  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
65 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T ticaki

    @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

    @Homoran habe die Objekte auf einem Tablet dargestellt und am PC den Adapter neu gestartet. Der Wert steht. Falls man das überhaupt so kontrollieren kann.

    du siehst das nicht, das must du ins log schreiben lassen.

    @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

    @ticaki Blockly mag ich nicht. Mit dem Assync hatte ich mal gelesen, daß man das besser verwenden soll.

    async lässt das nur asychron laufen... im Grund wenn wir folgende auszuführende Funktionen in deinem Skript hast

    a
    b async
    c
    d

    wird das sehr warscheinlich so ausgeführt
    a
    c
    d
    b

    Also nicht nutzen wenn nicht erforderlich. Da du nicht weißt wann es ausgeführt wird, nur dass es ausgeführt wird.

    btw. meckert der Javascript editor bestimmt über die fehlende return Promise() :) die er dann auch Promt rot markiert, weil er sie zwar haben will, aber nicht kennt :grin:

    L Offline
    L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #33

    @Homoran
    Der Wert des VE Adapters bricht nicht ein oder etwas Anderes, wenn der Adapter neu gestartet wird.
    Den Adapter starte ich neu, wenn er gestört ist (Überwachung im Log). Soll das immer genau 5:20 Uhr sein?

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Laser

      @Homoran
      Der Wert des VE Adapters bricht nicht ein oder etwas Anderes, wenn der Adapter neu gestartet wird.
      Den Adapter starte ich neu, wenn er gestört ist (Überwachung im Log). Soll das immer genau 5:20 Uhr sein?

      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      @laser
      Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22?

      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

      Spenden

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • L Laser

        @ticaki Der GPIO wird natürlich von einem Script gesetzt. Das war jetzt blöd ausgedrückt! Ich meinte, das fehlerhafte Setzen.
        Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #35

        @laser sagte: Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.

        Suchbegriffe werden unter der Gruppe "global" nur im Expertenmodus gefunden.

        JS_Expertenmodus.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T ticaki

          @laser
          Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22?

          L Offline
          L Offline
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #36

          @ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Laser

            @ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.

            Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.

              Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!

              L Offline
              L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #38

              @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
              javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.

              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • L Laser

                @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
                javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.

                L Offline
                L Offline
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #39

                @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Laser

                  @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"

                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                  #40

                  @laser
                  du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)

                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                  Spenden

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ticaki

                    @laser
                    du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)

                    L Offline
                    L Offline
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    @ticaki hier das 2. Script:
                    sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.

                    // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                    let ZielwertM  = 80;
                    let ZielwertA = 180;
                    
                     schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
                    });
                     // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                    schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                    //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                    });
                    
                     // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                    schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
                    //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                    });
                    
                    schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                    });
                    
                    schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
                    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
                    });
                    // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                    setInterval(Einspeisen,20000 );
                    function Einspeisen () {
                    let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                    let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                    console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                    
                    if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                    SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                    if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                    //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                    };   // Ende if
                    
                    // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                    if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                    SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                    if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                    //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                    };   // Ende if
                    
                    
                    if (netzeinspeise >= (0.01)){
                    SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                    if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                    console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                    };   // Ende if
                    
                    // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                    if (netzeinspeise >= (0.1)){
                    SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                    if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                    console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                    };   // Ende if
                    
                    };  //Ende function Einspeisen
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Laser

                      @ticaki hier das 2. Script:
                      sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.

                      // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                      let ZielwertM  = 80;
                      let ZielwertA = 180;
                      
                       schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                      setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
                      });
                       // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                      schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                      //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                      });
                      
                       // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                      schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
                      //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                      });
                      
                      schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                      });
                      
                      schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
                      setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
                      });
                      // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                      setInterval(Einspeisen,20000 );
                      function Einspeisen () {
                      let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                      let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                      console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                      
                      if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                      SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                      if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                      //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                      };   // Ende if
                      
                      // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                      if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                      SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                      if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                      //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                      };   // Ende if
                      
                      
                      if (netzeinspeise >= (0.01)){
                      SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                      if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                      console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                      };   // Ende if
                      
                      // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                      if (netzeinspeise >= (0.1)){
                      SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                      if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                      console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                      };   // Ende if
                      
                      };  //Ende function Einspeisen
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #42

                      @laser
                      Zeilen 6 und 25 !!
                      Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @laser
                        Zeilen 6 und 25 !!
                        Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken.

                        L Offline
                        L Offline
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        #43

                        @paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
                        Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script).

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Laser

                          @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
                          javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                          Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht.

                          dann dürfen diese Skripte aber jetzt nicht laufen.
                          Abgesehen von dem zugemüllten log, lähmt es dein System

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Laser

                            @paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
                            Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script).

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #45

                            @laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.

                            ... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.

                              ... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.

                              L Offline
                              L Offline
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              #46

                              @paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Laser

                                @paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #47

                                @laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?

                                Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
                                Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?

                                  Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
                                  Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein?

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #48

                                  @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                                  Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                                  paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Laser

                                    @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                                    Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @laser sagte: Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                                    Auszug aus der Datei main.js des Adapters "rpi2":

                                    function writeGpio(port, value) {
                                        port = parseInt(port, 10);
                                        if (!adapter.config.gpios[port] || !adapter.config.gpios[port].enabled) {
                                            adapter.log.warn('Port ' + port + ' is not writable, because disabled.');
                                            return;
                                        } else if (adapter.config.gpios[port].input === 'in' || adapter.config.gpios[port].input === 'true' || adapter.config.gpios[port].input === true) {
                                            return adapter.log.warn('Port ' + port + ' is configured as input and not writable');
                                        }
                                    
                                        if (value === 'true')  value = true;
                                        if (value === 'false') value = false;
                                        if (value === '0')     value = false;
                                        value = !!value;
                                    

                                    Zahlen werden in Logikwerte gewandelt.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • L Laser

                                      @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                                      Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                      #50

                                      @laser

                                      bin doch nicht weg:

                                      Em ja, das Skript macht nicht das was du willst.

                                      bitte achte beim Schreiben von Skripten auf das Einrücken, das verhindert schon mal ne Menge Fehler

                                      {
                                        code hier
                                        {
                                          code hier
                                          {
                                            code hier
                                          }
                                          code hier
                                        }
                                        code hier
                                      }
                                      

                                      dann hast du in Deinem Skript sowas

                                      if (netzeinspeise <= (-0.01))
                                      if (netzeinspeise <= (-0.1))
                                      

                                      das erste If kannste auch weg lasen da jede Zahl kleiner -0.01 auch kleiner -0.1 ist.

                                      du wolltest wohl:

                                      if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                                      } else if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                                      } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                                      } usw.
                                      

                                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                      Spenden

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T ticaki

                                        @laser

                                        bin doch nicht weg:

                                        Em ja, das Skript macht nicht das was du willst.

                                        bitte achte beim Schreiben von Skripten auf das Einrücken, das verhindert schon mal ne Menge Fehler

                                        {
                                          code hier
                                          {
                                            code hier
                                            {
                                              code hier
                                            }
                                            code hier
                                          }
                                          code hier
                                        }
                                        

                                        dann hast du in Deinem Skript sowas

                                        if (netzeinspeise <= (-0.01))
                                        if (netzeinspeise <= (-0.1))
                                        

                                        das erste If kannste auch weg lasen da jede Zahl kleiner -0.01 auch kleiner -0.1 ist.

                                        du wolltest wohl:

                                        if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                                        } else if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                                        } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                                        } usw.
                                        
                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #51

                                        @ticaki Damit wollte ich etwas gestaffelt schalten. Wenn eine kleine Netzeinspeisung vorhanden ist, verändere den Wert (Eigenverbrauch) in 5 er Schritten. Wenn ein großer Wert vorliegt, ändere den Wert in großen Schritten. Z.B. wenn morgens der Toaster eingeschaltet wird, passe den Wert schneller an. Sonst in kleinen Schritten. Ist erst mal ein Versuch, ob ich so damit leben kann. Ist beim "Brot-Toasten" am Küchentisch entstanden. Besser geht immer.
                                        Das Einrücken muß ich noch verbessern.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Laser

                                          @ticaki Damit wollte ich etwas gestaffelt schalten. Wenn eine kleine Netzeinspeisung vorhanden ist, verändere den Wert (Eigenverbrauch) in 5 er Schritten. Wenn ein großer Wert vorliegt, ändere den Wert in großen Schritten. Z.B. wenn morgens der Toaster eingeschaltet wird, passe den Wert schneller an. Sonst in kleinen Schritten. Ist erst mal ein Versuch, ob ich so damit leben kann. Ist beim "Brot-Toasten" am Küchentisch entstanden. Besser geht immer.
                                          Das Einrücken muß ich noch verbessern.

                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @laser
                                          Ich zeige nur nicht optimalen Code auf. Das geht echt nicht darum irgendeine Bewertung vor zu nehmen. :)

                                          Zum Code, eine gestaffelte Abfrage in der nur 1 von x Möglichkeiten ausgewählt werden soll, wird mit If () else if() else usw. aufgebaut, dann trifft immer nur 1 Möglichkeit zu.

                                          Ich dachte du wolltest das erreichen.

                                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                          Spenden

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          722

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe