    Latest posts made by T.Spooner

    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @hodde
      das würde ich auch super finden!

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      Hallo,
      hm, das ist komisch, kann es leider nicht auf die Schnelle testen, da ich TC3 nutze.
      Bei BACNet gibt es aber einiges zu beachten. Schau mal da:
      https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcbacnet/12773318795.html&id=

      Ich hätte aber nen anderen Vorschlag:
      Nimm doch die OSCAT-Bibliothek, das mache ich auch, da ist alles drin was du brauchst und noch viel mehr.

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @skiworker die SPS bleibt aber in Run?

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

      ich habe mich jetzt auch mal versucht, weil ein Bekannter (neue AIT) seinen PV Überschuß in die Wärmepumpe schieben will. Da ich eine sehr alte AIT-Wärmepumpe (von 2009) habe, habe ich mich erstmal bei mir versucht und dank diesem Thread bin ich super klar gekommen und habe auch wieder mal was gelernt!!
      @UncleSam @killroy2 und natürlich allen anderen, die bei der Entwicklung geholfen haben:
      Vielen Dank!!!! 👏

      posted in Tester
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @geni hallo, gib mal bescheid ob es mit 2 Adpatern funktioniert

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @geni hallo,
      ich vermute, dass es nicht geht, zumindest nicht mit dem Adapter. Ich habe weiter oben mal erwähnt, dass die Steuerungen und TC-Versionen unterschiedliche data alignments nutzen.

      Das ist hier zu finden:
      https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3539428491.html&id=

      ich sehe 2 Möglichkeiten:

      1. Jemand baut den Adapter um, so dass alle Alignment's funktionieren, das wäre natürlich super, da die BC's sehr erschwinglich sind
      2. Du kommunizierst direkt mit BC und CX und tunnelst die Daten der BC über die CX in den Adapter. Das funktioniert, ich habe es ähnlich schon zwischen TC2 und TC3 gemacht
      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @d0mme88
      Hallo,
      sorry für die späte Antwort.
      Ich fange mal im Routing vom Twincat an:

      • Route Name (Target): ist ein beliebiger Name
      • AmsNetId: das ist die NetId vom ioBroker (ich nehme immer die IP-Adresse und setze das .1.1 dahinter, das ist übersichtlicher)
      • Adress Info: das ist die IP vom ioBroker
      • es muss IP Adress ausgewählt sein
      • Target Route passt auch und die Remote Route auch

      Im Adapter

      • Ziel IP-Adresse ist die Adresse vom Rechner mit dem Twincat
      • Ziel AMS-Net-ID ist die NetId vom Rechner mit Twincat(es wird da normal automatisch die IP-Adresse mit .1.1 generiert)
      • Ziel TCP Port bleibt unverändert
      • Ziel Variablentabelle ist der Name in der GVL in der die Variablen stehen, bei mir sieht das so aus:
        6091db44-6ea1-4fac-9f4f-7d141e519372-grafik.png

      4d7e3f4f-407c-49d4-8144-ef700a4c3f55-grafik.png

      • Bei Adapter AMS-Net_ID muss die Net-Id eingetragen werden, die der Adapter haben soll, also der Eintrag von AMSNetID im TwinCat Routing (idealerweise IP des ioBrokers + .1.1)
      • der Adapter AMS Port bleibt auf 32905

      Schreib mal ob es geklappt hat und eventuell was das Problem war
      Gruß

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS

      @blackforst hast du den C6015 und dem RaspberryPi gleichzeitig laufen? wenn ja bzw nein ;-), mit welchen Adaptereinstellungen?

      posted in ioBroker Allgemein
      T.Spooner
      T.Spooner