Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.6k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W warp735

    @glasfaser sagte in Modbus adapter:

    a/ b mal vertauscht !?

    Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #899

    @warp735

    da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt

    4254774d-8c5e-48f1-864f-4f2634d06cd6-grafik.png

    so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even

    aa385602-fb8c-456c-9072-0830841565ab-grafik.png

    bei mir

    a67f24d7-ed8d-47ca-9d30-e7fe0b80da30-grafik.png

    ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • GlasfaserG Glasfaser

      @warp735

      da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt

      4254774d-8c5e-48f1-864f-4f2634d06cd6-grafik.png

      so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even

      aa385602-fb8c-456c-9072-0830841565ab-grafik.png

      bei mir

      a67f24d7-ed8d-47ca-9d30-e7fe0b80da30-grafik.png

      ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #900

      @glasfaser sagte in Modbus adapter:

      ist doof übersetzt

      wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von
        #901

        @homoran sagte in Modbus adapter:

        warum jetzt erst?

        Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W warp735

          @homoran sagte in Modbus adapter:

          warum jetzt erst?

          Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #902

          @warp735 sagte in Modbus adapter:

          Meine Güte... schlecht geschlafen?

          Das ist nicht schlecht geschlafen ..!

          wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von
            #903

            @glasfaser sagte in Modbus adapter:

            hast du Docker !?

            Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)

            @homoran sagte in Modbus adapter:

            Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
            wie? genau!

            Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @warp735 sagte in Modbus adapter:

              Meine Güte... schlecht geschlafen?

              Das ist nicht schlecht geschlafen ..!

              wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .

              W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von
              #904

              @glasfaser sagte in Modbus adapter:

              erwarten schon von dir um Mithilfe

              Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W warp735

                @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                hast du Docker !?

                Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)

                @homoran sagte in Modbus adapter:

                Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                wie? genau!

                Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #905

                @warp735 sagte in Modbus adapter:

                hast du Docker !?

                Jup... läuft auf Unraid

                und jetzt lernst du das hier auswendig!
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @warp735 sagte in Modbus adapter:

                  hast du Docker !?

                  Jup... läuft auf Unraid

                  und jetzt lernst du das hier auswendig!
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.

                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #906

                  @homoran
                  Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem

                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W warp735

                    @homoran
                    Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #907

                    @warp735 sagte in Modbus adapter:

                    An was hängst dich jetzt auf?

                    Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !

                    Also bitte zurück zum Thema !

                    Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @warp735 sagte in Modbus adapter:

                      An was hängst dich jetzt auf?

                      Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !

                      Also bitte zurück zum Thema !

                      Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #908

                      @glasfaser
                      Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch

                      c5d5afaf-d5bc-4102-9ade-11079db12673-image.png

                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • W warp735

                        @glasfaser
                        Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch

                        c5d5afaf-d5bc-4102-9ade-11079db12673-image.png

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #909

                        @warp735 sagte in Modbus adapter:

                        @glasfaser
                        Das "even" wars wohl...

                        siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
                        und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !

                        Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt ;)

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W warp735

                          @glasfaser
                          Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch

                          c5d5afaf-d5bc-4102-9ade-11079db12673-image.png

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #910

                          @warp735 sagte in Modbus adapter:

                          Das "even" wars wohl...

                          darum wollen wir immer alles sehen!

                          eine Nacherzählung

                          @warp735 sagte in Modbus adapter:

                          Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei.

                          kann immer Fehler enthalten

                          @warp735 sagte in Modbus adapter:

                          Bei ioBroker noch nicht

                          Deswegen warte ich ja immer noch auf das debug-log

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @warp735 sagte in Modbus adapter:

                            @glasfaser
                            Das "even" wars wohl...

                            siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
                            und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !

                            Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt ;)

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #911

                            @glasfaser
                            Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
                            39cd0acb-97bd-4ffb-8316-cba9bcdda2e0-image.png

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W warp735

                              @glasfaser
                              Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
                              39cd0acb-97bd-4ffb-8316-cba9bcdda2e0-image.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #912

                              @warp735 sagte in Modbus adapter:

                              Die 20480 bringt bei mir nur 0

                              bei welchen Einstellungen?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W warp735

                                Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(

                                e1b9ecd8-bc8f-41ff-8c76-9c0a6652b5f7-image.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #913

                                @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(

                                e1b9ecd8-bc8f-41ff-8c76-9c0a6652b5f7-image.png

                                was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
                                Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
                                kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W warp735

                                  @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                                  oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                                  Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #914

                                  @homoran

                                  Hier die Lösung :)

                                  Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO

                                  im Orginal wie er hat von KDK

                                  dd5d507b-1694-41a6-95f7-5abbc2fc105e-grafik.png

                                  https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/2017/11/Bedienungsanleitung_KDK_PRO380_4205100Pro_420506Pro_S_Mbus_Modbus_V3_00.pdf

                                  @warp735 sagte in Modbus adapter:
                                  Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @homoran

                                    Hier die Lösung :)

                                    Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO

                                    im Orginal wie er hat von KDK

                                    dd5d507b-1694-41a6-95f7-5abbc2fc105e-grafik.png

                                    https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/2017/11/Bedienungsanleitung_KDK_PRO380_4205100Pro_420506Pro_S_Mbus_Modbus_V3_00.pdf

                                    @warp735 sagte in Modbus adapter:
                                    Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #915

                                    @glasfaser
                                    Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P push

                                    Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn :sweat_smile:

                                    92cb1910-b99a-482f-8ab1-0bb18cef6ac0-image.png

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W warp735

                                      @glasfaser
                                      Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P push

                                      Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn :sweat_smile:

                                      92cb1910-b99a-482f-8ab1-0bb18cef6ac0-image.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #916

                                      @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                      Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn

                                      wieso?

                                      @homoran sagte in Modbus adapter:

                                      was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?

                                      da wird das selbe stehen

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                        Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn

                                        wieso?

                                        @homoran sagte in Modbus adapter:

                                        was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?

                                        da wird das selbe stehen

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #917

                                        @homoran
                                        das Sternchen wird nirgends aufgelöst

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          CaneTLOTW
                                          schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                                          #918

                                          Hi, ich scheine eine ähnlich aber nicht gleich gelagertes Problem zu haben.
                                          Radzio hat etwas weitergeholfen, so kann ich immerhin sehen, das durchaus Daten gesendet werden ;)
                                          Weiter komme ich aber leider nicht.

                                          Bei mir ist die modbus Datenquelle eine ETA PU7 Pelletheizung.

                                          Mit Radzio kann ich in der Adresse 1000+ oder auch 20482 dezimale Werte lesen, die skaliert auch zu denen in der Heizung angezeigten passen.
                                          bc2b57c2-5cf9-455f-8fc6-fab0ab646c29-image.png
                                          Im iobroker bekomme ich jedoch immer diese Fehlermeldung für die modbus Instanz.
                                          d31db5d1-39a5-4e7d-8df1-8c8f8952f360-image.png
                                          730e2495-66f3-4a62-9ea1-7ba3b6f3e6b9-image.png

                                          Wenn ich Adresse 41000 nutze, verschwindet der Fehler, jedoch gibt die Heizung hier nichts brauchbares aus...
                                          cbcf0d47-07fb-4b6c-b341-a9e40bbcf5b1-image.png
                                          9b001165-fb27-4d69-8d4a-8ffe95c4e0bf-image.png
                                          Im iobroker kommt nichts an, obwohl immerhin das Objekt angelegt wird:
                                          01dbfa1f-4af0-4a0b-ab66-d6ecd4b9d824-image.png

                                          Hier meine Adaptereinstellungen:
                                          22da9163-7d99-4a2b-98bc-f879d968504a-image.png
                                          597919bd-9f66-49c5-90a3-7a338506cdda-image.png

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          631

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe