NEWS
Adapter: ebus
-
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
wie kann man updates triggern?
Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab
EBUSD
-> im FeldKomma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten
einträgst.
Etwa so:
DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.
Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?
-
@Hiltex
funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)woran kann das liegen? berechtigungsproblem?
-
btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche
zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
wie könnte man diese decoden? -
Hallo Leute,
ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....
Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.
HIer mal mein Log vom IObroker,
ebus.2 2020-04-26 09:09:02.743 info (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason ebus.2 2020-04-26 09:09:02.742 info (17411) all history done (exit) ebus.2 2020-04-26 09:09:02.741 debug (17411) delete ebus.2 2020-04-26 09:09:02.739 debug (17411) delete ebus.2 2020-04-26 09:09:02.690 info (17411) all http done ebus.2 2020-04-26 09:09:02.667 debug (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup ebus.2 2020-04-26 09:09:02.587 debug (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data ebus.2 2020-04-26 09:09:02.586 debug (17411) all telnet done ebus.2 2020-04-26 09:09:02.583 error (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax ebus.2 2020-04-26 09:09:02.580 error (17411) received ERR: element not found for HwcStarts ebus.2 2020-04-26 09:09:02.577 error (17411) received ERR: element not found for HcStarts ebus.2 2020-04-26 09:09:02.575 error (17411) received ERR: element not found for HwcHours ebus.2 2020-04-26 09:09:02.572 error (17411) received ERR: element not found for HcHours ebus.2 2020-04-26 09:09:02.569 error (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck ebus.2 2020-04-26 09:09:02.567 error (17411) received ERR: element not found for WaterPressure ebus.2 2020-04-26 09:09:02.564 error (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat ebus.2 2020-04-26 09:09:02.561 error (17411) received ERR: element not found for HwcTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.559 error (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.556 error (17411) received ERR: element not found for StorageTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.553 error (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.550 error (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired ebus.2 2020-04-26 09:09:02.548 error (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.545 error (17411) received ERR: element not found for FlowTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.542 error (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired ebus.2 2020-04-26 09:09:02.539 error (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal ebus.2 2020-04-26 09:09:02.536 error (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp ebus.2 2020-04-26 09:09:02.082 debug (17411) telnet connected ebus.2 2020-04-26 09:09:02.074 debug (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888 ebus.2 2020-04-26 09:09:02.073 debug (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water ebus.2 2020-04-26 09:09:02.046 debug (17411) init common variables ebus.2 2020-04-26 09:09:02.044 debug (17411) init variables ebus.2 2020-04-26 09:09:02.044 debug (17411) start with interface ebusd ebus.2 2020-04-26 09:09:02.043 debug (17411) set timeout to 180 sec ebus.2 2020-04-26 09:09:02.015 info (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0 ebus.2 2020-04-26 09:08:02.836 info (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason ebus.2 2020-04-26 09:08:02.834 info (17372) all history done (exit)
Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen
-
@Timmerx
ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csvwerden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
wie machst du das? -
HI,
ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?Wie kann ich die csv bearbeiten?
-
@Timmerx sagte in Adapter: ebus:
Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?
Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository
-
HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.
Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss? -
@Hiltex sagte in Adapter: ebus:
Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
-
@Rene_HM
und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
warum passiert das? wie kann ich das ändern? -
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
@Rene_HM
und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
warum passiert das? wie kann ich das ändern?Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
-
@mameier1234
hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert? -
@MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
-
@mameier1234
ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und startenich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt? -
@MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
-
@mameier1234
gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
naja, ich versuche es weiter... -
@mameier1234
ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch? -
ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillantbeim starten bekomme ich immer:
2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lostebusctl info:
ebusctl info
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
access: *
signal: acquired
symbol rate: 99
max symbol rate: 111
reconnects: 0
masters: 4
messages: 15
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 26: slave
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 71: master #9
address 76: slave #9 -
@mameier1234
wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke -
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
@mameier1234
ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?ebusctl ist kein telnet !