Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Adapter: ebus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Posts 71 Posters 269.1k Views 59 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • icebearI icebear

    @leonundjulie

    Achso, ich dachte das wäre klar.

    Hier mal ein Screenshot von meinem Objekt Baum im ebus-Adapter:

    ebus1.png

    Ich frag ja mit dem ebusd Adapter mit den xx.csv Dateien mein Vaillant Wärmepumpe Arotherm und den Unitower ab. Dort heißen die Geräte halt HMU = WP Ausseneinheit aroTHERM 75/6 , ctlv2 = uniTower Innengerät vr_71 = Steuereinheit.

    L Offline
    L Offline
    leonundjulie
    wrote on last edited by leonundjulie
    #650

    @icebear ok. Ich habe eine Gastherme von WOLF vom Typ CBG-K-20. Aber nach langen suchen vor Monaten habe ich entsprechende CSV-Files am Start.. Mit Deinem Tip habe ich den ebus-Adapter ergänzt:
    efc93980-663e-4a39-86ba-6876659fbbd5-image.png

    Und im Ergebnis sehe ich jetzt folgendes:
    463122d5-e1e9-4d9d-907e-fea94b005403-image.png

    Ich bekomme also meine Werte in den IOBroker ... HEUREKA.

    Auf zum letzten Puzzleteil: was muss getan werden, damit auch diese Werte zB alle 5 Minuten eingelsen werden so wie die in der Kategorie BROADKAST?

    Nachbrenner: das sagt das Protokoll:
    c647ff0f-da2b-44f9-abc5-47d46a4b374e-image.png

    es wird einmal gelesen, dann erfolgen keine Updates mehr, auch nicht für BROADCAST, obwohl ich es erwate, dass alle 5 Minuten gelesen wird:
    93679019-e2d7-497c-b334-fcf2ed6c361d-image.png

    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

    1 Reply Last reply
    0
    • A Offline
      A Offline
      AndreasW63
      wrote on last edited by
      #651

      Hallo,

      ich setzte den ebus Adapter in der Version 3.38 auf meinem iobroker ein.

      Mir fällt auf, das folgende Datenpunkte mit einer Warnmeldung im Protokoll stehen.
      ebus.0 2025-01-19 12:27:30.399 warn no update since 17.1.2025, 20:48:16 v32.messages.HeatRecovery.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:30.377 warn no update since 17.1.2025, 20:48:15 v32.messages.FrostProtectionElement.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:30.203 warn no update since 17.1.2025, 20:50:02 v32.messages.BypassMaxDiffTemp.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:27.161 warn no update since 16.1.2025, 09:52:16 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:27.131 warn no update since 16.1.2025, 17:53:20 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:27.070 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:27.039 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
      ebus.0 2025-01-19 12:27:26.626 warn no update since 18.1.2025, 20:03:46 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup

      Diese Datenpunkte hatte ich zum Testen mal konfiguriert, aber wieder entfernt.
      Ich habe in der Instanz ebus.0 die Konfiguration gespeichert, den Adapter deinstalliert, geprüft ob alle Objekte entfernt wurden
      und anschließend den Adapter erneut installiert.
      Zunächst habe ich die Konfiguration wieder importiert, jedoch blieben die Warnmeldungen im Protokoll erhalten.
      Daher den Adapter noch mal deinstalliert und von Hand neu konfiguriert.
      Das macht es leider auch nicht besser.
      Die Warnmeldungen der entfernten Datenpunkte bleiben erhalten.

      Hat hier jemand eine Idee?

      Gruß aus dem sonnigen OWL
      Andreas

      L 1 Reply Last reply
      0
      • A AndreasW63

        Hallo,

        ich setzte den ebus Adapter in der Version 3.38 auf meinem iobroker ein.

        Mir fällt auf, das folgende Datenpunkte mit einer Warnmeldung im Protokoll stehen.
        ebus.0 2025-01-19 12:27:30.399 warn no update since 17.1.2025, 20:48:16 v32.messages.HeatRecovery.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:30.377 warn no update since 17.1.2025, 20:48:15 v32.messages.FrostProtectionElement.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:30.203 warn no update since 17.1.2025, 20:50:02 v32.messages.BypassMaxDiffTemp.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:27.161 warn no update since 16.1.2025, 09:52:16 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:27.131 warn no update since 16.1.2025, 17:53:20 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:27.070 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:27.039 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
        ebus.0 2025-01-19 12:27:26.626 warn no update since 18.1.2025, 20:03:46 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup

        Diese Datenpunkte hatte ich zum Testen mal konfiguriert, aber wieder entfernt.
        Ich habe in der Instanz ebus.0 die Konfiguration gespeichert, den Adapter deinstalliert, geprüft ob alle Objekte entfernt wurden
        und anschließend den Adapter erneut installiert.
        Zunächst habe ich die Konfiguration wieder importiert, jedoch blieben die Warnmeldungen im Protokoll erhalten.
        Daher den Adapter noch mal deinstalliert und von Hand neu konfiguriert.
        Das macht es leider auch nicht besser.
        Die Warnmeldungen der entfernten Datenpunkte bleiben erhalten.

        Hat hier jemand eine Idee?

        Gruß aus dem sonnigen OWL
        Andreas

        L Offline
        L Offline
        leonundjulie
        wrote on last edited by leonundjulie
        #652

        @andreasw63 ich hatte - wie im Beitrag davor geschrieben - den gleichen Fehler. Bei mir liegt wahrscheinlich noch ein anderes Problem vor. Wichtig ist in dem Zusammenhang, die richtige TCP- Adresse zu verwenden … bei war 8890 eingetragen, richtig ist aber die typische Adresse 8888
        IMG_1238.jpeg

        Bei mir werden immer noch drei Werte als zu lange nicht geändert angezeigt, was aber daran liegt dass sie nicht abgefragt werden …. Daran arbeite ich gerade noch

        10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

        Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

        Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

        SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

        L 1 Reply Last reply
        0
        • L leonundjulie

          @andreasw63 ich hatte - wie im Beitrag davor geschrieben - den gleichen Fehler. Bei mir liegt wahrscheinlich noch ein anderes Problem vor. Wichtig ist in dem Zusammenhang, die richtige TCP- Adresse zu verwenden … bei war 8890 eingetragen, richtig ist aber die typische Adresse 8888
          IMG_1238.jpeg

          Bei mir werden immer noch drei Werte als zu lange nicht geändert angezeigt, was aber daran liegt dass sie nicht abgefragt werden …. Daran arbeite ich gerade noch

          L Offline
          L Offline
          leonundjulie
          wrote on last edited by leonundjulie
          #653

          @leonundjulie beantwortet das Thema “warum werde die Werte nicht gelesen” selber, damit auch andere den Weg zum Ziel finden.

          Der Fehler “Werte werden nicht aktualisiert” hat seine Ursache darin, dass der IBroker Adapter EBUS von mir nicht richtig konfiguriert wurde.

          Basis für die Einstellung ist die RICHTIGE Übernahme der Terminalauisgabe auf ebusctl f -F name,comment. Bei mir kommt da folgendes:
          Bild 20.01.25 um 11.02.jpeg

          Die falschen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
          IMG_1236.jpeg

          Die richtigen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
          IMG_1243.jpeg

          Die Erkenntnis ist also die, das FEUERUNG das Gerät ist, aus dem die manuel abzufragenden Werte kommen … macht man es so, wird regelmäßig richtig Gelsen und ich habe die gewünschte Werte.

          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

          1 Reply Last reply
          0
          • A Offline
            A Offline
            AndreasW63
            wrote on last edited by
            #654

            Hallo leonundjulie,

            danke für deine Antworten.

            Wenn ich es richtig sehe, wird der eine Port zum Lesen der Daten verwendet:
            "HTTP Port zum Lesen von Daten" = 8889
            "TCP (Telnet) Port Schreiben von Daten" = 8888

            Grundsätzlich kann ich die erforderlichen Datenpunkte auslesen.

            Ich habe das Problem, das bei entfernte Datenpunkten der Hinweis im Protokoll
            des iobroker steht, das die Aktualisierung schon einige Tage her ist.
            Diese Datenpunkte sind in der Instanz des Adapters NICHT eingetragen.

            Gruß Andreas

            L 1 Reply Last reply
            0
            • A AndreasW63

              Hallo leonundjulie,

              danke für deine Antworten.

              Wenn ich es richtig sehe, wird der eine Port zum Lesen der Daten verwendet:
              "HTTP Port zum Lesen von Daten" = 8889
              "TCP (Telnet) Port Schreiben von Daten" = 8888

              Grundsätzlich kann ich die erforderlichen Datenpunkte auslesen.

              Ich habe das Problem, das bei entfernte Datenpunkten der Hinweis im Protokoll
              des iobroker steht, das die Aktualisierung schon einige Tage her ist.
              Diese Datenpunkte sind in der Instanz des Adapters NICHT eingetragen.

              Gruß Andreas

              L Offline
              L Offline
              leonundjulie
              wrote on last edited by leonundjulie
              #655

              @andreasw63 Danke für Deine Antwort. Ich werde gleich mal ausprobieren, ob ich den letzten Fehler, der im Protokoll ausgewiesen wird, so auch noch aus der Welt bekomme.

              Denn in meiner Konfiguration auf einem RASPI PI4 mit einem 64BIT BOOKWORM OS auf dem EBUSD und IOBroker installiert sind, funktioniert in puncto EBUS und EBUSD ansonsten alles

              Der Fehler: bis auf zwei Werte bekomme ich alle Werte meiner WOLF Gastherme CGB (-k)-20 ohne Probleme ausgelesen.
              Dieses Bild zeigt die beiden Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden.
              IMG_1265.jpeg

              Das zweite Bild zeigt, dass SIGNOFLIFE alle 5 Minuten (das ist das bei mir eingestellte Abrufintervall) als fehlerhaft dokumentiert wird.
              IMG_1264.jpeg

              10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

              Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

              Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

              SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

              1 Reply Last reply
              0
              • A Offline
                A Offline
                AndreasW63
                wrote on last edited by
                #656

                Hallo leonundjulie,

                ist der Wert "signofile" in deiner ebus Instanz eingetragen?

                Bei meiner Installation ist es so, das im Logfile nur Werte "angemerkt" werden, die mal eingetragen waren aber mittlerweile entfernt wurden !!!!

                Gruß Andreas

                L 1 Reply Last reply
                0
                • A AndreasW63

                  Hallo leonundjulie,

                  ist der Wert "signofile" in deiner ebus Instanz eingetragen?

                  Bei meiner Installation ist es so, das im Logfile nur Werte "angemerkt" werden, die mal eingetragen waren aber mittlerweile entfernt wurden !!!!

                  Gruß Andreas

                  L Offline
                  L Offline
                  leonundjulie
                  wrote on last edited by leonundjulie
                  #657

                  @andreasw63 , ja der Wert ist eingetragen.

                  Den Gedanken, dass SIGNOFLIFE von vorherigen „übrig geblieben“ sei, hatte ich auch und den Datenpunkt gelöscht …. Ich weiß nicht wie lange es dauerte, aber nach einer Zeit x war er und somit auch die Fehlermeldungen wieder da.

                  Also habe ich ihn jetzt nochmals gelöscht -> beim nächsten Zyklus war er wieder da.

                  Hat noch jemand eine Idee?

                  10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                  Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                  Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                  SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • L leonundjulie

                    @andreasw63 , ja der Wert ist eingetragen.

                    Den Gedanken, dass SIGNOFLIFE von vorherigen „übrig geblieben“ sei, hatte ich auch und den Datenpunkt gelöscht …. Ich weiß nicht wie lange es dauerte, aber nach einer Zeit x war er und somit auch die Fehlermeldungen wieder da.

                    Also habe ich ihn jetzt nochmals gelöscht -> beim nächsten Zyklus war er wieder da.

                    Hat noch jemand eine Idee?

                    A Offline
                    A Offline
                    AndreasW63
                    wrote on last edited by
                    #658

                    @leonundjulie
                    Das Verhalten ist bei meiner Installation genau so.
                    Ich habe den Entwickler des Adapters auf Github gefragt:
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391

                    Ich bin auf die Antwort gespannt.

                    Marc BergM 1 Reply Last reply
                    0
                    • A AndreasW63

                      @leonundjulie
                      Das Verhalten ist bei meiner Installation genau so.
                      Ich habe den Entwickler des Adapters auf Github gefragt:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391

                      Ich bin auf die Antwort gespannt.

                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #659

                      @andreasw63
                      Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.

                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                      L A 2 Replies Last reply
                      0
                      • Marc BergM Marc Berg

                        @andreasw63
                        Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.

                        L Offline
                        L Offline
                        leonundjulie
                        wrote on last edited by leonundjulie
                        #660

                        @marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.

                        10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                        Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                        Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                        SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                        Marc BergM L 2 Replies Last reply
                        0
                        • L leonundjulie

                          @marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.

                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #661

                          @leonundjulie sagte in Adapter: ebus:

                          Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden

                          Hier: https://forum.iobroker.net/post/1241062

                          hast du es noch anders geschrieben.

                          Wie dem auch sei, dein Fall und der von @AndreasW63 scheint unterschiedlich gelagert zu sein. Den Fehler bei @AndreasW63 konnte ich so 1:1 nachstellen.

                          NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • L leonundjulie

                            @marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.

                            L Offline
                            L Offline
                            leonundjulie
                            wrote on last edited by leonundjulie
                            #662

                            @Marc-Berg … auf der Suche nach der Ursache bin icheinen Schritt weiter. Ich erinnerte mich, dass der IOB Adapter EBUS grundsätzlich Werte über das sogenannte PARSEN, also dem Abgreifen von Daten von einer http-Seite basiert. In diesem Fall also der Seite, die über den ebusd Service bereitgestellt wird.

                            Die Seite habe ich aufgerufen (sie ist sowohl in der Konfiguration des EBUSD-Services als auch im IOB Adpater EBUS genannt … also verlinkt ;-)

                            Ein Auszug meiner Seite zeigt sofort, dass meine Fehlerursache also nicht in der Konfiguration des EBUS Adpaters innerhalb des IOB liegt, die Ursache vielmehr im EBUSD zu suchen ist.
                            IMG_1273.jpeg.

                            Das Ergebnis des SACN zeigt folgendes:
                            Bildschirmfoto 2025-01-22 um 15.12.03.jpeg

                            Ich habe das jetzt mal bei GITHUB platziert https://github.com/john30/ebusd/discussions/1462#discussion-7852698

                            Nachtrag: ich habe mir mal die bei mir hinterlegten CSV-Dateien angesehen. In einer - und nur in einer - steckt das SIGNOFLIFE.
                            IMG_1274.jpeg

                            Jetzt müsste man sich mit den CSV-Dateien auskennen … kann man die Zeile einfach löschen? Ich habe mir auf der GITHUB-Seite mal ein paar der VAILANT-CSV‘en angesehen .. die kennen das SIGNOFLIFE nicht - was sagt mir das?

                            10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                            Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                            Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                            SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Marc BergM Marc Berg

                              @andreasw63
                              Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.

                              A Offline
                              A Offline
                              AndreasW63
                              wrote on last edited by
                              #663

                              @marc-berg
                              Danke für deinen Tipp.
                              DAS hat geholfen.

                              Ich bin wie folgt vorgegangen:

                              Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
                              Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
                              Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
                              Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
                              Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.

                              Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.

                              Rene_HMR 1 Reply Last reply
                              1
                              • A Offline
                                A Offline
                                AndreasW63
                                wrote on last edited by
                                #664

                                Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Logfile:

                                ebus.0 2025-01-22 14:44:36.239 warn sent read -f -c sc D2Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D2Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0 2025-01-22 14:44:35.471 warn sent read -f -c sc D1Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D1Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                                2025-01-22 14:44:34.653 [bus info] send message: 31ecb509030d0200

                                2025-01-22 14:44:34.760 [bus error] send to ec: ERR: wrong symbol received, retry

                                2025-01-22 14:44:35.470 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0200 / 00

                                2025-01-22 14:44:35.471 [update error] unable to parse read sc D1Temp from 31ecb509030d0200 / 00: ERR: invalid position

                                2025-01-22 14:44:35.471 [main error] read sc D1Temp: decode ERR: invalid position

                                2025-01-22 14:44:35.472 [bus info] send message: 31ecb509030d0800

                                2025-01-22 14:44:36.237 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0800 / 00
                                2025-01-22 14:44:36.237 [update error] unable to parse read sc D2Temp from 31ecb509030d0800 / 00: ERR: invalid position

                                2025-01-22 14:44:36.238 [main error] read sc D2Temp: decode ERR: invalid position

                                2025-01-22 14:44:36.239 [network info] [00053] connection closed

                                Hat jemand einen Tipp für mich ?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A AndreasW63

                                  @marc-berg
                                  Danke für deinen Tipp.
                                  DAS hat geholfen.

                                  Ich bin wie folgt vorgegangen:

                                  Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
                                  Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
                                  Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
                                  Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
                                  Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.

                                  Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by Rene_HM
                                  #665

                                  @andreasw63 sagte in Adapter: ebus:

                                  Ich bin wie folgt vorgegangen:
                                  Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
                                  Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
                                  Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
                                  Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
                                  Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.
                                  Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.

                                  die oben beschriebene Lösung ist zu empfehlen.
                                  Leider hilft das nur so lange, bis der ebusd manuell oder automatisch eine neue Suche nach Datenpunkten auf dem Bus startet. Dabei werden ggf. Datenpunkte im ebusd (nicht im Adapter) gefunden und angelegt, die nicht regelmäßig oder nie aktualisiert werden. Der Adapter übernimmt dann diese Datenpunkte und meldet, dass diese nicht aktualisiert wurden. Das lässt sich nur mit der oben beschriebenen Methode wieder rückgängig machen.
                                  Da diese Diskussion immer wieder aufkommt, werde ich eine Option hinzufügen, um diese Prüfung komplett zu deaktivieren.

                                  siehe auch
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Weissnicht
                                    wrote on last edited by
                                    #666

                                    Da ich auch gerade (mal wieder) mit dem ebus kämpfe noch ein Tipp von mir, um zumindest immer gleiche Ergebnisse zu erhalten, falls noch jemand das Problem hat:

                                    Da der ebus Service bei mir beim Starten sehr unzuverlässig die csv Dateien den gescannten Geräten zugeordnet hat (mal garnicht, mal eine ander Datei genommen) wurden danach andere Objekte in ioBroker aktualisiert bzw. halt nicht mehr aktualisiert. Im dümmsten Fall wurde auf git die csv aktualisiert und etwas umbenannt, dann war es nach Neustart des ebus Service ein anderes Objekt. Dadurch hat meine VIS oft nicht mehr gestimmt.
                                    Ich habe jetzt die csv lokal abgelegt (durch ein lokales git repository clonen, sehr einfach; händisch kopieren hat nur zu Fehlermeldungen geführt) und seitdem ist nach jedem ebus Neustart auf dem Raspi die Zurodnung der csv identisch :+1:

                                    Wenn man nun wie im vorherigen Post einen Status hat, der immer wieder ungwewollt auftaucht, kann man diese Zeile in der lokalen csv einfach löschen. Dann erscheint er nach Neustart des ebus daemons sicher nicht mehr.

                                    ABER: klar, Aktualisierungen werden online dann nicht mehr gezogen. Da sich eine Heizungssystem aber nicht sooo oft ändert, ist das akzeptabel, denke ich.

                                    Was ich noch nicht herausgefunden habe: wie kann ich manuell eine csv einem in ebus gefundenem Gerät zuordnen, z.B. nach einem Scan? Aber das ist keine ioBroker Frage, sondern ebus :relaxed:

                                    L 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • W Weissnicht

                                      Da ich auch gerade (mal wieder) mit dem ebus kämpfe noch ein Tipp von mir, um zumindest immer gleiche Ergebnisse zu erhalten, falls noch jemand das Problem hat:

                                      Da der ebus Service bei mir beim Starten sehr unzuverlässig die csv Dateien den gescannten Geräten zugeordnet hat (mal garnicht, mal eine ander Datei genommen) wurden danach andere Objekte in ioBroker aktualisiert bzw. halt nicht mehr aktualisiert. Im dümmsten Fall wurde auf git die csv aktualisiert und etwas umbenannt, dann war es nach Neustart des ebus Service ein anderes Objekt. Dadurch hat meine VIS oft nicht mehr gestimmt.
                                      Ich habe jetzt die csv lokal abgelegt (durch ein lokales git repository clonen, sehr einfach; händisch kopieren hat nur zu Fehlermeldungen geführt) und seitdem ist nach jedem ebus Neustart auf dem Raspi die Zurodnung der csv identisch :+1:

                                      Wenn man nun wie im vorherigen Post einen Status hat, der immer wieder ungwewollt auftaucht, kann man diese Zeile in der lokalen csv einfach löschen. Dann erscheint er nach Neustart des ebus daemons sicher nicht mehr.

                                      ABER: klar, Aktualisierungen werden online dann nicht mehr gezogen. Da sich eine Heizungssystem aber nicht sooo oft ändert, ist das akzeptabel, denke ich.

                                      Was ich noch nicht herausgefunden habe: wie kann ich manuell eine csv einem in ebus gefundenem Gerät zuordnen, z.B. nach einem Scan? Aber das ist keine ioBroker Frage, sondern ebus :relaxed:

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      leonundjulie
                                      wrote on last edited by
                                      #667

                                      Guten Morgen zusammen. Grundsatzfrage: bis dato lese ich nur Werte über den eBUS-Adapter aus … ok soweit. Bekomme ich über MQTT eigentlich mehr Werte? Zugänglich?

                                      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                                      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                                      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                                      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                                      MassiveAttackM 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L leonundjulie

                                        Guten Morgen zusammen. Grundsatzfrage: bis dato lese ich nur Werte über den eBUS-Adapter aus … ok soweit. Bekomme ich über MQTT eigentlich mehr Werte? Zugänglich?

                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttack
                                        wrote on last edited by
                                        #668

                                        @leonundjulie
                                        Kurze Antwort, nein

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Nobody elseN Offline
                                          Nobody elseN Offline
                                          Nobody else
                                          wrote on last edited by
                                          #669

                                          Hallo Zusammen,

                                          Ich wollte gern von meiner Vaillant Heizung die Solaranlage auslesen.

                                          Jetzt hab ich schonmal herausgefunden das die Daten von VMS01 kommen.

                                          Wenn ich ebusctl info eingebe wird VMS01 angezeigt nur der Adapter liest das nicht aus.

                                          Ich habe die 06.vms.csv in Verdacht nur ich weiß nicht wie ich die ändere.

                                          Auch wird angezeigt das es aktualisierungen für den ebusd gibt, wie kann ich ein Update anstoßen?

                                          LG

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          304

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe