Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. 2 Fragen zum Shelly Adapter

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

2 Fragen zum Shelly Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • da_WoodyD da_Woody

    @stealthangel welche adapterversion hast du?
    zu 1: hmm, hatte ich noch nie, bei mir steht da normal drinnen.
    df8744d8-265b-4652-84c2-1e76968057e1-grafik.png
    zu 2: hab bis jetzt nur gen1. ich denk mal, das kann man nur im gerät selbst einstellen.
    Sascha erklärt das in dem video. https://www.youtube.com/watch?v=r08Mt7C2q-o ca. 14:37

    S Offline
    S Offline
    StealthAngel
    schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
    #3

    @da_woody said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

    @stealthangel welche adapterversion hast du?

    Ich habe die 6.4.1

    und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

    da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S StealthAngel

      @da_woody said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

      @stealthangel welche adapterversion hast du?

      Ich habe die 6.4.1

      und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @stealthangel also alles aktuell...
      hast du mehrere 2.5er? was steht bei den anderen? schon mal neu gestartet?
      65d774a2-58f6-4d9b-bb73-c04279211bc6-grafik.png

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • da_WoodyD da_Woody

        @stealthangel also alles aktuell...
        hast du mehrere 2.5er? was steht bei den anderen? schon mal neu gestartet?
        65d774a2-58f6-4d9b-bb73-c04279211bc6-grafik.png

        S Offline
        S Offline
        StealthAngel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @da_woody Ich habe gut 10 Shelly 2.5 als Rollladensteuerung im Einsatz. Überall erhalte ich
        fec577f4-dde6-475b-9d8b-ccef7a341787-image.png
        Klar, im Moment habe ich keine Überlasten.
        Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

        Was genau soll ich denn neu starten? Die Shellys, den ioBroker, den Adapter, den RaspberryPI?

        Einiges davon wurde bestimmt schon neu gestartet. Aber vermutlich nicht alles....

        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S StealthAngel

          @da_woody Ich habe gut 10 Shelly 2.5 als Rollladensteuerung im Einsatz. Überall erhalte ich
          fec577f4-dde6-475b-9d8b-ccef7a341787-image.png
          Klar, im Moment habe ich keine Überlasten.
          Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

          Was genau soll ich denn neu starten? Die Shellys, den ioBroker, den Adapter, den RaspberryPI?

          Einiges davon wurde bestimmt schon neu gestartet. Aber vermutlich nicht alles....

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @stealthangel seltsam...
          erstmal den shelly. wenn das nicht hilft, dann am besten den raspi. da wird alles neu gestartet.
          (null) sollte dort in keinem fall stehn.

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • da_WoodyD da_Woody

            @stealthangel seltsam...
            erstmal den shelly. wenn das nicht hilft, dann am besten den raspi. da wird alles neu gestartet.
            (null) sollte dort in keinem fall stehn.

            S Offline
            S Offline
            StealthAngel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @da_woody
            SO, heute alles neu gestartet. Aber die (null) bleibt :(
            c5a0296c-1e84-4e86-8d1b-610180da59c9-image.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S StealthAngel

              @da_woody Ich habe gut 10 Shelly 2.5 als Rollladensteuerung im Einsatz. Überall erhalte ich
              fec577f4-dde6-475b-9d8b-ccef7a341787-image.png
              Klar, im Moment habe ich keine Überlasten.
              Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

              Was genau soll ich denn neu starten? Die Shellys, den ioBroker, den Adapter, den RaspberryPI?

              Einiges davon wurde bestimmt schon neu gestartet. Aber vermutlich nicht alles....

              haus-automatisierungH Offline
              haus-automatisierungH Offline
              haus-automatisierung
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

              Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

              Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.

              🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
              🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
              📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • S StealthAngel

                Hallo,

                ich nutze seit längerem den Shelly Adapter und bin auch sehr zufrieden damit. Danke für die tolle Arbeit.

                Allerdings hätte ich da 2 Fragen.

                1.) Gestern hat sich mein Rollladen verklemmt und mein Shelly 2.5 hat brav abgeschaltet.
                Allerdings wurde mich das nicht im "Shelley"/Shutter/StopReason angezeigt. Dort ist bei mir immer ein (null) String drin.

                Ist das noch nicht implementiert? Oder habe ich noch ein anderes Problem?

                2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern. Aber ich finde keinen passenden Eintrag.

                Habt Ihr da einen Tipp für mich?

                Vielen Dank....

                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern.

                Da ich keinen Shelly Plus Plug S hier habe, konnte ich das auch nicht implementieren. Wusste bis gerade auch gar nicht, dass das überhaupt geht :)

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                  2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern.

                  Da ich keinen Shelly Plus Plug S hier habe, konnte ich das auch nicht implementieren. Wusste bis gerade auch gar nicht, dass das überhaupt geht :)

                  S Offline
                  S Offline
                  StealthAngel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @haus-automatisierung Ich habe 4 zusätzliche bestellt. Wenn Du magst, kann ich Dir einen zur Verfügung stellen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                    Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

                    Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.

                    S Offline
                    S Offline
                    StealthAngel
                    schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                    #11

                    @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                    @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                    Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

                    Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.

                    iobroker.current.log.html

                    Bei ca. 11:35 Uhr eine Fahrt des Büro Rollladen mit einer Überlast
                    Bei ca. 11:37 Uhr Büro Rollladen schließen (ohne Überlast)
                    Bei ca. 11:38 Uhr Büro Rollladen öffnen (ohne Überlast)

                    2023-07-06 11:35:09.355 - debug: shelly.0 (1912) [MQTT] Publish: 192.168.2.234 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37A31 / SHSW-25#F37A31#1) - topic: shellies/Buero_Rolladen/roller/0/stop_reason, qos: 1, payload: obstacle

                    Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...

                    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • S StealthAngel

                      @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                      @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                      Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.

                      Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.

                      iobroker.current.log.html

                      Bei ca. 11:35 Uhr eine Fahrt des Büro Rollladen mit einer Überlast
                      Bei ca. 11:37 Uhr Büro Rollladen schließen (ohne Überlast)
                      Bei ca. 11:38 Uhr Büro Rollladen öffnen (ohne Überlast)

                      2023-07-06 11:35:09.355 - debug: shelly.0 (1912) [MQTT] Publish: 192.168.2.234 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37A31 / SHSW-25#F37A31#1) - topic: shellies/Buero_Rolladen/roller/0/stop_reason, qos: 1, payload: obstacle

                      Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...

                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                      Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...

                      Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382

                      Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                        @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                        Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...

                        Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382

                        Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0

                        S Offline
                        S Offline
                        StealthAngel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                        @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                        Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...

                        Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382

                        Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0

                        {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"S????","ip":"192.168.2.234","rssi":-39},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"12:05","unixtime":1688637945,"serial":50,"has_update":false,"mac":"98F4ABF37A31","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"mqtt","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"obstacle","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":979},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":390}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":60.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":60.49,"tF":140.88, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":50720,"ram_free":35500,"fs_size":233681,"fs_free":144325,"voltage":240.07,"uptime":69849}
                        

                        So was hier?

                        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S StealthAngel

                          @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                          @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                          Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...

                          Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382

                          Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0

                          {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"S????","ip":"192.168.2.234","rssi":-39},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"12:05","unixtime":1688637945,"serial":50,"has_update":false,"mac":"98F4ABF37A31","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"mqtt","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"obstacle","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":979},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":390}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":60.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":60.49,"tF":140.88, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":50720,"ram_free":35500,"fs_size":233681,"fs_free":144325,"voltage":240.07,"uptime":69849}
                          

                          So was hier?

                          haus-automatisierungH Offline
                          haus-automatisierungH Offline
                          haus-automatisierung
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          #14

                          @stealthangel jau da steht ja

                          stop_reason":"obstacle"

                          Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen

                          EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?

                          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                            @stealthangel jau da steht ja

                            stop_reason":"obstacle"

                            Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen

                            EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?

                            S Offline
                            S Offline
                            StealthAngel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                            @stealthangel jau da steht ja

                            stop_reason":"obstacle"

                            Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen

                            EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?

                            Ich habe

                            http://192.168.2.234/status/rollers/0
                            

                            aufgerufen.

                            Ich habe die Adapterversion 6.4.1
                            und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

                            haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S StealthAngel

                              @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                              @stealthangel jau da steht ja

                              stop_reason":"obstacle"

                              Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen

                              EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?

                              Ich habe

                              http://192.168.2.234/status/rollers/0
                              

                              aufgerufen.

                              Ich habe die Adapterversion 6.4.1
                              und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

                              haus-automatisierungH Offline
                              haus-automatisierungH Offline
                              haus-automatisierung
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                              auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

                              Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.

                              🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                              🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                              📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                              H S 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S StealthAngel

                                Hallo,

                                ich nutze seit längerem den Shelly Adapter und bin auch sehr zufrieden damit. Danke für die tolle Arbeit.

                                Allerdings hätte ich da 2 Fragen.

                                1.) Gestern hat sich mein Rollladen verklemmt und mein Shelly 2.5 hat brav abgeschaltet.
                                Allerdings wurde mich das nicht im "Shelley"/Shutter/StopReason angezeigt. Dort ist bei mir immer ein (null) String drin.

                                Ist das noch nicht implementiert? Oder habe ich noch ein anderes Problem?

                                2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern. Aber ich finde keinen passenden Eintrag.

                                Habt Ihr da einen Tipp für mich?

                                Vielen Dank....

                                T Offline
                                T Offline
                                tritor
                                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                #17

                                @stealthangel

                                Farbe ändern:
                                Soweit mir bekannt, ändert sich die Farbe mit der der Leistung.
                                Aber lt. API sollte sie sich auch ändern lassen.
                                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPlugS

                                Gernot

                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.2 for ioBroker
                                ioBroker: 7.7.20, Node.js: 22.21.1, NPM: 10.9.3, JS-controller: 7.1.0
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
                                Grafana 12.0.2 / InfluxDB 2.7.11

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • T tritor

                                  @stealthangel

                                  Farbe ändern:
                                  Soweit mir bekannt, ändert sich die Farbe mit der der Leistung.
                                  Aber lt. API sollte sie sich auch ändern lassen.
                                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPlugS

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  StealthAngel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @tritor Also mit der App kann ich auch einstellen, das der LED Ring mit einer bestimmten Farbe leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und mit einer anderen wenn sie ausgeschaltet ist.

                                  Deshalb hoffe ich, dass das auch über MQTT geht....

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S StealthAngel

                                    @tritor Also mit der App kann ich auch einstellen, das der LED Ring mit einer bestimmten Farbe leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und mit einer anderen wenn sie ausgeschaltet ist.

                                    Deshalb hoffe ich, dass das auch über MQTT geht....

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    chris299
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @stealthangel ich ändere die LED Farbe bis auf weiteres per URL aufruf:

                                    http://192.168.33.1/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,50],"brightness":100}}}}}
                                    
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                      @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                                      auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

                                      Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hoktar
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @haus-automatisierung sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                                      @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                                      auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

                                      Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.

                                      Hast du dir die Sache mal angeschaut? Ich habe bei mir auch "null" stehen. Mitlerweile Version.v1.14.0

                                      Besten Dank

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                        @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                                        auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)

                                        Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        StealthAngel
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @haus-automatisierung
                                        Hallo Matthias,
                                        ich bekomme von Shelly Adapter sehr viele Warnungen (von unterschiedlichen Shelly-Geräten)

                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:24.142	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:24.141	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:16.061	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:16.060	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:07.170	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.239	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.237	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.117	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.116	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.115	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.081	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:47:49.057	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:47:44.331	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        
                                        shelly.0 2024-02-23 10:47:44.330	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        

                                        Hast Du ein Ahnung, woran das liegt?

                                        Vielen Dank
                                        Andreas

                                        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S StealthAngel

                                          @haus-automatisierung
                                          Hallo Matthias,
                                          ich bekomme von Shelly Adapter sehr viele Warnungen (von unterschiedlichen Shelly-Geräten)

                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:24.142	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:24.141	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:16.061	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:16.060	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:07.170	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.239	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.237	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.117	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.116	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.115	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.081	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:47:49.057	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:47:44.331	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          
                                          shelly.0 2024-02-23 10:47:44.330	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          

                                          Hast Du ein Ahnung, woran das liegt?

                                          Vielen Dank
                                          Andreas

                                          haus-automatisierungH Offline
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          haus-automatisierung
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:

                                          Hast Du ein Ahnung, woran das liegt?

                                          Hast Du manuell Objekte gelöscht? Wird ja öfter im Forum empfohlen Geräte so zu entfernen. Wenn man dann die Instanz nicht neustartet, könnte das passieren.

                                          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                          CluniC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          339

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe