      T.Spooner @blackforst last edited by

      @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        blackforst @T.Spooner last edited by

        @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

        T.Spooner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          T.Spooner @blackforst last edited by T.Spooner

          @blackforst Du hast ja 2 ADS-Geräte auf einem Rechner laufen:
          Einmal die SPS und einmal den Adapter, diese haben zwar die gleiche IP, aber unterschiedliche NetID's. Versuche es mal mit unterschiedlichen NetID's

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T.Spooner
            T.Spooner @blackforst last edited by

            @blackforst hast Du es mal versucht?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              blackforst last edited by

              @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
              Folgende Varianten hab ich probiert:
              3bf00ff6-882b-44e5-a649-7bcf5a85556c-image.png
              Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
              Das Routing sollte ja auch passen:
              72e076c1-bea5-471e-89f5-613d1d4bb148-image.png
              Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
              f64044a2-694e-4871-b89e-f59209838c16-image.png

              T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T.Spooner
                T.Spooner @blackforst last edited by

                @blackforst probiere doch mal IP 192.168.178.37 Ziel AMS-NEt-ID 192.168.178.37.1.1 Adapter AMS-Net-ID 192.168.178.37.2.1

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  blackforst last edited by

                  👍 MEGA!!! Das es ne zweite Instanz auf dem Rechner ist hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.

                  T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T.Spooner
                    T.Spooner @blackforst last edited by

                    @blackforst funktioniert es?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      blackforst last edited by

                      Ja, es hat auf anhieb funktioniert.
                      f9c9e24e-522b-4dd3-8a07-75c7060f1c8a-image.png
                      An meinem raspberry pi 2 habe ich nämlich wieder Probleme. Da läuft der Adapter einfach nicht stabil.
                      e2577d26-f4e6-485a-9451-88dead2d8323-image.png
                      Bin mir nicht sicher ob es etwas mit dem swap zu tun hat. Oder ob die SD-Karte vielleicht schon am Ende ist.
                      b6529c9c-b2f3-44fe-b665-f9b035aba681-image.png

                      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T.Spooner
                        T.Spooner @blackforst last edited by

                        @blackforst hast du den C6015 und dem RaspberryPi gleichzeitig laufen? wenn ja bzw nein ;-), mit welchen Adaptereinstellungen?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          d0mme88 last edited by d0mme88

                          Hallo zusammen
                          Ich habe einen pi mit dem Adapter Beckhoff ADS bei mir am laufen.

                          Nun habe ich irgendwie mist auf der Beckhoff (Twincat 3.1) gemacht und die Route ist weg.
                          Der Adapter gibt jetzt natürlich immer einen Fehler Timeout aus.

                          Wollte die Route nun wieder hinzufügen aber irgendwie scheint es nicht zu klappen.
                          Habe schon verschiedene Varianten der AMS-Net-ID ausgetestet.

                          Zudem wollte ich, da der aktuelle PI immer wieder rumzickt, parallel einen neuen aufsetzen. Auch hier keine Verbindung. Habe die Adapter aber immer abwechselnd aktiv um nicht zwei Verbindungen gleichzeitig zu haben.

                          Was genau muss ich nochmal bei der Route eintragen?
                          @T-Spooner hast du einen Tipp?

                          2024-01-29 10_42_00-Window.png

                          Gruß domme`

                          Hier noch die Einstellungen im IO-Broker
                          2024-01-29 10_56_38-Window.png

                          T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T.Spooner
                            T.Spooner @d0mme88 last edited by T.Spooner

                            @d0mme88
                            Hallo,
                            sorry für die späte Antwort.
                            Ich fange mal im Routing vom Twincat an:

                            • Route Name (Target): ist ein beliebiger Name
                            • AmsNetId: das ist die NetId vom ioBroker (ich nehme immer die IP-Adresse und setze das .1.1 dahinter, das ist übersichtlicher)
                            • Adress Info: das ist die IP vom ioBroker
                            • es muss IP Adress ausgewählt sein
                            • Target Route passt auch und die Remote Route auch

                            Im Adapter

                            • Ziel IP-Adresse ist die Adresse vom Rechner mit dem Twincat
                            • Ziel AMS-Net-ID ist die NetId vom Rechner mit Twincat(es wird da normal automatisch die IP-Adresse mit .1.1 generiert)
                            • Ziel TCP Port bleibt unverändert
                            • Ziel Variablentabelle ist der Name in der GVL in der die Variablen stehen, bei mir sieht das so aus:
                              6091db44-6ea1-4fac-9f4f-7d141e519372-grafik.png

                            4d7e3f4f-407c-49d4-8144-ef700a4c3f55-grafik.png

                            • Bei Adapter AMS-Net_ID muss die Net-Id eingetragen werden, die der Adapter haben soll, also der Eintrag von AMSNetID im TwinCat Routing (idealerweise IP des ioBrokers + .1.1)
                            • der Adapter AMS Port bleibt auf 32905

                            Schreib mal ob es geklappt hat und eventuell was das Problem war
                            Gruß

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Geni @blackforst last edited by

                              Hallo zusammen,
                              zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Entwicklung des ADS-Adapter's und dem ganzen Support hier. Hut ab!!!

                              Konnte damit problemlos eine Heizungs-Visualisierung mit einer CX9020 realisieren, die bisher auch wunderbar läuft.

                              In einem zweiten Schritt möchte ich auch noch die alte Visualisierung der Storensteuerung (Indusoft) ablösen. Diese läuft bei mir separat auf einer BC9120. Habe dazu eine zweite Instanz eingerichtet und es scheint auch eine Verbindung mit dem Gerät zu geben. Selbst die Variablen wurden eingelesen, aber ich erhalte wechselseitig einfach keine Wert-Übertragungen der Variablen.
                              Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, dass es mit einer BC nicht ganz klappt?
                              Der ioBroker läuft auf einem Pi 4. Arbeite mit TC2.

                              ioBroker_Instanzen.JPG
                              ioBroker_Objekte.JPG

                              Hier noch das Fehlerprotokoll:

                              ioBroker_Protokoll.JPG

                              Gruss Geni

                              T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T.Spooner
                                T.Spooner @Geni last edited by

                                @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Geni @T.Spooner last edited by

                                  @t-spooner
                                  Natürlich gerne.
                                  CX9020:
                                  Adaptereinstellung O.JPG

                                  BC9120:
                                  Adaptereinstellung 1.JPG
                                  Für die BC9120 muss ich die SPS Laufzeit Version "TwinCat 2 <= v2.11.2240" auswählen, damit das Gerät verbunden wird.
                                  Nur mit "TwinCat 2" wie bei der CX, erhalte ich hier kein Verbindung:
                                  Instanz ohne Files.JPG

                                  Wie schon Patrick einmal vermerkt hat, verschwindet jeweils der ausgewählte File-Namen, sobald man die Seite Instanzeinstellungen schliesst, denke aber, dass er trotzdem gespeichert bleibt.
                                  Arbeite mit TC-Version 2.11 (Build 2312).

                                  T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T.Spooner
                                    T.Spooner @Geni last edited by

                                    @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Geni @T.Spooner last edited by

                                      @t-spooner
                                      Habe jetzt mal eine andere AMS-NetID eingetragen, habe dann aber immer noch das gleiche Ergebnis.
                                      Oder meinst du die IP des Pi zu ändern, dazu müsste ich aber doch noch eine 2. IP auf dem Pi anlegen.
                                      Kann ich ja mal versuchen (habe einmal gelesen, dass dies möglich sein sollte).
                                      Zum andern habe ich mir überlegt, den CX-Adapter zu löschen und nur den BC-Adapter allein zu betreiben.
                                      Bei weiterem "Nicht funktionieren" wüssten wir, das der Adapter leider keine BC's mag.

                                      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T.Spooner
                                        T.Spooner @Geni last edited by

                                        @geni hallo,
                                        ich vermute, dass es nicht geht, zumindest nicht mit dem Adapter. Ich habe weiter oben mal erwähnt, dass die Steuerungen und TC-Versionen unterschiedliche data alignments nutzen.

                                        Das ist hier zu finden:
                                        https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3539428491.html&id=

                                        ich sehe 2 Möglichkeiten:

                                        1. Jemand baut den Adapter um, so dass alle Alignment's funktionieren, das wäre natürlich super, da die BC's sehr erschwinglich sind
                                        2. Du kommunizierst direkt mit BC und CX und tunnelst die Daten der BC über die CX in den Adapter. Das funktioniert, ich habe es ähnlich schon zwischen TC2 und TC3 gemacht
                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          Geni @T.Spooner last edited by

                                          @t-spooner
                                          Danke für den Link, somit kann ich mir weitere "Versuche" mit dem BC ersparen.

                                          zu: 1. Ja, das wäre natürlich echt super, kleinere Aufgaben bewältigt ja ein kostengünstiger BC problemlos.
                                          zu: 2. Bin eigentlich ein Verfechter von dezentralen, autonomen Systemen, aber wenn's halt nicht anders geht.

                                          Habe gerade eine gebrauchte CX9010 sehr günstig ersteigert. Werde die Storensteuerung umbauen und hoffe, dass die Anbindung dann klappt.
                                          Danke Dir jedenfalls vielmals für deinen Support.
                                          Lg Geni

                                          T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T.Spooner
                                            T.Spooner @Geni last edited by

                                            @geni hallo, gib mal bescheid ob es mit 2 Adpatern funktioniert

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            737
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            beckhoff
                                            38
                                            227
                                            39794
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo