  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    368

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    325

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    945

[gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DJMarc75D DJMarc75

    @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

    Wenn ich die Cron Regel rausnehme

    Vorrausgesetzt die beiden Datenpunkte Minuten und Stunden sind vom Typ Zahl dann müssen die "erstelle Text aus" beide weg. Falls vom Typ String dann muss man nach Zahl konvertieren.
    Zusätzlich ist Dein Skript noch ausbaufähig ;)

    J Offline
    J Offline
    jwedenig
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @djmarc75
    sie sind vom Typ "gemischt"
    Bildschirmfoto 2023-09-28 um 12.29.49.png

    DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J jwedenig

      @djmarc75
      sie sind vom Typ "gemischt"
      Bildschirmfoto 2023-09-28 um 12.29.49.png

      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      schrieb am zuletzt editiert von DJMarc75
      #6

      @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

      sie sind vom Typ "gemischt"

      dann nach Zahl konvertieren.
      Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
      Dein Cron sollte mit der Textkonvertierung eigentlich noch nie funktioniert haben.

      Lehrling seit 1975 !!!
      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jwedenig

        @djmarc75
        sie sind vom Typ "gemischt"
        Bildschirmfoto 2023-09-28 um 12.29.49.png

        J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        dh auf Zahl ändern und die "erstelle Text aus" weg, oder?
        Komisch, es hat ja so schon funktioniert?

        DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jwedenig

          dh auf Zahl ändern und die "erstelle Text aus" weg, oder?
          Komisch, es hat ja so schon funktioniert?

          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @jwedenig
          Screenshot 2023-09-28 123311.png

          Lehrling seit 1975 !!!
          Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DJMarc75D DJMarc75

            @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

            sie sind vom Typ "gemischt"

            dann nach Zahl konvertieren.
            Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
            Dein Cron sollte mit der Textkonvertierung eigentlich noch nie funktioniert haben.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #9

            @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.

            Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.

              Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.

              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

              Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.

              ok, wusste ich auch nicht.

              Lehrling seit 1975 !!!
              Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DJMarc75D DJMarc75

                @jwedenig
                Screenshot 2023-09-28 123311.png

                J Offline
                J Offline
                jwedenig
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @djmarc75
                ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht

                DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jwedenig

                  @djmarc75
                  ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht

                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                  die Datenpunkte auf Zahl geändert

                  die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?

                  Lehrling seit 1975 !!!
                  Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DJMarc75D DJMarc75

                    @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                    die Datenpunkte auf Zahl geändert

                    die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?

                    J Offline
                    J Offline
                    jwedenig
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    #13

                    @djmarc75
                    Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
                    Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?

                    DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jwedenig

                      @djmarc75
                      Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
                      Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?

                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                      Datenpunkte sind jetzt Zahl

                      Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
                      Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach

                      Screenshot 2023-09-28 125811.png

                      natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)

                      Lehrling seit 1975 !!!
                      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DJMarc75D DJMarc75

                        @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                        Datenpunkte sind jetzt Zahl

                        Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
                        Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach

                        Screenshot 2023-09-28 125811.png

                        natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)

                        J Offline
                        J Offline
                        jwedenig
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                        Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern

                        es ist ja ein "userdata" Datenpunkt

                        Ich probiers mal

                        DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jwedenig

                          @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                          Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern

                          es ist ja ein "userdata" Datenpunkt

                          Ich probiers mal

                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                          es ist ja ein "userdata" Datenpunkt

                          ok, jetzt seh ichs auch.
                          Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.

                          Lehrling seit 1975 !!!
                          Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            Hi!
                            Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
                            Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
                            Die originalen Datenpunkte funktionieren.
                            Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
                            Hat wer eine Idee?
                            Danke

                            -Anbei Bilder:
                            Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @jwedenig
                            Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                            Vorschlag für Einschalten:

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jwedenig
                              Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                              Vorschlag für Einschalten:

                              Blockly_temp.JPG

                              J Offline
                              J Offline
                              jwedenig
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                              #18

                              @paul53
                              Hi Paul53:-)

                              Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                              Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png

                              Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann

                              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                @paul53
                                Hi Paul53:-)

                                Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                                Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png

                                Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann

                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                                leider rührt sich nix

                                Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.

                                @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                                Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann

                                Also hierbei kann Dir niemand helfen

                                Lehrling seit 1975 !!!
                                Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jwedenig

                                  @paul53
                                  Hi Paul53:-)

                                  Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                                  Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png

                                  Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe

                                  Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                                  Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe

                                    Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                                    Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jwedenig
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                                    Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?

                                    was meinst du damit?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jwedenig

                                      @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:

                                      Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?

                                      was meinst du damit?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #22

                                      @jwedenig sagte: was meinst du damit?

                                      Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @jwedenig sagte: was meinst du damit?

                                        Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jwedenig
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @paul53
                                        Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                                        Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.16.44.png

                                        Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jwedenig

                                          @paul53
                                          Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                                          Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.16.44.png

                                          Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwedenig
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          Ich mache folgendes:
                                          Hier:
                                          Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.18.22.png
                                          schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                                          Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                                          Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                                          Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          569

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe