Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Adapter] Beckhoff ADS

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[Adapter] Beckhoff ADS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T.SpoonerT T.Spooner

    @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein

    B Offline
    B Offline
    blackforst
    schrieb am zuletzt editiert von
    #202

    @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

    T.SpoonerT 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • B blackforst

      @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
      #203

      @blackforst Du hast ja 2 ADS-Geräte auf einem Rechner laufen:
      Einmal die SPS und einmal den Adapter, diese haben zwar die gleiche IP, aber unterschiedliche NetID's. Versuche es mal mit unterschiedlichen NetID's

      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B blackforst

        @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #204

        @blackforst hast Du es mal versucht?

        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
        2x Kostal Plenticore 4,2
        1x Kostal Plenticore 10
        BYD 10kW
        2x Daheimladen Wallbox
        1x Hyundai Kona-e
        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          blackforst
          schrieb am zuletzt editiert von
          #205

          @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
          Folgende Varianten hab ich probiert:
          3bf00ff6-882b-44e5-a649-7bcf5a85556c-image.png
          Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
          Das Routing sollte ja auch passen:
          72e076c1-bea5-471e-89f5-613d1d4bb148-image.png
          Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
          f64044a2-694e-4871-b89e-f59209838c16-image.png

          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B blackforst

            @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
            Folgende Varianten hab ich probiert:
            3bf00ff6-882b-44e5-a649-7bcf5a85556c-image.png
            Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
            Das Routing sollte ja auch passen:
            72e076c1-bea5-471e-89f5-613d1d4bb148-image.png
            Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
            f64044a2-694e-4871-b89e-f59209838c16-image.png

            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #206

            @blackforst probiere doch mal IP 192.168.178.37 Ziel AMS-NEt-ID 192.168.178.37.1.1 Adapter AMS-Net-ID 192.168.178.37.2.1

            Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
            IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
            2x Kostal Plenticore 4,2
            1x Kostal Plenticore 10
            BYD 10kW
            2x Daheimladen Wallbox
            1x Hyundai Kona-e
            AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              blackforst
              schrieb am zuletzt editiert von
              #207

              👍 MEGA!!! Das es ne zweite Instanz auf dem Rechner ist hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.

              T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B blackforst

                👍 MEGA!!! Das es ne zweite Instanz auf dem Rechner ist hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.

                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #208

                @blackforst funktioniert es?

                Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                2x Kostal Plenticore 4,2
                1x Kostal Plenticore 10
                BYD 10kW
                2x Daheimladen Wallbox
                1x Hyundai Kona-e
                AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  blackforst
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #209

                  Ja, es hat auf anhieb funktioniert.
                  f9c9e24e-522b-4dd3-8a07-75c7060f1c8a-image.png
                  An meinem raspberry pi 2 habe ich nämlich wieder Probleme. Da läuft der Adapter einfach nicht stabil.
                  e2577d26-f4e6-485a-9451-88dead2d8323-image.png
                  Bin mir nicht sicher ob es etwas mit dem swap zu tun hat. Oder ob die SD-Karte vielleicht schon am Ende ist.
                  b6529c9c-b2f3-44fe-b665-f9b035aba681-image.png

                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B blackforst

                    Ja, es hat auf anhieb funktioniert.
                    f9c9e24e-522b-4dd3-8a07-75c7060f1c8a-image.png
                    An meinem raspberry pi 2 habe ich nämlich wieder Probleme. Da läuft der Adapter einfach nicht stabil.
                    e2577d26-f4e6-485a-9451-88dead2d8323-image.png
                    Bin mir nicht sicher ob es etwas mit dem swap zu tun hat. Oder ob die SD-Karte vielleicht schon am Ende ist.
                    b6529c9c-b2f3-44fe-b665-f9b035aba681-image.png

                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #210

                    @blackforst hast du den C6015 und dem RaspberryPi gleichzeitig laufen? wenn ja bzw nein ;-), mit welchen Adaptereinstellungen?

                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                    2x Kostal Plenticore 4,2
                    1x Kostal Plenticore 10
                    BYD 10kW
                    2x Daheimladen Wallbox
                    1x Hyundai Kona-e
                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      d0mme88
                      schrieb am zuletzt editiert von d0mme88
                      #211

                      Hallo zusammen
                      Ich habe einen pi mit dem Adapter Beckhoff ADS bei mir am laufen.

                      Nun habe ich irgendwie mist auf der Beckhoff (Twincat 3.1) gemacht und die Route ist weg.
                      Der Adapter gibt jetzt natürlich immer einen Fehler Timeout aus.

                      Wollte die Route nun wieder hinzufügen aber irgendwie scheint es nicht zu klappen.
                      Habe schon verschiedene Varianten der AMS-Net-ID ausgetestet.

                      Zudem wollte ich, da der aktuelle PI immer wieder rumzickt, parallel einen neuen aufsetzen. Auch hier keine Verbindung. Habe die Adapter aber immer abwechselnd aktiv um nicht zwei Verbindungen gleichzeitig zu haben.

                      Was genau muss ich nochmal bei der Route eintragen?
                      @T-Spooner hast du einen Tipp?

                      2024-01-29 10_42_00-Window.png

                      Gruß domme`

                      Hier noch die Einstellungen im IO-Broker
                      2024-01-29 10_56_38-Window.png

                      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D d0mme88

                        Hallo zusammen
                        Ich habe einen pi mit dem Adapter Beckhoff ADS bei mir am laufen.

                        Nun habe ich irgendwie mist auf der Beckhoff (Twincat 3.1) gemacht und die Route ist weg.
                        Der Adapter gibt jetzt natürlich immer einen Fehler Timeout aus.

                        Wollte die Route nun wieder hinzufügen aber irgendwie scheint es nicht zu klappen.
                        Habe schon verschiedene Varianten der AMS-Net-ID ausgetestet.

                        Zudem wollte ich, da der aktuelle PI immer wieder rumzickt, parallel einen neuen aufsetzen. Auch hier keine Verbindung. Habe die Adapter aber immer abwechselnd aktiv um nicht zwei Verbindungen gleichzeitig zu haben.

                        Was genau muss ich nochmal bei der Route eintragen?
                        @T-Spooner hast du einen Tipp?

                        2024-01-29 10_42_00-Window.png

                        Gruß domme`

                        Hier noch die Einstellungen im IO-Broker
                        2024-01-29 10_56_38-Window.png

                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                        #212

                        @d0mme88
                        Hallo,
                        sorry für die späte Antwort.
                        Ich fange mal im Routing vom Twincat an:

                        • Route Name (Target): ist ein beliebiger Name
                        • AmsNetId: das ist die NetId vom ioBroker (ich nehme immer die IP-Adresse und setze das .1.1 dahinter, das ist übersichtlicher)
                        • Adress Info: das ist die IP vom ioBroker
                        • es muss IP Adress ausgewählt sein
                        • Target Route passt auch und die Remote Route auch

                        Im Adapter

                        • Ziel IP-Adresse ist die Adresse vom Rechner mit dem Twincat
                        • Ziel AMS-Net-ID ist die NetId vom Rechner mit Twincat(es wird da normal automatisch die IP-Adresse mit .1.1 generiert)
                        • Ziel TCP Port bleibt unverändert
                        • Ziel Variablentabelle ist der Name in der GVL in der die Variablen stehen, bei mir sieht das so aus:
                          6091db44-6ea1-4fac-9f4f-7d141e519372-grafik.png

                        4d7e3f4f-407c-49d4-8144-ef700a4c3f55-grafik.png

                        • Bei Adapter AMS-Net_ID muss die Net-Id eingetragen werden, die der Adapter haben soll, also der Eintrag von AMSNetID im TwinCat Routing (idealerweise IP des ioBrokers + .1.1)
                        • der Adapter AMS Port bleibt auf 32905

                        Schreib mal ob es geklappt hat und eventuell was das Problem war
                        Gruß

                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                        2x Kostal Plenticore 4,2
                        1x Kostal Plenticore 10
                        BYD 10kW
                        2x Daheimladen Wallbox
                        1x Hyundai Kona-e
                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B blackforst

                          @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?

                          G Offline
                          G Offline
                          Geni
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #213

                          Hallo zusammen,
                          zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Entwicklung des ADS-Adapter's und dem ganzen Support hier. Hut ab!!!

                          Konnte damit problemlos eine Heizungs-Visualisierung mit einer CX9020 realisieren, die bisher auch wunderbar läuft.

                          In einem zweiten Schritt möchte ich auch noch die alte Visualisierung der Storensteuerung (Indusoft) ablösen. Diese läuft bei mir separat auf einer BC9120. Habe dazu eine zweite Instanz eingerichtet und es scheint auch eine Verbindung mit dem Gerät zu geben. Selbst die Variablen wurden eingelesen, aber ich erhalte wechselseitig einfach keine Wert-Übertragungen der Variablen.
                          Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, dass es mit einer BC nicht ganz klappt?
                          Der ioBroker läuft auf einem Pi 4. Arbeite mit TC2.

                          ioBroker_Instanzen.JPG
                          ioBroker_Objekte.JPG

                          Hier noch das Fehlerprotokoll:

                          ioBroker_Protokoll.JPG

                          Gruss Geni

                          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Geni

                            Hallo zusammen,
                            zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Entwicklung des ADS-Adapter's und dem ganzen Support hier. Hut ab!!!

                            Konnte damit problemlos eine Heizungs-Visualisierung mit einer CX9020 realisieren, die bisher auch wunderbar läuft.

                            In einem zweiten Schritt möchte ich auch noch die alte Visualisierung der Storensteuerung (Indusoft) ablösen. Diese läuft bei mir separat auf einer BC9120. Habe dazu eine zweite Instanz eingerichtet und es scheint auch eine Verbindung mit dem Gerät zu geben. Selbst die Variablen wurden eingelesen, aber ich erhalte wechselseitig einfach keine Wert-Übertragungen der Variablen.
                            Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, dass es mit einer BC nicht ganz klappt?
                            Der ioBroker läuft auf einem Pi 4. Arbeite mit TC2.

                            ioBroker_Instanzen.JPG
                            ioBroker_Objekte.JPG

                            Hier noch das Fehlerprotokoll:

                            ioBroker_Protokoll.JPG

                            Gruss Geni

                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #214

                            @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?

                            Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                            IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                            2x Kostal Plenticore 4,2
                            1x Kostal Plenticore 10
                            BYD 10kW
                            2x Daheimladen Wallbox
                            1x Hyundai Kona-e
                            AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T.SpoonerT T.Spooner

                              @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?

                              G Offline
                              G Offline
                              Geni
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #215

                              @t-spooner
                              Natürlich gerne.
                              CX9020:
                              Adaptereinstellung O.JPG

                              BC9120:
                              Adaptereinstellung 1.JPG
                              Für die BC9120 muss ich die SPS Laufzeit Version "TwinCat 2 <= v2.11.2240" auswählen, damit das Gerät verbunden wird.
                              Nur mit "TwinCat 2" wie bei der CX, erhalte ich hier kein Verbindung:
                              Instanz ohne Files.JPG

                              Wie schon Patrick einmal vermerkt hat, verschwindet jeweils der ausgewählte File-Namen, sobald man die Seite Instanzeinstellungen schliesst, denke aber, dass er trotzdem gespeichert bleibt.
                              Arbeite mit TC-Version 2.11 (Build 2312).

                              T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G Geni

                                @t-spooner
                                Natürlich gerne.
                                CX9020:
                                Adaptereinstellung O.JPG

                                BC9120:
                                Adaptereinstellung 1.JPG
                                Für die BC9120 muss ich die SPS Laufzeit Version "TwinCat 2 <= v2.11.2240" auswählen, damit das Gerät verbunden wird.
                                Nur mit "TwinCat 2" wie bei der CX, erhalte ich hier kein Verbindung:
                                Instanz ohne Files.JPG

                                Wie schon Patrick einmal vermerkt hat, verschwindet jeweils der ausgewählte File-Namen, sobald man die Seite Instanzeinstellungen schliesst, denke aber, dass er trotzdem gespeichert bleibt.
                                Arbeite mit TC-Version 2.11 (Build 2312).

                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #216

                                @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall

                                Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                2x Kostal Plenticore 4,2
                                1x Kostal Plenticore 10
                                BYD 10kW
                                2x Daheimladen Wallbox
                                1x Hyundai Kona-e
                                AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T.SpoonerT T.Spooner

                                  @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  Geni
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #217

                                  @t-spooner
                                  Habe jetzt mal eine andere AMS-NetID eingetragen, habe dann aber immer noch das gleiche Ergebnis.
                                  Oder meinst du die IP des Pi zu ändern, dazu müsste ich aber doch noch eine 2. IP auf dem Pi anlegen.
                                  Kann ich ja mal versuchen (habe einmal gelesen, dass dies möglich sein sollte).
                                  Zum andern habe ich mir überlegt, den CX-Adapter zu löschen und nur den BC-Adapter allein zu betreiben.
                                  Bei weiterem "Nicht funktionieren" wüssten wir, das der Adapter leider keine BC's mag.

                                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G Geni

                                    @t-spooner
                                    Habe jetzt mal eine andere AMS-NetID eingetragen, habe dann aber immer noch das gleiche Ergebnis.
                                    Oder meinst du die IP des Pi zu ändern, dazu müsste ich aber doch noch eine 2. IP auf dem Pi anlegen.
                                    Kann ich ja mal versuchen (habe einmal gelesen, dass dies möglich sein sollte).
                                    Zum andern habe ich mir überlegt, den CX-Adapter zu löschen und nur den BC-Adapter allein zu betreiben.
                                    Bei weiterem "Nicht funktionieren" wüssten wir, das der Adapter leider keine BC's mag.

                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #218

                                    @geni hallo,
                                    ich vermute, dass es nicht geht, zumindest nicht mit dem Adapter. Ich habe weiter oben mal erwähnt, dass die Steuerungen und TC-Versionen unterschiedliche data alignments nutzen.

                                    Das ist hier zu finden:
                                    https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3539428491.html&id=

                                    ich sehe 2 Möglichkeiten:

                                    1. Jemand baut den Adapter um, so dass alle Alignment's funktionieren, das wäre natürlich super, da die BC's sehr erschwinglich sind
                                    2. Du kommunizierst direkt mit BC und CX und tunnelst die Daten der BC über die CX in den Adapter. Das funktioniert, ich habe es ähnlich schon zwischen TC2 und TC3 gemacht

                                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                    2x Kostal Plenticore 4,2
                                    1x Kostal Plenticore 10
                                    BYD 10kW
                                    2x Daheimladen Wallbox
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T.SpoonerT T.Spooner

                                      @geni hallo,
                                      ich vermute, dass es nicht geht, zumindest nicht mit dem Adapter. Ich habe weiter oben mal erwähnt, dass die Steuerungen und TC-Versionen unterschiedliche data alignments nutzen.

                                      Das ist hier zu finden:
                                      https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3539428491.html&id=

                                      ich sehe 2 Möglichkeiten:

                                      1. Jemand baut den Adapter um, so dass alle Alignment's funktionieren, das wäre natürlich super, da die BC's sehr erschwinglich sind
                                      2. Du kommunizierst direkt mit BC und CX und tunnelst die Daten der BC über die CX in den Adapter. Das funktioniert, ich habe es ähnlich schon zwischen TC2 und TC3 gemacht
                                      G Offline
                                      G Offline
                                      Geni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #219

                                      @t-spooner
                                      Danke für den Link, somit kann ich mir weitere "Versuche" mit dem BC ersparen.

                                      zu: 1. Ja, das wäre natürlich echt super, kleinere Aufgaben bewältigt ja ein kostengünstiger BC problemlos.
                                      zu: 2. Bin eigentlich ein Verfechter von dezentralen, autonomen Systemen, aber wenn's halt nicht anders geht.

                                      Habe gerade eine gebrauchte CX9010 sehr günstig ersteigert. Werde die Storensteuerung umbauen und hoffe, dass die Anbindung dann klappt.
                                      Danke Dir jedenfalls vielmals für deinen Support.
                                      Lg Geni

                                      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G Geni

                                        @t-spooner
                                        Danke für den Link, somit kann ich mir weitere "Versuche" mit dem BC ersparen.

                                        zu: 1. Ja, das wäre natürlich echt super, kleinere Aufgaben bewältigt ja ein kostengünstiger BC problemlos.
                                        zu: 2. Bin eigentlich ein Verfechter von dezentralen, autonomen Systemen, aber wenn's halt nicht anders geht.

                                        Habe gerade eine gebrauchte CX9010 sehr günstig ersteigert. Werde die Storensteuerung umbauen und hoffe, dass die Anbindung dann klappt.
                                        Danke Dir jedenfalls vielmals für deinen Support.
                                        Lg Geni

                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.Spooner
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #220

                                        @geni hallo, gib mal bescheid ob es mit 2 Adpatern funktioniert

                                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                        2x Kostal Plenticore 4,2
                                        1x Kostal Plenticore 10
                                        BYD 10kW
                                        2x Daheimladen Wallbox
                                        1x Hyundai Kona-e
                                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          BECKHOFF
                                          schrieb am zuletzt editiert von BECKHOFF
                                          #221

                                          Hallo, ich misch mich hier auch mal ein.

                                          Ich habe iobroker gerade neu für mich entdeckt und hab direkt den ADS Adapter ausprobiert.
                                          Auf unserem Gelände werden mehr als 10 Beckhoff-Steuerungen (CX Geräte) mit vorwiegend TC2 betrieben. Daher ist für uns vor allem das Anbinden mehrere Steuerungen an IOB interessant.
                                          Aktuell habe ich Testweise drei Adapterinstanzen eingerichtet welche jedoch bisher nur Istwerte auslesen.

                                          Pro Instanz wurde die Net-Id angepasst ansonsten keine Veränderungen vorgenommen (alles TC2 <= 2.11):
                                          192.168.2.228.1.1
                                          192.168.2.228.1.2
                                          192.168.2.228.1.3

                                          Von jeder Steuerung lasse ich mir einen Counter auf der VIS-2 anzeigen, bissher ist noch keiner stehen geblieben.

                                          Hinzufügen möchte ich jedoch noch eine Sache zum Thema "Symbole erzeugen" ankreuzen im TC2 Systemmanager.
                                          Diese Option ist scheinbar nur bei Steuerungen vorhanden welche über einen EtherCAT Master verfügen.
                                          Zu Anfang konnte ich nur zu einer Steuerung die Verbindung aufbauen. Bei einer identischen Steuerung ging es nicht.
                                          Lösung ist eine Einstellung auf der CX selbst welche zufällig bei der funktionierenden Verbindung aktiv war:

                                          88af07b5-95a7-4ed3-ac14-251c994b2df1-grafik.png

                                          Wenn diese Option gesetzt wird funktioniert die Kommunikation direkt (vorausgesetzt die Route wurde auch eingerichtet). Seltsamerweise startet die Steuerung nach Apply wie angekündigt einmal neu, bootet dannn aber nicht ordentlich. Trennen und wieder verbinden der Versorgungspannung bringt Abhilfe und war bisher auch kein weiteres Mal nötig.
                                          Evtl. sollte dies als Hinweis in die Adapterdoku übernommen werden.

                                          Desweiteren habe ich noch eine Anmerkung/Wunsch und weiß nicht wo ich das platzieren sollte:
                                          Gibt es eine Möglichkeit den Instanzen einen Namen zu geben?
                                          Denn eine Auswahl der richtigen Steuerung und womöglich gleichen Variablennamen gestalltet sich im Objekt-Explorer als schwierig, da nur die Instanzen mit 0,1,2,... angegeben werden.

                                          9dae2611-b684-4c87-8b38-6bfcdc2958bc-grafik.png

                                          Gruß Beckhoff

                                          SPS-Programmierer Siemens & Beckhoff im Bereich Lebensmittel- und Agrarindustrie sowie Gebäude- und Geländeautomation.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          318

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe