Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    680

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
293 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #284

    Stelle mal auf 30 Watt.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Murphy 0M Murphy 0

      Stelle mal auf 30 Watt.

      B Offline
      B Offline
      Berny-K
      schrieb am zuletzt editiert von
      #285

      @Murphy-0 Hatte noch nen kleinen Bug, jetzt sieht es schon viel besser aus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Murphy 0M Murphy 0

        Tja, da bin ich überfragt warum die Anlage nur bis 99% lädt.
        Keine Ahnung ob das von Zendure so gewollt ist.
        Die Abschaltung über Zellspannung funktioniert ja bei dir, so kann bei
        SOC Verschiebung deinem Akku nichts mehr passieren.
        Lass sie Anlage halt mal so laufen und beobachte weiter.

        Mein Hyper hatte heute früh nach 5 Tagen ohne Kalibrierung bei 22 % SOC und 3,17 Volt
        abgeschaltet.
        Normal sind bei knapp über 3,2 bei 20 % und 3,17 sind 15% wenn die Akkus kalibriert sind.

        Wenn du die nchste Baustelle auf machst melde dich gerne wenn ich helfen kann.

        Hysterese und Wintermodus würde ich empfehlen. 😁🤪

        B Offline
        B Offline
        Berny-K
        schrieb am zuletzt editiert von
        #286

        @Murphy-0 Heute hat mein SF800Pro tatsächlich die maxVol 3,5V erreicht und ich habe es jetzt so gesteuert, dass bei Erreichen der 3,5V das chargeLimit auf 90% runter gesetzt und damit das Laden beendet wird. Wenn ich dann das Laden wieder frei gebe, bei maxVol < 3,29V, dann setzt ich das Ladelimit wieder auf 100% zurück.
        Die Spannug der Akkus lag zu diesem Zeitpunkt bei 51,2V und der SOC gesamt stand bei 99%.
        Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage:
        Ich denke es ist nicht sinnvoll den Akku, wenn genügend PV-Leistung vorhanden ist, immer bis zu maxVolt 3,5V zu laden, oder?
        In welchem Turnus sollte man denn bis 3,5V Laden bzw. wie weit in den restlichen Tagen?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #287

          @berny-k

          Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
          Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
          Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
          Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.

          Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.

          Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.

          IMG_3967.png

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #288

            Hier noch die Temperaturkurve beim Laden meiner Akkus.
            Der Obere ist immer 1 Grad wärmer, liegt glaube daran, dass der Hyper oben drauf sitzt.
            Temperaturen sind unkritisch, Batterien wurden ja heute mit 1200 Watt mit maximaler Leistung geladen.

            IMG_3968.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
              #289

              Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
              Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug

              IMG_3969.png
              IMG_3970.jpeg

              IMG_3971.jpeg

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Murphy 0M Murphy 0

                @berny-k

                Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
                Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
                Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
                Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.

                Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.

                Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.

                IMG_3967.png

                B Offline
                B Offline
                Berny-K
                schrieb am zuletzt editiert von
                #290

                @Murphy-0 Wieder was dazu gelernt, dachte immer man soll die Akkus nur ab und zu zum kalibrieren mal ganz voll laden. Der Spannungsverlauf kurz vor erreichen der 3,5V sah bei mir ähnlich aus. Auch die Akku Temperaturen lagen auch in dem Bereich wie bei dir. Die hyperTmp lag so knapp unter 40°C. Muss ich mal beobachten, denke bis 40°C kann ich noch ohne Lüfter auskommen.
                Danke noch mal für deine super hilfreichen Rückmeldungen und die Unterstützung! Habe sehr viel dabei gelernt.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Murphy 0M Murphy 0

                  Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
                  Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug

                  IMG_3969.png
                  IMG_3970.jpeg

                  IMG_3971.jpeg

                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #291

                  @Murphy-0 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                  Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
                  Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug

                  IMG_3969.png
                  IMG_3970.jpeg

                  IMG_3971.jpeg

                  Hi, ich würde das Script zum Kühlen umbauen. Dann wird nur getriggert wenn eine Temperaturänderung vorliegt. Bei dir aktuell jede Minute.

                  So etwa:
                  da3505a0-7dd2-4b3b-b4d7-3be92539c9c6-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #292

                    @lesiflo

                    Stimmt. Kann ich machen.
                    Bevor ich allerdings den Schalter steuere überprüfe ich vorher ob er nicht vielleicht schon richtig steht.
                    Möchte den Shelly nicht womöglich alle Minute unnötig schalten.

                    Ich habe mehrere Blocklys aus der Hyper Steuerung ausgelagert. Macht es etwas übersichtlicher.

                    Temperaturüberwachung, manuelle Zwangskalibrierung, eAuto laden wenn Batterien am Hyper voll sind,
                    Nulleinspeisung der Hoymiles wenn Batterien und eAuto voll sind

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Martin_1705
                      schrieb zuletzt editiert von Martin_1705
                      #293

                      Hallo, ich habe den Solarflow 800 Plus, das ganze Regeln läuft bei mir momentan über die Cloud, ich kann die App über Cloud wechselweise auch noch verwenden. Habe das Laden erst seit gestern selbst mit Blocky mal profesorisch geregelt bekommen. Nun habe ich das Problem, dass, wenn ich mit einem anderen Skript entladen möchte (versuche es einzufügen) der Wert zwar in die control Liste übernommen wird, aber immer wieder mit den aktuell manuell gesetzten App-Entlade-Wert überschrieben wird. Dass da ein gewisser konflikt mit der App besteht scheint so, es wundert mich aber dass das Laden (Modus1) mit dem anderen Skript funktioniert. Am Ende möchte ich schon auf MQTT Verbindung umstellen, aber dort habe ich die Verbindung leider noch nicht schaffen können. (ein umstellen auf MQTT in der App bringt genau das selbe Überschreibephänomen wie beschrieben, ohne jemals einen Wert durchusteuern) Muss die Steuerung der App über WLAN auf bluetooth umgestellt werden? Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte?

                      1c208516-d118-41a0-9474-5df7b4d7c271-image.jpeg

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      325

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.6k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe