Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D d-p

    @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #430

    @Rene_HM
    Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
    Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
    Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
    Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
    Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
    Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HasontH Hasont

      @Rene_HM
      Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
      Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
      Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
      Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
      Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
      Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

      K Offline
      K Offline
      Kanumouse
      schrieb am zuletzt editiert von
      #431

      @hasont

      Hi,
      ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
      Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

      [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
      2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
      2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

      Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
      Kann mir jemand helfen?

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kanumouse

        @hasont

        Hi,
        ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
        Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

        [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
        2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
        2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

        Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
        Kann mir jemand helfen?

        K Offline
        K Offline
        Kanumouse
        schrieb am zuletzt editiert von
        #432

        @kanumouse
        Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
        Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
        Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kanumouse

          @kanumouse
          Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
          Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
          Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

          K Offline
          K Offline
          Kanumouse
          schrieb am zuletzt editiert von
          #433

          @kanumouse

          Ok, Ich hab's geschafft.
          Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
          Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.

          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            Cino
            schrieb am zuletzt editiert von
            #434

            Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

            Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
            Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus

            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Cino

              Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

              Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
              Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #435

              @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #436

                Moin,
                gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                zu "vergessen" ?

                Rene_HMR ? 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  Moin,
                  gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                  zu "vergessen" ?

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #437

                  @dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    Ralf78
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #438

                    @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                    Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                    es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                    Hab ich aus der csv von Johns git
                    @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?

                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ralf78

                      @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                      Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                      es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                      Hab ich aus der csv von Johns git
                      @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?

                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #439

                      @ralf78
                      Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
                      D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
                      Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
                      LG
                      Hasont

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kanumouse

                        @kanumouse

                        Ok, Ich hab's geschafft.
                        Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                        Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #440

                        @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kanumouse
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #441

                          @rene_hm

                          Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
                          Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kanumouse

                            @rene_hm

                            Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
                            Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #442

                            @kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...

                              K Offline
                              K Offline
                              Kanumouse
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #443

                              @rene_hm

                              Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kanumouse

                                @rene_hm

                                Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....

                                K Offline
                                K Offline
                                Kanumouse
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #444

                                @kanumouse

                                Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
                                Läuft leider nicht bei mir.

                                Es kommen folgende Fehler:
                                ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
                                ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]

                                Meine ebus.config sieht so aus:
                                EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusd

                                Die Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.

                                Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?

                                Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
                                Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?

                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Kanumouse

                                  @kanumouse

                                  Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
                                  Läuft leider nicht bei mir.

                                  Es kommen folgende Fehler:
                                  ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
                                  ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]

                                  Meine ebus.config sieht so aus:
                                  EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusd

                                  Die Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.

                                  Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?

                                  Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
                                  Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #445

                                  @kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
                                  Meine config sieht so aus:

                                  EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                                  

                                  steht das hier

                                  # Options to pass to ebusd
                                  

                                  wirklich so in deiner config?
                                  Was passiert, wenn du die URL

                                  192.168.178.31:8889
                                  

                                  in deinem browser aufrufst?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                    Moin,
                                    gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                    zu "vergessen" ?

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    Ein ehemaliger Benutzer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #446

                                    @dreistein sagte in Adapter: ebus:

                                    Moin,
                                    gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                    zu "vergessen" ?

                                    Ich zitiere mich mal selbst.
                                    Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
                                    Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
                                    Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ?

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                      @dreistein sagte in Adapter: ebus:

                                      Moin,
                                      gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                      zu "vergessen" ?

                                      Ich zitiere mich mal selbst.
                                      Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
                                      Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
                                      Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ?

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #447

                                      @dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....

                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        Kanumouse
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #448

                                        @rene_hm

                                        Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.

                                        Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
                                        --latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"

                                        Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.

                                        Meine config sieht jetzt so aus:
                                        EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"

                                        Danke noch einmal für die Unterstützung.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....

                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #449

                                          @rene_hm
                                          Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
                                          Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
                                          LG
                                          Horst

                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          848

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe