@spooki
Also etwas geht da…
Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.
Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.
Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.