Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
574 Beiträge 110 Kommentatoren 223.2k Aufrufe 108 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R rascal

    Hallo,
    bin neu bei dem Thema, ich habe den am Anfang vorgestellten Flow importiert und angepasst, es funktioniert soweit (über den Modbus Adapter bekomme ich überhaupt keine Verbindung)

    Es tauchen laufend Fehlermeldungen auf:

    node-red.0
    2023-07-06 10:22:24.195	warn	6 Jul 10:22:24 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
    
    node-red.0
    2023-07-06 10:22:19.192	warn	6 Jul 10:22:19 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
    
    node-red.0
    2023-07-06 10:22:16.930	warn	6 Jul 10:22:16 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
    
    node-red.0
    2023-07-06 10:22:14.192	warn	6 Jul 10:22:14 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
    

    Es gibt auch immer wieder stundenweise Aussetzer bei der Abfrage, dann kommen wieder Daten.
    Weiters legt mir der Flow nicht alle Datenpunkte an.
    Screenshot 2023-07-06 104331.png

    Habe ich irgendwo was übersehen beim Anpassen?
    Warum legt er mir ein paar Datenpunkte an und den Rest nicht?

    Noch eine Frage: ich habe mittlerweile 3 in Foren vorgeschlagen RS485/USB Adapter hier herumliegen, bekomme aber keine Daten über den Modbus Adapter. Am Inverter habe ich die Kabel an 2 u 4 angeschlossen da 1 u 3 schon belegt ist.
    Soweit ich das herausgelesen habe, sollte das egal sein.

    V Offline
    V Offline
    virFortis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #337

    @rascal schau Mal ob einzelne Datenpunkte deaktiviert sind (grau). Ansonsten gibt's hier einen anderen flow, der auch ein paar mehre ausgibt und sogar berechnet. Allerdings ist da auch ein kleiner Fehler für das ein DP falsch eingestellt ist.

    Ist hier zu finden:
    Tts_482 13. Juni 2023, 14:28
    @exel flows.json

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Marcel 4

      @rascal Hallo,
      ich bin neu in diesem Forum und wollte mal nachdem ich auch fast verzweifelt bin eine Lösung bringen.
      Ich habe einen Modbus Rs485/Netzwerk Adapter benutzt.
      Am Sun 2000 nicht den Dongle benutzen. Direkt in die Buchsen 1 und 3.
      Im Iobroker den Modbus Adapter benutzen.
      Bei Allgemein Tcp, IP Adresse, Port (502),Geräte ID 1
      Holding Register eintragen. I rechten Feld Abfrage abhaken.
      Fertig
      Gruß Marcel

      R Offline
      R Offline
      rascal
      schrieb am zuletzt editiert von rascal
      #338

      @marcel-4
      Danke für die Info.
      Dann muss ich 3 Kabel auf die Ports 1+3 legen...
      Ich habe jetzt einmal das aktuelle Node-Red flow eingespielt und schaue mir das an, bevor ich es über die RS485 nochmals versuche.

      @virFortis auch dir Danke.
      Flow funktioniert soweit gut

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        Praktiker
        schrieb am zuletzt editiert von
        #339

        Hallo Huawei Freunde,
        ich habe seit Donnerstag endlich meine Anlage laufen, und gleich mit dem Flow aus dem 1. Beitrag genutzt. Sieht eigentlich gut aus, habe schöne Werte. Allerdings gibt es hier Nachts ein paar unplausible Werte die mir meine Statistik echt versauen.
        Hat hier jemand evtl. ein ähnliches Problem, und evtl. eine Lösung oder zumindest einen Ansatz?
        Grüße Praktiker
        Screenshot 2023-07-08 092349.png Screenshot 2023-07-09 115057.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V virFortis

          @rascal schau Mal ob einzelne Datenpunkte deaktiviert sind (grau). Ansonsten gibt's hier einen anderen flow, der auch ein paar mehre ausgibt und sogar berechnet. Allerdings ist da auch ein kleiner Fehler für das ein DP falsch eingestellt ist.

          Ist hier zu finden:
          Tts_482 13. Juni 2023, 14:28
          @exel flows.json

          R Offline
          R Offline
          rascal
          schrieb am zuletzt editiert von
          #340

          @virfortis
          Hallo, ich habe noch eine Frage zum Flow:
          der Dongle.Load_power wird ca. alle 9 Minuten abgefragt, kann man für diesen Datenpunkt die Abfragezeit verkürzen?

          V 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R rascal

            @virfortis
            Hallo, ich habe noch eine Frage zum Flow:
            der Dongle.Load_power wird ca. alle 9 Minuten abgefragt, kann man für diesen Datenpunkt die Abfragezeit verkürzen?

            V Offline
            V Offline
            virFortis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #341

            @rascal sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

            @virfortis
            Hallo, ich habe noch eine Frage zum Flow:
            der Dongle.Load_power wird ca. alle 9 Minuten abgefragt, kann man für diesen Datenpunkt die Abfragezeit verkürzen?

            Ich habe da einfach die Abfrage vom flow aus dem ersten Beitrag genommen da sind unten 5 Werte die alle 3 Sekunden abgefragt werden. Und dem flow hinzugefügt.
            Andere Lösung habe ich noch nicht gefunden.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B badsnoopy667

              Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.

              Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:

              1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
              Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
              Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
              Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme

              2. Node-Red installieren und Flow importieren:
              Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
              • node-red-contrib-calc
              • node-red-contrib-buffer-parser
              • node-red-contrib-modbus

              Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:

              Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt

              Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
              Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)

              3. Hinweise:
              Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
              Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
              Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.

              Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
              Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
              Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.

              4. Modbus-Register schreiben:
              Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
              Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.

              4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
              • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
              • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
              • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
              • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
              • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
              • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".

              Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.

              5. Weiteres
              5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen

              Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:

              Flow mit Multi-Abfrage

              Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.

              5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
              Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
              SUN2000 Firmware

              Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
              Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.

              D Offline
              D Offline
              dasbernd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #342

              @badsnoopy667
              @badsnoopy667
              Danke für den flow! Leider funktioniert er nicht mit den modbus-getter. Tausche ich diese gegen modbus-read aus, bekomme ich die Register korrekt in den Objekten angezeigt. Jetzt will ich ungern alles ummodeln. Eine Idee woran das liegen könnte ?
              Die modbus-getter sind niemals aktiv, obwohl ich alles richtig eingestellt habe.
              Vorab, danke für die Hilfe.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                Doom.86
                schrieb am zuletzt editiert von
                #343

                Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.

                Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.

                Christof LewandowskiC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                  Jens16J Offline
                  Jens16J Offline
                  Jens16
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #344

                  @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                  @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                  Hallo mickym,
                  wo finde ich deinen Flow

                  mfg Jens

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Jens16J Jens16

                    @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                    @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                    Hallo mickym,
                    wo finde ich deinen Flow

                    mfg Jens

                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #345

                    @jens16 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                    @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                    @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                    Hallo mickym,
                    wo finde ich deinen Flow

                    mfg Jens

                    Wenn Du ein Objekt hast und in einzelne Datenpunkte schreiben möchtest, dann kannst Du diesen Flow hier nehmen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @jens16 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                      @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                      @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                      Hallo mickym,
                      wo finde ich deinen Flow

                      mfg Jens

                      Wenn Du ein Objekt hast und in einzelne Datenpunkte schreiben möchtest, dann kannst Du diesen Flow hier nehmen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen

                      Jens16J Offline
                      Jens16J Offline
                      Jens16
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #346

                      @mickym

                      Vielen Dank für die schnelle Antwort

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J joschipp

                        Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
                        01.PNG

                        Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
                        Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
                        02.PNG
                        Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
                        Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
                        Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
                        Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.

                        flows.json

                        PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
                        03.PNG

                        mfg

                        J Offline
                        J Offline
                        juggi1962
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #347

                        @joschipp Hallo.
                        Zuerst mal danke für deine Arbeit.
                        Kannst du mir sagen, ob bei deinem flows auch die Batterien abgefragt werden?
                        Bin in Node-red kompletter Anfänger.
                        Hab zwar dein flows.json erfolgreich installiert aber da mir noch mein 10kW Speicher fehlt, der erst nächste Woche kommt,. von den Batterien keine Datenpunkte gefunden.
                        kannst du mir da weiter helfen, wird das erst abgefragt wenn die Batterien angeschlossen sind?
                        Danke im Voraus, Gruß Jürgen

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                        • B badsnoopy667

                          Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.

                          Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:

                          1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                          Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                          Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                          Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme

                          2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                          Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                          • node-red-contrib-calc
                          • node-red-contrib-buffer-parser
                          • node-red-contrib-modbus

                          Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:

                          Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt

                          Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                          Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)

                          3. Hinweise:
                          Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                          Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                          Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.

                          Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                          Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                          Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.

                          4. Modbus-Register schreiben:
                          Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                          Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.

                          4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                          • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                          • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                          • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                          • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                          • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                          • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".

                          Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.

                          5. Weiteres
                          5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen

                          Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:

                          Flow mit Multi-Abfrage

                          Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.

                          5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                          Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                          SUN2000 Firmware

                          Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                          Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.

                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #348

                          Hallo zusammen.

                          Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.

                          Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
                          Konkret würde ich diese Werte haben:

                          • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
                          • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
                          • Aktueller Verbrauch des Hauses
                          • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz

                          Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
                          Gruß

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Spexx

                            @Christof-Lewandowski
                            Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
                            Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.

                            2023-06-23_20h10_28.png
                            2023-06-23_20h20_26.png
                            flows.json

                            L Offline
                            L Offline
                            leonundjulie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #349

                            @spexx hallo. Ich habe Deinen Flow importiert, IP angepasst und schon lief alles - eine deutliche Optimierung zum Opener dieses Threads …. SUPER!

                            Generelle Frage: woher hast Du den Input, den Du in dem Buffer Parser verwendet hast? Ich frage um sicher zu gehen, dass die von Dir verwendete Definition zu meinem HUIWAI SUN2000-6KTL-M1 passt.

                            Gruß
                            Andreas S.

                            10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                            Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                            Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                            SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L leonundjulie

                              @spexx hallo. Ich habe Deinen Flow importiert, IP angepasst und schon lief alles - eine deutliche Optimierung zum Opener dieses Threads …. SUPER!

                              Generelle Frage: woher hast Du den Input, den Du in dem Buffer Parser verwendet hast? Ich frage um sicher zu gehen, dass die von Dir verwendete Definition zu meinem HUIWAI SUN2000-6KTL-M1 passt.

                              Gruß
                              Andreas S.

                              L Offline
                              L Offline
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                              #350

                              Hi Community.

                              Es klappt vieles mit dem Flow, aber er startet nur für einen Durchgang, der Re-Trigger, also jede Minute auf ein Neues, will nicht. Habe verschiedene Flows aus diesem Threat ausprobiert und keiner will einfach weiterlaufen. MeinFlow.json.txt . Habe einen parallelen Flow, der brav jede Minute macht was er soll … Node-Red läuft. Hat jemand eine Idee?

                              Gruß
                              Andreas

                              10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                              Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                              Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                              SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                jwedenig
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #351

                                Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                                Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

                                L HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • J jwedenig

                                  Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                                  Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #352

                                  Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?

                                  IMG_0535.png
                                  IMG_0534.png

                                  10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                                  Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                                  Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                                  SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                                  HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L leonundjulie

                                    Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?

                                    IMG_0535.png
                                    IMG_0534.png

                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #353

                                    Hallo,

                                    ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:

                                    	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                                    
                                    node-red.0
                                    2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                                    

                                    kann mir jemand helfen?

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomeWolfH HomeWolf

                                      Hallo,

                                      ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:

                                      	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                                      

                                      kann mir jemand helfen?

                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #354

                                      @homewolf
                                      Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.

                                      HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B badsnoopy667

                                        @homewolf
                                        Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.

                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #355

                                        @badsnoopy667 ist die von Huawei 22 kw

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChristianSrC Offline
                                          ChristianSrC Offline
                                          ChristianSr
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                                          #356

                                          Hallo,
                                          vielen Dank für dieses Node-Red "Ready-to-use"-Paket. Ein wenig Anpassung und es läuft problemlos.
                                          Nun versuche ich die gewonnenen Daten anzuzeigen und zu verstehen. Insbesondere möchte ich aus diesen Daten ein Dashboard aufbauen

                                          @ple
                                          Ich würde sehr gerne dein Grafana-Dashboard nutzen. Was muss ich dafür tun?
                                          Wenn ich das JSON importiere bleibt alles leer.
                                          e94e7bf5-dc51-43bd-a80d-b7ab6be81526-grafik.png

                                          Wenn ich die Felder Editiere steht da nichts drin. Muss ich die Datenquelle vor dem Import bereits richtig anlegen? Wie muss die aussehen?

                                          Gruß,
                                          Christian

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          787

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe