@arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
@guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
aber dazu brauchst du 2 Interfaces
-
@arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
@guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
aber dazu brauchst du 2 Interfaces
@homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
aber dazu brauchst du 2 Interfaces
warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
-
@homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
aber dazu brauchst du 2 Interfaces
warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
@arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
@homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
aber dazu brauchst du 2 Interfaces
warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
-
@arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
@homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
aber dazu brauchst du 2 Interfaces
warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
-
@homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..

Master auf Slave... für die andere Instanz ..
-
@homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..

Master auf Slave... für die andere Instanz ..
@arteck
darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
Danke schonmal -
@arteck
darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
Danke schonmal@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen,
ja
-
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen,
ja
@homoran
super .. herzlichen Dank -
@arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
-
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen,
ja
Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
-
Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb?
ist was genau?
RS485toUSB?
da gibt es nix zu konfigurieren
-
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb?
ist was genau?
RS485toUSB?
da gibt es nix zu konfigurieren
@homoran
genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren? -
@homoran
genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
das reicht um damit modbus zu praktizieren?
ja!
aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä. -
@homoran
du meinst so..

solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
-
@homoran
du meinst so..

solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
du meinst so..
eben nicht!
ls la /dev/serial/by-id/und den dort gefundenen Pfad -
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
du meinst so..
eben nicht!
ls la /dev/serial/by-id/und den dort gefundenen Pfad@homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
ls la /dev/serial/by-id/

und das /dev bleibt?
-
@homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
ls la /dev/serial/by-id/

und das /dev bleibt?
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
und das /dev bleibt?
???
die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht
-
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
und das /dev bleibt?
???
die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht
@homoran
Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im ScreenshotDanke für Deine Geduld
-
@homoran
Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im ScreenshotDanke für Deine Geduld
@docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
aber bleibt das /dev davor stehen