@rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.
-
@Rene_HM
Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung? -
Hi,
ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:[main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last errorWoher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
Kann mir jemand helfen? -
@kanumouse
Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze. -
Ok, Ich hab's geschafft.
Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert. -
Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.
Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt? -
@cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...
-
Moin,
gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
zu "vergessen" ? -
@dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...
-
@Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
Hab ich aus der csv von Johns git
@Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht? -
@ralf78
Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
LG
Hasont -
@kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.
-
Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr. -
@kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...
-
Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....
-
Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
Läuft leider nicht bei mir.Es kommen folgende Fehler:
ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]Meine ebus.config sieht so aus:
EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusdDie Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.
Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?
Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten? -
@kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
Meine config sieht so aus:EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
steht das hier
# Options to pass to ebusd
wirklich so in deiner config?
Was passiert, wenn du die URL192.168.178.31:8889
in deinem browser aufrufst?
-
@dreistein sagte in Adapter: ebus:
Moin,
gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
zu "vergessen" ?Ich zitiere mich mal selbst.
Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ? -
@dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....
-
Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.
Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
--latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.
Meine config sieht jetzt so aus:
EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"Danke noch einmal für die Unterstützung.