      Guyver @arteck last edited by

      @arteck nein beide hängen an einem Adapter. Wie könnte ich das mit dem Skript realisieren?

      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @Guyver last edited by

        @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tommy61 @Guyver last edited by

          @guyver said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

          Hallo Zusammen,

          ich nutze den Modbus-Adapter um 2 Growatt Wechselrichter abzufragen. Jetzt habe ich das Problem das einer der Wechselrichter keine Batterie hat und wenn es Dunkel wird geht er dann aus und reagiert auf keine Anfragen mehr. Dies erkennt der Adapter und geht auf Störung.

          Gibt es eine Möglichkeit, eine Addresse über Nacht nicht abzufragen? Oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?

          Moin,
          welche Growatt's hast du denn im Einsatz?
          Warum ist der 2. Wechselrichter denn nicht an der Batterie angeschlossen?

          Ich habe selbst 3 SPF5000 im Einsatz und frage aller per Modbus ab und das läuft gut.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            Guyver @tommy61 last edited by

            @tommy61 ich habe einen MOD7000tl3-xh mit Batterie und einen MIC1500.
            Da diese beiden sich im Growatt Portal nicht vertragen sind die auf 2 Anlagen in der App.

            Mit dem ioBroker möchte ich einen Gesamtvisualisierung und Steuerung der WR und anderer Geräte ermöglichen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by

              @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

              @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten

              aber dazu brauchst du 2 Interfaces

              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                aber dazu brauchst du 2 Interfaces

                warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by

                  @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                  @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                  aber dazu brauchst du 2 Interfaces

                  warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen

                  aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?

                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..
                    c128c4ab-4714-4726-aa3e-82bde0256be2-grafik.png

                    Master auf Slave... für die andere Instanz ..

                    G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      Guyver @arteck last edited by

                      @arteck bei mir ist es aber Modbus RTU über einen USB2RS485 Adapter.

                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active @Guyver last edited by

                        @guyver dann vergiss es

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          docsnyder7 @arteck last edited by

                          @arteck
                          darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
                          Danke schonmal

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                            reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen,

                            ja

                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              docsnyder7 @Homoran last edited by

                              @homoran
                              super .. herzlichen Dank

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Guyver @arteck last edited by Guyver

                                @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
                                WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
                                WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)

                                Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D
                                  docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7

                                  @homoran

                                  Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                                    @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                    Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb?

                                    ist was genau?

                                    RS485toUSB?

                                    da gibt es nix zu konfigurieren

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D
                                      docsnyder7 @Homoran last edited by

                                      @homoran
                                      genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran

                                        @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                        das reicht um damit modbus zu praktizieren?

                                        ja!
                                        aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          docsnyder7 last edited by docsnyder7

                                          @homoran
                                          du meinst so..
                                          wave.jpg

                                          solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran

                                            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                            du meinst so..

                                            eben nicht!

                                            ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            478
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            35
                                            1513
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo