollen Tipps.
              Ich habe hier wieder viel gelernt.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              @codierknecht

              Prima das es nun läuft,
              ist ja auch immer abhängig vom benutzten ESP.
              Bei CS kann man einen anderen GPIO testen oder halt dies extern beschalten.
              Eine weitere Möglichkeit wäre ja DIN auf 0 halten dann sind ja alle Led aus,
              egal ob CS dann toggelt.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @Wal
                @Ralla66

                Nach vielem hin und her und ausprobieren habe ich jetzt folgende funktionierende Lösung gefunden:

                e5bb1de6-211b-4e47-9a61-92f5d45281ca-image.png

                Funktioniert aber ausschließlich mit einem Pull-Down an GPIO 18!
                Alle anderen Versuche und Konstellationen scheiterten kläglich.

                Ich werde jetzt auch wieder mit meiner eigenen Firmware weitermachen. Die habe ich dann selbst unter Kontrolle und kann Dinge abschalten, die ich nicht benötige. Hue, Belkin, KNX usw. ... brauche ich ja alles nicht.
                Jetzt werde ich mal sehen, ob ich Berry noch durch Tasmota-Script ablösen kann.

                Den BOOT_LOOP_OFFSET habe ich in der Firmware schon auf 0 gesetzt, damit die Konfiguration auf keinen Fall auf Default zurückfällt.
                Jetzt muss ich mal schauen, wie ich zur Sicherheit die Belegung der GPIO's schon in der Firmware hart verdrahte.

                Ich danke euch ganz herzlich für eure Geduld und eure wertvollen Tipps.
                Ich habe hier wieder viel gelernt.

                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @codierknecht ,
                super das es funzt, halte uns auf dem Laufenden da Batteriebetrieb und ESP schlafen legen schon sehr interessant ist.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  Da das Ganze jetzt stabil läuft, plane ich statt einem 6V 12Ah Bleiakku meine vorhandenen 21700'er zu verwenden.
                  Wenn die Mimik 10x am Tag für 6 Minuten läuft, verbraucht sie täglich 100 mAh.
                  Die Akkus haben eine Kapazität von 3950 mAh. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg eine (theoretische) Standzeit von knapp 40 Tagen.

                  Ich würde 2 von den Akkus in Reihe schalten und mit 'nem DC-DC-StepDown auf 5 V einregeln.
                  Da die Akkus ja nicht völlig leer werden sollen und weil der StepDown auch noch etwas verbrät, rechne ich mal grob mit Standzeiten von 4 Wochen.

                  @Wal @Ralla66
                  Habt ihr bessere Vorschläge?

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    Da das Ganze jetzt stabil läuft, plane ich statt einem 6V 12Ah Bleiakku meine vorhandenen 21700'er zu verwenden.
                    Wenn die Mimik 10x am Tag für 6 Minuten läuft, verbraucht sie täglich 100 mAh.
                    Die Akkus haben eine Kapazität von 3950 mAh. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg eine (theoretische) Standzeit von knapp 40 Tagen.

                    Ich würde 2 von den Akkus in Reihe schalten und mit 'nem DC-DC-StepDown auf 5 V einregeln.
                    Da die Akkus ja nicht völlig leer werden sollen und weil der StepDown auch noch etwas verbrät, rechne ich mal grob mit Standzeiten von 4 Wochen.

                    @Wal @Ralla66
                    Habt ihr bessere Vorschläge?

                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @codierknecht ,
                    evtl. die Batteriespannung mit einem Ain messen und ab einer bestimmten Spannung das Display nicht einschalten wegen Tiefentladung.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      Da das Ganze jetzt stabil läuft, plane ich statt einem 6V 12Ah Bleiakku meine vorhandenen 21700'er zu verwenden.
                      Wenn die Mimik 10x am Tag für 6 Minuten läuft, verbraucht sie täglich 100 mAh.
                      Die Akkus haben eine Kapazität von 3950 mAh. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg eine (theoretische) Standzeit von knapp 40 Tagen.

                      Ich würde 2 von den Akkus in Reihe schalten und mit 'nem DC-DC-StepDown auf 5 V einregeln.
                      Da die Akkus ja nicht völlig leer werden sollen und weil der StepDown auch noch etwas verbrät, rechne ich mal grob mit Standzeiten von 4 Wochen.

                      @Wal @Ralla66
                      Habt ihr bessere Vorschläge?

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #55

                      @codierknecht

                      Kannst ja noch prüfen anstatt des DC-DC-StepDown Wandlers einen 7805 oder TSR 1-2450
                      zu verbauen.
                      Stromsparen dürfte noch durch Takten der Led zu erreichen sein.
                      Hier Led 25 mal pro Sec ein sonst aus.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @codierknecht ,
                        super das es funzt, halte uns auf dem Laufenden da Batteriebetrieb und ESP schlafen legen schon sehr interessant ist.

                        CodierknechtC Online
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @wal sagte in Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung:

                        halte uns auf dem Laufenden da Batteriebetrieb und ESP schlafen legen schon sehr interessant ist.

                        Nur um an der Ecke auch mal 'ne kurze Rückmeldung zu geben:
                        Letztendlich habe ich das mit 2 parallel betriebenen 21700'ern und 'nem Step-Up auf 5 V betrieben.
                        Das Ganze lief als Gimmick für einen (Weihnachts-) Geocache, der Mitte Dezember online ging.
                        Mitte Januar hatte ich mal prophylaktisch die Akkus getauscht.
                        Mitte Mai habe ich den Cache außer Betrieb genommen ... ohne weiteren Tausch. Ergebnis: Die Akkus waren auch nach 4 Monaten noch fast voll.
                        Der ESP lief aber nicht im Deep-Sleep, sondern wurde durch den Reedkontakt komplett von der Stromversorgung getrennt. Insgesamt hat der Cache 100 Besuche bekommen. Und da wird dann nur jeweils wenige Minuten Strom verbraucht.
                        Durch die am Niederrhein eher milden Winter könnte man das Ganze vermutlich etliche Monate ohne Akkutausch betreiben.
                        Also für mich und für diesen speziellen Anwendungsfall ein voller Erfolg.

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        281

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe