      docsnyder7 @Homoran last edited by

      @homoran
      super .. herzlichen Dank

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Guyver @arteck last edited by Guyver

        @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
        WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
        WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)

        Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D
          docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7

          @homoran

          Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

            Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb?

            ist was genau?

            RS485toUSB?

            da gibt es nix zu konfigurieren

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D
              docsnyder7 @Homoran last edited by

              @homoran
              genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran

                @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                das reicht um damit modbus zu praktizieren?

                ja!
                aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D
                  docsnyder7 last edited by docsnyder7

                  @homoran
                  du meinst so..
                  wave.jpg

                  solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran

                    @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                    du meinst so..

                    eben nicht!

                    ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D
                      docsnyder7 @Homoran last edited by

                      @homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                      ls la /dev/serial/by-id/

                      wave.jpg

                      und das /dev bleibt?

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                        @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                        und das /dev bleibt?

                        ???

                        die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7

                          @homoran
                          Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im Screenshot

                          Danke für Deine Geduld

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                            aber bleibt das /dev davor stehen

                            nicht nur das /dev/, sondern der ganze Pfad

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              docsnyder7 @Homoran last edited by

                              @homoran
                              also /dev/ daran die Ausgabe aus der Konsole, die Ausgabe ersetzt das tty

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran

                                @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                daran die Ausgabe aus der Konsole

                                zeigen!

                                der ganze Pfad!
                                /dev/serial/by-id/..........

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  docsnyder7 @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0

                                  oder /dev/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                                    @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                    @homoran

                                    usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0

                                    oder /dev/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0

                                    weder noch!

                                    @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                    der ganze Pfad!
                                    /dev/serial/by-id/..........

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      docsnyder7 @Homoran last edited by

                                      @homoran /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                                        @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                        @homoran /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0

                                        ja!

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          docsnyder7 @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                          Der Adapter wird aber erst grün, wenn am waveshare auch was dran hängt,oder

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                                            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:

                                            Der Adapter wird aber erst grün, wenn am waveshare auch was dran hängt

                                            ...und das erste Register erfolgreich ausgelesen wurde

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            893
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            35
                                            1607
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo