Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Adapter: ebus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
ebus adapter
710 Posts 73 Posters 269.7k Views 60 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Rene_HMR Rene_HM

    im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
    siehe auch github
    Es gibt folgende Änderungen:

    • support ebusd 21.3
    • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

    Feedback ist wie immer willkommen...

    AleXburnAA Offline
    AleXburnAA Offline
    AleXburnA
    wrote on last edited by
    #422

    @rene_hm said in Adapter: ebus:

    • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

    das ist genial! Vielen Dank dafür!

    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.

    Danke und VG
    Alex

    Rene_HMR 1 Reply Last reply
    0
    • AleXburnAA AleXburnA

      @rene_hm said in Adapter: ebus:

      • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

      das ist genial! Vielen Dank dafür!

      Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.

      Danke und VG
      Alex

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      wrote on last edited by
      #423

      @alexburna sagte in Adapter: ebus:

      Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern?

      nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....

      1 Reply Last reply
      1
      • C Offline
        C Offline
        Cino
        wrote on last edited by
        #424

        Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
        slow connection to db

        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus

        Rene_HMR 1 Reply Last reply
        0
        • C Cino

          Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
          slow connection to db

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          wrote on last edited by
          #425

          @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?

          C 1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?

            C Offline
            C Offline
            Cino
            wrote on last edited by
            #426

            @rene_hm nur beim ebus

            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus

            1 Reply Last reply
            0
            • D Offline
              D Offline
              d-p
              wrote on last edited by
              #427

              Hallo Forum,

              ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.

              Ziel
              Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.

              Problem
              Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen

              Situation
              Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
              :heavy_check_mark: Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
              :heavy_check_mark: Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
              :heavy_check_mark: Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
              :heavy_check_mark: Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
              :heavy_check_mark: Die Verbindung über Telnet funktioniert

              Frage
              In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
              Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...

              Debug Info
              Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen

              Habt Ihr eine Idee?
              Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :raised_hands:
              Bin gespannt, was ich übersehen habe.

              VG aus Köln
              Denis

              Rene_HMR 1 Reply Last reply
              0
              • D d-p

                Hallo Forum,

                ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.

                Ziel
                Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.

                Problem
                Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen

                Situation
                Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                :heavy_check_mark: Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                :heavy_check_mark: Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                :heavy_check_mark: Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                :heavy_check_mark: Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                :heavy_check_mark: Die Verbindung über Telnet funktioniert

                Frage
                In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...

                Debug Info
                Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen

                Habt Ihr eine Idee?
                Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :raised_hands:
                Bin gespannt, was ich übersehen habe.

                VG aus Köln
                Denis

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                wrote on last edited by
                #428

                @d-p sagte in Adapter: ebus:

                Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)

                siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?

                D 1 Reply Last reply
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @d-p sagte in Adapter: ebus:

                  Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)

                  siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?

                  D Offline
                  D Offline
                  d-p
                  wrote on last edited by
                  #429

                  @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

                  HasontH 1 Reply Last reply
                  0
                  • D d-p

                    @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    wrote on last edited by Hasont
                    #430

                    @Rene_HM
                    Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                    Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                    Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                    Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                    Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                    Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • HasontH Hasont

                      @Rene_HM
                      Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                      Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                      Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                      Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                      Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                      Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

                      K Offline
                      K Offline
                      Kanumouse
                      wrote on last edited by
                      #431

                      @hasont

                      Hi,
                      ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                      Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

                      [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                      2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                      2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

                      Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                      Kann mir jemand helfen?

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • K Kanumouse

                        @hasont

                        Hi,
                        ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                        Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

                        [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                        2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                        2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

                        Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                        Kann mir jemand helfen?

                        K Offline
                        K Offline
                        Kanumouse
                        wrote on last edited by
                        #432

                        @kanumouse
                        Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                        Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                        Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • K Kanumouse

                          @kanumouse
                          Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                          Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                          Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kanumouse
                          wrote on last edited by
                          #433

                          @kanumouse

                          Ok, Ich hab's geschafft.
                          Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                          Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.

                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            Cino
                            wrote on last edited by
                            #434

                            Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

                            Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                            Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus

                            Rene_HMR 1 Reply Last reply
                            0
                            • C Cino

                              Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

                              Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                              Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #435

                              @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                A Former User
                                wrote on last edited by
                                #436

                                Moin,
                                gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                zu "vergessen" ?

                                Rene_HMR ? 2 Replies Last reply
                                0
                                • ? A Former User

                                  Moin,
                                  gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                  zu "vergessen" ?

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #437

                                  @dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Ralf78
                                    wrote on last edited by
                                    #438

                                    @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                                    Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                                    es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                                    Hab ich aus der csv von Johns git
                                    @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?

                                    HasontH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R Ralf78

                                      @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                                      Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                                      es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                                      Hab ich aus der csv von Johns git
                                      @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?

                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      wrote on last edited by
                                      #439

                                      @ralf78
                                      Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
                                      D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
                                      Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
                                      LG
                                      Hasont

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kanumouse

                                        @kanumouse

                                        Ok, Ich hab's geschafft.
                                        Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                                        Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #440

                                        @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.

                                        K 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kanumouse
                                          wrote on last edited by
                                          #441

                                          @rene_hm

                                          Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
                                          Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          349

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe