Modbus adapter
-
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Kam mir auch gerade.
warum jetzt erst?
@homoran sagte in Modbus adapter:
wie Informationen zur Verdrahtung
@homoran sagte in Modbus adapter:
Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
wie? genau!Und außerdem
@homoran sagte in Modbus adapter:
bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
-
Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
-
da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
bei mir
( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
ist doof übersetzt
wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
-
@homoran sagte in Modbus adapter:
warum jetzt erst?
Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
-
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Meine Güte... schlecht geschlafen?
Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
hast du Docker !?
Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
@homoran sagte in Modbus adapter:
Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
wie? genau!Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
erwarten schon von dir um Mithilfe
Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
-
@warp735 sagte in Modbus adapter:
hast du Docker !?
Jup... läuft auf Unraid
und jetzt lernst du das hier auswendig!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
-
@homoran
Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem -
@warp735 sagte in Modbus adapter:
An was hängst dich jetzt auf?
Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
Also bitte zurück zum Thema !
Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
-
@glasfaser
Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch -
@warp735 sagte in Modbus adapter:
@glasfaser
Das "even" wars wohl...siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt
-
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Das "even" wars wohl...
darum wollen wir immer alles sehen!
eine Nacherzählung
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei.
kann immer Fehler enthalten
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Bei ioBroker noch nicht
Deswegen warte ich ja immer noch auf das debug-log
-
@glasfaser
Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
-
-
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten reinwas bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte. -
Hier die Lösung
Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO
im Orginal wie er hat von KDK
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu) -
@glasfaser
Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P pushAber deine Anleitung ergibt mehr Sinn
-
@warp735 sagte in Modbus adapter:
Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn
wieso?
@homoran sagte in Modbus adapter:
was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
da wird das selbe stehen