Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Bitte Programmierhilfe

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Bitte Programmierhilfe

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

      @bahnuhr sagte: reagiert doch dann nur auf false

      Soll auch nur ausschalten. Bei aktiver Automatik schaltet der 2-Punkt-Regler (allerdings erst nach einer Änderung der Temperatur).

      Ok, dann war das Anfangs-Script von @skorpil aber ganz falsch. Der er hat auf true geschaltet.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • S
        skorpil @bahnuhr last edited by

        Ihr seid klasse! Vielen Dank, das war es! Läuft

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          skorpil last edited by

          @paul53

          auch wenn es läuft, habe ich noch einmal eine Verständnisfrage zum Script_

          In der 1. "on Anweisung" wird ja geprüft, ob "KlimAut" ein- resp. ausgeschaltet ist.

          Die 2. "on Anweisung" prüft dann, ob es bei "AktTemperaturChan" eine relevante Veränderung gegeben hat.

          Soweit klar.

          Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.

          So, wie das Script jetzt aussieht habe ich ja 2 "On Anweisungen" quasi hintereinander. Ich hätte vermutet, dass in dieser Reihenfolge quasi einmal nur die Automatic geschaltet wird und dann auf Temperaturänderungen reagiert wird, aber dass keine "Verknüpfung" zwischen den beiden besteht. Mein Ziel ist ja, dass nur geschaltet wird (Reaktion auf Temp Änderung), wenn Automaticmodus EIN. Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.

          Ich tue mich schwer, hier die Java Script Logik zu verstehen. Kannst Du mir hier noch einmal etwas Nachhilfe geben?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @paul53 last edited by Andreios

            @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

            Nur noch am Rande, weil es im Text anders steht, als es programmiert ist. Ich beziehe mich auf die ursprünglichen Quelltexte!
            Im Text steht "meine Klimaanlage soll eingeschaltet werden, wenn ein Grenzwert (hier 23 Grad) überschritten wird und abgeschaltet werden, wenn der untere Grenzwert (22 Grad) unterschritten wird."

            // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
            const Sollwert = 22;
            //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
            const maxSoll = Sollwert + 1; 
            const minSoll = Sollwert - 1;
            

            Daraus ergibt sich der maxSoll mit 23 und minSoll mit 21!

            Und über

            if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
            

            Hier wird > maxSoll abgefragt, was ja passt, weil eingeschaltet werden soll, wenn der Ist-Wert > 23° ist. Da ist es nur davon abhängig, was als nächste Stufe kommt. Wenn der Istwert ganzzahlig ist, wird bei 24° eingeschaltet.
            Aber < minSoll ist dann < 21°. Wenn es also ganzzahlige Werte sind würde bei erreichen von 20° abgeschaltet. Selbst wenn es FP-Werte sind und in 0,1-Schritten ausgegeben werden, würde noch >1° Differenz zur Anforderung bestehen!

            Ich weiß, das ist für die Viele nur Erbsenzählerei.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • paul53
              paul53 @skorpil last edited by paul53

              @skorpil sagte: Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.

              Man darf keine Trigger ineinander verschachteln!

              @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

              Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.

              In Zeile 21 wird der Automatikmodus geprüft.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • S
                skorpil last edited by

                @Andreas-5 @paul53

                Vielen Dank für die Erklärung und die Hinweise! Ihr seid klasse Java Script Lehrer. Habt ein schönes Wochenende

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  skorpil @paul53 last edited by

                  @paul53 ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema. Ich möchte noch eine Prüfung einbauen, ob die Klimaanlage wirklich den Infrarotbefehl empfangen hat (unidirektional) und ob die Klimaanlage wirklich ein- resp. ausgeschaltet wurde. Dazu würde ich den Zwischenstecker nutzen, der ja die Powerwerte zeigt:

                  const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/
                  

                  wenn dieser Wert größer ist als 100, dann ist die Klimaanlage wirklich eingeschaltet. Ist der Wert unter 100, dann wurde der IR Befehl offenbar nicht empfangen und sollte nochmals gesenet werden. Max. drei Versuche.

                  Du hast vor eienm Jahr gesagt "Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird". Diese 2,5 Minuten sollte man auch einbauen/ berücksichtigen.

                  Ich komme aber nicht wirklich weiter mit dem Einbau dieser Prüfung. Vor allem auch, ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.

                  Würdest Du @paul53 mir bittehier noch einmalunter die Arme greifen?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @skorpil last edited by

                    @skorpil sagte: noch einmalunter die Arme greifen?

                    Poste bitte das aktuelle Skript in Code tags.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      skorpil @paul53 last edited by skorpil

                      @paul53

                      // ************Deklarationen********;
                      //
                      
                      const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                      const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                      const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                      
                      // Schaltbefehle  
                      const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                      const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                      
                      // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                      const Sollwert = 22;
                      
                      // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                      const maxSoll = Sollwert + 1; 
                      const minSoll = Sollwert - 1;
                      
                      // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                      const maxWiederholungen = 3;
                      const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                      
                      // Statusvariable für das Script
                      let scriptGestartet = false;
                      
                      //****************Programm*********;
                      
                      on(KlimAut, function (dp) {
                          if (dp.state.val) {
                              starteScript();
                          } else {
                              stoppeScript();
                          }
                      });
                      
                      function starteScript() {
                          if (!scriptGestartet) {
                              scriptGestartet = true;
                              pruefeTemperaturUndStromverbrauch();
                          }
                      }
                      
                      function stoppeScript() {
                          if (scriptGestartet) {
                              scriptGestartet = false;
                              clearInterval(pruefeStromverbrauchIntervall);
                          }
                      }
                      
                      function pruefeTemperaturUndStromverbrauch() {
                          let temperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
                          let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                      
                          if (temperatur > maxSoll) {
                              setState(klimEin, true);
                              pruefeStromverbrauch();
                          } else if (temperatur < minSoll) {
                              setState(klimAus, true);
                              pruefeStromverbrauch();
                          } else if (stromverbrauch > 100) {
                              stoppeScript();
                          }
                      }
                      
                      function pruefeStromverbrauch() {
                          let wiederholungen = 0;
                          let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                              let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                              if (stromverbrauch > 100) {
                                  clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                              } else {
                                  wiederholungen++;
                                  if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                      clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                      console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                  } else {
                                      console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                      if (getState(klimEin).val) {
                                          setState(klimEin, true);
                                      } else if (getState(klimAus).val) {
                                          setState(klimAus, true);
                                      }
                                  }
                              }
                          }, intervallzeit);
                      }
                      
                      // Initialisierung des Skripts basierend auf dem aktuellen Status von KlimAut
                      if (getState(KlimAut).val) {
                          starteScript();
                      } else {
                          stoppeScript();
                      }
                      
                      
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @skorpil last edited by

                        @skorpil
                        Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          skorpil @paul53 last edited by

                          @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?

                          // ************Deklarationen********;
                          
                          const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                          const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                          const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                          
                          // Schaltbefehle  
                          const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                          const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                          
                          // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                          const Sollwert = 23;
                          
                          //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                          const maxSoll = Sollwert + 1; 
                          const minSoll = Sollwert - 1;
                          
                          // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                          const maxWiederholungen = 3;
                          const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                          
                          //****************Programm*********;
                          
                          on(KlimAut, function (dp) {
                              if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                              else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                                  setState(klimEin, true);
                                  pruefeStromverbrauch();
                              }
                          });
                           
                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                              // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                              let AktTemperatur = dp.state.val;
                              if(getState(KlimAut).val) {
                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                                  if (AktTemperatur > maxSoll) {
                                      setState(klimEin, true);
                                      pruefeStromverbrauch();
                                  } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                                      setState(klimAus, true);
                                      pruefeStromverbrauch();
                                  }
                              }
                          });
                          
                          function pruefeStromverbrauch() {
                              let wiederholungen = 0;
                              let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                                  let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                  if (stromverbrauch > 100) {
                                      clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                  } else {
                                      wiederholungen++;
                                      if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                          clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                          console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                      } else {
                                          console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                          if (getState(klimEin).val) {
                                              setState(klimEin, true);
                                          } else if (getState(klimAus).val) {
                                              setState(klimAus, true);
                                          }
                                      }
                                  }
                              }, intervallzeit);
                          }
                          
                          
                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @skorpil last edited by paul53

                            @skorpil
                            Schon besser, aber noch zu kompliziert.
                            Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):

                            // ************Deklarationen********;
                            //
                             
                            const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                            const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                            const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                             
                            // Schaltbefehle  
                            const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                            const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                             
                            // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                            const Sollwert = 22;
                             
                            // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                            const maxSoll = Sollwert + 1; 
                            const minSoll = Sollwert - 1;
                             
                            // Anzahl der Wiederholungen
                            // const maxWiederholungen = 3;
                             
                            // Statusvariablen für das Script
                            var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
                            var auto = getState(KlimAut).val;
                            var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
                            // var wiederholugen = 0;
                             
                            //****************Programm*********;
                            
                            function Regler() {
                                if(auto) {
                                    if (temp >= maxSoll) {
                                        if (!istEin) setState(klimEin, true);
                                    } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                                        setState(klimAus, true);
                                    }
                                } else if (istEin) {
                                    setState(klimAus, true);
                                }
                            } 
                            
                            Regler(); // Skriptstart
                            
                            on(KlimAut, function (dp) {
                                auto = dp.state.val;
                                Regler();
                            });
                            
                            on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
                                temp = dp.state.val;
                                Regler();
                            });
                            
                            on(Stromwert, function(dp) {
                                istEin = dp.state.val > 100;
                            });
                            

                            Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • T
                              ticaki Developer @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • paul53
                                paul53 @ticaki last edited by

                                @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben

                                Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.

                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  skorpil @paul53 last edited by

                                  @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    ticaki Developer @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @ticaki last edited by paul53

                                      @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?

                                      Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.

                                      @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                                      ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • T
                                        ticaki Developer @paul53 last edited by ticaki

                                        @paul53

                                        Das hab ich dann später auch gelesen. 🙂 Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:

                                        const retrys = 3
                                        var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
                                        
                                        function Regler() {
                                             if(auto) {
                                                 if (temp >= maxSoll) {
                                                     if (!istEin) setState(klimEin, true);
                                                 } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                                                     setState(klimAus, true);
                                                 }
                                             } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {       
                                                 setState(klimAus, true);
                                             } 
                                         } 
                                         
                                         Regler(); // Sktiptstart
                                          
                                         on(KlimAut, function (dp) {
                                             auto = dp.state.val;
                                             autoAusZ = retrys;
                                             Regler();
                                         });
                                        

                                        10000 Jahre bis zum überlauf von autoAusZ

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • paul53
                                          paul53 @ticaki last edited by paul53

                                          @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:

                                          Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            skorpil @paul53 last edited by skorpil

                                            @paul53 @ticaki

                                            was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:

                                            const retrys = 3
                                            var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
                                             
                                            function Regler() {
                                                 if(auto) {
                                                     if (temp >= maxSoll) {
                                                         if (!istEin) setState(klimEin, true);
                                                     } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                                                         setState(klimAus, true);
                                                     }
                                                 } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {       
                                                     setState(klimAus, true);
                                                 } 
                                             } 
                                             
                                             Regler(); // Sktiptstart
                                              
                                             on(KlimAut, function (dp) {
                                                 auto = dp.state.val;
                                                 autoAusZ = retrys;
                                                 Regler();
                                             });
                                            
                                            

                                            und meinem Script (siehe oben):

                                            // ************Deklarationen********;
                                            
                                            const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                            const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                            const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                                            
                                            // Schaltbefehle  
                                            const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                            const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                            
                                            // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                                            const Sollwert = 23;
                                            
                                            //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                                            const maxSoll = Sollwert + 1; 
                                            const minSoll = Sollwert - 1;
                                            
                                            // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                                            const maxWiederholungen = 3;
                                            const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                                            
                                            //****************Programm*********;
                                            
                                            on(KlimAut, function (dp) {
                                                if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                                else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                                                    setState(klimEin, true);
                                                    pruefeStromverbrauch();
                                                }
                                            });
                                             
                                            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                                // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                                                let AktTemperatur = dp.state.val;
                                                if(getState(KlimAut).val) {
                                                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                                                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                                                    if (AktTemperatur > maxSoll) {
                                                        setState(klimEin, true);
                                                        pruefeStromverbrauch();
                                                    } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                                                        setState(klimAus, true);
                                                        pruefeStromverbrauch();
                                                    }
                                                }
                                            });
                                            
                                            function pruefeStromverbrauch() {
                                                let wiederholungen = 0;
                                                let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                                                    let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                                    if (stromverbrauch > 100) {
                                                        clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                                    } else {
                                                        wiederholungen++;
                                                        if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                                            clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                                            console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                                        } else {
                                                            console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                                            if (getState(klimEin).val) {
                                                                setState(klimEin, true);
                                                            } else if (getState(klimAus).val) {
                                                                setState(klimAus, true);
                                                            }
                                                        }
                                                    }
                                                }, intervallzeit);
                                            }
                                            
                                            

                                            Danke für Eure Hilfe

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            919
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            64
                                            3350
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo