Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Neuer Robonect HX Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Neuer Robonect HX Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 114.9k Aufrufe 42 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GrizzelbeeG Grizzelbee

    @michael-1975

    nur das Garagentor zeigt noch nicht an.

    schaue ich mir an:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/17

    aber der Adapter stürzt nicht mehr ab

    Ich habe das jetzt so abgedichtet, dass ich eigentlich auch keine Abstürze mehr erwarte. Fehler und Warnings allerdings schon. Die, wie bereits gesagt, bitte melden. Speziell beim Garagentor geht bei Dir ja noch etwas schief, was ich bei mir anscheinend nicht reproduzieren kann.

    EDIT
    Bist Du dir sicher das Du die Garage im Robonect aktiviert hast und die Daten auch pollst (->Config)?
    Wenn ich die Garage im Robonect aktiviere bekomme ich Daten:
    54cdafea-d0d1-4b4a-8c39-9de770d77ad1-image.png

    @quarkmax sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

    Kannst Du mal bitte schauen, z.B. die VOLTAGE und TEMPERATUR der Batterie wird nur als volle Zahl angezeigt, keine Nachkommastellen mehr. Der Adapter teilt nicht mehr durch 1000 (VOLTAGE) oder 10 (TEMP).

    Japp. Sehe ich mir ebenfalls an:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/18

    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    schrieb am zuletzt editiert von
    #383

    @grizzelbee
    mit 1.1.0 werden die angefragten Werte vollumfänglich angezeigt. Dankeschön :+1:

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #384

      Hallo, ich habe ein Problem mit v1.1.5. Ich kann mein Passwort nicht eingeben. Der Speicher Button ist disabled. Wenn ich das letzte Zeichen lösche oder auch eins mittendrin, dann funktioniert das Speichern.
      Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      mcm1957M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • afuerhoffA afuerhoff

        Hallo, ich habe ein Problem mit v1.1.5. Ich kann mein Passwort nicht eingeben. Der Speicher Button ist disabled. Wenn ich das letzte Zeichen lösche oder auch eins mittendrin, dann funktioniert das Speichern.
        Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        schrieb am zuletzt editiert von
        #385

        @afuerhoff
        Wenn du hier keine Lösung bekommst erstell bitte ein issue. Gib bitte auch due version v ad.in u js-co triller an. Kann nämlich auch ein Problem im admin sein. Muss man sich ansehn

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von
          #386

          Hallo

          ich habe die Version V1.1.5, aber bei jeder Version die ich nehme, bekomme ich die Fehlermeldung:

          robonect.0
          24667	2023-09-27 20:06:29.057	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
          

          Ich komme aber über den Link im iobroker auf die Web-Überfläche von dem Robonect.
          Aber ich bekomme keine Daten aus gelesen, an was kann das liegen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • afuerhoffA afuerhoff

            Hallo, ich habe ein Problem mit v1.1.5. Ich kann mein Passwort nicht eingeben. Der Speicher Button ist disabled. Wenn ich das letzte Zeichen lösche oder auch eins mittendrin, dann funktioniert das Speichern.
            Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.

            GrizzelbeeG Online
            GrizzelbeeG Online
            Grizzelbee
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #387

            @afuerhoff sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

            Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.

            Das ist dann auch schon das Problem.
            Ich habe das Update für den Adapter hauptsächlich deswegen geschrieben weil ich genau dieses Problem mit der v0.1.4 hatte.
            Ich hatte ebenfalls Sonderzeichen wie z.B. §$# im Passwort und habe den Adapter (v0.1.4) nicht ans Laufen bekommen.
            Während der Entwicklung habe ich dann herausgefunden, das die Sonderzeichen im Passwort das Problem sind.
            Die gehen irgendwie bei der Übertragung an den robonect kaputt und verhindern den Login. Ich verstehe nur nicht warum.
            Ich nehme das Passwort direkt aus der Konfig, stecke es in einen String und den schicke ich über Axios per http-request an den Robonect.
            In meinem Fall funktionierte es erst dann als das Passwort nur noch aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen bestand - das hätte vermutlich auch schon mit der 0.1.4 funktioniert.

            Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte: Immer her damit. Ich teste das gerne.

            Die einzige Idee, die ich noch habe wäre das Passwort auf Sonderzeichen zu durchsuchen und die dann zu escapen. Aber keine Ahnung ob das was bringt.

            @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

            Aber ich bekomme keine Daten aus gelesen, an was kann das liegen?

            Hmmm. Der Adapter pingt den Robonect bevor er einen Request sendet. In deinem Fall geht dieser ping schief. Das kann unterschiedliche Gründe (Firewall, ...) haben.
            Das liegt also weniger am Adapter als an deiner Netzwerk-Konfiguration.
            Können wir aber gerne gemeinsam rausknoblen. Der Ping ist aber der erste Ansatzpunkt.

            Off Topic: @Longbow Schiesst Du tatsächlich Langbogen?

            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GrizzelbeeG Grizzelbee

              @afuerhoff sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

              Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.

              Das ist dann auch schon das Problem.
              Ich habe das Update für den Adapter hauptsächlich deswegen geschrieben weil ich genau dieses Problem mit der v0.1.4 hatte.
              Ich hatte ebenfalls Sonderzeichen wie z.B. §$# im Passwort und habe den Adapter (v0.1.4) nicht ans Laufen bekommen.
              Während der Entwicklung habe ich dann herausgefunden, das die Sonderzeichen im Passwort das Problem sind.
              Die gehen irgendwie bei der Übertragung an den robonect kaputt und verhindern den Login. Ich verstehe nur nicht warum.
              Ich nehme das Passwort direkt aus der Konfig, stecke es in einen String und den schicke ich über Axios per http-request an den Robonect.
              In meinem Fall funktionierte es erst dann als das Passwort nur noch aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen bestand - das hätte vermutlich auch schon mit der 0.1.4 funktioniert.

              Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte: Immer her damit. Ich teste das gerne.

              Die einzige Idee, die ich noch habe wäre das Passwort auf Sonderzeichen zu durchsuchen und die dann zu escapen. Aber keine Ahnung ob das was bringt.

              @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

              Aber ich bekomme keine Daten aus gelesen, an was kann das liegen?

              Hmmm. Der Adapter pingt den Robonect bevor er einen Request sendet. In deinem Fall geht dieser ping schief. Das kann unterschiedliche Gründe (Firewall, ...) haben.
              Das liegt also weniger am Adapter als an deiner Netzwerk-Konfiguration.
              Können wir aber gerne gemeinsam rausknoblen. Der Ping ist aber der erste Ansatzpunkt.

              Off Topic: @Longbow Schiesst Du tatsächlich Langbogen?

              LongbowL Online
              LongbowL Online
              Longbow
              schrieb am zuletzt editiert von
              #388

              @grizzelbee
              ja ist mein Spitzname/ Benutzername in Forum. Kommt vom Helikopter Apache Longbow;-)

              wie bekomme ich das mit dem Ping hin? Bin da neuling was das an geht. iobroker läuft in einem LXC !

              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • LongbowL Longbow

                @grizzelbee
                ja ist mein Spitzname/ Benutzername in Forum. Kommt vom Helikopter Apache Longbow;-)

                wie bekomme ich das mit dem Ping hin? Bin da neuling was das an geht. iobroker läuft in einem LXC !

                GrizzelbeeG Online
                GrizzelbeeG Online
                Grizzelbee
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #389

                @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                wie bekomme ich das mit dem Ping hin? Bin da neuling was das an geht. iobroker läuft in einem LXC !

                Naja, zuerst solltest Du versuchen ob du aus deinem ioBroker Container heraus den robonect pingen kannst - also von der Konsole aus ein ping IP-des-Robonect absetzen kannst. Wenn der nicht funktioniert ist die Netzwerk- (Stichwort: Brigde) Konfig nicht okay. Da kann ich aber nur bedingt weiter helfen. Ich selbst nutze keine Container - unter anderem deswegen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #390

                  @grizzelbee

                  Danke für den Tipp, also denke das mit dem Pung klappt.

                  Hier ein Log

                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=1 ttl=128 time=60.2 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=2 ttl=128 time=28.2 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=3 ttl=128 time=24.5 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.8 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=5 ttl=128 time=37.3 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=6 ttl=128 time=5.46 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=7 ttl=128 time=14.8 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=8 ttl=128 time=35.5 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=9 ttl=128 time=7.95 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=8.51 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=11 ttl=128 time=44.2 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=12 ttl=128 time=7.22 ms
                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=13 ttl=128 time=7.39 ms
                  

                  Kennst sich jemandes mit dem LXC aus? Der mit helfen kann?

                  Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • LongbowL Longbow

                    @grizzelbee

                    Danke für den Tipp, also denke das mit dem Pung klappt.

                    Hier ein Log

                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=1 ttl=128 time=60.2 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=2 ttl=128 time=28.2 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=3 ttl=128 time=24.5 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.8 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=5 ttl=128 time=37.3 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=6 ttl=128 time=5.46 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=7 ttl=128 time=14.8 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=8 ttl=128 time=35.5 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=9 ttl=128 time=7.95 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=8.51 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=11 ttl=128 time=44.2 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=12 ttl=128 time=7.22 ms
                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=13 ttl=128 time=7.39 ms
                    

                    Kennst sich jemandes mit dem LXC aus? Der mit helfen kann?

                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #391

                    @grizzelbee

                    Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:

                    7bc270e9-e9c2-4929-bcb9-1b5e9e76056c-grafik.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • LongbowL Online
                      LongbowL Online
                      Longbow
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #392

                      Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?

                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • LongbowL Longbow

                        Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #393

                        @longbow
                        Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev

                        • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt

                        • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien

                        • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        GrizzelbeeG LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          @longbow
                          Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev

                          • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt

                          • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien

                          • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?

                          GrizzelbeeG Online
                          GrizzelbeeG Online
                          Grizzelbee
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                          #394

                          @Longbow

                          @mcm57 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                          du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?

                          Das ist irgendwie auch mein Bauchgefühl. Das Problem mit den Containern (allgemein gesprochen - ich kenne mich mit LXC im Detail nicht aus) ist ja, das die in sich gekapselt sind und nur über eine virtuelle Netzwerkkarte mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das bedeutet das diese virtuelle Karte als Brücke zwischen dem Container und der physikalischen Karte auf dem Host fungiert. Wenn das nicht ganz sauber ist, können da solche Probleme auftreten. Deswegen hatte ich ja gefragt ob Du den Robonect aus dem Container heraus pingen kannst. Dazu musst Du also ein ping innerhalb des ioBroker Containers ausführen - nicht auf dem Host als solchem. Es reicht also nicht ein Terminal auf dem Host zu öffnen und dann den Ping zu machen. Genau das testet eben nicht die Brückennetzwerkkarte des Containers.
                          Ich würde folgendes versuchen:

                          • einen der ioBroker Terminal-Adapter installieren und schauen ob die dir ein Terminal im Container öffnen können.
                          • Den LinuxControl der den Ping Adapter mal daraufhin abklopfen ob die das vielleicht können und gucken ob die den robonect pingen können. Wenn nicht, stimmt mit der Netzwerk-Konfig des Containers etwas nicht. Antworten dazu würde ich dann bei Google und im Forum des Distributionsanbieters suchen.

                          @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                          Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:

                          Der Code stammt noch von Braindead, nicht von mir, ich vermute aber das damit das hier gemeint ist:
                          a4b085e1-02cb-4533-be76-029f77dc1597-image.png

                          Wenn etwas über die API gesteuert werden soll, muss es in der Robonect Config auch auf API gestellt werden.

                          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GrizzelbeeG Grizzelbee

                            @Longbow

                            @mcm57 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                            du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?

                            Das ist irgendwie auch mein Bauchgefühl. Das Problem mit den Containern (allgemein gesprochen - ich kenne mich mit LXC im Detail nicht aus) ist ja, das die in sich gekapselt sind und nur über eine virtuelle Netzwerkkarte mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das bedeutet das diese virtuelle Karte als Brücke zwischen dem Container und der physikalischen Karte auf dem Host fungiert. Wenn das nicht ganz sauber ist, können da solche Probleme auftreten. Deswegen hatte ich ja gefragt ob Du den Robonect aus dem Container heraus pingen kannst. Dazu musst Du also ein ping innerhalb des ioBroker Containers ausführen - nicht auf dem Host als solchem. Es reicht also nicht ein Terminal auf dem Host zu öffnen und dann den Ping zu machen. Genau das testet eben nicht die Brückennetzwerkkarte des Containers.
                            Ich würde folgendes versuchen:

                            • einen der ioBroker Terminal-Adapter installieren und schauen ob die dir ein Terminal im Container öffnen können.
                            • Den LinuxControl der den Ping Adapter mal daraufhin abklopfen ob die das vielleicht können und gucken ob die den robonect pingen können. Wenn nicht, stimmt mit der Netzwerk-Konfig des Containers etwas nicht. Antworten dazu würde ich dann bei Google und im Forum des Distributionsanbieters suchen.

                            @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                            Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:

                            Der Code stammt noch von Braindead, nicht von mir, ich vermute aber das damit das hier gemeint ist:
                            a4b085e1-02cb-4533-be76-029f77dc1597-image.png

                            Wenn etwas über die API gesteuert werden soll, muss es in der Robonect Config auch auf API gestellt werden.

                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #395

                            @grizzelbee
                            Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.

                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @longbow
                              Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev

                              • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt

                              • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien

                              • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?

                              LongbowL Online
                              LongbowL Online
                              Longbow
                              schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                              #396

                              @mcm57
                              das schmeißt er mir aus:

                              
                              robonect.0
                              12108	2023-09-30 21:25:28.621	info	Server for Robonect push-service is listening on http://0.0.0.0:55443
                              
                              robonect.0
                              12108	2023-09-30 21:25:28.618	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                              
                              robonect.0
                              12108	2023-09-30 21:25:27.889	warn	Push Service is enabled in config, but misconfigured. Please update your Robonect configuration.
                              
                              robonect.0
                              12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                              
                              robonect.0
                              12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                              
                              robonect.0
                              12108	2023-09-30 21:25:27.869	info	starting. Version 1.1.5 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#b04e23669b99ef5c6977a91d1b8438689d321ea7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              
                              robonect.0
                              801	2023-09-30 21:25:23.227	info	terminating
                              
                              robonect.0
                              801	2023-09-30 21:25:22.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              robonect.0
                              801	2023-09-30 21:25:22.726	info	terminating
                              
                              robonect.0
                              801	2023-09-30 21:25:22.726	info	cleaned everything up...
                              
                              robonect.0
                              801	2023-09-30 21:25:22.725	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              

                              Das ping über ein Termialfenster im iobroker läuft auch:

                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=92 ttl=128 time=6.11 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=93 ttl=128 time=11.2 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=94 ttl=128 time=6.95 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=95 ttl=128 time=14.4 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=96 ttl=128 time=20.0 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=97 ttl=128 time=4.55 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=98 ttl=128 time=10.7 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=99 ttl=128 time=6.47 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=100 ttl=128 time=4.80 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=101 ttl=128 time=40.4 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=102 ttl=128 time=13.1 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=103 ttl=128 time=8.22 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=104 ttl=128 time=108 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=105 ttl=128 time=10.5 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=106 ttl=128 time=4.15 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=107 ttl=128 time=7.71 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=108 ttl=128 time=5.00 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=109 ttl=128 time=10.7 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=110 ttl=128 time=5.26 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=111 ttl=128 time=4.05 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=112 ttl=128 time=5.00 ms
                              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=113 ttl=128 time=8.37 m
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Chris_71C Chris_71

                                @grizzelbee
                                Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.

                                GrizzelbeeG Online
                                GrizzelbeeG Online
                                Grizzelbee
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #397

                                @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                                Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall.
                                Aber gut, hauptsache es funktioniert.

                                Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
                                Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
                                Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.

                                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GrizzelbeeG Grizzelbee

                                  @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:

                                  Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall.
                                  Aber gut, hauptsache es funktioniert.

                                  Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
                                  Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
                                  Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.

                                  GrizzelbeeG Online
                                  GrizzelbeeG Online
                                  Grizzelbee
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #398

                                  Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.

                                  v1.3.0 (2023-10-02)

                                  • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
                                  • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
                                  • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated

                                  @afuerhoff
                                  Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
                                  Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
                                  Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!

                                  @Chris_71
                                  Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.

                                  @Longbow
                                  ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
                                  Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.

                                  LatziL LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • GrizzelbeeG Grizzelbee

                                    Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.

                                    v1.3.0 (2023-10-02)

                                    • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
                                    • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
                                    • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated

                                    @afuerhoff
                                    Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
                                    Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
                                    Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!

                                    @Chris_71
                                    Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.

                                    @Longbow
                                    ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
                                    Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.

                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #399

                                    @grizzelbee
                                    V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:

                                    2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
                                    2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
                                    2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
                                    2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
                                    2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
                                    2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
                                    2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
                                    2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
                                    

                                    Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell ;-)

                                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • LatziL Latzi

                                      @grizzelbee
                                      V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:

                                      2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
                                      2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
                                      2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
                                      2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
                                      2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
                                      2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
                                      2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
                                      2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
                                      

                                      Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell ;-)

                                      GrizzelbeeG Online
                                      GrizzelbeeG Online
                                      Grizzelbee
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #400

                                      @latzi

                                      Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 ;)

                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GrizzelbeeG Grizzelbee

                                        @latzi

                                        Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 ;)

                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #401

                                        @grizzelbee
                                        ui, schneller als die Polizei erlaubt ;-)
                                        Vielen Dank!!! :+1:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                                          #402

                                          @Grizzelbee

                                          Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2

                                          Debug.txt

                                          Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:

                                          Bild.JPG

                                          Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.

                                          deb062dc-f6cf-4684-b88b-47df9997ef80-grafik.png

                                          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          744

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe