NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
65 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Laser

    @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"

    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
    #40

    @laser
    du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T ticaki

      @laser
      du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)

      L Offline
      L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @ticaki hier das 2. Script:
      sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.

      // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
      let ZielwertM  = 80;
      let ZielwertA = 180;
      
       schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
      setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
      });
       // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
      schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
      //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
      });
      
       // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
      schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
      //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
      });
      
      schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
      });
      
      schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
      setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
      });
      // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
      setInterval(Einspeisen,20000 );
      function Einspeisen () {
      let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
      let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
      console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
      
      if (netzeinspeise <= (-0.01)){
      SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
      if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
      //console.log("SWL: " + SWLeistung);
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
      };   // Ende if
      
      // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
      if (netzeinspeise <= (-0.1)){
      SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
      if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
      //console.log("SWL: " + SWLeistung);
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
      };   // Ende if
      
      
      if (netzeinspeise >= (0.01)){
      SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
      if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
      console.log("SWL+: " + SWLeistung);
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
      };   // Ende if
      
      // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
      if (netzeinspeise >= (0.1)){
      SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
      if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
      console.log("SWL+: " + SWLeistung);
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
      };   // Ende if
      
      };  //Ende function Einspeisen
      
      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Laser

        @ticaki hier das 2. Script:
        sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.

        // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
        let ZielwertM  = 80;
        let ZielwertA = 180;
        
         schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
        setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
        });
         // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
        schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
        //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
        });
        
         // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
        schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
        //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
        });
        
        schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
        });
        
        schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
        setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
        });
        // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
        setInterval(Einspeisen,20000 );
        function Einspeisen () {
        let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
        let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
        console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
        
        if (netzeinspeise <= (-0.01)){
        SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
        if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
        //console.log("SWL: " + SWLeistung);
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
        };   // Ende if
        
        // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
        if (netzeinspeise <= (-0.1)){
        SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
        if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
        //console.log("SWL: " + SWLeistung);
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
        };   // Ende if
        
        
        if (netzeinspeise >= (0.01)){
        SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
        if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
        console.log("SWL+: " + SWLeistung);
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
        };   // Ende if
        
        // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
        if (netzeinspeise >= (0.1)){
        SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
        if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
        console.log("SWL+: " + SWLeistung);
        setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
        };   // Ende if
        
        };  //Ende function Einspeisen
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #42

        @laser
        Zeilen 6 und 25 !!
        Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @laser
          Zeilen 6 und 25 !!
          Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken.

          L Offline
          L Offline
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #43

          @paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
          Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script).

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Laser

            @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
            javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

            Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht.

            dann dürfen diese Skripte aber jetzt nicht laufen.
            Abgesehen von dem zugemüllten log, lähmt es dein System

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Laser

              @paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
              Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script).

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #45

              @laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.

              ... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.

                ... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.

                L Offline
                L Offline
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #46

                @paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Laser

                  @paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #47

                  @laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?

                  Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
                  Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?

                    Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
                    Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein?

                    L Offline
                    L Offline
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #48

                    @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                    Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • L Laser

                      @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                      Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @laser sagte: Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                      Auszug aus der Datei main.js des Adapters "rpi2":

                      function writeGpio(port, value) {
                          port = parseInt(port, 10);
                          if (!adapter.config.gpios[port] || !adapter.config.gpios[port].enabled) {
                              adapter.log.warn('Port ' + port + ' is not writable, because disabled.');
                              return;
                          } else if (adapter.config.gpios[port].input === 'in' || adapter.config.gpios[port].input === 'true' || adapter.config.gpios[port].input === true) {
                              return adapter.log.warn('Port ' + port + ' is configured as input and not writable');
                          }
                      
                          if (value === 'true')  value = true;
                          if (value === 'false') value = false;
                          if (value === '0')     value = false;
                          value = !!value;
                      

                      Zahlen werden in Logikwerte gewandelt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • L Laser

                        @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                        Das gehe ich noch mal intensiv durch.

                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                        #50

                        @laser

                        bin doch nicht weg:

                        Em ja, das Skript macht nicht das was du willst.

                        bitte achte beim Schreiben von Skripten auf das Einrücken, das verhindert schon mal ne Menge Fehler

                        {
                          code hier
                          {
                            code hier
                            {
                              code hier
                            }
                            code hier
                          }
                          code hier
                        }
                        

                        dann hast du in Deinem Skript sowas

                        if (netzeinspeise <= (-0.01))
                        if (netzeinspeise <= (-0.1))
                        

                        das erste If kannste auch weg lasen da jede Zahl kleiner -0.01 auch kleiner -0.1 ist.

                        du wolltest wohl:

                        if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                        } else if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                        } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                        } usw.
                        

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T ticaki

                          @laser

                          bin doch nicht weg:

                          Em ja, das Skript macht nicht das was du willst.

                          bitte achte beim Schreiben von Skripten auf das Einrücken, das verhindert schon mal ne Menge Fehler

                          {
                            code hier
                            {
                              code hier
                              {
                                code hier
                              }
                              code hier
                            }
                            code hier
                          }
                          

                          dann hast du in Deinem Skript sowas

                          if (netzeinspeise <= (-0.01))
                          if (netzeinspeise <= (-0.1))
                          

                          das erste If kannste auch weg lasen da jede Zahl kleiner -0.01 auch kleiner -0.1 ist.

                          du wolltest wohl:

                          if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                          } else if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                          } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                          } usw.
                          
                          L Offline
                          L Offline
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          #51

                          @ticaki Damit wollte ich etwas gestaffelt schalten. Wenn eine kleine Netzeinspeisung vorhanden ist, verändere den Wert (Eigenverbrauch) in 5 er Schritten. Wenn ein großer Wert vorliegt, ändere den Wert in großen Schritten. Z.B. wenn morgens der Toaster eingeschaltet wird, passe den Wert schneller an. Sonst in kleinen Schritten. Ist erst mal ein Versuch, ob ich so damit leben kann. Ist beim "Brot-Toasten" am Küchentisch entstanden. Besser geht immer.
                          Das Einrücken muß ich noch verbessern.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Laser

                            @ticaki Damit wollte ich etwas gestaffelt schalten. Wenn eine kleine Netzeinspeisung vorhanden ist, verändere den Wert (Eigenverbrauch) in 5 er Schritten. Wenn ein großer Wert vorliegt, ändere den Wert in großen Schritten. Z.B. wenn morgens der Toaster eingeschaltet wird, passe den Wert schneller an. Sonst in kleinen Schritten. Ist erst mal ein Versuch, ob ich so damit leben kann. Ist beim "Brot-Toasten" am Küchentisch entstanden. Besser geht immer.
                            Das Einrücken muß ich noch verbessern.

                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @laser
                            Ich zeige nur nicht optimalen Code auf. Das geht echt nicht darum irgendeine Bewertung vor zu nehmen. :)

                            Zum Code, eine gestaffelte Abfrage in der nur 1 von x Möglichkeiten ausgewählt werden soll, wird mit If () else if() else usw. aufgebaut, dann trifft immer nur 1 Möglichkeit zu.

                            Ich dachte du wolltest das erreichen.

                            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                            Spenden

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T ticaki

                              @laser
                              Ich zeige nur nicht optimalen Code auf. Das geht echt nicht darum irgendeine Bewertung vor zu nehmen. :)

                              Zum Code, eine gestaffelte Abfrage in der nur 1 von x Möglichkeiten ausgewählt werden soll, wird mit If () else if() else usw. aufgebaut, dann trifft immer nur 1 Möglichkeit zu.

                              Ich dachte du wolltest das erreichen.

                              L Offline
                              L Offline
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              #53

                              @ticaki Werde ich anpassen. Das war wirklich mit der sehr heißen Nadel gestrickt. Das gefällt mir auch nicht.
                              @Homoran und die Logeinträge werden auch weniger. Bin da mal mit der Keule durch gegangen.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Laser

                                @ticaki Werde ich anpassen. Das war wirklich mit der sehr heißen Nadel gestrickt. Das gefällt mir auch nicht.
                                @Homoran und die Logeinträge werden auch weniger. Bin da mal mit der Keule durch gegangen.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                                die Logeinträge werden auch weniger. Bin da mal mit der Keule durch gegangen.

                                dann wird"s auch bald übersichtlicher im Log

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                                  die Logeinträge werden auch weniger. Bin da mal mit der Keule durch gegangen.

                                  dann wird"s auch bald übersichtlicher im Log

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #55

                                  @ticaki ist das so besser?

                                  // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                                  let ZielwertM  = 80;
                                  let ZielwertA = 180;
                                  
                                  schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                                      setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  1 ist einschalten
                                  });
                                   // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                  schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                                  //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                                  setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                                  });
                                  
                                   // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                  schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
                                  //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                                  setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                                  });
                                  
                                  schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
                                  setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                                  });
                                  
                                  schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
                                  setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,false);  //  0 ist ausschalten
                                  });
                                  
                                  // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                                  setInterval(Einspeisen,20000 );
                                  function Einspeisen () {
                                      let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                                      let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                                      // console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                                  
                                      if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                                      SWLeistung = (SWLeistung -10);  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                  
                                      // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                                      } else if (netzeinspeise <= (-0.1)) {
                                      SWLeistung = (SWLeistung -100); // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                      // hochfahren:
                                      } else if (netzeinspeise >= (0.01)){
                                      SWLeistung = (SWLeistung +10);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
                                  
                                      // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                                      } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                                      SWLeistung = (SWLeistung +100);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
                                  
                                      };   // Ende Else if
                                  
                                          if (SWLeistung <=10)  {
                                          SWLeistung = 10;   // Begrenzer
                                          } else if (SWLeistung >=230) {
                                          SWLeistung = 230;  // Begrenzer    
                                          } else {SWLeistung = SWLeistung};
                                          console.log("Sollwert Lstg: " +SWLeistung);
                                          setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                                     
                                  };  //Ende function Einspeisen
                                  
                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Laser

                                    @ticaki ist das so besser?

                                    // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                                    let ZielwertM  = 80;
                                    let ZielwertA = 180;
                                    
                                    schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                                        setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  1 ist einschalten
                                    });
                                     // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                    schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                                    //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                                    });
                                    
                                     // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                    schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
                                    //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                                    });
                                    
                                    schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
                                    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                                    });
                                    
                                    schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
                                    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,false);  //  0 ist ausschalten
                                    });
                                    
                                    // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                                    setInterval(Einspeisen,20000 );
                                    function Einspeisen () {
                                        let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                                        let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                                        // console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                                    
                                        if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                                        SWLeistung = (SWLeistung -10);  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                    
                                        // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                                        } else if (netzeinspeise <= (-0.1)) {
                                        SWLeistung = (SWLeistung -100); // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                        // hochfahren:
                                        } else if (netzeinspeise >= (0.01)){
                                        SWLeistung = (SWLeistung +10);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
                                    
                                        // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                                        } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                                        SWLeistung = (SWLeistung +100);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
                                    
                                        };   // Ende Else if
                                    
                                            if (SWLeistung <=10)  {
                                            SWLeistung = 10;   // Begrenzer
                                            } else if (SWLeistung >=230) {
                                            SWLeistung = 230;  // Begrenzer    
                                            } else {SWLeistung = SWLeistung};
                                            console.log("Sollwert Lstg: " +SWLeistung);
                                            setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                                       
                                    };  //Ende function Einspeisen
                                    
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                    #56

                                    @laser
                                    :+1:

                                    Eine kleine Optimierung am Ende: <= 10 braucht nur <10 wenns == 10 ist, ist es ja 10 :) auch für 230

                                    und eine Formsache: ich würde das letzte else auch

                                    } else {
                                      SWLeistung = SWLeistung
                                    }
                                    

                                    so schreiben ist beim lesen einfacher zu sehen das alles abgedeckt ist.

                                    Wobei das letzte else ja keine Funktion hat, dann kannst du es auch erstmal leer lassen

                                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                    Spenden

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • T ticaki

                                      @laser
                                      :+1:

                                      Eine kleine Optimierung am Ende: <= 10 braucht nur <10 wenns == 10 ist, ist es ja 10 :) auch für 230

                                      und eine Formsache: ich würde das letzte else auch

                                      } else {
                                        SWLeistung = SWLeistung
                                      }
                                      

                                      so schreiben ist beim lesen einfacher zu sehen das alles abgedeckt ist.

                                      Wobei das letzte else ja keine Funktion hat, dann kannst du es auch erstmal leer lassen

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      #57

                                      @ticaki Ist halt immer wieder was drangestrickt worden. Einfach mit copy/paste.
                                      So gefällt mir das viel besser. Danke!

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Laser

                                        @ticaki Ist halt immer wieder was drangestrickt worden. Einfach mit copy/paste.
                                        So gefällt mir das viel besser. Danke!

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #58

                                        Das Script mußte ich noch etwas anpassen (die Staffelung der Grenzwerte). Funktioniert jetzt wie gewollt, nur übersichtlicher.
                                        Auch das Log ist durch die Aufräumaktion übersichtlicher geworden. Aber 5:21 Uhr passiert immer noch etwas ungewolltes:
                                        (Auch der VE-Error ist noch vorhanden. Genau um 5:21 Uhr. Da muß ich wohl noch etwas suchen.
                                        Das Script SSH-Exec startet den VEdirect Adapter neu, wenn gestört. Da kommt aber nichts mit 5:21 Uhr vor
                                        Das Modbus Gerät steht zu der Zeit.)

                                        2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
                                        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                                        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2023-07-24 05:21:52.770  - info: javascript.0 (3320) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number" 
                                        2023-07-24 05:21:53.074  - warn: modbus.0 (138498) Error: undefined
                                        2023-07-24 05:21:53.076  - error: modbus.0 (138498) Request timed out.
                                        2023-07-24 05:21:53.077  - error: modbus.0 (138498) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        2023-07-24 05:21:53.083  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                        2023-07-24 05:21:53.092  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                        2023-07-24 05:21:53.273  - warn: modbus.0 (138498) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                        2023-07-24 05:21:55.520  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog: Einspeise: 0.08
                                        2023-07-24 05:21:55.521  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog:  Eigenverbr.Wert hoch
                                        
                                        

                                        Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
                                        Was hat sich geändert? Das Script mit dem GPIO.22 habe ich kopiert (neuer Name) und angepasst (if Konstrukte durch else if ersetzt). Dem alten Script einen neuen Namen verpasst und nicht gestartet.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Laser

                                          Das Script mußte ich noch etwas anpassen (die Staffelung der Grenzwerte). Funktioniert jetzt wie gewollt, nur übersichtlicher.
                                          Auch das Log ist durch die Aufräumaktion übersichtlicher geworden. Aber 5:21 Uhr passiert immer noch etwas ungewolltes:
                                          (Auch der VE-Error ist noch vorhanden. Genau um 5:21 Uhr. Da muß ich wohl noch etwas suchen.
                                          Das Script SSH-Exec startet den VEdirect Adapter neu, wenn gestört. Da kommt aber nichts mit 5:21 Uhr vor
                                          Das Modbus Gerät steht zu der Zeit.)

                                          2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
                                          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                                          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-07-24 05:21:52.770  - info: javascript.0 (3320) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number" 
                                          2023-07-24 05:21:53.074  - warn: modbus.0 (138498) Error: undefined
                                          2023-07-24 05:21:53.076  - error: modbus.0 (138498) Request timed out.
                                          2023-07-24 05:21:53.077  - error: modbus.0 (138498) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          2023-07-24 05:21:53.083  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                          2023-07-24 05:21:53.092  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                          2023-07-24 05:21:53.273  - warn: modbus.0 (138498) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                          2023-07-24 05:21:55.520  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog: Einspeise: 0.08
                                          2023-07-24 05:21:55.521  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog:  Eigenverbr.Wert hoch
                                          
                                          

                                          Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
                                          Was hat sich geändert? Das Script mit dem GPIO.22 habe ich kopiert (neuer Name) und angepasst (if Konstrukte durch else if ersetzt). Dem alten Script einen neuen Namen verpasst und nicht gestartet.

                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                                          Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
                                          Was hat sich geändert?

                                          Na alle Skripte. Ich denke der Fehler kam durch das erste Skript das du hier gepostet hast.
                                          :)

                                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                          Spenden

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          762

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe